日本安装中央空调时,从不在横梁上钻孔,这样装修快无噪音
日本安装中央空调时,从不在横梁上钻孔,这样装修快无噪音
现在国内装修,安装“新风系统”与“中央空调”的家庭在日益增多,两种设备均在天花板上方施工,需要在“横梁”钻孔,才能将管线穿过去;这道工序在日本就不是装修阶段来钻孔,而是建设楼房时就预埋好的,下面来了解一下两者区别,以及日本预留孔洞的施工方法。作者:职长,持有日本高低压电工证,在东京做建筑安装与室内装修工作,专注分享中外家居,装修,建筑的不同之处,欢迎『关注』。为何留开孔横梁上开孔是为了让空调,通风管,电线,水管等通过,吊顶时才能最大限度的增大室内高度,此方法是未来家装的一个趋势。之前我发表过日本布线的文章,图片中的大梁有很多圆孔,很多网友说这样不安全,其实人家是浇筑混凝土前预留的,照样扛得住七级地震。“预留”开孔的好处,一是为了后期施工方便,像吸油烟机在墙壁上的排烟孔,或空调外挂机用的开孔也是提前留好的,装修时就不用再打孔了。预留要比打洞来的快速,成本更低,还避免了噪音。第二点是不破坏建筑结构,在日本“不允许”业主在任何位置打洞;国内也这么规定,可安装需要,有时不得不开孔。拿横梁来说,打到钢筋换个位置再打那是好师傅,如果直接将钢筋打断,那么地震时,这栋楼倒塌的概率就会增大。预埋方法日本工地早期用铁管较多,现在以伸缩钢筒,塑料管,纸壳管为主,我们电工用硬纸壳与塑料管,空调工用伸缩筒与纸壳管较多。地面模板成型后,按图纸在横梁两侧的地上画好标记,并且要比管子宽一些,比如175Φ的管子得在地上画250毫米,为的是提醒钢筋工这里要留位置。另外横梁的钢筋都是在上面绑扎好才放进去的,放入前时间紧迫有记号也方便查找。预埋的管子要固定在钢筋上面,较粗的用圆形的钢筋成品固定件,不同规格的管子用相应大小的固定件,每个管子至少需要两片来固定。较细的用“螺丝杆”掰成V字形来固定管子,毕竟通电线用的都不粗,不影响纵向排列的钢筋,也不需要钢筋工在周围做加固。一根管子最少需要四根螺丝杆。伸缩钢筒,它与前两种的不同点是能伸缩,可以在横梁钢筋放入凹槽模板后,再来预埋管子,适用于施工量小或来不及的时候使用。给大家留两个问题:一,这样施工比后打孔破坏建筑结构要强,您赞同吗?二,图7与图9中管子上橘黄色的物品,它有什么作用?知道的请在下方留言讨论。觉得文章不错请“点赞”或“分享”给其他人。作者:职长,日本电气技术者中心认证电工,在东京做室内装修与建筑安装等工作多年,下期将分享“日本家电”的相关内容,喜欢请点『关注』。
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪看点联系。&主题:房梁上这样开孔,会不会有安全隐患?
泡网分: 33.686
帖子: 3651
注册: 2002年01月
最近房子在装修,今天过去看,发现NND是这样开孔过梁的,很担心,大家看看?
楼高24,在第14层
微信扫一扫分享
&浏览:22146&&回帖:69 &&
泡网分: 31.635
注册: 2002年05月
GPS显示,貌似楼盘属于广州 碧桂园凤凰城凤林苑
泡网分: 25.642
帖子: 2870
注册: 2006年10月
梁上开孔没事,但关键你要预留,一般设计时预埋钢管,钢筋另外处理。最怕就是连钢筋一起打断了。反正这玩意无知者无畏,老家里原来造的房子,我现在是压根就不敢住,就连走路都要小心的。
泡网分: 1.51
帖子: 1587
注册: 2012年06月
这装修队是神经病啊,胆子也太大了吧,这是要负刑事责任的。
泡网分: 24.43
帖子: 2684
注册: 2005年02月
谁开的孔?自己开的自作自受吧。开发商或者物业开的,可以报官、退房、索赔。
泡网分: 6.904
帖子: 1145
注册: 2009年12月
如果是在承重墙上打洞,而不是梁上打,会不会好点?
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 25.823
帖子: 7451
注册: 2006年07月
低素质的业主哪里都有,高档物业的严格管理,体现的高档次职能之一,就是要严格监督装修施工,绝对禁止这种行为的。 本帖最后由 醉太平 于
19:42 编辑
泡网分: 0.6
注册: 2013年07月
bg4skj 发表于
平层装新风都这样,没办法的
我房子110的孔一共打了7个,见粱就绕的话这房子就没法弄了我是宁可不装也不会在梁上打这么多大孔,就算安全,心理上也没法接受。
泡网分: 16.195
注册: 2007年03月
楼主的装修工人太大胆了吧,我们这里的工人在横梁钻一个电线都小心得不得了
泡网分: 9.973
注册: 2009年01月
qwetr 发表于
家里刚打完几个110的孔,不是在梁上,感觉相当大,很敬佩敢在梁上打110孔的同学!
给我打孔的师傅说,他曾经给一家装修打了27个孔,其中一多半是中央空调和新风系统,真的是胆大无边啊。平层装新风都这样,没办法的
我房子110的孔一共打了7个,见粱就绕的话这房子就没法弄了 本帖最后由 bg4skj 于
16:53 编辑
泡网分: 16.666
帖子: 2723
注册: 2007年08月
bg4skj 发表于
你这还没装新风,我那梁上110的就打了俩家里刚打完几个110的孔,不是在梁上,感觉相当大,很敬佩敢在梁上打110孔的同学!
给我打孔的师傅说,他曾经给一家装修打了27个孔,其中一多半是中央空调和新风系统,真的是胆大无边啊。
泡网分: 1.216
帖子: 4419
注册: 2013年11月
肯定不行,LZ要加固了。施工的也是,那个洞打起来也挺费劲,绕一下能死吗
泡网分: 34.257
帖子: 5132
注册: 2002年03月
绕一下多好,终究是个隐患....
泡网分: 4.71
帖子: 2032
注册: 2011年02月
建筑狗路过,把结构图发上来看看。
iPhone5/5s iOS7.1.2 客户端发布
泡网分: 16.68
注册: 2006年12月
jason 发表于
瞅这样子是走的中央空调管子 不过也用不着打这么大啊 只能祈祷不要打到里面的钢筋了&&...毫无疑问打到钢筋了…
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 13.536
注册: 2007年08月
hunternudt 发表于
我家就没这样的。
还有些更严格,梁上不能动一刀切,开槽都不行。看了一下毛坯房的照片,我家孔是开发商给钻好的,交房时就有的,应该没事吧。
泡网分: 1.58
帖子: 1529
注册: 2012年08月
混凝土是承压的,钢筋是承拉的。
梁上挖掉一块,不仅承压能力变弱,被挖掉处应力集中,容易折断。地震时,这里可能是最先崩溃的。
不知道我的说法是否正确?
泡网分: 3.707
帖子: 3231
注册: 2008年02月
Dragonfly.oct 发表于
跨中如你所说。这是支座,相反。悬臂梁和简支梁的区别
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.435
注册: 2014年03月
一般次梁问题不大,主梁这样开洞的话,遇到地震就真的会出事
泡网分: 9.973
注册: 2009年01月
你这还没装新风,我那梁上110的就打了俩
泡网分: 34.172
帖子: 1918
注册: 2001年11月
Z980 发表于
上部受压、下部受拉。可以找根棍子比画比画就知道,棍子两端搪起来,中间坐个人,棍子下面会拉劈,上边是压缩。跨中如你所说。这是支座,相反。
泡网分: 0.014
注册: 2011年09月
1.梁上后开洞肯定是不行,不论你怎么开都不行,不合规范要求,这样开挺严重了,请加固公司过来看。
2.筋支座处梁上部是收拉的。
泡网分: 0.731
注册: 2012年11月
肯定不行啊,我草,楼上所有人要知道了要找你索赔了。
泡网分: 3.707
帖子: 3231
注册: 2008年02月
静态情况下没问题,动态下就不好说了。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 22.743
帖子: 1838
注册: 2005年04月
我擦,这样都不行,我家三层,二楼有根梁也是给空调安装的打了三个孔,50跟110的,房子不得塌了? 不过孔是在梁中间开的。。。 本帖最后由 canonguy 于
12:13 编辑
泡网分: 1.488
帖子: 1265
注册: 2006年07月
孔很小,没问题的
泡网分: 0.125
注册: 2011年12月
装修的太......,安全隐患。
泡网分: 10.019
帖子: 11828
注册: 2010年01月
格瓦拉日记 发表于
这是支座附近呢,一般是上部受拉下部受压。你这个还不知道有没有打到钢筋,打到钢筋就麻烦了。上部受压、下部受拉。可以找根棍子比画比画就知道,棍子两端搪起来,中间坐个人,棍子下面会拉劈,上边是压缩。
泡网分: 30.321
帖子: 7471
注册: 2004年08月
这个没办法了,即使你有良知不这么干,楼上楼下也这么干。
最终就是产品(房子)的设计细节问题
泡网分: 33.686
帖子: 3651
注册: 2002年01月
金木水电 发表于
看着问题不大,尤其第一张图,那不是梁,是二次结构的过梁上面的加气块,后两张图确实属于梁上开孔了,但看位置,都还行,最多运气不好,切上两个套子筋,面筋在楼板同层呢,这样开孔是打不到的,再就是开孔直径还在合理范围内,总体来说,没什么大问题谢谢您!
泡网分: 16.191
帖子: 1606
注册: 2008年05月
Z980 发表于
这样只补了剪切,补不了抗压。而且剪切也不敢补太多,因为柱子上打一排孔把柱子也祸害了。
梁上部混凝土抗压,下边钢筋抗拉,上边钻孔减少了1/3到1/4的抗压面积。这是支座附近呢,一般是上部受拉下部受压。你这个还不知道有没有打到钢筋,打到钢筋就麻烦了。
&版权所有:&&&&
网站投诉举报电话: | 网站举报邮箱:装空调打孔打到横梁上了对房子安全有没有影响?_风水知识_问答_新家网
当前所在城市
& 装空调打孔打到横梁上了对房子安全有没有影响?
装空调打孔打到横梁上了对房子安全有没有影响?
装空调打孔打到横梁上了对房子安全有没有影响?问题描述:我家住2楼,房子是框架式结构,装修的时候卧室要预留一个安装空调的孔,就请了一个专门钻孔的师傅过来
装空调打孔打到横梁上了对房子安全有没有影响?问题描述:我家住2楼,房子是框架式结构,装修的时候卧室要预留一个安装空调的孔,就请了一个专门钻孔的师傅过来,因为考虑到空调安装的位置和阳台外面放压缩机的架子要接近,就在卧室通向阳台的门上方钻了一个孔,可是门上方刚好是个横梁,那个孔也就从横梁上穿了过了,...那个孔也就从横梁上穿了过了我家住2楼,房子是框架式结构,就在卧室通向阳台的门上方钻了一个孔,不知道这样有影响没,装修的时候卧室要预留一个安装空调的孔,就请了一个专门钻孔的师傅过来,可是门上方刚好是个横梁,因为考虑到空调安装的位置和阳台外面放压缩机的架子要接近,那个钻孔的师傅倒是说没问题展开网友西西美女2013给出的答案是:可以,但要看需要打孔梁的实际尺寸大小,来确定可以打什么样的孔,在什么位置可以打。公司对梁上打孔有严格的规范要求,按规范打孔的话对房屋的质量基本上不会有什么影响。对打孔也有规范的要求:1) 打孔前了解每个孔位意图,了解房屋结构及内外情况;2) 标示清楚每个孔位,还要观察水电管路的走向;3) 打孔尽量打在梁的两侧,两侧受力最小;4) 打孔尽量打在下面有墙体的梁上;5) 打孔尽量打在梁的顶部,顶部受力较小;6) 梁上尽量打小孔;7) 梁高度20公分不得打上下孔;8) 梁的下部五公分的位置严禁打孔。通常在梁下部三公分处有主筋,严禁打到主筋。房屋梁可以开孔吗?问题描述:房屋梁可以开孔吗?家里装修,但又遇到最近热力公司改造一户一表,管子过墙要打眼,用那种水钻打的,上下两个眼,一面墙打了2个眼,一个眼大概直径5厘米吧上面的眼打到梁下部了,下面的眼打到砖上面了,我们这里是老房子,主要是砖结构,接近天花板的地方是梁,没有见里面...我们这里是老房子,主要是砖结构,接近天花板的地方是梁,没有见里面的钢筋被打断,这个对梁有什么影响吗,上下两个眼,一面墙打了2个眼,一个眼大概直径5厘米吧上面的眼打到梁下部了,下面的眼打到砖上面了,管子过墙要打眼?家里装修,但又遇到最近热力公司改造一户一表房屋梁可以开孔吗,用那种水钻打的展开网友zjhzlyl给出的答案是:砖混结构老房子接近天花板地方的梁一般属于圈梁,非承重结构梁。若打孔时没有打断圈梁内的钢筋,应该影响不大。请问在房子的大梁上能打洞吗?问题描述:在大梁上打洞是给家里的宝宝买了个弹跳秋千。宝宝22斤左右(还在陆续增长中),弹跳秋千可能有5斤左右,还要加上宝宝弹跳时的重力。请问是否可以在大梁上打洞及在大梁上打洞是否可以承受以上重量?网友yzsef给出的答案是:不得大于100mm:1。实际上无论大小梁,理论上都是可以开洞的。2,很多设备管线都是梁上开洞后穿梁的。开洞原则、孔径尽量小、开洞位置应该在梁高的中部,这样可以避开梁的纵向受力筋。3、有的梁会在梁高度方向的腰部布置构造腰筋,打洞的时候注意避开。做好后,你和小孩一起荡秋千都没问题的懂建筑的进,在梁上打孔对房子有影响吗网友ytzm19645给出的答案是:要根据结构形式、梁的配筋、梁的截面尺寸、洞口的大小、洞口的位置、施工方法等因素综合考虑,并通过结构计算结果来进行判断。我家房子,横梁打孔加固,承重墙打孔加固问题描述:横梁打了两个110孔,这面梁40公分高,这个两个孔在中间,另外一面梁有4个80孔。一个在承重墙,另外还有三个80孔,都在其它梁上。早知道装新风要装这么大这么多的孔我就不装了。这些孔都没打到主筋,但是有一些小的钢筋不知道是干嘛用的,很害怕,请问如何修复...一个在承重墙,另外还有三个80孔,都在其它梁上,请问如何修复,工程费用高不高。我想把工地停了,先把这个修好,这面梁40公分高,这个两个孔在中间,另外一面梁有4个80孔。早知道装新风要装这么大这么多的孔我就不装了,很害怕。这些孔都没打到主筋,但是有一些小的钢筋不知道是干嘛用的,请高手给个意见横梁打了两个110孔展开网友玉蜂主人给出的答案是:套管跟结构缝之间灌浆封堵,这样,钢套管就可以正常分散和承担梁上的压力和剪力不用修,打都打了,就这样吧,如果不放心可以往孔里加钢套管关于装修过程中梁上打洞的问题问题描述:房屋结构为框架剪力墙结构,共11层,客厅正上方有一阁楼,想在阁楼上做一个浴室,走下水需要在客厅棚顶附近到卫生间之间的梁上打一个洞(无论怎么走都需要经过一道梁),请问有没有太大影响。还有这是什么梁。另外这个位置好像是梁和柱的链接处(分不清需要...房屋结构为框架剪力墙结构,共11层,客厅正上方有一阁楼,想在阁楼上做一个浴室,走下水需要在客厅棚顶附近到卫生间之间的梁上打一个洞(无论怎么走都需要经过一道梁),请问有没有太大影响。还有这是什么梁。另外这个位置好像是梁和柱的链接处(分不清需要到底是梁的部位还是住的部位)谢谢展开网友洋果冻爽歪歪给出的答案是:其实不用看建筑图纸的。不管什么梁或者柱子都是承重用的,都是刚混结构。但如果仅仅打一个洞用来走管线是没有问题的,建议洞不要太大,洞的位置尽量不要位于梁(柱)的中心位置,因为中心位置钢筋较密。打洞尽量找专业人员,用专业冲击水钻。因为钢混结构不好打洞的,千瓦不要钻得乱七八糟支离破碎的。 忘了增加一点,梁上打洞。洞的直径不能超过梁直径的四分之一。其次在过程中要注意:1、关于热水器,水电改造之前就要定下来,然后让热水器安装师傅上门与水电改造师傅进行协商,以便定下相关用电和水管走向;等贴完磁砖后再进行正式安装。2、关于宽带线,当然是要埋在墙里面,留好线盒即可,用时直接插上。
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。
貔貅玉坠晚上睡觉可以带吗网友要永远疼我哦给出的答案是:可以的。  貔貅吊坠佩戴的禁忌和方法  1.貔貅吊坠佩戴的时候貔貅头要朝上,可吸收日月灵气纳
兰花宋梅怎么分辨问题描述:请问高手,如何分辨宋梅,花我会看,怎么能从叶形,或别的方面上看出来。谢谢。网友j增叠给出的答案是:兰花鉴别兰花传统
哪里买家具便宜又好,买家具时要注意哪些细节网友罗兰_木门给出的答案是:如果坐一动就吱吱扭扭地响,一摇就晃的,是钉子活,如果感觉发潮,那么含水率起
宜宾优家购家具怎么样?问题描述:宜宾优家购家具怎么样?最近想装修新房了,听楼下的邻居说去买过床垫质量不错。不过我始终担心是网购,心里很纠结,毕竟家具是
查电冰箱是不是变频,能从型号字母里看出吗?网友jayxmj给出的答案是:可以的,一般型号中带有B、BP或者P的产品为变频产品。冰箱变频和不变频的区在承重梁上打了很多洞,这新房装的连打孔师傅说看着心都好慌在承重梁上打了很多洞,这新房装的连打孔师傅说看着心都好慌全球家居馆百家号新房开端装修了,当初开发商宣传的卖点就是中央空调。但是建好的整栋楼里面。梁上都没有预留空调洞!收房的时分也没有发现这一点,以前没有装修过,哪懂得这些!如今要装中央空调就必需在梁上打孔才干装置。但是整栋楼,每户人家都要在承重梁上打孔,请来的打孔师傅手艺如何谁也说不准,想想都发毛!我请的打孔师傅看起来挺专业的,嘴里说的一套一套的,可是打完孔后,我就懊悔了!请来打孔师傅后,由于工作的事情就没去新房监工,等有空了孔都打好,连中央空调都装好了。但是我却看到后,惊出了一身的冷汗!之前本人也在网上查了材料,说在梁上打孔不要打到钢筋并且打在梁中间或者中性层,孔的直径不能超越100MM。但是有的中央曾经明文规则承重梁上面是不能打孔的!上图箭头画圈的中央,孔是打在主承重梁的上半局部,肯定是打到钢筋了,真的很担忧会出问题,而且联想到每一户都要本人打孔,又什么不懂,事情真的有点大条了。从上图能够看出,这条打孔的承重梁,比其他打孔的梁都要粗,肯定是主承重梁,我不惧怕才怪。事后想想,遇到这种承重梁打孔的问题,应该去找开发商或者物业咨询处置方法,而不是本人蛮干,毕竟这栋楼是属于大家的,每个人都有义务去维护顾惜。可惜我们这群人都是小白,都稀里懵懂的!大家在装修时分遇到问题,先网上查查材料,问问装修公司,三思然后行!本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。全球家居馆百家号最近更新:简介:家居会让你过上幸福的生活,快来关注我们吧作者最新文章相关文章