格力空调压缩机工作风机不工作外风机工作,压缩机不工作,没有220v电输出

格力空调怪病&26格力空调开制热内外机都工作但内机吹出自然风_农民_新浪博客
26格力开制热内外机都工作但内机吹出自然风 外机有声音风机转
压缩机有220V电(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。)
但压缩机发出的声音不正常很烦闷摸接管处 冰冷属环境温度,其它地方都没有结霜现象,为确认压缩机声音的异常我把风机线拔掉在拔掉的瞬间
压缩机声音正常了接管处也热了直到烫,内机也出热风了。
遥控关机待4分钟改换35UF电容再开机仍然老毛病(内机吹自然风,压缩机声音沉闷). 以为系统堵 我再把加液口螺帽拧掉
顶1下阀芯有氟喷出但在顶的瞬间压缩机又正常工作了,如此重复开机关机 4次都这样 但有1次不顶阀芯它也会正常工作,
冰堵?脏堵?还是压缩机卡缸?
∑维修经验:&
①: 由于当时没带电流表和压力表 只能做简单判断了
②: 查压机工作时的电流和电压是否正常。
③: 检查压缩机的电流大小
④: 压机有可能缺油卡住了
∑维修经验:&
①: 堵了,,,放掉制冷剂,从新抽空加氟试试
②: 电压? 电流?
③: 运行时压力是多少。
④: 电路接触不良,和堵都有这种问题的
⑤: 什么参数也没有,怎么说呀。
&空调维修视频教程1
主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
&空调维修视频教程2
主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
&空调维修视频教程3
主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
&空调维修视频教程4
主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
&空调维修视频教程5
主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
&空调维修视频教程6
主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。&
∑相关知识:&
维修空调冰堵时应注意的事项——.不能往系统里加甲醇
1、在第一个案例中,曾因为时间紧迫,没有清除水份,而轻信别人的经验往里边加了20ml的甲醇,当时有一定的效果,以为故障已排除
2、第二天竟然发生了压缩机冲破项盖的事故,损失了一台压缩机。
博客等级:
博客积分:0
博客访问:41,428
关注人气:0
荣誉徽章:当前位置: >
格力KFR-23挂机空调,工作十多分钟后不制冷,压缩机停止工作,但室内及室外风机工作正常
&&& 分析检修:试机发现:一开始手摸高压管有明显凉的感觉,室内机有冷风吹出,工作十几分钟后,高、低压管温度变得与环境温度一样,室内机开始吹出自然风,这时用手感觉室外风机吹出的风变成了凉风。根据经验判断此故障应是压缩机保护停机,其故障原因多是压缩机过载保护所致,具体原因通常是冷凝器脏堵或电源电压过低。
&&& 该机室外机冷凝器的散热片中有大量的污物,散热片之间脏堵现象严重。断开电源,用高压水枪先对冷凝器进行清洗,接着对压缩机进行降温,使过载保护器复位,最后试机,压缩机运转,制冷正常。
&&& 接下来对压缩机的运行状况进行检测,发现吸气压力竟高达0.7MPa(正常值略小于0.5MPa ),工作电流为5.5A(正常值约4.5A),均偏大,怀疑压缩机内部窜气。仔细询问用户,得知该机在去年加过氟利昂。结合实测数据,分析后认为该机有可能加注的氟利昂过多。打开压力表阀,边放氟利昂边观察压力与电流的变化,随着氟利昂的放出,压力逐渐降低,电流也逐渐变小,当压力降到0.47MPa时,压缩机电流已降至4.5A,这时感觉该机制冷效果更好,且高、低压管阀门上都结满了露珠,至此故障排除。
&&& 事后分析,本故障由两个原因造成:一是冷凝器严重脏堵,造成系统压力偏高,压缩机工作电流过大;二是制冷剂过量,造成压缩机负荷加重,电流变大,在这两个原因的作用下,工作十多分钟后,压缩机过载保护。去年加注氟利昂过量后为什么没有出现过载保护呢?其原因应是当时冷凝器脏堵还不严重,散热还可以,压缩机只是超负荷工作而已。
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:340,859.40000 毫秒查看: 6284|回复: 8
威望1965 在线时间1658 小时金币3751 贡献1467 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分3432阅读权限150UID32893
董事长, 积分 3432, 距离下一级还需 2568 积分
TA的每日心情奋斗 16:07:39签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到金币3751 贡献1467 存款0 威望1965 最后登录帖子积分3432注册时间UID32893
本帖最后由 何鹏 于
17:53 编辑
各位师傅指点下&&格力 KFR-120LW/E 空调&&5P三相电& &开机内外风机运行正常。就是压缩机不工作 ,拆掉外机检查,相序接触器上的3.15A 的保险丝坏。换上开机。又烧掉。也没有听到压缩机动作的声音 。正修着,突然就下大雨了。明天在去修,各位师傅指点下是那里的问题。明天过去一次搞好他?
每天进步一点点
威望5745 在线时间731 小时金币7488290 贡献890 存款521232 最后登录注册时间帖子精华0积分6635阅读权限200UID96249
该用户从未签到金币7488290 贡献890 存款521232 威望5745 最后登录帖子积分6635注册时间UID96249
接触器上的3.15A 的保险丝坏。换上开机。又烧掉。
你明天去最好带一个交流接触器去。在换之前先测压缩机是否好的。免得浪费时间又浪费钱。如果没问题就装交流接触器试机,如果压缩机还不工作就把三相电的中间一条线和旁边的随便一条调换试试。
ylc188& &小师傅& & 一边学习,一边维修.
威望942 在线时间3767 小时金币33924 贡献2400 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分3342阅读权限150UID248416
董事长, 积分 3342, 距离下一级还需 2658 积分
TA的每日心情奋斗1&小时前签到天数: 1857 天[LV.Master]伴坛终老金币33924 贡献2400 存款0 威望942 最后登录帖子积分3342注册时间UID248416
可能是交流接触器线圈烧了,换个交流接触器或线圈就好。
威望361 在线时间172 小时金币566060 贡献26 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分387阅读权限30UID265018
初级工程师, 积分 387, 距离下一级还需 13 积分
TA的每日心情开心 22:03:58签到天数: 9 天[LV.3]偶尔看看II金币566060 贡献26 存款0 威望361 最后登录帖子积分387注册时间UID265018
是接触器控制电路有短路现象。线圈较常见。
威望1602 在线时间460 小时金币361813 贡献4087 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分5689阅读权限150UID250507
董事长, 积分 5689, 距离下一级还需 311 积分
该用户从未签到金币361813 贡献4087 存款0 威望1602 最后登录帖子积分5689注册时间UID250507
后级负载短路可能性大 如接触器线圈
威望321 在线时间55 小时金币1525 贡献10 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分331阅读权限30UID238933
初级工程师, 积分 331, 距离下一级还需 69 积分
TA的每日心情郁闷 19:25:32签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到金币1525 贡献10 存款0 威望321 最后登录帖子积分331注册时间UID238933
你看一下接触器能不能用手按动,如按不动接触器坏了
如果没问题就装交流接触器试机,如果压缩机还不工作就把三相电的中间一条 ...
ylc188 发表于
我把380V三根线对调就可以了,烧保险丝是因为我把线接错了
每天进步一点点
威望217 在线时间358 小时金币81 贡献26 存款312200 最后登录注册时间帖子精华0积分243阅读权限30UID157687
初级工程师, 积分 243, 距离下一级还需 157 积分
TA的每日心情开心 12:27:11签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I金币81 贡献26 存款312200 威望217 最后登录帖子积分243注册时间UID157687
老弟搞定了吗
163DZ论坛兄弟(2010)
163DZ论坛兄弟(2010)
Powered by豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
格力空调,室内机风扇电机运转,室外压缩机不运转
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
geli_kt999推荐阅读:
阅读(10731)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
在LOFTER的更多文章
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'格力空调,室外风扇运行正常,压缩机不工作,不制冷',
blogAbstract:'格力空调,室外风扇运行正常,压缩机不工作,不制冷   
故障现象:开机后运行正常,不制冷。室外风扇运行正常,压缩机不工作。 分析与检修:测压缩机绕组阻值正常,压缩机线圈与压缩机外壳间的绝缘电阻正常, 测量过热保护器开路,待过热保护继电器闭合后,开机后压缩机工作,用卡钳表测压缩机 运行电流为3A(额定值为4.1A),查为管内缺氟。 维修措施:给
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}

我要回帖

更多关于 格力空调风机转压缩机不转 的文章

 

随机推荐