大家在做水系统流量测试的时候用什么设备?
想跟大家讨论一下,大家在做流量测试的时候都会用什么专业测试工具?
我们原来单位给客户做测试用的是超声波流量计,这种流量计有一个设备和外接两个探头,测试时只需把探头按在直管段上,在输入管径,壁厚等参数,流量就能直接在设备上显示出来。方便倒是方便,可我总感觉不太准,因为首先我们去做测试,一般都没有管子的精确参数,壁厚什么的都是估的,而且这个设备特别容易受电磁的干扰。所以我想请教大家一下,看有没有什么比较好的,精确的测试方法和设备。
这种流量仪,一般有另外一种测壁厚的探头吧,可以先测出来壁厚,然后算出管径,再测流量就可以了。反正我用过的是这样的~
那种测壁厚的探头我没使过,只有测大管径和小管径的两种探头。而且我们同事又一次在测试现场闲得无聊,测了一下水桶的流量,竟然有10多吨,我都无语了,所以从那次起我就不是特别相信它的能力了。呵呵
超声波流量计不准的,而且计算的好像是一段时间内的平均流量?
瞬时流量的测量还是那种文丘里原理的比较准,已知流量系数测压差的那种
一直以为超声波流量计很准呢,那测流量有什么可靠的设备吗???
很多阀门厂家都有和自己阀门配套的流量计,测阀门两端的压差,再转化为流量。我觉得这种设备应该很靠谱,就是要求的条件太高了,还得安装厂家的阀门。不过相对于严重的水力失调问题,用户出点钱就出点钱吧。呵呵
Powered by当前位置:&&
空调竣工资料,样板,范本,内业
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
空调水系统流量测试记录 GD2302056SZ
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口当前位置:&&
空调水系统流量测试记录
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
空调水系统流量测试记录
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口空调水系统流量测试记录_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调水系统流量测试记录
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 酒店用什么空调系统 的文章

 

随机推荐