空调单表怎么测氟加R410A氟,这种表该怎么读,应该加到哪个数字上为正好

昌平区立水桥空调加氟维修_空调加氟吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,544贴子:
昌平区立水桥空调加氟维修
昌平区立水桥空调加氟维修空调缺氟后的现象压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象:1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。 8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
无锡空调加氟,正规专业,专业团队,价格透明,服务优质,价格透明,服务周到.
亚运村空调加氟010-空调加氟冬天和夏天的相同点和不同点?(1)夏天空调加氟时从低压(粗管处)。 冬天空调加氟从粗管处也可以,有的有细管(空调加氟更方便直接看电流压力)(2)夏天时直接开制冷,缺多少加多少就可以了。(3)冬天开制热最好(不建议开制冷给感温头加热,打倒制冷状态,没有办法看压力和电流)冬天时不好把握。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 冬天空调加氟时具体操作:(1)模式打到制热,氟表接到粗管处,找到四通阀的那根线拔掉后就成制冷状态,加会氟在插上四通阀,看制热的压力和电流(主要看电流,电流相对来说比较准),不够的话再拔掉如此反复到额定为止,空调加氟的过程时常摸下两根管的温度,细管有热,粗管微烫手就OK了。(2)定量空调加氟,根据机器上的铭牌,氟需要多少千克就加多少千克。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------夏天空调加氟时具体操作:(1)把遥控器设为制冷模式打开空调。 (2)检查室内机和室外机是否正常运转。(3)正常启动后,从室外机低压阀侧柱连接(粗管)加氟设备和万用表以便测电流。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------加氟是用户关心比较多的一个问题,首先,一台安装合格的空调,三二年不用加氟 .反之,三两天就会漏光.空调没有氟,肯定不制冷.空调不制冷,不是都缺氟.如何自己判断呢?现有几种简易的方法可以帮助大家判断一下. 一试:空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象. 二测:用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常.效果好的空调差值可达15度左右.温差过小则缺氟.三看:在开机15 分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜\结冰都不正常. 四摸:室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差.细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅.五察:用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户察,怕不安全), 还可察看室内机接头和室外机阀门 是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏.因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟! 另外空调加氟一段时间后,有出现效果不好.需要再次加氟之前必须检查漏点 ,彻底解决.否则钱出无量。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------空调加氟---氟利昂质量不容忽视 现在空调大部分都是用R22型和410A型氟立昂,而 氟立昂也有好坏之分。现大多维修工用的氟为散装氟。此氟利昂纯度不高,含有杂质多,水份多。故价格低廉。加入这种氟之后,会造成空调器制冷效果不好,耗电量增加。另因氟利昂杂质多空调器长期运行容易造成空调器氟系统堵塞。水份多空调器长期运行容易损坏压缩机电机。
在一般条件下,用户判别空调维修故障的基本方法是看、听、摸、测、判,现简述如下: (1) 看---观察各部位情况,无论是窗式或分体式空调器,都可以对制冷系统、电气系统、通风系统进行观察,看风机等是否正常运转,看保险丝是否完好,看是否有制冷剂漏出的油渍等。 (2) 听---压缩机、风机等是否有平稳的运转声,听是否有扇叶等碰撞的声音。 (3) 摸---摸出风口等处的冷热与机壳的振动。 (4) 测---用温度计测进出风口温度,用万用表测供电电压,用兆欧表测空调器的绝缘电阻等。 (5) 判---判断分析,根据异常现象加以综合,分析故障的原因,不可草率从事。判断不出时,应请专门空调维修工。
随着空调使用率的逐渐增高,一些产品在使用一段时间后就会出现制冷衰减等现象。制冷效果不理想大多是因为缺氟的原因,这时我们应该及时加氟,但是怎样才能判断是否缺氟呢?可以根据以下方法进行测试北京空调加氟: 1、试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器 上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常。如果一半有一半无,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不可能缺氟。
5、察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹迹象如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油
空调加氟方法目前给空调方法不是很多,主要有两种:方法一是通过在压缩机的吸气管上另外在焊接一段维修工艺管,氟利昂就可以通过这个工艺管加入空调里。不过这个方法比较复杂,所以很多人一般情况下都不会选择用这种方法给空调加氟。方法二是通过从压缩机上的高压工艺管来进行加氟,这方法加氟的速度较快,安全性和确保性较高,很多人使用。
空调加氟一般多少钱一、 三包修期内厂家提供免费登门服务,三包期外只提供免费电话咨询,登门服务有偿。二、价格行情:1、空调加氟分二种制冷剂的,普通的R22型号加一次200元左右,R410A环保的是二倍R22的价格差不多。2、现在市场上加氟的收费标准都不一样,有的为客户加氟利昂都是按照功率来计算的:1.5匹的空调加氟一次需要200元,2匹的需要280元,3匹的需要350元,5匹的需要580元。有的是按加氟的重量进行收费的。每公斤氟七八十元的价格都有,由于空调功率的不同,加氟的重量也就不同,这样不同大小的空调加氟就有了较大的价格悬殊。
空调不出凉风的原因以及解决方法:
这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加氟利昂就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。空调不制冷原因之二:供电电压不够空调不制冷原因之三:空调功率不够空调不制冷原因之四:外界环境温度过高
“空调补氟”的操作1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。 2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟) 3、充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa范围内。 4、试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。 5、停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。
空调制冷差一般是制冷剂泄漏,外机冷凝器脏,散热不良而引起蒸发温度不够低,反应出出风口温度不够低。不制冷是因为外机压缩机不启动,原因有内机无控制信号输出,外机没命令或者工作电压加载。还有就是压缩机启动电容不良引起压缩机不启动,无法制冷,压缩机保护器断路或者压缩机线圈断路也不启动。时冷时热是因为外机冷凝器脏堵,使得压缩机工作一段时间过热到115度保护,等温度降到90度又工作,如此反复。也有可能压缩机线圈砸间短路,工作电流随着工作时间增加而变大,直到过流保护,冷却之后又工作,如此反复。
炎热的夏季,用空调的人很多,但是很多人开空调时,觉得温度不够低,吹出来的风也不冷。这时可能是空调需要加氟了。那空调加氟要多长时间?一起来看看空调加氟方法和步骤图解。空调用久了是需要加氟的,这样制冷效果才会更好。那空调加氟要多长时间?空调多久加氟一次?空调加氟方法和步骤是什么?
立水桥空调维修、立水桥空调移机、立水桥空调加氟、立水桥空调清洗、立水桥空调安装等服务。配置各种空调)空调拆装空调常见故障专修空调拆装常识:一.确定安装位置.要充分考虑布局和对流避免安装在易产生噪声振动的地方.  二.管线连接要精确到位.管线的通畅与否与空调的效果至关重要.  三.空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。  四.空调室外机应避免与外界门窗及绿色植物相邻. 空调拆装空调移机步骤:  一.前期准备:工作人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备.  二.回收制冷剂.首先开机制冷.外机运行后收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机  拉掉电源,拧紧保险帽.使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去.  三.拆室内机.拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;  四.拆室外机.拆卸室外机时应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃.最后用塑料包好以便搬运.  五.安装.空调重新安装时应注意安装位置与对流.最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。  六.检验.最后排除管道和内机中的空气开机试运行安装完成.空调拆装空调常见故障专修1、室内外机均不能工作.  2、内机工作外机不工作3、风口出自然风无冷气  4、手动开正常不能遥控5、能制冷制冷效果不好  6、无规律自动开机关机7、出风口冷风断断续续等 8、空调运转正常不制冷
北京国美阳光空调氟维修中心提供立水桥格力空调加氟 春兰空调加氟 三洋空调加氟 古桥空调加氟 飞歌空调加氟 日立空调加氟 新科空调加氟 华宝空调加氟 华凌空调加氟 海尔空调加氟 三星空调加氟 夏普空调加氟 志高空调加氟 小鸭空调加氟 新飞空调加氟 大金空调加氟 空调移机安装 空调清洗加氟 L G空调加氟 松下空调加氟 惠康空调加氟 本公司是多年专业从事家用商用空调维修、清洗保养、拆装、维修空调不制冷不制热。检测加氟(加氟立昂、加雪种、加液 加药水、加制冷剂);户式中央空调和中央空调维修保养、设计安装、冷库组建、设计安装、维修、冰箱冰柜、制冰机 海鲜池、系列制冷设备维修维护等业务。立水桥专业空调安装、拆装、移机、清洗保养、检测加氟.加氟立昂加雪种加液加药水加制冷剂;户式中央空调和中央空调维修保养、制冷设备维修维护等业务。业务范围:拆装空调、维修空调、空调加雪种、空调保养、空调消毒、洗空调、修制冷设备、中央空调维修保养、空调器不制冷,空调器制冷不够,空调器运行噪音,空调器漏水,空调器漏电,空调风机不转,中央空调不制冷,中央空调不运行,中央空调过载保护,中央空调滴水,空调除尘清扫,空调包年包区维护,空调移机,重新安装,空调常规检查,空调清洗复新。定期对空调清洗、消毒可预防空调病、能节约大量电费、降低电耗、延长空调使用寿命。空调氟利昂对于空调非常重要,缺了氟利昂空调根本没办法正常的使用,可能很多用户都知道这一点,所以很多时候空调使用效果一有点不好就给空调加氟,其实这并不是正确的,空调只有在空调缺氟的时候才需要加氟,其他时候无论出现什么问题空调是根本不需要加氟的,下面北京百姓安装维修服务有限公司为大家介绍一下空调加氟的详情。一、什么是氟利昂?空调缺少氟利昂怎样表现?氟利昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。所以一旦缺少氟利昂,就会出现制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。所以足够的氟利昂是空调正常运作的保证。二、空调何时需加氟利昂空调加氟利昂近来成了很多市民关注的问题,如何判断空调是否需要添加氟利昂?是不是空调不制冷的话就表示一定缺氟利昂呢?怎样判断氟利昂是否加满了呢? 空调加氟利昂一般情况下是不用考虑的。空调维修师傅介绍说,空调的氟循环是个密闭的循环系统。理论上讲,如果安装质量好,铜管与室内、室外机无漏点,空调内的,也就是氟利昂是不会用完的,是永远不需要添加的,但是,由于在空调安装时,节点处的连接不是十全十美的,所以在使用过程中氟利昂会泄漏,但通常氟利昂可用少则3年,多则5年以上,但是泄漏严重的话就不能保证了。如果空调很短时间就需要加氟利昂,一定要先检查漏点,维修后再添加氟利昂,否则以后可能还要经常添加。空调加氟利昂不需要时时记挂在心。空调没有氟利昂或氟利昂不够用的表现,一定是空调不制冷,但是空调不制冷的话,并不一定就是缺氟利昂,或许只是某个零件出了一点小问题。维修师傅介绍,判断空调是否缺氟利昂,简单的办法就是在空调工作时,观察一下空调内外机连接处的两根铜管,如果一根铜管上有很多水滴,就说明空调里的氟利昂充足,但如果铜管上没有水滴,只有凝结的白霜,说明氟利昂已经不多了;如果铜管上既无水滴也无白霜,而且两根铜管的温度差不多,都没有冰凉的感觉,就说明空调内已经没有氟利昂了,需要尽快补加。空调加氟利昂如何判断氟利昂是否加满呢?维修师傅表示,这个一般比较难判断,不过,加过氟利昂之前空调制冷效果不好,加完之后会很好。除了看制冷效果,也可以按上面的方法来判断。另外,维修人员添加氟利昂时,市民也可以要求查看压缩器上显示的数字。制冷剂的分类一般我们所说的氟学名叫氟利昂,通用名为R22。是制冷剂的一种。目前中国大部分家用空调制冷剂均为氟利昂 R22。部分新产品采用环保制冷剂 R410A 一般商用空调器所用制冷剂种类较多: R134A R407C R501 R22。
空调氟利昂对于空调非常重要,缺了氟利昂空调根本没办法正常的使用,可能很多用户都知道这一点,所以很多时候空调使用效果一有点不好就给空调加氟,其实这并不是正确的,空调只有在空调缺氟的时候才需要加氟,其他时候无论出现什么问题空调是根本不需要加氟的,下面北京空调加氟为大家介绍一下空调加氟的详情。维修师傅介绍,判断空调是否缺氟利昂,最简单的办法就是在空调工作时,观察一下空调内外机连接处的两根铜管,如果一根铜管上有很多水滴,就说明空调里的氟利昂充足,但如果铜管上没有水滴,只有凝结的白霜,说明氟利昂已经不多了;如果铜管上既无水滴也无白霜,而且两根铜管的温度差不多,都没有冰凉的感觉,就说明空调内已经没有氟利昂了,需要尽快补加。空调加氟利昂如何判断氟利昂是否加满呢?维修师傅表示,这个一般比较难判断,不过,加过氟利昂之前空调制冷效果不好,加完之后会很好。除了看制冷效果,也可以按上面的方法来判断。另外,维修人员添加氟利昂时,市民也可以要求查看压缩器上显示的数字。三、氟利昂可以多加吗?不行。空调制冷是通过氟利昂蒸发吸收热量达到降温效果的,多加反而会使氟利昂不在室内机的蒸发器上蒸发,而在回气管道的连接管上蒸发,无法达到降温效果,甚至会造成空调保护性停机。以上为大家介绍空调加氟的一些详情,通过以上的介绍我们了解到,空调只有在缺氟的时候才需要加氟,而且空调的氟利昂也不能加多,多了空调反而没办法正常工作
空调加氟适时性1、使用超过5年以上的;2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;4、夏天外机风扇排风不热的;5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;7、夏季高压管(细管)结霜的;8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;10、空调有泄漏点的;11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。
空调清洗的五大好处1、 增强制冷。专用清洗剂清洗后空调内无尘无垢,气流交换顺畅,制冷效果明显增强。?2、 有益健康 。专用清洗剂清洗后,不但大大减少“空调综合症”的发病机率,还净化了室内空气,除去空调产生的怪味。3、 延长空调使用寿命。专用清洗剂清洗后,空调器的工作环境改变,空调器寿命延长空调器本身清洁如新。4、 降低电耗。清洗后的空调环境改变,工作效率提高,也就降低电耗。5、 减少开支。经过清洗保养后的空调,故障率降低,耗电量下降,无形中节省开支。
空调除湿时排水管不排水 此问题应该是机器设置上的问题,除湿需要将空调设置在16度,然后选择除湿模式,当然开启制热也可以达到除湿的效果,这个需要根据当地的天气情况来看。
立水桥空调加氟是北京国美阳光空调加氟中心主营项目,传统空调加氟采用人工机械表,表针误差较大,0.1mpa范围内根本无法反应出来,加多加少全凭维修工感觉,空调加氟后也凉,但制冷效果差,费电,客户有苦说不出。公司引进先进的空调加氟设备,数字加氟表与定量加氟器可以让您的空调、制冷设备与出厂标准没有丝毫误差,排除了人工使用机械表加氟误差大的缺点,彻底排除了客户烦恼。提供北京空调加氟的完美服务。空调器缺氟的分析与防范 “缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各部分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到最低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。一、制冷系统正常运转的标志将遥控器调到最低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。4.室内机进、出风口温差在8℃以上。5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。
空调加氟方法   空调加氟的方法有两种:   1.采用在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管进行加氟;   2.通过从压缩机上的高压工艺管来进行加氟。 方法一   采用在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管进行加氟   具体步骤:   1、去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。   2、检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。   3、检查空调是否有故障,如果有,要及时进行空调维修,如果空调使用年限过大,不能满足加氟条件必须回收。   4、连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟,以免加氟过多,造成负面影响。
空调制冷效果差的原因有以下几点:1、系统制冷液不足2、系统轻微堵塞3、内风机网堵塞4、外机散热效果差6、温控电路有故障7、内风机转速太慢8、房间太大或保温性能差9、制冷液太多10、空调安装时排气不够11、四通阀串气12、电源电压不稳定此外,在使用空调的时候合理、正确、爱护的使用,会延长雪种的使用时间,增加空调的使用寿命。
空调什么时候要加氟?怎么知道空调需要加氟?1)由于制冷剂不足,压缩机的吸气压力和排气压力均比正常值低。2)制冷剂不足,蒸发器内的蒸发量下降,因而制冷量下降,制冷效果不佳。室温或库温下降缓慢或者不降。3)热力膨胀阀不结霜或很少结霜。在空调工况时,不结露,冷凝水很少或者没有。4)蒸发器很少结霜或者不结霜。在空调工况时,不结露,冷凝水很少或没有。5)由于制冷剂不足,往往使压缩机没有在额定的负荷下运转,造成机组轻负荷甚至空转,此时电流低于额定电流。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴家用分体空调加氟方法(以&F22&氟利昂为例)
家用分体空调加氟方法(以&F22&氟利昂为例)
双表头压力表
蓝色表头与蓝色阀门&&是低压区&&设计工作压力为
-1bai--10bai
红色表头与红色阀门&&是高压区&&设计工作压力为
1bai--30bai
蓝色&&为低压管&&与蓝色表头相接
红色&&为高压管&&与红色表头相接
黄色&&工艺管&&&&与氟瓶,氮气或真空泵相接
所有氟管 设计工作压力为 30bai。不同顔色只是为了维修时方便标识。
京佳维所用氟瓶为一次性使用进口氟。
氟瓶阀门为单向阀并配备有安全阀。更多氟瓶知识请点击查看&
加氟前的准备工作:
首先将双表头压力表与氟管相接
黄色工艺管与氟瓶相接
拆下空调三通修理阀帽
空调器三通阀内置阀蕊 如图
空调加氟管内置顶针&&&&如图
将蓝色管套上三通阀工艺口
这时打开氟瓶阀门 并小开双表头低压氟 排出氟管与氟表中空气约5秒钟后 拧紧加氟管直至顶开三通阀蕊。
这时可开机运行空调加氟量的判定:
1.根据压力表的读数。
2.听压缩机的声音,加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。
3.如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的叛断加氟量。
4.看室内机的出风凉度,一般出风口在8-15℃之间.
空调加氟压力目前大部分家用空调器均采用制冷剂F22&&俗称:氟&&学名:二氟一氯甲烷
分子式:CHClF2
注:1&&制冷剂F22 的对应蒸发温度(绿色圈
注:2&&制冷剂压力(红色圈 此表为低压表
可测数值为 1-10bar)
点:2&&当前制冷剂的压力为 5 bar
约5kg/cm2(红色圈)
点:1&&在当前压力下 制冷剂F22
的蒸发温度为6℃
所有采用F22&氟利昂为制冷剂的空调设备,出厂设计低压压力均为5
bar(根据环境温度不同会有所差异)。高压压力为18 bar
注:低压压力是指压机运行5分钟后所测得的低压侧压力。一般加氟是指低压压力。
根据下表 可换算:5 bar 约等于&5kg/cm2&也就是我们常说的
&所有采用F22&氟利昂为制冷剂的空调一般最多加氟到5个压也就是5kg/cm2。
&目前只有少数采用R410A为制冷剂的
空调器低压压力可达到8-10&bar
已投稿到: