格力空调出现e2显示E2,是什么原因

格力空调显示时出现E2是怎么回事&&
格力空调显示时出现E2是怎么回事 常见问题 K
F-60LWAK分体立柜式房间格力器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相 4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 空调KFR-70LW/ED故障代码 E1高压 E2防冻结 E3低压 E4排温 E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)
被转藏 : 0次
被转藏 : 0次大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
格力空调提示e2故障是什么意思?
浏览次数:0
一、格力空调出现E2故障的含义:防冻结保护。1、防冻结保护就是当蒸发器温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。2、在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。二、引起防冻结保护的几个常见原因1、过滤网脏堵2、蒸发器表面脏,风量小3、系统缺氟4、连接管有压扁的地方三、E2故障的基本分析步骤1、猜故障A、首先检查过...
一、格力空调出现E2故障的含义:防冻结保护。1、防冻结保护就是当蒸发器温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。2、在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。二、引起防冻结保护的几个常见原因1、过滤网脏堵2、蒸发器表面脏,风量小3、系统缺氟4、连接管有压扁的地方三、E2故障的基本分析步骤1、猜故障A、首先检查过滤网,如果脏就需要清洁。B、如果不脏,则清洁内机蒸发器。2、控制故障还是系统故障的分析A、先看一下正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如果结霜,说明是系统故障B、把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现E2,则说明是系统问题;C、如果没有结霜同时压力(0.4MPA--0.5MPA为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温传感器有问题。3、几个关键点A、检查室内环境温度是否太低B、室内风机转速是否太低C、室内蒸发器是否太脏D、系统是否堵塞。E、室内管温器断路,造成误保护。四、其它一些E2故障及其快速解决办法1、运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。3) 蒸发器表面脏,风量小。(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。(3)室内管温感温包坏或折断。(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。(5)过滤网太脏。(6)系统脏堵。(7)室内电动机转速太低。2、格力空调故障代码E2是防冻结保护,如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。A、室内风机不转或风口堵住B、室内环境温度低于18度C、管温感温头折断D、管温感温头插头没插好E、控制回路巽常F、电容C7漏电3、故障代码e2在制冷、除湿模式时才会出现。至少应在压缩机启动5分钟后才出现,可能存在的问题有:A.过滤网脏堵造成冷气散发不完,蒸发器温度过低;B.室内管温包阻值异常(变大或开路);C.制冷剂轻微泄露,造成蒸发器结霜;D.显示板故障。
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:0,askr:67,askz:26,askd:18,RedisW:0askR:1,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:2
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:已解决问题
格力空调显示时出现E2是怎么回事
格力空调显示时出现E2是怎么回事,请大家帮助我
浏览次数:897
用手机阿里扫一扫
最满意答案
KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码?&E1&1?冷凝器前有障碍物&2?控制回路巽常&3?室外环境温度高于43度时开始制冷&4?高压管压力过大使高压开关动作&E2&1?室内风机不转或风口堵住&2?室内环境温度低于18度&3?管温感温头折断&4?管温感温头插头没插好&5?控制回路巽常&6?电容C7漏电&LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码?&E1&1?冷凝器前有障碍物&2?控制回路巽常&3?三相电源缺相&4?室外环境温度高于43度时开始制冷&5?工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作&E2&1?室内风机不转或风口堵住&2?室内环境温度低于18度&3?管温感温头折断&4?管温感温头插头没插好&5?控制回路巽常&6?电容C7漏电&E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!&格力KFR-70LW/ED故障代码&E1高压&E2防冻结&E3低压&E4排温&E5过流&格力带低电压保护新款柜机代码:&E1:压缩机高压保护&E2:蒸发器防冻结保护&E3:压缩机低压保护&E4:压缩机排气温度过高保护&E5:过电流(低电压保护)
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok格力空调故障代码e2处理办法
来源: 家居热线
时间: 12:51
大家在使用格力空调的时候是否看到过格力空调故障代码E2的时候不知道是什么意思?引起故障的原因有哪些?有什么好的解决办法呢?接下来我们就来讨论一下格力空调故障代码e2处理办法吧!
大家在使用格力空调的时候是否看到过格力空调故障代码E2的时候不知道是什么意思?引起故障的原因有哪些?有什么好的解决办法呢?接下来我们就来讨论一下格力空调故障代码e2处理办法吧!格力空调故障代码e2处理办法故障代码E2的意思是室内蒸发器防冻结保护,可能有的朋友听不懂,就是当蒸发器温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。大家当发生这种情况的时候可以先看一下正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如有结霜的情况出现则很有可能是由于连接管有扁的地方、造成了节流。如果没有结霜同时压力也是正常的,且空调也不在显示E2则说明管温有问题。反之仍然出现E2故障代码提示那就是控制板的问题了。格力空调故障代码e2是为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。热线点评格力空调各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。注:以上信息仅供参考
这篇文章写得很好,分享给朋友:
铝门窗企业推荐:欧哲门窗
欧哲品牌,致力于:为全球高端用户提供完整的门窗、幕墙、阳光房产品应用解决方案及产品制造、售后服务;与全球领先的门窗..
所属公司:广东科隆欧哲科技有限公司
公司官网:
会员级别:钻石会员
招商电话:400-662-
最新铝门窗产品推荐
家居品牌推荐
2018年,圣象家居事业部提出&产品创新、工艺创新、营销创新、管理创..
家居热点资讯热门商机
铝门窗百科最新文章
热门铝门窗招商项目格力空调显示e2故障代码是什么坏?,格力空调故障代码E2
为什么选择我们
专业:珠海格力电器售后服务中心拥有多名国家劳动部颁发的维修等级证书的技术人员,在维修作业方面,严格按维修程序及操作规程执行,确保维修质量
实惠:严格按照国家家用电器维修服务明码标价规定,决不夸大故障、绝不乱收费!
服务:以质量求生存,以技术求发展;最专业的维修,最细腻的服务!
承诺:免费上门,7x24小时保证随到随修!
格力空调显示e2故障代码是什么坏?
格力空调显示e2故障代码是什么坏?
一台格力FF-71LW开机5分钟后液晶屏显示e2的故障代码请问是什么问题?珠海格力空调维修师傅上门进行分析,根据查询到格力出现E2的含义为:室内蒸发器防冻结保。该含义的故障部位包含:管温传感器、室内传感器、蒸发器、过滤网、雪种等。格力空调维修人员可以根据这几点进行逐一排查。1、首先检查管温传感器,用万用表测量阻值为5KΩ,属于正常,在用手反复搓管温探头部位在测量阻值,有变化,证明没问题,如果此时测得阻值不会变化,就证明该传感器已经失效。2、测量室内环境温度传感器阻值为5KΩ正常。检查温度变化时的阻值也正常(方法同上)3、开机观察室内出风量够不够大,发现风量很大,也书正常。4、查看过滤网跟蒸发器是否太脏了,发现没有问题。5、检查室外机低压管压力值为0.5Mp。证明正常,标准压力为常温状态下0.4mp。如果低以0.3MP时室内蒸发器结冰结霜,此时空调开机一段时间后会出现E2错误代码。
根据以上几大点都查过没有问题,但是开机还是跳出E2的代码,此时维修陷入困境。再测测量管温传感器两端的电压值,发现3.5V,证明不正常,正常应该为1.8-3V之间,于空间温度变化而变化。由此判断可能是管温传感器附近的相关电路有损坏,于是更换一块新的电路主板后开机试机正常。