一、大金空调故障代码--VRV室内机
A开头大金空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
外部保护装置动作
室内P板不良
风扇连锁故障
冷疑水位异常
热交(1)温度异常
热交(2)温度异常
风扇马达锁住.过载或过电流.堵
风向调节电动机故障
AC输入过流
电子膨胀阀故障
加热器过热
风气清洁装置故障
(室内)容量设定错误
加湿器异常
C开头大金空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
传感器异常
排水传感器异常
热交(1)(液管)热敏电阻异常
热交(2)(液管)热敏电阻异常
风扇马达锁住.过载检测传感器异常
风摆马达传感器异常
AC输入过流传感器异常
吸气处热敏电阻异常
排所处热敏电阻异常
脏污传感器异常
温度传感器异常
遥控器温度传感器异常
辐射传感器异常
高压开关故障
一、大金空调故障代码--VRV室外机
E开头大金空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
保护装置动作
室外机P板不良
离压开关动作
低压开关异常
变频压缩机马达过载
标准压缩机马达过电流
风机马达过载或过电流
AC输入过流
电子膨胀阀故障
水泵马达过电流
(追加)保护装置异常
冰蓄热装置故障
H开头大金中央空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
传感器故障
空气温度热敏电阻故障
电源传感器故障
高压开关异常
低压开关异常
压缩机马达过载传感器异常
压缩机马达过电流传感器异常
风机马达过载或过电流传感器异常
AC输入过电流传感器异常
室外风气热敏电阻异常
空气吹出热敏电阻异常
水泵马达过电流传感器异常
水位传感器异常
排水传感器异常
冰蓄热装置报故障(报警)
F开头大金空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
NO1和NO2共同保护装置动作
NO1保护装置动作
NO2保护装置动作
排水管温度异常
热交(1)温度异常
排除压力异常
吸入压力异常
J开头大金空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
冷煤温度传感器异常
压力传感器异常
电流传感器异常
排出管热敏电阻异常
低压相当饱和温度异常
吸入管热敏电阻异常
热交(1)热敏电阻异常
热交(2)热敏电阻异常
均油管或液管热敏电阻异常
双管热交排出口或气管热敏电阻异常
排出管压力传感器异常
油温传感器异常
吸入管压力传感器异常
油压传感器异常
油位传感器异常
L开头大金空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
变频系统故障
开关箱内温度上升
散热片温度过高.变频器不能冷却
压缩机马达绝缘短路,变频板故障
压缩机马达接地或短路
所有输入设置过电流
压缩机过电流.压缩机马达电线短路
(启动)失控防止.压缩机锁住等
功率晶体管异常
变频器和室外控制单元联系故障
P开头大金中央空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
(蓄热)单元冷煤短缺
电源电压不稳.缺相
开关箱内温度上升传感器异常
散热片温度传感器异常
DC电流传感器异常
AC或DC输出电流传感器异常
总和输入电流传感器异常
(室外)容量设定错误
一、大金空调系统故障代码
U开头大金空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
冷煤不足或电子膨胀阀故障导致的低压下降
电压反相或缺相
电源电压异常
监察信号传输故障
室内外机间或室外机和BS单元间联系故障
遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误
室内机间传送故障
室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障
主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合
同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障
室内相\BS\室外机组合错误,换P板时设定错误
室外机控制线圈传送连接错误
集中地址设置错误
附加设备传送错误
室内机和集中控制装置传送故障
室内.外检测动作故障,内-外传送不良
M开头大金空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
集中遥控器PC板故障
集中遥控器装置间传送不良
集中遥控器装置组合不当
集中遥控器地址设置错误
一、大金空调其它故障代码
3开头大金空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
环境温度传感器异常
外气温度传感器异常
供气温度传感器异常
回气温度传感器异常
外气温度传感器异常
遥控器温度传感器异常
漏水传感器1异常
漏水传感器2异常
疑露传感器异常
4开头大金中央空调故障代码
空调显示故障代码符号
故障代码对应的故障
加湿阀异常
冷水阀异常
热水阀异常
冷水热交故障
热水热交故障
紫畅制冷设备(北京)有限公司
京ICP备号 京公网安备家电百科 产品:
> 大金中央空调主板不通电,急!急!
大金中央空调主板不通电,急!急! 常见问题
检查主板的供电电路呗,据我所知,的主板没有那么容易损坏,它基本上就是一个小型的单片机系统,电源只有5V左右,就算损坏也不会太严重。原装主板换了三个了全部都是同样的故障,说明你的空调存在什么隐性的故障,如果不排除这个故障,换一百个也没有用。你让售后好好检查一下电路。
标签:&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10大金中央空调显示lc故障是什么原因_百度知道
大金中央空调显示lc故障是什么原因
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
我要料料啦知道合伙人
来自知道合伙人认证团队
我要料料啦
知道合伙人
采纳数:270
获赞数:761
擅长:暂未定制
简单的说: 变频空调的原理就是通过改变电源的频率来改变压缩机的转速,从而可以根据室内外温度来调节空调的制冷量。 空调故障最多的,无非是缺氟。还有因电压过低,无法启动而造成空调不出冷风,只有自然风。通过自检这些问题都能解决。 【大金中央空调故障代码】00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
vieri323399知道合伙人
vieri323399
采纳数:465
获赞数:1928
LC故障内容:室外机电路板和微机之间的通信故障、控制印刷电路板和变频器印刷电路板之间通信故障大金空调故障代码LC故障原因:变频P板与控制P板之间的连接故障;控制P板故障(传送部分);变频P板故障;噪声滤波器故障;外在原因(噪音等);变频压缩机故障;风扇马达故障lc细分有15种情况的
对应一下看看。
本回答被网友采纳
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。谁说说大金中央空调u4故障怎么修?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
u通信故障,产生U4的原因可能是室内机与室外机之间发生故障,可以将室内外电源都关了,然后再去打开,重启空调试试;如果不行的话就是说明烧板或者信号线断开这两中情况发生,就需要报售后去解决了。
U4是通信故障,首先检查外机是否有电,然后检查内外机信号线有没有异常,最后检查外机主板,看你的保修卡上面有没有U4这个故障代码? &&没有的话你可以打免费客服热线问问啊!!!
一,大金空调出现u4代码,是室内与外机间通讯传送不良故障。
二,故障的处理方法:
1,检查内机或者外机的电脑板是否出现了故障,或者某块电脑板未正常通电。
2,检查连接线接线是否有错误,或者分支过多(最多不得超过三路分支)一般只要从电源和信号两方面去检查即可。
3,另外要注意,同一系统内的室内机、室外机须同时供电,否则也会报U4故障。
4,建议将室内外电源全部关闭,再全部打开,然后再开空调试试。
5,如果重新闭合电源试还报U4的话,可能是烧板或者信号线断开了,建议报修。
应该有代码的,你对应以下代码看看,然后检查一下整个线路故障出在哪了
压缩机 变频板 滤波板都可能有问题。这个故障费用恐怕要您自己负责了。即使是您开开机,但是时间已经在那里了,已经超出了保修年限。您可以再去维修部试试,跟他们协商一
硬件常见的故障有:内存条损坏、主板元器件损坏、硬盘损坏。软件故障:系统崩溃、中木马病毒、驱动不匹配。软件硬件故障,都会造成电脑启动不了。此时,要先看电源CPU风
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常
要看是机器泄露,管道泄露,还是接口泄露。每个维修方法都不一样,但都要叫维修的。
E3 低压保护,就是氟利昂少了,或低压开关换了 可以找到低压开关用万用表测量,在断电停机下测量低压开关好的话那就是缺氟利昂。 格力空调故障代码E3为压缩机吸气压
今天逛新浪发现一个,是大金中央空调日常故障排除的,具体有没有你要的答案我没仔细看,你自己看下吧,这是那个博客的地址:http://博客.新浪.com.cn/u/
大金FTY系列分体式空调器U4故障代码,U4故障代码故障原因:室内机与室外控制线接触不良或接错。大金家用变频空调系列U4故障代码:室内机和室外机间的传送故障/I
压力不正常,如;高压故障,或是压力传感器故障。 )
E3:高压报警1:制冷剂太多了——放掉点制冷剂2:压缩机管路堵塞——清洗管路3:压缩机油位不够——加油4:压缩机功率不够——换大一号的压缩机
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&联系电话:021-
公司网址:www.daikin021.com
公司地址:南京西路1468号中欣大厦B1
当前位置: >>
>> 大金空调故障代码L5解决方法
大金空调故障代码L5解决方法
类别:大金新闻+故障&#160;&#160;&#160;作者:上海大金空调维修&#160;&#160;&#160;&#160;发表时间:<font color="#5A-07-31 09:37:06&#160;&#160;&#160;&#160;浏览次数:次
&&&&&&&&& 前面刚分享了关于的解决方法,现在小编紧接着就继续分享大金空调故障代码L5的解决方法:
大金空调故障代码L5故障内容:变频器瞬时过电流(直流输出)
大金空调故障代码L5故障原因:压缩机线圈故障(断线、绝缘故障);压缩机启动故障(机械锁定);变频P板故障
大金空调故障代码L5和一样都是细分为6种常见故障:
1、L5-03:变频压缩机1瞬间过电流(主机)
2、L5-05:变频压缩机1瞬间过电流(副机1)
3、L5-07:变频压缩机1瞬间过电流(副机2)
4、L5-14:变频压缩机2瞬间过电流(主机)
5、L5-15:变频压缩机2瞬间过电流(副机1)
6、L5-16:变频压缩机2瞬间过电流(副机2)
& 工程师针对以上六种故障解决方法如下:
1、检查截止阀是否打开。
2、检查压缩机电缆是否断开或有裂缝。
3、检查压缩机的绝缘是否正常。
4、检查压缩机马达线圈是否断线。
5、进入功率晶体管模式(设定模式2中的28项)检查功率晶体管是否正常?如正常,断电复位。
6、断电复位后故障再现,先更换变频P板,再更换压缩机。
&当大金空调出现故障代码L5时,请拨打021-,工程师可快速上门,解决您的大金空调故障问题。