春兰空调故障检修9例
& &1.春兰KFR-70LW(A)型柜式空调开机3分钟即出现自动停机保护。&
& & 分析检修:经开机观察与检查,室内机主控板显示一切正常,室外交流接触器吸合立即释放,说明AP1、AP2、AP3板及控制部分正常,关键问题在窜外机的压缩机。用万用表测量压缩机C、P、A三组绕组,电阻值均正常。打开压缩机接线端子盒盖,发现C端头的横插已烧坏,与横插片的连线仅剩2根铜丝连着,因压缩机在开机瞬间启动电流很大,2根铜丝虽没有烧断,却不能启动压缩机,从而停机保护。更换C端头的横捅片后,机器工作恢复正常。&
& & 2.春兰KFD-70型柜式空调工作时发生过压告警。&
& & 分析检修:经开机观察,该机制冷运转3分钟后,室内外机均停止工作,室内机欠压告警灯亮。打开室内机盖,用万用表实测主板接线的①、②端子无交流12V,说明温控操作板AP1未送出交流电压,测AP2板输入电压为3V(正常应为6.3V),进一步检查,发现AP2的R1阻值由正常的22k变为7k。更换R1后,机器工作恢复正常。&
& & 3.春兰KFD-70型柜式空调电源插座接触不良,导致三相电源缺相而停机。&
& & 分析检修:俭修时,先拆下外机电源保护盖,停机状态下用万用表检查压力控制器(FV)和热过载继电器(KR)常闭触点良好。启动空调检查三相电源均正常,用钳形表分别测三相电流,其中一相为5.2A,其余两相在4.9A(额定电流为4.9A),机组正常工作半个多小时,又出现自动停机,迅速用万用表测三相输入电源,其中一相为零,检查电源输入线的插、大时,有烫手感觉。拆开电源捅座检查,见簧片开口间隙过大并严重烧蚀。更换电源插座后,故障排除。&
& & 4.春兰KFD-70型柜式空调开机后不工作,也无显示。&
& & 分析检修:开机后,按制冷键后,室内外机组均不工作。拆开室内机控制箱检查,电源变压器线圈外表面烧糊,一组线圈被电弧击穿。按原规格购买并更换后,通电试机,室内外机组运行正常,制冷效果良好。工作几天后,故障重现,检查控制板又见到变压器烧坏,误判变压器质量欠佳,怀疑问题出在电源电路。分析该机电路可知,交流380V电源经电源变压器B降压后,输出两组交流电源,第一组6.3V供过压和欠压保护用电;第二组12.3V经全波整流、滤波和稳压后,分别向LM324和控制继电器供电。电源变压器屡被烧坏,应重点检查负载稍大的12.3V电源回路的元器件。从室内控制柜下部拆下控制板(AP2)检查全波整流电路,一只二极管外表面颜色稍变黑,焊下后测量呈短路。更换整流二极管后,从此没有烧坏过变压器。
& & 5.春兰KFD-70LW型变频柜式空调有时不能启动,但此时过、欠压指示灯亮。&
& & 分析检修:根据现象分析,问题可能出在电源部分。由原理可知,该机过、欠压保护电路主要由IC1四电压比较器组成,IC1a、IC1b对交流6.3V电压取样。当C4两端电压等于IC1的⑦脚电压且高于⑥脚电压时,①脚输出高电平,BG1导通,继电器吸合,温度控制电路中的常闭触点J1断开,使该电路中的BG2和BG3截止,温度控制电路停止工作,过、欠压指示灯亮。&
& & 检修时,用万用表测电源电压正常,因此判断延时电路异常。经检查发现由R7相C4组成的延时电路中,电容器C4内部严重漏电。更换C4后故障排除。&
& & 6.春兰KFD70LW型变频柜式空调通电开机欠压指示灯亮,室内外机组均不工作。&
& & 分析检修:检修时,用万用表检查电源供电为正常,分别测IC的⑥、⑦脚电压也正常。再查IC第①、②脚均为低电下,说明电压比较器的检测窗口正常。由原理可知,欠压灯亮,继电器J必须吸合。进一步检查IC的⑩、11脚及C8两端的电压,发现C8两端已充有电压。当IC的①、②脚为低电平时,C8是不可能充电的。拆下V4检测发现,其c-e极间击穿。更换V4后,机器故障排除。&
& & 7.春兰KFD-70LW型变频柜式空调有时正常,有时一开机,保护指示灯亮,并自动停机。&
& & 分析检修:根据现象分析,问题可能出在供电及保护电路。打开机壳检修,在空调刚停机时,迅速用万用表测最压力传感器FV电阻为0Ω,说明制冷系统内压力正常。用压力表测量管道内压力也正常,再测量三相供电电压,发现三相对地电压分别为220V、220V、140V,有一相电压异常。&
& & 进一步检修该相供电回路,发现热过载继电器KR触点因氧化严重而接触不良。更换KR后,故障排除。&
& & 8.春兰KFD-70LW型变频柜式空调运转约10分钟左右,保护指示灯亮,自动停机。&
& & 分析检修:根据现象分析,问题可能出在供电及保护电路。检修时,首先用万川表测量压缩机三端电阻均正常、对地电阻均为无穷大,说明压缩机正常。测量压力传感FV电阻为0Ω,说明制冷系统内压力正常。&
& & 开机测压缩机供电电压,压缩机仅一相有电压,其余两相异常。由原理分析可知,压缩机供电电压系经交流接触器KM2和热过载继电器KR供给,开机后交流接触器KM2能正常吸合,测量交流接触器KM2吸合触点前各相间电压均为380V,各相对地电压均为220V,而吸合后相间电压为0V,对地电压仅有一相为220V,说明交流接触器因触点烧蚀而接触不良。更换KM2后,故障排除。若无新接触器,而触点烧蚀不严重,可修理触点应急修复。&
& & 9.春兰KFD-70LW型变频柜式空调工作时,经常出现“跳车”现象。&
& & 分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在供电及保护电路。先开机观察,用万用表测相线之间电压为380V,测相线与中性线间电压,当室内机工作时电压下降为190V,当室外机启动时电压降为150V,此时接触器跳开。接触器跳开后电压又迅速回升,接触器吸合,电压又下降,造成接触器频繁动作。&
& & 由该机电路原理分忻,该机低电压保护电路的供电和控制电路的供电是由变压器提供的,该变压器的初级电源为380V,无相线间保护功能。检查其相线与中性线间电压异常的原因,发现空调器的中性线接在了保护地线上,当空调器负载加大时,产生的电压降也增大,使工作电压大幅下降,从而造成上述故障。将插座上的中性线与总电源的中性线连接好后试机,机器运转恢复正常。
目前还没有网友评论春兰空调开十多分钟显示E1_百度知道
春兰空调开十多分钟显示E1
春兰空调开十多分钟显示E1...
春兰空调开十多分钟显示E1
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
大盖出不来知道合伙人
来自知道合伙人认证行家
大盖出不来
知道合伙人
科学技术类行家
采纳数:11135
获赞数:12093
从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富。
  春兰空调开十多分钟显示E1是排气管温度过高保护.排气温度传感器出问题了,不准或坏了.哪么只有更换或是接好线.2.制冷剂少了,这种情况的机率最大,因为回气压力低了,制冷剂回气温度没能达到降低压缩机温度导致排气温度上升了,这种情况只能加够制冷剂了.3.系统里油少了,导致降温达不到要求,一般都是漏过氟,也漏了油,油没加上去加氟了.这种情况只能加点油了.
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。春兰空调一开机就自动跳闸了咋办
能将变压器配电柜跳闸,可谓电流是无穷之大。估计的确不是空调故障,否则空调一定会有短路痕迹。你不妨检查自分路开关至空调插座这段线路是否有故障(重点是插座)。空调插头不插,开关是否能合闸,确认正常,则请专业人员着重检查空调电源进线,尤其是接线桩头是否有短路、接地现象。
&一般空调开机就跳闸问题在于:
1、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了。
2、首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。
3、四通阀窜气,引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,我就碰到过.还有电容.漏电保护器也会有此现象。
4、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下。
5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。
6、查压缩机启动电容是否失效?
7、上述原因都不是,空调一开就跳闸,既压缩机坏了。
&制冷:内机先启动,后外机启动。
&制热:外机先启动,后内机启动。
&当出现春兰空调一开机过会就跳闸,说明是由于空调内部故障引起电流过大造成的跳闸,下面昆山春兰空调售后服务电话为您作出三种可能会导致春兰空调开机跳闸的原因,希望对您有帮助:
一如果是一开机在几秒钟就跳闸,可能是电路板上面的压敏电阻坏了,电压不稳定造成压敏电阻坏,或是电路板有短路现象或是贯流风扇电机有故障;
二如果你开其他功能如送风等不烧跳闸,就是室外机风机或压缩机有问题;
三考虑空气开关,因为空气开关实效后承载电流会达不到标称值等。发生以上问题,请不要自行处理,最好找专业春兰空调维修人员上门处理。
已投稿到:春兰空调开机十分钟左右自动关机_百度知道
春兰空调开机十分钟左右自动关机
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
郝宏波知道合伙人
来自知道合伙人认证行家
知道合伙人
民俗类行家
采纳数:4916
获赞数:19455
研究过取名,从1998年至今给孩子取名、公司命名、产品命名2000多个。对取名有深入研究。承德市润名轩老总
这是设定温度已经达到。
为你推荐:
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。家电百科 产品:
> 春兰空调怎样定时开机
春兰空调怎样定时开机 常见问题
有没有再自动启动过?室内面板有没有报故障代码?制冷有效果吗?你是不是自己设置了定时功能?
请告诉我这些,我才能完全答复你。不然你说的太少,我没法分析啊,只能乱猜。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10

我要回帖

更多关于 春兰空调遥控不开机 的文章

 

随机推荐