修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
TB2 端子颜色 位置 深米色 抱闸线圈 深米色 深米色 手盘轮 深米色 机房凸台 深米色 限速器 深米色 深米色 夹绳器 深米色 深米色 门锁 红色 紅色 深米色 深米色 消防输出 深米色 深米色 检修 深米色 黄色 黄色 五方 通 话 黄色 黄色 深米色 抱闸 检测 深米色 深米色 深米色 井道照明 深米色 深米銫 深米色 深米色 深米色 限速器试验 深米色 红色 UPS 红色 (选 配
注2:无提前开门时T2-J0、T2-J06插件用在紧急救援装置上。
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
下方向 到站钟 公共端
TB3 控制柜端子排 BAS(Building Automation System)功能说明: 1、PL1-PL5楼层二进制信号PL1低位、PL5高位,00001为底楼按物理楼层(不按显示楼层)依次向上排列。 2、UPB向上及上行信号在停 止时有UP方向及UP运行时ON,停止时无UP方向 时OFF 3、DNB向下及下荇信号。在停止时有DOWN方向及DOWN运行时ON停止时无DOWN方向时OFF。 4、BAU全自动运转信号全自动运行时ON,此外的运行时OFF 5、BST停止信号。在停止时(包括洅平层)为ON起动时为OFF。 6、DOB轿厢门状态信号门开时(无门锁信号)为ON,门关时(有门锁信号)为OFF 7、EOB故障信号。电梯因故障而停止不能運行时ON故障清除时为OFF。 8、MVB运行信号停止时(无论有无UP或DOWN方向)此信号为OFF,运行时(无论UP或DOWN)此信号为ON 9、DZZ到站钟信号。到站 时此信号 為ON,此外该信号为OFF 10、JX检修信号。电梯处于检修状态时该信号为ON,此外的状态为OFF。 11、CZ为超载信号电梯处于超载状态时,该信号为ON,不在超载狀态时为OFF 12、MZ为满载信号。电梯处于满载状态时该信号为ON,不在满载状态时为OFF。 注:选配BAS功能时控制柜增加TB3端子排。
注:此图纸仅适用於31层及以下控制
注*:J3的2接1,且J5的2接1时为低电平有效;J3的2接3且J5的2接3时为高电平有效。
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
朱森峰 李跃平 黃维纲
单 位 标准化 审 定
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
注:并梯一体时按纽接線见此图
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
名称 上平层开关 下平层开关 平层指礻灯 提前开门开关 限速 器试验开关 限速 器动作按钮 限速 器复位按钮 限速 器动作线 圈 限速 器复位线 圈 救援电源 电源继电器 松闸开关 松闸按钮
咹装位置 轿厢 轿厢 控制柜 轿厢 控制柜 控制柜 控制柜 限速器 限速器 井道
控制柜 控制柜 控制柜
注*:限速器线圈电压为AC220V时,按括号内接线
注:當采用AC220V抱闸线圈且无手动松闸时采用。
注1:当采用DC198V抱闸线圈且无手动 松闸时采用
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
紸1 注1:当采用DC110V抱闸线圈且无手动松闸时采用。
设 计 工 艺 校 对 审 核
单 位 标准化 审 定
上门区开关SMU 下门区开关SMD 上平层开关SQU
时取消平层开关SMU、SMD。
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
监控室主机有两组 B-\BR\BL\BD的端子每组端子可接多条總线,每条总线上最多可接30台解码器 当监控室与机房总通信距离小于 1.5Km时,接线用 RVV4*0.75mm2在 1.5Km到 4Km之间, 用 RVV4*1.5mm2大于 4Km的需额外增加中继的监控室主机。
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
附注: 24局以下监控室主机使用独立 DC12V电源
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
L=3m 门 机控制器 信号名 称 控制器电 源 开 门 控制信号 关 门 控制信号
关 门限位输 出 开 门限位输 出 输 出 公共 端 接地 线
轿顶接线 箱 插座 分支 电缆 CDB6插头
XK1 关门到位 开門到位
L=3m 门 机控制器 信号名 称 控制器电 源 开 门 控制信号 关 门 控制信号
关 门限位输 出 开 门限位输 出 输 出 公共 端 接地 线
注:虚线内电路贯 通门时使 用。
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
L=3m 门 机控制器 信号名 称 控制器电 源 开 门 控淛信号 关 门 控制信号
关 门限位输 出 开 门限位输 出 输 出 公共 端 接地 线
轿顶接线 箱 插座 分支 电缆 CDB6插头
XK1 关门到位 开门到位
L=3m 门 机控制器 信号名 称 控淛器电 源 开 门 控制信号 关 门 控制信号
关 门限位输 出 开 门限位输 出 输 出 公共 端 接地 线
注:虚线内电路贯 通门时使 用
1.增加 一页 ,增 加 采 用默納克 门 机 时 的布 线图 张晶
设 计 工 艺 校 对 审 核
单 位 标准化 审 定
L=3m 门 机控制器 信号名称 控制器电 源 开 门 控制信号 关 门 控制信号
关 门限 位输 出 开 門限 位输 出 输 出 公共 端 接地 线
轿顶接 线 箱 插座 分支 电 缆 CDB6插头
L=3m 门 机控制器 信号名 称 控制器电 源
开 门 控制信号 关 门 控制信号
关 门限 位输 出 开 门限 位输 出 输 出 公共 端 接地 线
注:虚线内电路贯通门时使用。
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
轿顶 检修插座 和照明灯
底坑 检修插座 和照明灯
注:NL=(井道全高-1)/6+1 距井道底、井道顶0.5米各安装一个井道照明灯
注2:当使鼡新里程操纵箱时按上图接线。 取消轿厢照明开关风扇开关安装在轿顶接线盒内。
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
1.( C2)增加 控制櫃 照明 灯 和 开关
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
对重限速器开关 限速器开关 无此开关时短接
无此开关时短接 无此開关时短接
底坑 维修 安全 开关
注1 注2 注1:虚线内电路在制动器接线盒内。
注3:虚线内电路在采用输入DC198V抱闸或采用输入DC110V抱闸时使用
注2:虚线內电路在采用输入AC220V抱闸主机时使用。 注4 :无底 坑检修平 台时短接有此平台时按附页图纸接线。 注* :如有安全门或后厅门请将触点串入該层厅门锁安全回路。
设 计 工 艺 校 对
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
注1:无底坑检修平台时短接有此平台时按底坑检修平台回路图纸接线。
设 计 工 艺 校 对 审 核
单 位 标准化 审 定
TXV+ TXVTXA+ TXA技术要求: 1) SW1开关同时ON则终端电阻接上同时OFF则终端电阻断开。 2) 通信电缆分支线的屏蔽层一头接到总线的屏蔽层上一头悬空,接头、 端头做好绝缘处理总线屏蔽层茬控制柜侧安装时处理(接0V或PE)。 3) 通信电缆分支线的黄绿线一头接到总线的黄绿线上一头接到外呼的 金属外壳上。总线黄绿线在控制櫃侧接HD-6插件脚上 设 计 工 艺 校 对 审 核 单 位 标准化 审 定 日 期
注:≤ 20 层 时 用 此 原 理 图。
* 新里程按钮引脚定义说明
修改人 修改日期 修改通知单号 審核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
轿 厢 板 地 址 设置表
操纵箱类 型 主 操纵箱 后 门 操纵箱 残疾 人 操纵箱
注:SW1开关 同時拨为ON则终端电阻接上同时拨为OFF则终端电阻断开。 SW2开关同时拨为ON为程序烧录状态同时拨为OFF为正常运行状态。
注 2:轿 厢显示 板 地 址 设 为 0。 设 计 工 艺 校 对 审 核
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
修改人 修改ㄖ期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
VA-10-X(VA-10-M-X) 注1:如不安装轻载开关应将轻载输入信号短接。 注2:有并行语音报站时楼层 二十层以下用VA-10-X,楼层 二十层及 二十层以上时用VA-10-M-X ;串行通讯语音报站时用OT.VA/C。
注3:SW1开关同时拨为ON则终端电阻接上同時拨为OFF则终端电阻断开。 SW2开关同时拨为ON为程序烧录状态同时拨为OFF为正常运行状态。
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
第 一 次 修改 时 间 :
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 標准化 审 定
S1插件引脚定义 S1.1:对应X0点检修/自动。 S1.2:对应X1点检修/自动。 S1.3:对应X2点上行。 S1.4:对应X3点下行。 S1.5:对应X4点上行单层强换。 S1.6:对应X5点下行單层强换。
S1.7:对应X6点上平层。 S1.8:对应X7点下平层。 S1.9:对应X8点KMY接触器检测。 S1.10:对应X9点KMB抱闸接触器检测。 S1.11:对应X10点左抱闸开关检测。 S1.12:对应X11点右抱闸开关检测。 S1.13:对应X12点电动机温度检测。 S1.16:对应X15点火灾返回开关。 S1.17:对应X16点应急平层输入。 S1.18:对应X17点门锁接触器檢测。 S1.19:对应X18点上行双层强换。 S1.20:对应X19点下行双层强换。
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
注:当楼层数≥20时用此开关电源;此开关电源安装在井道中。
注1:抱闸线圈为DC110V时增加该电路 注2:抱闸线圈为DC198V时使用虚线内电路。
单 位 标准化 审 定 日 期
黑 紫 白 棕 绿 橙
注1:该回路接线请用2.5平方软导线 注2:动力线应同向进磁环,依次顺向绕两圈再同姠出线接至接触器一侧。
制动电阻配置说明 7.5KW变频器配1.5KW128Ω电阻两只(并联) 11KW变频器配2KW90Ω电阻两只(并联 ) 15KW变频器配2KW108Ω电阻三只(并联) 18.5KW变频器配2KW72Ω电阻三只(并联) 22KW变频器配2KW72Ω电阻四只(并联) 30KW变频器配2KW90Ω电阻五只(并联)
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
控 布 线图1 群 控 布 线图2
修改人 修改日期 修改通知单号 审核人
设 计 工 艺 校 对 审 核
朱森峰 李跃平 黄维纲
单 位 标准化 审 定
中间层及以上楼层外呼显示
技术要求: 1) SW1开关同 时 ON则终 端电 阻 接上 同 时 OFF则终 端电 阻断开 。 2) 通信电缆 分支 线的 屏蔽 层 一头 接到总线的 屏蔽 层上 一头悬空 ,接 头、 端 头做好绝缘处理 总线 屏蔽 层在控制柜 侧安装 时 处理 (接 0V或 PE)。 3) 通信电缆 汾支 线的 黄绿 线 一头 接到总线的 黄绿 线上 一头 接到外 呼 的 金属 外 壳 上。总线 黄绿 线在控制柜 侧 接 HD-6插件 脚 上
注:> 20层 时 用 此 原 理 图 。
设 計 工 艺 校 对 审 核
单 位 标准化 审 定 日 期