变频空调风机转压缩机不转内机转正常,外风机压缩机都不转通讯电有220也有那测哪里呢?

科龙变频空调KFR-26GW/WGFDBPJ-3外风机转压缩机不转维修
一台科龙1p挂机,型号KFR-26GW/WGFDBPJ-3,开机外风机转,压缩机不转。拆开外机发现被修过,压缩机取样电阻有一个都被拆掉了,量了下模块也挂了,买来模块和10毫欧取样电阻换上试机故障依旧,查模块供电正常,驱动供电也正常,故障灯为灭亮亮,按遥控睡眠键5次显示代码10,室外与驱动通讯故障。后仔细检查电压电流采样等电路发现故障点,R71和R73两个电阻上电压分别是2.5和5v,这两个电阻上电压应该一样才对,因为电路是对称的,顺着往前面查到R50在路测量有好几K,而且还在慢慢增大,拆下来测量已经有四十几K了,找来1k电阻装上试机压缩机启动,制冷正常。
原文:http://www.jdwx.info/thread--1.html
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点查看: 6493|回复: 15
海信变频空调维修手记
& && && &今天遇到一台海信变频空调,型号不详。开机工作十来秒钟外机不工作,风机压缩机均停转。内机仍工作有风吹出来,开机时测信号电压正常,怕信号线受干扰,另用线代换,故障依旧。无法了只有申请外板和模块一起换掉,换后可正常工作,可是用了一天又如此,维修进入绝境,内机板引起这种故障不多见,没办法只有从内机入手看能否有转机,拆开内机检查,发现内风机要比正常机慢一些,测风机电容只有0.6nf,标的1.2uf。换电容后转速正常,外机也正常工作了。电容变小应是风速失控应该是显风机故障代码才对,可这怎么会是外机不工作内机照常工作呢?后来多次试机,按关机键后外机正常工作,内机风机停转风门关闭后外机才停转,看来这机子的设计是外机停转是靠内机风机停转才让外机停止,那么内风机风速失控也就引起外机不工作了。其它品牌机如内机风机转速失控或不转却给出风机故障代码可这台海信的却是影响外机。这也许就是他的专利吧。
这个经验不错。值得借鉴。
我觉得外机有问题,虽然你可能修好了,我修的定频和这个情况基本一样,确是外机400v25uf电容坏了,用普通万用表侧不了,好电容用电容表测试有容量,万用表测不出来。没准你这个还得坏
经验 学习...................
修电脑培训 发表于
我觉得外机有问题,虽然你可能修好了,我修的定频和这个情况基本一样,确是外机400v25uf电容坏了,用普通万 ...
己修好,确实是内机电容坏。
谢谢楼主分享,让人少走不少弯路啊
应该是内机风速低冷量多到外机回气温度感太低使外机保护停机吧
我也修到过同样问题,内机起保护
感谢楼主分享。
非常好的经验 谢谢
Powered by海信变频空调加电开机后,室内机一切正常,但室外压缩机一启动即自动保护,但风机正常
检修:根据该机故障现象,室外压缩机能启动则说明控制部分基本正常,其故障部位出在保护电路或是传感器电路中,打开机壳,用万用表测量传感器相关电路均正常。当测电压检测电路的电阻R07(51k/1W)时,发现该电阻已开路损坏,使CPU芯片认为电压过低而自动保护停机。经更换R07电阻后试机,一切恢复正常。&
目前还没有网友评论长虹变频空调KFR-28GW/BP室内机运行正常室外机压缩机和风机都不工作是什么原因
长虹变频空调KFR-28GW/BP室内机运行正常室外压缩机和风机不工作,经检查室外机有电。
09-07-18 &
海信空调kfr 7001lw bp,空调外机不工作,检测室内机输出正常,外机板DC300正常,电源灯闪烁,测电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U1 9.5V左右,怀疑反馈光耦PC3不良拆下测发现控制脚已短路。
    更换PC3光耦试机正常。 维修经验总结:电源灯闪烁,说明输出电压时有时无,L7805前整流滤波,稳压电路应均无故障,采用开关电源电路.所以反馈原件很关键,PC3光耦和U1稳压管如有问题,致使开关电源不能正常工作,导致输出电压不正常。
请登录后再发表评论!
&&&&&很多空调不制冷都是由于空调室外机不工作引起的,下面就讲述有关空调室外机风扇不转压缩机不启动维修案例:我家的空调有一天晚上打开空调不制冷,室内机出来的是热风,查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿就没有电压,同时室外机的风扇不转,测量风扇电机电压有,用手转动扇叶风扇漫漫地转动起来,但是无力,说明是裂相电容已失效,更换一个同型号的开机一切都正常,故障排除.说明是风扇电机不转自动保护性停机.测量换下来的电容发现该电容没有容量.& &检查室外机不工作的原因:& &首先应注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。如果用万用表测量压缩机电源,确为220V。则应检查电容是否损坏、过载保护器是否断路。如果以上检测均无问题,则应更换压缩机。& &若压缩机供电端无220V的电压,则需要检测控制板继电器线圈是否烧毁、接触器触点是否打火导致阻值增大?如果确认为此类故障,则需要更换继电器或控制板。& &传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。& &交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。& &制冷剂过多造成保护性停机。& &压力保护开关动作。& &环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护。&&&&&有关空调室外机不工作的原因有多种,但压缩机启动电容故障率较高,更换一个同型号的电容器试试。一般都能解决问题,另外室内机感温头故障也会出现这种现象,这二种情况如果你懂电工知识,自己可检查,但是如果你不是专业人员也搞不了,建议找售后电话报修。深圳美的空调维修24小时报修电话:5&深圳美的空调维修网www.sz-midea.com.cn
请登录后再发表评论!海尔维修案例;变频空调外风机运转正常压缩机不启动
我的图书馆
海尔维修案例;变频空调外风机运转正常压缩机不启动
海尔变频空调室外风机运转正常,压缩机不启动。              分析与检测:用钳形表检测压缩机启动电流,电流迅速上升后停机。3min后压缩机再次启动,检查压缩机控制线良好,故判断为压缩机故障。       维修方法:更换压缩机,故障排除。          经验总结;当海尔变频空调器出现压缩机不运转、室外风机运转正常时,证明了室内机给室外机的通信信号正常,室内机通往室外机的AC220V电源也正常,故判断故障应该在压缩机、功率模块、开关电源、滤波基板、电脑板电路存 储块等几大部分。首先打开室外机机壳,测量功率模块上WV、WU、VU端是否有 AC160V的三相电压。如果有三相电压,故障为压缩机损坏,如压缩机抱轴、绕组 短路或开路等。      如果没有三相电压,应再测量功率模块上的N端和P端是否有 DC280V电压。如果没有DC280V电压,应再测整流硅桥的正极与负极之间是否有DC280V电压,如果有,就是电抗器、电压补偿电容有开路故障。      如果整流硅桥的正极与负极之间没有DC280V的电压时,就应该测量整流硅桥的ACIN1端、 ACIN2端之间是否有AC220V的电压,如果有AC220V的电压,就应该是整流硅桥损坏,如果没有AC220V的电压,就应该测量滤波基板ACIN1与ACIN2之间是否有AC220V的电压,如果有AC220V的电压,就应该检查互感器线圈是否脱焊、 保险管是否开路、PCT保护等。      如果滤波基板的ACIN1与ACIN2两端没有AC220V电压,则故障为室内机与室外机电源连接线有开路或接触不良。 如果测量功率模块上N端和P端之间有DC280V电压时,就应该检测弱电。 首先检测CN151PM. WHT的第1脚~2脚、第4脚~5脚、第7脚~8脚、第10 脚~11脚是否有DC15V的电压,如果1组没有,就应检测该组的滤波电容是否击穿或短路,检测整流二极管是否开路。如滤波电容和整流二极管都无损坏,就应断开室外机AC220V电压,再用三用表的电阻挡测量开关变压器的绕组的阻值,若测量的阻值是OΩ或无穷大,则判定开关变压器损坏。即使检测CN151PM. WHT的 4组电压都正常时,也应检测DC12V和DC5V两组电压,两组直流电源是开关变 压器次极的第1脚与第2脚输出的高频交流电压,经D17整流后再经C24滤掉高 频波和C28平滑滤波后,得到很平滑的DC12V电压供给驱动块、继电器等, DC12V经7805稳压后,又经Cll滤掉高频波和C33平滑滤波后,得到很平滑的 DC5V电压提供给电脑板和检测电路。如果DC5V电压不正常,整台室外机都不 能正常工作。如果开关电源瞬间有电压,很快又变成OV,就应检查开关电源的反 馈电路是否开路、定时电容C17是否无容量、定时电阻R19是否开路等。如果开 关电源没有输出5组电压时,就应检测DC280V电压是否加到开关管的c极。如 果没有DC280V电压时,就应检查保险管F03、F02是否开路、L01是否开路。如果 开关管c、e极之间有DC280V电压时,就应检测启动电阻R13、R14、R22是否开 路,续流二极管D16是否击穿,开关管Q01是否损坏。 如果模块上的强电DC280V正常时,弱电DC15V也正常时,就应测量 CN181PM. WHT的第4脚~第9脚是否有电脑板输出的控制信号送到功率模块。       如果电脑板输出的控制信号正常,就应是功率棋块损坏。如果电脑板没有输出控制信号,就应检查TM88PS4N的第33脚~第38脚是否有控制信号输出,如果有输出信号,就应该检查R44~R47、R52、R53是否开路,RA06是否开路或短路。如 果电脑板的第33脚~第38脚没有输出信号,就应检测U05存储块的第5脚与第 8脚之间的DC5V电压是否正常:如果不正常,检测DC5V电源电路;如果正常,应用示波器检测存储块与电脑板之间的通信信号的波形是否正常,如果不正常,就是存储器损坏,如果正常,就是电脑板有故障,就更换电脑板。          北京海尔空调售后电话中心编辑整理