R15不可以使家用备用电源ups吗?

DNF怎么改善网络环境,垃圾的回答就不用了,我只要能和他人组队,什么关防火墙的就不用了回答了
按时间排序
  大家好,写这篇文章的时候,我已经不是腾讯的员工了,终于可是说出自己心中的话了,做客服xx部的经理16个月零9天,除了周ri以外,每天的心情都很压抑.除了压抑还是压抑,看到的所有美好的事物在我的脑海里都扭曲了.早在dnf进入内测的时候,从韩国派来了一个25人的技术/服务人员组,初期对我们进行了大量的培训,不得不承认,做了这么多年,很多东西我都没接触到人家那么深,尤其是其中有个23岁的小伙子,乔惠安,彻底否定了我以前学过的很多东西,那段时光是美好的...(这里就不多说了).按合同要求,所有服务器包括相应内部处理程序,必须从韩方一次性付款购买(很多公司因为这个门槛太高放弃了),这在当初的谈判会上的争论是相当激烈的,而我们的xxx老总最后也答应了这个要求,知道所有服务器开放完毕,所有设备都已经到位,资金全部从上海银行贷款,应该说,走到这步,我当时真的很高兴,看到了公司的潜力,看到了自己的未来.公测结束后,相应的问题表现出来了,将近60%的玩家因为掉线频繁暂停或者放弃了dnf并且第一波营销(节日活动,网站宣传等等)受挫,业绩直线下滑,好几个部门的负责人被迫辞职,我在客服能  幸免遇难,也是幸运中的幸运了.为了扭转这样的形势,公司再次贷款,加大了投入的力度,但是事实还是无法改变,(ps 在这里说一个细节,服务器在线最高峰值纪录是3700(约等于)人,也就是说,不是像你们所想像的那样,每组服务器容纳4400个玩家).自从央视报道青少年沉迷网游后,客服的压力瞬间增大,每天成千个家长的电话,我们服务人员8小时连去wc的时间都没有.国家文化部推出的防沉迷系统,对腾讯的影响真的很大,大到银行派专人监控腾讯的财务报表,并且暂时性停止对腾讯的贷款.韩方的销售人员在调查的了中国24个城市后做出决定,要求腾讯提高服务器质量,满足更多玩家的合理要求,关于设备的问题争论了好几个星期,才终于允许腾讯自己购买设备,于是你们的恶梦和我的恶梦也就开始了,多了我不想说,心细的玩家自己能发现,哪怕是在人最少的顺畅服务器,也会很卡,哪怕当时在线人数<1000人,为什么呢?因为几个区在同一个机房,9个交易场和4个普线共用一组服务器,现在明白了吗?没有新的设备,没有任何更新.关于决斗场服务器的问题更严重,用n年前旧的服务器在工作,虽然在当时,这组服务器是被誉为#$#@$#@$#,但是对于dnf这样高质量的格斗游戏来说,只能用”不配”二字形容.还有些东西大家是不知道的,比如 如何维护服务器,所有的技术人员对韩方的技术不熟悉,深造人员去的一半就没再回来,维护只是关机,备份,抽取纪录等等,大概1小时的工作.而和韩方当初培训时候的5小时维护,硬件软件的检测,真是小巫见大巫了.现在离开了腾讯,离开了深圳,虽然渺茫了,但是终于离开了那种压抑的环境,特别特别喜欢看范伟演的部片子 求求你表扬我,作为dnf的客服人员,每个人都是这么想的,请大家不要在跟我们这些客服人员生气,我们为了吃饭,什么都不能多说,请不要在辱骂gm,他们的谈话纪录每天都被审查.员工合同有这么一条,每月增加补助400元,当解约后3年不得从事相同行业的工作,不得泄露公司内部受控文件,图片及信息..........腾讯你想当我爸爸?儿子我现在长大了,你管不着 、  我匿名写下了这封帖子,是因为我暂时并还不想丢掉饭碗。在十一前些ri子,韩方中国考察队在访问中国各大城市后,要求腾讯新增区并提高新服务器质量,但是由于腾讯资金不足,再加上防沉迷系统的压制,无法自费购买由韩国原装的服务器,几个星期的激烈会议后,韩方同意腾讯自行购买其他服务器,但韩方中断了腾讯的技术支持,也就是说,韩方在更新版本及发现故障后不给予腾讯任何帮助,腾讯也因为种种原因,在出现故障后网络系统一直没有更新,服务器的运转质量也越变越差,而目前最热的针对外挂进行的封号风波也越演乐烈。腾讯自行对服务器的维护,其实仅仅不到1个小时,按原技术要求,需要检查网络系统,服务器设备,每ri备份,每台服务器拥有2个备用电源,而 腾讯的维护仅仅每周一次备份,其余工作没有执行,一但出现大问题,只会频繁的重启服务器,这就是为什么大家看到3天2头都在维护。也有部分原因,因为腾讯的专业工程师仅仅只有40人,大多为新人,根本检查不出问题,再加上没有过硬的诊测技术,导致服务器自动检测误封大量帐号的现象。然后再告诉你们几件事:细心的人会发现,每个服务器基本从早到晚都拥挤,而上线后发现有的人数并不如服务器所显示的那么膨胀,其实有几个区就是原05版qq聊天用的服务器,明白了吧?腾讯对于韩方让其自行购买服务器,也就是说腾讯根本没有购买服务器,而是腾出5分之2的聊天服务器来运行dnf,我原以为用不到2个星期就会崩溃,居然能用了几个月,而且还没有任何的维护,真是奇迹。不过现在各区已经彻底崩溃。。。服务器的上限改成了1800,就好象用128的内存玩dnf一样的概念。玩家们应该非常清楚,服务器是什么状况,湖北2区的服务器在一个小房间里,其实只是比其他房间小,也有400多平方,但只有8台服务器,也就是说,每6个游戏中的服务器,实际上是合在一个机器里的。我只是想告诉大家一些确切的消息,也许我很快就会离开,放弃这份压抑的工作但我最后有个请求,gm每天的聊天记录和电话都是有记录的,无法跟玩家说出真心的话,希望大家不要用辱骂的语气和gm对话,我们真的很无奈,gm也是人,kao别人吃饭的一个人。  等DNF换了运营商再玩吧!  真的很无语~!!!  还有一个:  希望大家复制了接着发,我4星的现在只剩一星了,怕什么,这等级没用,让他们删吧~!只是体力不够发了~!我来数一下好了:第7次删贴!  我的贴也许会很快被删掉,请大家抓紧时间看完。  我先要说的是非常鄙视TX。  首先大家是不是经常掉线呢,也许我问的是废话。答案是肯定的。  维护了一天、两天、三天、掉先率一样非常高,我是43及的白手,但每半个小时就会掉一次线,我忍受了在忍受,但今天我实在受不鸟了,今天我花了80元冲点,买了100个复活币打算单刷雪欲的王者刷到45及,可没想到每到BOSS的时候都会掉线,刷10次至少有7次以上掉线,《因为是单刷所以比较慢》于是我在网上查了很久,在一个网站里面发现了一点。上面是这样说的。  DNF的玩家请注意了:  TX为了赚回DNF的代理本钱,使用自己内部开发出来的系统程序,随机抽出玩家的掉线率,而且使用此程序后DNF会成为系统程序,只要掉线会带连宽待一起掉,所有游戏只有此游戏是系统程序,每个玩家的掉线时间基本不相同,有的是30分钟,有的是35分钟,40分钟等等,而且DNF所带的疲劳系统也是TX为了暴利的手段之一,疲劳直本来就很少,这样一掉线疲劳直基本没怎么用就没了,黑钻为什么20元一个月呢?而且唯一的用处就是增加疲劳直,当然也有非常少的经验加成,所以玩家为了有更多的疲劳值,纷纷跑去冲黑钻。而且QQ网吧也有疲劳直加成,所以有大部分完家会去QQ网吧玩,这样又是TX暴利的手段之一。而且里面的点卷装备一共有9样,永久的是大约28元一样,9样是252元,100个玩家是25200元,1000个是252000元大家自己算算吧,而且点卷有属性加成,他们的终止是你不买点装永远也别想有人家强,所以这是他们最的毒的做法。  谢谢大家支持本网站  天啊,我看完这些我已经没话好说了,TX真是太垃圾了,为了自己的利益,不管玩家的心理感受,我们何必在为这样的垃圾公司来浪费自己的精力与时间呢?当然还有最重要的金钱,我看完之后,将所有的装备丢像商店,游戏币丢在了地上,然后立刻删了号,开始还以为会很心疼,可是删玩后觉得心情轻松了很多。游戏真的是好游戏啊,大家觉得呢?可是TX的人品,哎~~~实在太差了~!!!!!!  也许更换代理商我会回来,我一个玩家不算什么,但大家都支持呢?所以大家把TX顶下去~!!!!!  珍爱生命,远离腾讯!
你在防火墙那里把DNF设置成例外就可以了。
是正常的,我几乎天天掉。。。。。。。估计还是要继续掉,别指望好
要关掉自己的防火墙。望采纳
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:1 、 试述断路器误跳闸的一般原因及处理。断路器误跳闸原因:(1) 断路器机构误动作。判断依据:保护不动作,电网无故障造成的电流、电压波动。(2) 继电保护误动作。一般有定值不正确、保护错接线、电流互感器及电压互感器回路故障等原因造成。(3) 二次回路问题。两点接地,直流系统绝缘监视装置报警;直流接地,电网无故障造成的电流、电压波动; 另外还有二次回路接线错误等。(4) 直流电源问题。在电网中有故障或操作时,硅整流直流电源有时会出现电压波动、干扰脉冲等现象,使保护误动作。误跳闸的处理原则是:(1) 查明误跳闸原因。(2) 设法排除故障,恢复断路器运行。2 、试述电动机运行维护工作的内容。(1) 保持电动机附近清洁,定期清扫电动机,避免杂物卷入电动机内。(2) 保证电动机外壳接地良好,确保人身安全。(3) 电动机轴承用的润滑油或润滑脂,应符合运行温度和转速的要求,并定期更换或补充。(4) 加强对电动机电刷的维护,使之压力均匀,不过热,不卡涩,不晃动,接触良好。(5) 保护装置齐全、完整。电动机应按有关规程的规定,设置保护装置和自动装置,并按现场规程的规定投入和退出。(6) 用少油式或真空断路器启动的高压电动机为防止在制动状态下开断而产生过电压引起损坏,必要时可在断路器负荷侧装设并联阻容保护或压敏电阻等。(7) 保护电动机用的各型熔断器的熔丝(体),不论是已装好的或是备用的,均应经过检查,按给定值在熔断器标签上面注明电动机名称、额定电流值以及更换熔丝(体)年、月、日。各台电动机的熔断器不得互换使用,不得随意更改熔体定值。(8) 停电前应确知所带设备已停止运行。停、送电应与有关岗位联系好,取、装熔断器应使用专用工具、戴绝缘手套。(9) 对于备用电动机,应与运行电动机一样,定期检查,测量绝缘和维护,保证能随时起动。3 、发电机启动前运行人员应进行哪些试验?发电机启动前运行人员应进行下述试验:(1) 测量机组各部分绝缘电阻应合格。(2) 投入直流后,各信号应正确。(3) 自动励磁装置电压整定电位器、感应调压器及调速电机增减方向正确、动作灵活。(4) 做主开关、励磁系统各开关及厂用工作电源开关联锁跳合闸试验应良好。(5) 发电机断水保护动作跳闸试验、主汽门关闭跳闸试验、紧急停机跳闸试验。大、小修或电气回路作业后,启动前还应做下述试验:1) 做保护动作跳主开关、灭磁开关及厂用工作电源开关试验应良好。2) 做各项联跳试验应良好。3) 做自动调节励磁系统装置低励、过励限制试验应良好。4) 做备励强励动作试验应良好。5) 配合进行同期校定试验(同期回路没作业时,可不做此项)。4 、启动电动机时应注意什么?应注意下列事项:(1) 如果接通电源开关,电动机转子不动,应立即拉闸,查明原因并消除故障后,才允许重新启动。(2) 接通电源开关后,电动机发出异常响声,应立即拉闸,检查电动机的传动装置及电源是否正常。(3) 接通电源开关后,应监视电动机的启动时间和电流表的变化。如启动时间过长或电流表电流迟迟不返回,应立即拉闸,进行检查。(4) 在正常情况下,厂用电动机允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得少于5在热态下启动一次。只有在处理事故时,才可以多启动一次。(5) 启动时发现电动机冒火或启动后振动过大,应立即拉闸,停机检查。(6) 如果启动后发现运转方向反了,应立即拉闸,停电,调换三相电源任意两相后再重新启动。5 、试述变压器并联运行应满足哪些要求,若不满足这些要求会出现什么后果?变压器并联运行应满足以下条件要求:(1) 一次侧和二次侧的额定电压应分别相等(电压比相等);(2) 绕组接线组别(联接组标号)相同;(3) 阻抗电压的百分数相等。条件不满足的后果:(1) 电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。(2) 如果两台接线组别不一致的变压器并联运行,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。(3) 如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷时,才可以并联运行。6 、论述厂用电负荷的分类内容。根据厂用设备在生产中的作用,以及供电中断对人身和设备安全的影响,厂用电负荷可分为三类:(1) 一类负荷:凡短时停电(包括手动操作恢复电源,亦认为是短时停电)会带来设备损坏,危及人身安全,造成主机停运,大量影响出力的厂用电负荷,如给水泵、凝结水泵、循环水泵、吸风机、送风机等都属于一类负荷。这类负荷都设有备用,且在短时停电时(0.5s内)都不会自动断开,以便在电压恢复时实现自起动。(2) 二类负荷:有些厂用机械允许短时(如几秒至几分钟)停电,经人工操作恢复电源后,不会造成生产紊乱,这些都属二类负荷。如工业水泵、疏水泵、灰浆泵、输煤系统等。(3) 三类负荷,凡几小时或较长时间停电不致直接影响生产的厂用电负荷,都属三类负荷。如修理间、试验室、油处理室等的负荷。7 、运行中电动辅机跳闸处理原则?(1) 迅速启动备用电机。(2) 对于重要的厂用电动辅机跳闸后,在没有备用的辅机或不能迅速启动备用辅机的情况下,为了不使机组重要设备遭到损坏,一般情况下允许将已跳闸的电动辅机进行强送,具体强送次数规定如下:10kV电动辅机:一次380V电动辅机:二次(3) 跳闸的电动辅机,存在下列情况之一者,禁止进行强送:1) 电动机本体或启动调节装置以及电源电缆上有明显的短路或损坏现象。2) 发生需要立即停止辅机运行的人身事故。3) 电动机所带的机械损坏。4) 非湿式电动机浸水。8 、电力系统对频率指标是如何规定的,低频运行有何危害?我国电力系统的额定频率为50Hz,其允许偏差对3000MW及以上的电力系统为&0.2Hz,对3000MW以下的电力系统规定为&0.5Hz。主要危害有:(1) 系统长期低频运行时,汽轮机低压级叶片将会因振动加大而产生裂纹,甚至发生断裂事故。(2) 使厂用电动机的转速相应降低,因而使发电厂内的给水泵、循环水泵、送引风机、磨煤机等辅助设备的出力降低,严重时将影响发电厂出力,使频率进一步下降,引起恶性循环,可能造成发电厂全停的严重后果。(3) 使所有用户的交流电动机转速按比例下降,使工农业产量和质量不同程度的降低,废品增加,严重时可能造成人身和设备损坏事故。9 、检修高压电动机和起动装置时,应做好哪些安全措施?应做好以下安全措施:(1) 断开一次电源如断路器(开关)、隔离开关(刀闸),断开二次电源;经验明确无电压后,装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,小车开关应从成套配电装置内拉出并将柜门上锁。(2) 在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(3) 拆开后的电缆头须三相短路接地。(4) 做好防止被其带动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动的措施,并在阀门上悬挂“有人工作!”的标示牌。10 、 论述如何根据变压器的温度及温升判断变压器运行工况。变压器在运行中铁芯和绕组的损耗转化为热量,引起各部位发热,使温度升高。热量向周围以辐射、传导等方式扩散,当发热与散热达到平衡时,各部位温度趋于稳定。巡视检查变压器时,应记录环境温度、上层油温、负荷及油面高度,并与以前的记录相比较、分析,如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变,但温度不断上升,而冷却装置又运行正常,温度表无误差及失灵时,则可以认为变压器内部出现异常现象。由于温升使铁芯和绕组发热,绝缘老化,影响变压器使用寿命和系统运行安全,因此对温升要有规定。11 、 论述运行中对电动机监视的技术要求。经常对电动机运行情况进行监视,监视项目如下:(1) 电动机的电流不超过额定值。如超过,则应迅速采取措施。(2) 电动机轴承润滑良好,温度正常。(3) 电机声音正常,振动不超过允许值。(4) 对直流电机和绕线式电动机应注意电刷是否冒火。(5) 电动机外壳接地线应完好,地脚螺线不松动。(6) 电缆无过热现象。(7) 对于引入空气冷却的电动机管道应清洁畅通、严密。大型密闭式冷却的电动机,其冷却水系统正常。12 、 论述有载调压变压器与无载调器压变压器各有何优缺点。有载调压变压器与无载调压变压器不同点在于:前者装有带负荷调压装置,可以带负荷调整电压,后者只能在停电的情况下改变分接头位置调整电压。有载调压变压器用于电压质量要求较高的地方,还可加装自动调压检测控制部分,在电压超出规定范围时自动调整电压。其主要优点是:能在额定容量范围内带负荷随时调整电压,且调压范围大,可以减少或避免电压大幅度波动,母线电压质量高。但其体积大,结构复杂,造价高,检修维护要求高。无载调压变压器改变分接头位置时变压器必须停电,且调整的幅度较小,每变一个分接头,只能改变一个档位,输出电压质量差。但相对便宜,体积较小,检修维护方便。13 、什么是功率因数、提高功率因数的意义和提高功率因数的措施有哪些?功率因数cos ,也叫力率,是有功功率与视在功率的比值,即cos 。在一定额定电压和额定电流下,功率因数越高,有功功率所占的比重越大,反之越低。提高功率因数的意义分两个方面:在发电机的额定电压、额定电流一定时,发电机的容量即是它的视在功率。如果发电机在额定容量下运行,输出的有功功率的大小取决于负载的功率因数。功率因数越低,发电机输出的有功功率越低,其容量得不到充分利用。功率因数低,在输电线路上引起较大的电压降和功率损耗。故当输电线输出功率P一定时,线路中电流与功率因数成反比,即当cos 越低时,电流I增大,在输电线阻抗上压降增大,使负载端电压过低。严重时,影响设备正常运行,用户无法用电。此外,阻抗上消耗的功率与电流平方成正比,电流增大要引起线损增大。提高功率因数的措施有:合理地选择和使用电气设备,用户的同步电动机可以提高功率因数,甚至可以使功率因数为负值,即进相运行。而感应电动机的功率因数很低,尤其是空载和轻载运行时,所以应该避免感应电动机空载和轻载运行。安装并联补偿电容器或静止补偿器等设备,使电路中总的无功功率减少。14 、发电机应装设哪些类型的保护装置? 有何作用?根据发电机容量大小、类型、重要程度及特点,装设下列发电机保护,以便及时反映发电机的各种故障及不正常工作状态。(1) 纵差动保护。用于反映发电机线圈及其引出线的相间短路。(2) 横差动保护。用于反映发电机定子绕组的同相的一个分支匝间或同相不同分支间短路。(3) 过电流保护。用于切除发电机外部短路引起的过流,并作为发电机内部故障的后备保护,通常与复合电压(低电压、负序电压等)进行配合。(4) 单相接地保护。反映定子绕组单相接地故障。在不装设单相接地保护时,应用绝缘监视装置发出接地故障信号。(5) 不对称过负荷保护。反映不对称负荷引起的过电流,一般在5MW以上的发电机应装设此保护,动作于信号。(6) 对称过负荷保护。反映对称过负荷引起的过电流,一般应装设于一相过负荷信号保护。(7) 过压保护。反映大型汽轮发电机突然甩负荷时,引起的定子绕组的过电压。(8) 励磁回路的接地保护,分转子一点接地保护和转子两点接地保护。反映励磁回路绝缘状态。(9) 失磁保护。是反应发电机由于励磁故障造成发电机失磁,根据失磁严重程度,使发电机减负荷或切厂用电或跳发电机。为了快速消除发电机故障,以上介绍的各类保护,除已标明作用于信号的外,其它保护均作用发电机断路器跳闸,并且同时作用于自动灭磁开关跳闸。15 、对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么? 如何判断变压器绝缘的好坏?新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测量变压器线圈的绝缘电阻。测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用V摇表,500V以下可用500V摇表。测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。(1) 必须在变压器停电后进行,变压器各侧都应有明显的断开点;(2) 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;(3) 测量前、后,变压器线圈和铁芯应用地线对地充分放电;(4) 测量使用的摇表应符合电压等级的要求;(5) 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原状态。(6) 变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。(7) 变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。(8) 吸收比R60"/R15"不得小于1.3倍。符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。16 、对事故处理的基本要求是什么?事故处理的基本要求为:(1) 事故发生时,应按“保人身、保电网、保设备”的原则进行处理。(2) 事故发生时的处理要点:1) 根据仪表显示及设备异常象征判断事故。2) 迅速处理事故,首先解除对人身、电网及设备的威胁,防止事故蔓延。3) 应设法保证厂用电的电源。4) 必要时应立即停用发生事故的设备,确保非事故设备的运行。5) 迅速查清原因,消除事故。(3) 将所观察到的现象、事故发展的过程和时间及采取的消除措施等进行详细的记录。(4) 事故发生及处理过程中的有关数据资料等应保存完整。17 、机组正常运行时,若380V 高阻接地 系统发生单相接地故障后,应如何处理?(1) 先判断是真接地还是误报警,检查是否有支路接地报警。(2) 当有电动机接地信号发出时,应开启备用设备,并将接地设备停运处理。(3) 若为PC、MCC母线接地,应与机炉人员联系,转移负荷,停用母线,由检修人员处理。(4) 若为变压器低压侧接地,可停用变压器,将母线改由PC母联断路器供电。(5) 若查找接地有困难,可采用负荷转移试拉法,但必须汇报集控长与相关专业充分协商,保证机组安全。18 、新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应 检查哪些项目?对有载调压装置检查的项目有:(1) 有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。(2) 检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手动与电动控制的联锁也应正常。(3) 有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电机容量应相配合(一般为电机额定电流的2倍),在控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应操动灵活。(4) 有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。19 、电力系统发生振荡时会出现哪些现象?当电力系统稳定破坏后,系统内的发电机组将失去同步,转入异步运行状态,系统将发生振荡。此时,发电机和电源联络线上的功率、电流以及某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或系统联络线上的电流表、功率表的表针摆动得最大、电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一周期约降低至零值一次。随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动逐渐减少。失去同步的发电机其定子电流表指针摆动最为剧烈(可能在全表盘范围内来回摆动);有功和无功功率表指针的摆动幅度也很大;定子电压表指针亦有所摆动,但不会到零;转子电流和电压表指针都在正常值左右摆动。发电机将发生不正常的、有节奏的轰鸣声;强行励磁装置可能会反复动作;变压器由于电压的波动,铁芯也会发出有节奏的异常声响。20 、什么是保护接地和保护接零? 低压电气设备应该采用保护接地还是保护接零?将电气设备正常情况下不带电的金属部分,如外壳、构架等,直接与接地装置相连称为保护接地。保护接零是指在380/220V系统中,将电气设备不带电的外壳用导线直接与中性线相接。低压电器采用保护接零的方式比采用保护接地好。因为采用保护接地时,如果设备发生碰壳事故,由于供电变压器中性点接地电阻和保护接地电阻的共同影响,电路保护电器可能不会动作,导致设备外壳长期带电,仍有触电危险。采用保护接零后,如果设备发生碰壳事故,短路电流经中性线形成回路,电流很大时能使保护电器迅速跳闸而断开电源。21 、 变压器中性点的接地方式有几种? 中性点套管头上平时是否有电压?现代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种:中性点不接地;中性点经电阻或消弧线圈接地;中性点直接接地。在中性点不接地系统中,当发生单相金属性接地时,三相系统的对称性不被破坏,在某些条件下,系统可以照常运行,但是其他两相对地电压升高到线电压水平。当系统容量较大,线路较长时,接地电弧不能自行熄灭。为了避免电弧过电压的发生,可采用经消弧线圈接地的方式。在单相接地时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。既可保持中性点不接地方式的优点,又可避免产生接地电弧的过电压。随着电力系统电压等级的增高和系统容量的扩大,设备绝缘费用占的比重越来越大,采用中性点直接接地方式,可以降低绝缘的投资。我国110、220、330kV及500kV系统中性点皆直接接地。380V的低压系统,早期为方便的抽取相电压,也直接接地;现在新建的电厂,为保证供电可靠性,380V低压系统多采用经高阻接地(照明变仍采用中性点直接接地方式)。关于变压器中性点套管上正常运行时有没有电压问题,这要具体情况具体分析。理论上讲,当电力系统正常运行时,如果三相对称,则无论中性点接地采用何种方式,中性点的电压均等于零。但是,实际上三相输电线对地电容不可能完全相等,如果不换位或换位不当,特别是在导线垂直排列的情况下,对于不接地系统和经消弧线圈接地系统,由于三相不对称,变压器的中性点在正常运行时会有对地电压。在消弧线圈接地系统,还和补偿程度有关。对于直接接地系统,中性点电位固定为地电位,对地电压应为零。22 、 高压厂用母线电压互感器停、送电操作应注意什么?高压厂用母线电压互感器停电时应注意下列事项:(1) 停用电压互感器时,应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置退出。(2) 当电压互感器停电时,应先将二次侧熔断器取下(先取直流,后取交流)。(3) 拉开刀闸(或拉出手车式、抽匣式电压互感器,拔下二次插件),然后将一次熔断器取下。高压厂用母线电压互感器送电时应注意下列事项:(1) 应首先检查该电压互感器在冷备用状态,回路完好,符合送电条件。(2) 电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用状态。(3) 检查电压互感器本体及击穿保险正常完好。(4) 装上电压等级合适且合格的一次侧熔断器。(5) 合上刀闸(手车式或抽匣式电压互感器推至试验位置)。(6) 装上手车式或抽匣式电压互感器的二次插件。(7) 手车式或抽匣式电压互感器推至工作位置。(8) 装上电压互感器的二次侧熔断器(先交流、后直流)。(9) 检查无异常信号。(10) 投入停用的继电保护及自动装置。(11) 电压互感器本身检修后,在送电前还应按规定测高、低压绕组的绝缘状况。(12) 电压互感器停电期间,可能使该电压互感器所带负荷的电度表转速变慢,但由于厂用电还都装有总负荷电度表,因此,电压互感器停电期间,各分路负荷所少用的电量不必追计。23 、 试述准同期并列法满足同期条件的并列方法叫准同期并列法。用准同期法进行并列时,要先将发电机的转速升至额定转速,再加励磁升到额定电压。然后比较待并发电机和电网的电压和频率,在符合条件的情况下,即当同步器指向“同期点”时(说明两电压相位接近一致),合上该发电机与电网接通的断路器。准同期法又分自动准同期、半自动准同期和手动准同期三种。调频率、电压及合开关全部由运行人员操作的,称为手动准同期;而由自动装置来完成时,便称为自动准同期;当上述三项中任一项由自动装置来完成,其余仍由手动来完成时,称为半自动准同期。采用准同期法并列的优点是待并发电机与系统间无冲击电流,对发电机与电力系统没有什么影响。但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,甚至比机端三相短路电流还大,这是准同期法并列的缺点。另外,当采用手动准同期并列时,并列操作的超前时间运行人员也不易掌握。24 、变压器的外加电压有何规定?变压器的外加一次电压可以较额定电压高,但一般不得超过相应分接头电压值的5%。不论电压分接头在何位置,如果所加一次电压不超过其相应分接头额定值的5%,则变压器的二次侧可带额定电流。根据变压器的构造特点,经过试验或经制造厂认可,加在变压器一次侧的电压允许比该分接头额定电压增高10%。此时,允许的电流值应遵守制造厂的规定或根据试验确定。无载调压变压器在额定电压&5%范围内改换分接头位置运行时,其额定容量不变,如为-7.5%和-10%分头时,额定容量应相应降低2.5%和5%。有载调压变压器各分头位置的额定容量,应遵守制造厂规定。25 、套管表面脏污和出现裂纹有什么危险?套管表面脏污将使闪络电压(即发生闪络的最低电压)降低,如果脏污的表面潮湿,则闪络电压降得更低,此时线路中若有一定数值的过电压侵入,即引起闪络。闪络有如下危害:(1) 造成电网接地故障,引起保护动作,断路器跳闸;(2) 对套管表面有损伤,成为未来可能产生绝缘击穿的一个因素。套管表面的脏物吸收水分后,导电性提高,泄漏电流增加,使绝缘套管发热,有可能使套管里面产生裂缝而最后导致击穿。套管出现裂纹会使抗电强度降低。因为裂纹中充满了空气,空气的介电系数小,瓷套管的瓷质部分介电系数大,而电场强度的分布规律是,介电系数小的电场强度大,介电系数大的电场强度小,裂纹中的电场强度大到一定数值时,空气就被游离,引起局部放电,造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂纹中进入水分结冰时,也可能将套管胀裂。26 、运行中的变压器铁芯为什么会有“嗡嗡”响声? 怎样判断异音?由于变压器铁芯是由一片片硅钢片叠成,所以片与片间存在间隙。当变压器通电后,有了激磁电流,铁芯中产生交变磁通,在侧推力和纵牵力作用下硅钢片产生倍频振动。这种振动使周围的空气或油发生振动,就发出“嗡嗡”的声音来。另外,靠近铁芯的里层线圈所产生的漏磁通对铁芯产生交变的吸力,芯柱两侧最外两极的铁芯硅钢片,若紧固得不牢,很容易受这个吸力的作用而产生倍频振动。这个吸力与电流的平方成正比,因此这种振动的大小与电流有关。正常运行时,变压器铁芯的声音应是均匀的,当有其他杂音时,就应认真查找原因。(1) 过电压或过电流。变压器的响声增大,但仍是“嗡嗡”声,无杂音。随负荷的急剧变化,也可能呈现“割割割、割割割割”突击的间歇响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作,易辨别。(2) 夹紧铁芯的螺钉松动。呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声,如“丁丁当当”和“呼&呼&”之音。但指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。(3) 变压器外壳与其他物体撞击。这是因为变压器内部铁芯振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音, 有连续较长、间歇的特点,变压器各部不会呈异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声有何变化,以判别之。(4) 外界气候影响造成的放电。如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶”、“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花。(5) 铁芯故障。如铁芯接地线断开会产生如放电的劈裂声,“铁芯着火”造成不正常鸣音。(6) 匝间短路。因短路处严重局部发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了似的声音,这种声音特别要注意。(7) 分接开关故障。因分接开关接触不良,局部发热也会引起像线圈匝间短路所引起的那种声音。27 、机组正常运行时,若发生发电机失磁故障,应如何处理?(1) 当发电机失去励磁时,如失磁保护动作跳闸,则应完成机组解列工作,查明失磁原因,经处理正常后机组重新并入电网, 同时汇报调度。(2) 若失磁保护未动作,且危及系统及本厂厂用电的运行安全时,则应立即用发电机紧急解列断路器(或逆功率保护)及时将失磁的发电机解列,并应注意厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。(3) 若失磁保护未动作,短时未危及系统及本厂厂用电的运行安全,应迅速降低失磁机组的有功出力,切换厂用电; 尽量增加其它未失磁机组的励磁电流,提高系统电压、增加系统的稳定性。如失磁原因查明并且故障排除,则将机组重新恢复正常工况运行;如机组运行中故障不能排除,应申请停机处理。(4) 在上述处理的同时,应同时监视发电机电流、风温等参数的变化。(5) 发电机解列后,应查明原因,消除故障后才可以将发电机重新并列。28 、低电压运行的危害?有以下危害:(1) 烧毁电动机。电压过低超过10%,将使电动机电流增大,绕组温度升高,严重时使机械设备停止运转或无法启动,甚至烧毁电动机。(2) 灯发暗。电压降低5%,普通电灯的亮度下降18%;电压下降10%,亮度下降35%;电压降低20%,则日光灯无法启动。(3) 增大线损。在输送一定电能时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。(4) 降低电力系统的稳定性。由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。(5) 发电机出力降低。如果电压降低超过5%,则发电机出力也要相应降低。(6) 电压降低,还会降低送、变电设备能力。29 、试分析引起转子励磁绕组绝缘电阻过低或接地的常见原因有哪些?引起转子励磁绕组绝缘电阻过低或接地的常见原因有:(1) 受潮,当发电机长期停用,尤其是霉雨季节长期停用,很快使发电机转子的绝缘电阻下降到允许值以下。(2) 滑环表面有电刷粉或油污堆积、引出线绝缘损坏或滑环绝缘损坏时,也会使转子的绝缘电阻下降或造成接地。(3) 发电机长期运行未进行护环检修,使绕组端部大量积灰(一般大修中只能清除小部分积灰,护环里面的绕组端部的积灰则无法清除),也会使转子的绝缘电阻下降等。(4) 转子的槽绝缘断裂造成转子绝缘过低或接地。30 、论述变压器的冷却方式与油温规定的原因。油浸变压器的通风冷却是为了提高油箱和散热器表面的冷却效率。装了风扇后与自然冷却相比,油箱散热率可提高50%~60%。一般,采用通风冷却的油浸电力变压器较自冷时可提高容量30%以上。因此,如果在开启风扇情况下变压器允许带额定负荷,则停了风扇的情况下变压器只能带额定负荷的70%(即降低30%)。否则,因散热效率降低,会使变压器的温升超出允许值。规程上规定,油浸风冷变压器上层油温不超过55℃时,可不开风扇在额定负荷下运行。这是考虑到,在断开风扇的情况下,若上层油温不超过55℃,即使带额定负荷,由于额定负荷的温升是一定的,绕组的最热点温度不会超过95℃,这是允许的。强迫油循环水冷和风冷的变压器一般是不允许不开启冷却装置就带负荷运行的。即使是空载,也不允许不开启冷却装置运行。这样限制的原因是因为这类变压器油箱是平滑的,冷却面积小,甚至不能将空载损耗所产生的热量散出去。强迫油循环的变压器完全停止冷却系统运行是很危险的。不过,考虑到事故情况下不中断供电的重要性,也考虑到变压器的发热有个时间常数,并不是带上满负荷瞬时就使变压器达到危险的温升,故规程又规定当冷却系统故障冷却器全停时,在额定负荷下允许运行时间为20min。运行后,如油面温度(上层油温)尚未达到75℃,但切除冷却器后的最长运行时间不得超过1h。31、 如图所示,论述系统中性点接地闸刀和消弧线圈的操作依据。应主要注意什么?(a)数台变压器运行,仅1台接地;(b)2台变压器接有1台消弧线圈的接线在中性点直接接地系统内,变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。变压器操作过程中凡能引起中性点接地状态变化的,也应结合上述要求,按照当时的主要矛盾来安排操作顺序。例如图D-36(a)所示的电厂,正常时只有1台变压器中性点接地,1号变压器停运时,应在2号变压器中性点接地之后再进行操作。同样,恢复操作时,应在中性点已接地的1号变压器投入运行后,再拉开2号变压器的中性点刀闸。这样操作可以防止在操作过程中线路开关跳闸,变压器变成中性点绝缘运行。
如果是消弧线圈接地系统,则当操作中性点接有消弧线圈的变压器时,要考虑到系统补偿度是否恰当。应当注意调整系统其他的补偿装置分接头,或者改变系统运行方式,使变压器停送电时系统保持适当的补偿度。当消弧线圈可切换于数台变压器的任何一台中性点上时,如图D-36 (b)所示,则当带有消弧线圈的变压器停运时,应该先将消弧线圈切断,然后再连接在其他变压器上,不允许用中性点刀闸并列的方法(即短时间两台变压器中性点接在一起)切换,以防止线路发生接地故障的同时,母联断路器跳闸,致使没有接地的系统产生虚幻接地现象。32 、论述隔离开关运行中的故障处理。运行中的隔离开关可能出现下列异常现象:(1) 接触部分过热。(2) 绝缘子外伤、硬伤。(3) 针式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化而造成绝缘子掉盖。(4) 在污秽严重时产生放电、击穿放电,严重时产生短路、绝缘子爆炸、断路器跳闸。针对以上情况,应分别进行如下处理:1) 需立即设法减少或转移负荷,如通知用户限荷或拉开部分变压器。2) 与母线连接的隔离开关,应尽可能停止使用。3) 发热剧烈时,应以适当的断路器,如利用倒母线等方法,转移负荷。4) 如停用发热隔离开关,可能引起停电损失较大时,应采用带电作业的方法进行检修。如未消除,临时将隔离开关短接。5) 不严重的放电痕迹,可暂不拉电,经过停电手续再行处理。6) 绝缘子外伤严重,则应立即停电或带电作业处理。33 、 论述变压器过励磁的原因与危害。变压器的工作磁密为: B = K 。上式说明:当变压器电压升高或系统频率下降时,会出现过励磁现象。此时铁芯损耗增大,会造成发热。现代大型变压器应用冷轧晶粒定向硅钢片,正常额定工作磁密Be约为l.7~1.8T,而饱和磁密Bb为1.9~2.0T,即Bb/Be约为1.l,因此过励磁很易使铁芯饱和。铁芯饱和时,漏磁场增大,使金属构件及油箱产生涡流损失,绕组也会产生涡流损失,严重发热,使绝缘受损及金属构件机械变形。此外,铁芯饱和时,励磁电流急剧增大,且含有大量谐波分量,会进一步使导线发热。如过励倍数(n=B/Be)较大,运行时间过长将使绝缘老化,缩短变压器寿命。因此,对于造价高、检修困难、停电后损失较大的变压器应考虑装设专用的过励磁保护。发电机变压器组在下列情况下会出现过励磁:(1) 发电机在低速下预热,或发电机在起动过程中转速还未升至额定值,此时加上励磁,如电压升至额定值,即会因频率较低而出现过励磁。(2) 停机时,转速下降,如灭磁开关未跳开,而自励励磁调整器仍作用调压则会导致过励磁。(3) 正常运行中突然甩负荷时,由于自动调节励磁装置有惯性,也会导致过励磁。34 、论述电动机在电源切换过程中,冲击电流与什么有关?电动机在电源切换过程中,当工作电源断开,备用电源合闸的瞬间,电动机将流过冲击电流。冲击电流的大小随着备用电源电压与残压之间相角差 变化。当相角差 很小时,引起较小的冲击电流;最大冲击电流是在备用电源电压与残压之间相角差 为180℃时产生。就是说,切换不当会产生较大的冲击电流。当然,冲击电流的大小还与电压差有关。降低冲击电流的方法有如下几种:(1) 同期切换。备用电源电压与残压之间的相角差 在一定的允许范围内进行的切换。由于厂用电的设计各不相同,电动机负载特性的差异以及断路器固有合闸时间也不相同,因此, 要经过试验或计算后才能确定。(2) 低残压切换。当残压降到较低的数值时才进行切换。(3) 制造高转差电动机,以减少时间常数,并且提出高的加速力矩和低的启动电流电动机。这种方法往往要受到制造上的限制。(4) 快速切换。要求厂用断路器具有快速的动作时间,这样才能保证在一定相角差 范围内。这是近年来,国外大容量电厂厂用电切换中采用的方法,且证明是较有效的方法。35 、厂用电系统的倒闸操作一般有哪些规定?厂用电系统的倒闸操作应遵循下列规定:(1) 厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令,并通知有关人员。(2) 除紧急操作和事故处理外,一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作监护及复诵制度。(3) 厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行。操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时,方可进行交接班。(4) 新安装或进行过有可能变换相位作业的厂用电系统,在受电与并列切换前,应检查相序、相位的正确性。(5) 厂用电系统电源切换前,必须了解电源系统的连接方式。若环网运行,应并列切换,若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时,不得并列切换。(6) 倒闸操作应考虑环并回路与变压器有无过载的可能,运行系统是否可靠及事故处理是否方便等。(7) 厂用电系统送电操作时,应先合电源侧隔离开关、后合负荷侧隔离开关。停电操作与此相反。36 、 继电保护的操作电源有几种? 各有何优缺点?用来供给继电保护装置工作的电源有直流和交流两种。无论哪种操作电源,都必须保证在系统故障时,保护装置能可靠工作,工作电源的电压要不受系统事故和运行方式变化的影响。直流电源由直流发电机(或硅整流)和蓄电池供电,其电压为110V或220V,它与被保护的交流系统没有直接联系,是一个独立电源。蓄电池组储存足够的能量,即使在发电厂或变电所内完全停电的情况下,也能在一定时间内保证继电保护、自动装置的可靠工作。直流电源的缺点是:需要专门的蓄电池组和辅助设备,投资大、运行维护麻烦,直流系统复杂,发生接地故障后,难以寻找故障点,降低了操作回路的可靠性。继电保护采用交流工作电源时有两种供电方式:一种是将交流电源经整流成直流后,供给继电保护、自动装置用。另一种是全交流的工作电源,由电流、电压互感器供电。由于继电保护、自动装置采用交流电源,则应采用交流继电器进行工作。交流电源与直流电源比较,有节省投资、简化运行维护工作量等优点。其缺点是可靠性差,特别在交流系统故障时,操作电源受到影响大,所以应用不够广泛。37 、什么叫备用电源自动投入装置,其作用和要求是什么?备用电源自动投入装置就是当工作电源因故障被断开后,当备用电源正常时, 能自动地而且迅速地将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上去,使用户不致于停电的一种装置,简称为BZT装置。对BZT装置的基本要求有以下几点:(1) 装置的启动部分应能反应工作母线失去电压的状态。在工作母线失去电压的情况下,备用电源均应自动投入,以保证不间断供电。(2) 工作电源断开后,备用电源才能投入。为防止把备用电源投入到故障元件上,以致扩大事故,扩大设备损坏程度,而且达不到BZT装置的预定效果,因此要求只有当工作电源断开后,备用电源方可投入,这一点是不容忽视的。(3) BZT装置只能动作一次,以免在母线上或引出线上发生持续性故障时,备用电源被多次投入到故障元件上,造成更严重的事故。(4) BZT装置应该保证停电时间最短,使电动机容易自启动。(5) 当电压互感器的熔断器熔断时BZT装置不应动作。(6) 当备用电源无电压时,BZT装置不应动作。为满足上述基本要求,BZT应由低电压启动和自动合闸两部分组成,其作用如下:低电压启动部分,当母线因各种原因失去电压时,断开工作电源。自动合闸部分,在工作电源的断路器断开后,将备用电源的断路器投入。38 、试述电动机试运行中的常见故障。常见故障主要表现在两个方面,即机械方面故障和电气方面故障。机械故障大多发生在轴承部位,电气故障以发生在绕组部位较多。运行期间应仔细观察所有现象,如功率、电压、电流、声响、转速、振动、温升等情形,以及有无焦臭气和发热冒烟等情况。根据故障现象分析原因、做出判断并找出故障。再针对故障原因和故障情况,采用具体办法进行整修。(1) 机械故障包括:1) 轴承发热,可能是轴承中油脂过少或过多,或油脂标号不合适;轴承规格不合。2) 轴承内有异物;转轴弯曲、连接偏心等。3) 轴承发生不正常的响声,可能是轴承装的松紧不合适,滚珠(柱)损坏等。4) 振动明显,可能是被带动机械不平衡,电动机地脚螺丝不紧或绕线式电动机转子未校好动平衡等。(2) 异步电动机的电气故障包括:1) 电动机不能转动,可能是电源线断开(包括熔丝熔断、接线松脱、电源线中断等),转子回路断路或短路,启动器故障,负载过重等。2) 电动机达不到额定转速,可能是接线错误(将△接法错接成Y接法),电源电压过低,电刷与滑环接触不良,鼠笼转子断条,负载过重等。3) 电动机绕组发热过度,可能是过载,接线错误(将Y接法错接成△接法),转子与定子相摩擦等。(3) 直流电动机的电气故障包括:1) 电动机不能转动,可能是电源线断开,电枢回路断线,变阻器断线或接线错误,电刷接触不良和负载过重等。2) 换向器发热,可能是换向器表面不清洁,电刷压得太紧或电刷不适合该电机。3) 换向器冒火花,可能是过负荷,换向器表面不圆或太脏,云母绝缘高出换向器表面。4) 刷架位置不合适,电刷与换向器接触不良或电刷规格不合适等。39 、简述油浸变压器试运行前的检查项目。(1) 变压器本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。(2) 轮子的制动装置应牢固。(3) 油漆应完整,相色标志正确。(4) 变压器顶盖上应无遗留杂物。(5) 事故排油设施应完好,消防设施安全齐备。(6) 储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的油门均应打开,且指示正确。(7) 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。铁芯和夹件的接地引出套管抽出端子应接地。电流互感器备用二次端子应短接接地。套管顶部结构的接触及密封应良好。(8) 储油柜和充油套管的油位应正常。套管无破损,应清洁。(9) 分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。(10) 变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行要求。(11) 测温装置指示应正确,整定值符合要求。(12) 冷却装置试运行正常,联动正确;水冷装置的油压应大于水压;强迫油循环的变压器应启动全部冷却装置,进行循环4h以上,放完残留空气。(13) 变压器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。40 、断路器为什么要进行三相同时接触差( 同期) 的确定?原因有:(1) 如果断路器三相分、合闸不同期,会引起系统异常运行。(2) 中性点接地系统中,如断路器分、合闸不同期,会产生零序电流,可能使线路的零序保护误动作。(3) 不接地系统中,两相运行会产生负序电流,使三相电流不平衡,个别相的电流超过额定电流值时会引起电气设备的绕组发热。(4) 消弧线圈接地的系统中,断路器分、合闸不同期时所产生的零序电压、电流和负序电压、电流会引起中性点位移,使各相对地电压不平衡,个别相对地电压很高,易产生绝缘击穿事故。同时零序电流在系统中产生电磁干扰,影响通信和系统的安全,所以断路器必须进行三相同期测定。41 、什么叫串联谐振、其发生的条件是什么? 为什么发生串联谐振时电感与电容上的电压可能高于线路外施电压很多倍? 发生串联谐振时线路无功流向如何?在由电阻、电感和电容组成的串联电路中,出现电路两端电压与线路电流同相的现象称串联谐振。串联谐振发生的条件是线路中的电抗等于零,也即容抗正好等于感抗。发生串联谐振时由于线路电抗为零,此时线路的阻抗就等于线路的电阻,电流最大。如果此时线路中感抗和容抗大于线路电阻,那么在电感和电容元件上的电压有效值就可能大于外施电压许多倍。发生串联谐振时电源不向回路输送无功功率。电感与电容中的无功功率大小相等、完全互补,无功能量的交换在它们之间进行。42 、什么是交流电路中的有功功率、无功功率和视在功率? 其关系式是什 么? 为什么电动机的额定容量用有功功率表示而变压器的额定容量以视在功率表示?(1) 交流电路中有功功率指一个周期内瞬时功率的平均值,它是电路中实际消耗的功率,是电阻部分消耗的功率。无功功率指电路中储能元件电感及电容与外部电路进行能量交换速率的幅值,这里能量并不是消耗而是交换。视在功率是电路中电压与电流有效值的乘积,它只是形式上的功率。(2) 有功功率的符号为P,无功功率的符号为Q,视在功率的符号为S,其间的关系为 。(3) 电动机的额定容量指其轴上输出的机械功率,因此必须用以千瓦为单位的有功功率表示。变压器的输出容量取决于其允许的电流,其电流不仅与负载的有功功率有关而且与负载的功率因数有关,功率因数很低时即使有功负荷很低,电流也可能很大,所以用视在功率表示容量。43、 、 三相异步电动机为什么能采用变频调速? 在调压过程中,为什么要保持u 比f 比值恒定? 普通交流电机变频调速系统的变频电源主要由哪几部分组成?由三相异步电机的工作原理可知,其同步转速为n=60f/p,即同步转速与电源频率成正比。所以,改变电源频率就可以改变电机旋转磁势的同步转速,从而改变电动机转速达到调速目的。三相异步电动机主体为一铁磁机构,为得到所需的转矩,并充分利用铁磁材料,其工作主磁通在设计时已作考虑,希望保持额定。由三相异步电动机电压表达式U&E=4.44fωKΦ可知,改变频率而要维持主磁通Φ不变,只有保持u与f的比值恒定,才能在降低频率的情况下,不降低主磁通。普通交流电机变频调速系统的变频电源,主要由整流、滤波和逆变三大部分组成。44 、试述外部过电压的危害,运行中防止外部过电压都采取了什么手段?外部过电压包括两种:一种是对设备的直击雷过电压;另一种是雷击于设备附近时,在设备上产生的感应过电压。由于过电压数值较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,也可能引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁电气设备。电力系统的防雷设施有避雷器、避雷针、进出线架设架空地线及装设管型避雷器、放电间隙和接地装置。避雷器:防止雷电过电压,即雷电感应过电压和雷电波沿线侵入发电厂、变电站的大气过电压,保护高压设备绝缘不受损。避雷针:防止直击雷。进出线架设架空地线及装设管型避雷器:防止雷电直击近区线路,避免雷电波直接入侵、损坏设备。放电间隙:根据变压器的不同电压等级,选择适当距离的放电间隙与阀型避雷器并联(也有单独用放电间隙的),来保护中性点为分级绝缘的变压器中性点。接地装置:是防雷保护重要组成部分,要求它不仅能够安全地引导雷电流入地,并应使雷电流流入大地时能均匀地分布出去。45 、变压器的额定容量与负荷能力有何不同? 为什么在一定的条件下允许变压器过负荷?原则是什么?变压器的额定容量是指变压器在规定的温度下按额定容量运行时,具有经济合理的效率和正常的使用寿命。负荷能力指变压器在较短时间内能输出的容量,在一定的条件下,它可以大于额定容量。在一定的条件下,允许变压器短时过负荷,其原则是要保证其达到正常的使用寿命。变压器绕组的使用寿命与其工作温度及持续时间有关。温度高、持续时间长,其寿命要缩短;工作温度低,则其寿命相应要延长。变压器工作时其负荷一般是变动的,负荷有时小于额定负荷,这样,在一定的程度上可以允许变压器过负荷运行,使其平均寿命损失不低于正常使用寿命损失。另外,在事故情况下为了保证不间断供电,允许变压器按过负荷时间多带一些负荷,由于变压器通常欠负荷运行,且事故发生较少,故不致产生严重后果。46 、变压器上层油温超过规定时怎么办?变压器油温的升高超过许可限度时,值班人员应判明原因,采取措施使其降低,因此必须进行下列工作:(1) 检查变压器的负荷和冷却介质的温度,并与在同一负荷和冷却介质温度下应有的油温核对;(2) 核对温度表;(3) 检查变压器机械冷却装置或变压器室的通风情况。若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应即将变压器停运修理;若不需停下可修理时(如油浸风冷变压器的部分风扇故障;强油循环变压器的部分冷却器故障等),则值班人员应根据现场规程的规定,调整变压器的负荷至相应的容量。若发现油温较平时同一负荷和冷却温度下高出10℃以上,或变压器负荷不变,油温不断上升,而检查结果证明冷却装置正常、变压器室通风良好、温度计正常,则认为变压器内部已发生故障(如铁芯严重短路、绕组匝间短路等),而变压器的保护装置因故不起作用。在这种情况下立即将变压器停运检查。(4) 必要时降负荷控制油温。47 、变压器瓦斯保护的使用有哪些规定?变压器瓦斯保护的使用规定如下:(1) 变压器投入前重瓦斯保护应作用于跳闸,轻瓦斯保护应作用于信号。(2) 运行和备用中的变压器,重瓦斯保护应投入跳闸位置,轻瓦斯保护应投入信号位置,重瓦斯和差动保护不许同时停用。(3) 变压器运行中进行滤油、加油、更换硅胶及处理呼吸器时,应先将重瓦斯保护改投信号,此时变压器的其他保护(如差动保护、电流速断保护等)仍应投入跳闸位置。工作完毕,变压器空气排尽经现场规程规定时间无轻瓦斯动作信号后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸。(4) 当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明其原因,需要打开各放气或放油塞子、阀门,检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将重瓦斯保护改接信号,然后才能开始工作,工作完毕,变压器空气排尽经现场规程规定时间无轻瓦斯动作信号后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸。(5) 在地震预报期间,根据变压器的具体情况和气体继电器的类型来确定将重瓦斯保护投入跳闸或信号。地震引起重瓦斯动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确定无异状后方可投入。(6) 变压器大量漏油致使油位迅速下降,禁止将重瓦斯保护改接信号。(7) 变压器轻瓦斯信号动作,若因油中剩余空气逸出或强油循环系统吸入空气引起,而且信号动作间隔时间逐次缩短,将造成跳闸时,如无备用变压器,则应将瓦斯保护改接信号,同时应立即查明原因加以消除。但如有备用变压器时,则应切换至备用变压器,而不准使运行中变压器的重瓦斯保护改接信号。48 、小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成电流两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此我国采取的措施是当各级电压电网单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定范围,就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以至自动熄灭,保证继续供电。49 、查找直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路寻找、分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。查找直流接地的注意事项如下:(1) 查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。(2) 用仪表进行测量工作时,必须使用高内阻电压表。(3) 当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。(4) 处理时不得造成直流短路和另一点接地。(5) 查找和处理必须由两人同时进行。(6) 拉路前应采取必要措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。50 、发电机非全相运行处理原则步骤是什么?(1) 发电机并列时,发生非全相,应立即调整发电机有功、无功负荷到零,将发电机与系统解列;如解列不掉,则应立即断开发电机所在母线上的所有开关(包括分段开关、母联开关及旁路开关)。(2) 发电机解列时,发生非全相分闸,应检查发电机有功、无功负荷到零,立即断开发电机所在母线上的所有开关(包括分段开关、母联开关及旁路开关)。当某线路开关也断不开时,联系调度拉开对侧开关。(3) 当发生非全相运行时,灭磁开关已跳闸,若汽机主汽门已关闭,应立即断开发电机所在10KV母线上的所有开关(包括分段开关、母联开关及旁路开关);若汽机主汽门未关闭时,则应立即合上灭磁开关,维持转速,给上励磁,再进行处理;立即断开发电机所在10KV母线上的所有开关(包括分段开关、母联开关及旁路开关)。(4) 做好发电机定子电流和负序电流变化、非全相运行时间、保护动作情况、有关操作等项目的记录,以备事后对发电机的状况进行分析。51 、对于主变为YN, ,d11 (Yo/ △ —11 )接线的发变组系统,发电机非全相运行有什么现象?一般在发电机并网或解列时,易发生非全相运行,对于主变为YN,d11(Yo/△—11)接线的发变组回路,发生非全相运行时有如下现象:(1) 发电机出口开关两相断开,一相未断时,若主变中性点接地,则发电机三相电流中两相相等或近似相等,另一相电流为零或近似为零;若中性点不接地,则发电机三相电流为零或近似为零。(2) 发电机出口开关一相断开,两相未断开时,发电机三相电流中两相相等或近似相等,且仅为另一相电流的一半左右。(3) 发电机负序电流表指示异常增大。52 、 发电机低励、过励、过激磁限制的作用?(1) 低励限制:发电机低励运行期间,其定、转子间磁场联系减弱,发电机易失去静态稳定。为了确保一定的静态稳定裕度,励磁控制系统(AVR)在设计上均配置了低励限制回路,即当发电机一定的有功功率下,无功功率滞相低于某一值或进相大于某一值时,在AVR综合放大回路中输出一增加机端电压的调节信号,使励磁增加。(2) 过励限制:为了防止转子绕组过热而损坏,当其电流越过一定的值时,该限制起作用,通过AVR综合放大回路输出一减小励磁的调节信号。(3) 过激磁限制:当发电机出口V/f值较高时,主变和发电机定子铁芯将过激磁,从而产生过热、易损坏设备。为了避免这种现象的发生,当V/f超过整定值时,通过过激磁限制器向AVR综合放大回路输出一降低励磁的调节信号。53 、反措 中关于防止励磁系统故障引起发电机损坏的要求是什么?※(1) 对有进相运行或长期高功率因数运行要求的发电机应进行专门的进相运行试验,按电网稳定运行的要求、发电机定子边段铁芯和结构件发热情况及厂用电压的要求来确定进相运行深度。进相运行的发电机励磁调节器应放自动档,低励限制器必须投入,并根据进相试验的结果进行整定,自动励磁调节器应定期校核。(2) 自动励磁调节器的过励限制和过励保护的定值应在制造厂给定的容许值内,并定期校验。(3) 励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁发电机在手动励磁调节(含按发电机或交流励磁机的磁场电流的闭环调节)下长期运行。在手动励磁调节运行期间,在调节发电机的有功负荷时必须先适当调节发电机的无功负荷,以防止发电机失去静态稳定性。(4) 在电源电压偏差为+10%~-15%、频率偏差为+4%~-6%时,励磁控制系统及其继电器、开关等操作系统均能正常工作。(5) 在机组启动、停机和其它试验过程中,应有机组低转速时切断发电机励磁的措施。54 、何谓电气设备的倒闸操作,发电厂及电力系统倒闸操作的主要内容有哪些?当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式时,需要进行一系列操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。倒闸操作主要有:(1) 电力变压器的停、送电操作。(2) 电力线路停、送电操作。(3) 发电机的启动、并列和解列操作。(4) 网络的合环与解环。(5) 母线接线方式的改变(即倒母线操作)。(6) 中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整。(7) 继电保护和自动装置使用状态的改变。(8) 接地线的安装与拆除等。55 、变压器中性点运行方式改变时,对保护有何要求,为什么在装有接地刀闸的同时安装放电间隙?变压器中性点运行方式改变时,反映主变中性点零序过流和中性点过电压的保护应当作相应改变:(1) 主变中性点接地刀闸合上后,应将主变零序过流保护投入,间隙过电压保护退出。(2) 主变中性点接地刀闸断开前,应先将间隙过电压保护投入,然后再断开主变中性点接地刀闸,退出主变零序过流保护。主变采用分级绝缘,中性点附近绝缘比较薄弱,所以运行中必须防止中性点过电压。如果主变中性点接地刀闸合上运行,则强制性使中性点电位为0,不会出现过电压。但由于运行方式及保护装置的要求,有时需要主变中性点不接地运行,所以通常在主变中性点装有避雷器及与之并联的过电压放电保护间隙。避雷器对偶然出现的过电压,能起到很好的降低电压作用,但对于频繁出现过电压时,避雷器如果频繁动作,有可能使避雷器爆炸;放电间隙则当频繁出现高电压时,间隙击穿放电,然后又恢复,不会损坏,因此,必须安装放电间隙。56 、试述非同期并列可能产生的后果及防止非同期并列事故应采取的技术和组织措施?凡不符合准同期条件进行并列,即将带励磁的发电机并入电网,叫做非同期并列。非同期并列是发电厂的一种严重事故,由于某种原因造成非同期并列时,将可能产生很大的冲击电流和冲击转矩,会造成发电机及有关电气设备的损坏。严重时会将发电机线圈烧毁、端部变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列,这台发电机与系统间将产生功率振荡,严重扰乱整个系统的正常运行,甚至造成电力系统稳定破坏。为了防止非同期并列事故,应采取以下技术和组织措施:并列人员应熟悉主系统和二次系统。严格执行规章制度,并列操作应由有关部门批准的有并列权的值班人员进行,并由班长、值长监护,严格执行操作票制度。采取防止非同期并列的技术措施,如使用同期插锁、同期角度闭锁、自动准同期并列装置等。新安装或大修后发电机投入运行前,一定要检查发电机系统相序和进行核相。有关的电压互感器二次回路检修后也应核相。57 、电压互感器运行操作应注意哪些问题?电压互感器在运行操作中应注意以下问题:(1) 启用电压互感器应先一次后二次,停用则相反。(2) 停用电压互感器时应先考虑该电压互感器所带保护及自动装置,为防止误动的可能,应将有关保护及自动装置停用。(3) 电压互感器停用或检修时,其二次空气开关应分开、二次熔断器应取下。(4) 双母线运行,一组电压互感器因故需单独停役时,应先将电压互感器经母联断路器一次并列且投入电压互感器二次并列开关后再进行电压互感器的停役。(5) 双母线运行,两组电压互感器并列的条件:1) 一次必须先经母联断路器并列运行,这是因为若一次不经母联断路器并列运行,可能由于一次电压不平衡,使二次环流较大,容易引起熔断器熔断,致使保护及自动装置失去电源。2) 二次侧有故障的电压互感器与正常二次侧不能并列。58 、 如何对电压降低的事故进行处理?当在电压曲线规定的范围内运行而发生电压降低并超过曲线要求量,电气值班人员应向调度汇报。同时,电气运行人员应区别情况进行下列相应处理。(1) 降低与频率降低同时发生时,应按频率降低事故处理的方法进行处理,同时,视电压降低程度及情况按下述方法处理。(2) 发电机组的运行电压降低时,发电厂电气运行人员应按规程自行使用发电机的过负荷能力,制止电压继续降低到额定电压的90%以下。(3) 个别地区电压降低并导致发电机组过负荷时,应报告值班调度员,采取适当措施。(4) 当发电厂母线电压降低到“最低运行电压”时。为防止电压崩溃,应立即采取紧急拉路措施。使母线电压恢复至“最低运行电压”以上。并向调度报告。(5) 当系统电压降低导致发电厂厂用母线电压降低时,应采取降低某些发电机有功增加无功来制止电压继续下降。(6) 当发现电压低到威胁厂用电安全运行时, 发电厂电气运行人员可按现场规程规定,将供厂用电机组(全部或部分)与系统解列。59 、 中性点不接地系统,单相接地有何危害?电网的每一相与大地间都具有一定的电容,均匀分布在导线全线长上。线路经过换位等措施后对地电容基本上可以看作是平衡对称的,则中性点的对地电压为零。如果任一相绝缘破坏而一相接地时,该相对地电压为零 ,其他二相对地电压将上升为线电压,有时因单相接地效应甚至会超过线电压值,而对地电容电流亦将增大,这个接地电容电流由故障点流回系统,在相位上较中性点对地电压(即零序电压)超前90&,对通讯产生干扰。母线接地时,增加断路器断口间电压,造成灭弧困难,由于接地电流和中性点对地电压在相位上相差90&,所以当接地电流过零时,加在弧隙两端的电流电压为最大值,因此故障点的电弧重燃相互交替的不稳定状态,这种间歇性电弧现象引起了电网运行状态的瞬息变化,导致电磁能的强烈振荡,并在电网中产生危险的过电压,其值一般为三倍最高运行相电压,个别可达五倍,这就是弧光接地过电压。将对电网带来严重威胁。对中性点接地的电磁设备,造成过电压,产生过励磁,至使设备发热和波形畸变。60 、 为什么要测量电气设备绝缘电阻?测量结果与哪些因素有关?测量电气设备绝缘电阻的作用:(1) 可以检查绝缘介质是否受潮;(2) 是否存在局部绝缘开裂,或损坏;这是判别绝缘性能较简便的方法。绝缘电阻值与下列因素有关:(1) 通常绝缘电阻值随温度上升而减小。为了将测量值与过去比较,应将测得的绝缘电阻值换算到同温时,才可比较;(2) 绝缘电阻值随空气的湿度增加而减小,为了消除被测物表面泄漏电流的影响,需用干棉纱擦去被测物表面的潮气和脏污;(3) 绝缘电阻值与被测物的电容量大小有关,对电容量大的(如电缆大型变压器等),在测量前应将摇表的屏蔽端G接入,否则测量值偏小;(4) 绝缘电阻与摇表电压等级有关,应接被测物的额定电压等级有关,应按被测物的额定电压等级,正确选用摇表,如测量35KV的设备,应选2500v摇表,若摇表电压低测量值将虚假的偏大。61 、 变压器并列运行的条件有哪些?为什么?变压器并列运行的条件:(1) 参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;(2) 各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;(3) 各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。62 、 提高电力系统电压质量有哪些措施?提高电力系统电压质量的主要措施如下:(1) 在电力系统中,合理调整潮流分布使有功功率,无功功率平衡, 在枢纽变电站装设适当的无功补偿设备,能维持电压的正常,减少线损;(2) 提高输电的功率因素;同时在用户供电系统应装有足够的静电电容补偿容量,改变网络无功分布实现调压;(3) 采用有载调压变压器(在电网无功功率不缺时);(4) 在电网中装设适量的电抗器,特别是电力电缆较多的网络,在低谷时会出现电压偏高,应投入电抗器吸收无功功率以降低电压;(5) 改变电网参数,如输电线路进行电容串联补偿,可提高电压质量。63 、 零序电流保护在运行中需注意哪些问题?零序电流保护在运行中需注意以下问题:(1) 当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。(2) 当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下,由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下,可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。(3) 地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断。(4) 由于零序继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;零序方向继电器电压互感器开口三角侧也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。64 、发电厂电气设备的二次回路怎样分类?(1) 按二次回路电源性质分:1) 交流电流回路;2) 交流电压回路;3) 直流回路。(2) 按二次回路的用途分:1) 仪表测量回路;2) 继电保护及自动装置回路;3) 开关控制和信号回路;4) 断路器和隔离开关电气闭锁回路;5) 操作电源回路。65 、何谓变压器的压力保护?压力保护使用压力释放装置,当变压器内部出现严重故障时,压力释放装置使油膨胀和分解产生的不正常压力得到及时释放,以免损坏油箱,造成更大的损失。压力释放装置有两种:安全气道(防爆筒)和压力释放阀。安全气道为释放膜结构,当变压器内部压力升高时冲破释放膜释放压力。压力释放阀是安全气道的替代产品,现在被广泛应用,结构为弹簧压紧一个膜盘,压力克服弹簧压力冲开膜盘释放,其最大优点是能够自动恢复。压力释放阀一般要求开启压力与关闭压力相对应,且故障开启时间小于2 ms,因此在校核压力释放阀时,开启压力、关闭压力和开启时间均需校核。压力释放阀带有与释放阀动作时联动的触点,作用于信号报警或跳闸。66、发电机逆功率现象及处理,逆功率与程跳逆功率的区别?※逆功率现象及处理:警铃响,主汽门关闭或发电机逆功率光字信号发出。发电机有功表指示(显示)为负值或为零,无功表指示(显示)升高,有功电度表反转,定子电流表指示下降,定子电压或转子电流、电压指示(显示)正常,系统频率可能降低,自动励磁调节器运行时,励磁电流有所下降,逆功率保护投入时,发电机跳闸,10kV工作电源跳闸,备用电源联动。根据现象判明发电机变为电动机运行,若无紧急停机信号,不应将发电机解列。待主汽门打开后,应尽快挂闸带有功负荷;若出现紧急停机信号,应立即汇报值长倒换厂用电源解列停机;若主汽门关闭3min之内未能恢复,应汇报值长解列停机。逆功率与程跳逆功率:首先,“逆功率”是发电机继电保护的一种,作为各种原因导致汽轮机原动力失去、发电机出现有功功率倒送、发电机变为电动机运行异常工况的保护(用于保护汽轮机)。逆功率保护可用于程序跳闸的启动元件。而“程序逆功率”严格来说不是一种保护,而是为实现跳闸设置的动作过程。程跳逆功率主要是用于程序跳闸,算是一种停机方式。逆功率只要定值达到就动作,程跳逆功率除了要逆功率定值达到,还要汽机主汽门关闭这两个条件都满足才能出口。正常停机操作当负荷降为零时,先关主汽门,然后启动逆功率保护跳发电机。这样做的目的是防止主汽门关闭不严,当断路器跳开后,由于没有电磁功率这个电磁力矩,有可能造成汽轮机飞车。汽轮机的保护有很多种,对于超速,低真空,振动大等严重事故,立刻跳汽轮机,同时给电气发来热工跳闸信号,发电机解列灭磁切厂用电工作电源开关.对一些不是很严重的故障,例如气温高等,保护不经ETS通道立刻跳汽轮机,而是自动减负荷,并经一定延时关闭主汽门,这种情况下发电机不会热工跳闸,而是执行程序跳闸即程跳逆功率。67 、发电机电流互感器二次回路断线故障现象及处理现象:(1) 测量用电流互感器二次回路断线时,发电机有关电流表指示(显示)到零,有功表、无功表指示(显示)下降,电度表转慢。(2) 保护用电流互感器二次回路断线时,有关保护可能误动作,(3) 励磁系统电流互感器二次回路断线时,自动励磁调节器输出可能不正常。(4) 电流互感器二次开路,其本身会有较大的响声,开路点会产生高电压,会出现过热、冒烟等等现象,开路点会有烧伤及放电现象,TA断线信号发出。处理:(1) 根据表计指示(显示)判断是哪组电流互感器故障。视情况降低机组负荷运行。(2) 测量用电流互感器二次回路断线, 部份表计指示异常,此时应加强对其它表计的监视,不得盲目对发电机进行调节,并立即联系检修处理;(3) 如保护用电流互感器二次回路断线,应将有关保护停用;(4) 如励磁调节电流互感器二次回路断线,自动励磁调节器输出不正常,应切换手动方式运行。对故障电流互感器二次回路进行全面检查,如互感器本身故障,应申请停机处理;如系有关端子接触不良,应采用短接法,戴好绝缘用具进行排除;故障无法消除时,申请停机处理。68 、发电机启动前应进行哪些检查工作 ?(1) 发电机、励磁变、主变压器、厂用变压器、发电机中性点电抗器、TV、TA、避雷器、封闭母线、引线、开关、隔离开关、接地装置、整流屏、灭磁屏、切换屏、调节器屏及发电机变压器组保护屏等设备清洁,无尘埃和杂物,且各部分完好 ;(2) 各母线、引线、连线、接地线及二次线等不松动,接触良好 ;(3) 绝缘子套管无裂纹和破损 ;(4) 充油设备无漏油 ;(5) 封闭母线微正压装置投入正常 ;(6) 发电机已充氢,压力、纯度、湿度及温度合格,不漏氢 ;(7) 发电机定子绕组已通水,压力、流量、电导率及温度均正常,不漏水 ;(8) 发电机气体冷却器已通水,压力、流量和温度均正常,不漏水 ;(9) 电刷风机投入正常 ;各励磁滑环及大轴接地滑环光洁、无损坏,刷架端正,刷辫完好,电刷完好,无卡涩,压力均匀,接触良好 ;(10) 主变压器、高压厂用变压器冷却器投入正常 ;(11) 各操作、信号、合闸电源指示灯、表计正常,保护装置投入正常 ;(12) 消防器材充足。69 、 什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,...特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
一键安装官方客户端
重大事件及时推送 阅读更流畅
http://spider.nosdn.127.net/942beaf4215acd4343f95edeaceba057.gif

我要回帖

更多关于 家用备用电源不怕停电 的文章

 

随机推荐