wincc画面切换中如何查看交换机的状态

已解决问题
wincc与300PLC以太网通信不上
1.现场4个PLC站,1台上位机。1#~3#站为S7-300,4#站为S7-200,PLC与WINCC采用TCP/IP通信,4个站按照1~4编号彼此手拉手光纤连接至上位机WINCC,每个站均配置有1一个2光口/8电口的交换机;2.系统运行一年多,通信均正常,今天突然发现WINCC画面监控不到任何3#PLC数据,上位机打开STEP7,也连接不上3#PLC,但1#、2#、4#站与WINCC的通信仍然正常;3.笔记本连接到2#站或者3#站的光纤交换机,可在线连接到3#站的硬件组态,也能读到3#PLC的数据,在上位机上也能ping到3#PLC。认为通信的物理链接没问题,检查WINCC上TCP/IP的连接参数3个300站均一致,为什么会出现其中一个PLC通信不上的情况呢?请高手指教问题出在哪里,谢谢!
问题补充:
上位机能PING到3#PLC的IP地址;重启WINCC或者重启电脑都试过了,甚至在WINCC上重新建立连接也试了;今天上塔去重新灌装一次程序试试。。。无语啊,之前是被温湿度传感器折腾,折腾来折腾去,厂家说产品出问题,需返厂升级,现在又来个WINCC掉站,这得是多差的人品啊
悬赏西币:5
上位机PING一下3#PLC看看能PING通不重启电脑和WINCC系统,再试试最近和1200连的时候碰到一个情况,也很奇怪的,WINCC连不上之后,ping一下没问题,然后取消激活再激活就好了补充:如果确认都正常的话检查那个通讯不上的通讯资源组态,和HMI&OS通讯的是几个,增加一两个试试如果实在不行,可以安装NET软件,我碰到几次了,通讯设置没问题,死活通讯不上,然后安装NET,项目没做任何改动,通讯就没问题了
提问者对于答案的评价:
最后从现象分析认为应该是掉站CPU的连接资源被耗尽了,但为什么会被耗尽资源因为缺乏相关知识而无从解释!1.上位机先连接管理所的无线网,然后再开WINCC,3#站肯定掉站,反过来先激活WINCC,然后再连接所里的无线网则不会掉站;2.上位机连接手机4G网络,无论谁先谁后,3#站均不会掉;3.估计把管理所的路由器重新设置一下就能解决吧,但所里不让动他们的网络,只好给他们整个流量卡了
最佳答案网友评论
重启电脑有用吗?
& 21:49:02
我在现场遇到过一个情况,Ping&&WINCC电脑没有问题,但是wincc就是访问不到PLC。后来&我加了一个光纤,问题解决,再也没出现过......
& 10:45:26
& Siemens Ltd. China, 2018
您收到0封站内信:已解决问题
S7-200通过CP243-1和交换机与WINCC通讯(求助)
大家好,最近接了个合同,要户要求S7-200通过CP243-1和交换机与WINCC通讯;不知此方案是否能实现?如果能做,该如何做?
浏览次数:2878
用手机阿里扫一扫
最满意答案
你要安装相应支持S7200的OPC通讯软件PCACCESS,用MincroWin软件配置好通过CP243-1的通讯设置,可以参考CP243-1的手册,注意第一次配置只能PPI/PC电缆来配置及下载程序,配置好CP243-1用PPI/PC电缆下载成功后才能以太网的模式来上下载程序。再在PCACCESS软件中建立连用相应的PLC及建立相应的变量(WinCC里需要监控PLC的数据),建立完成后在PCACCESS在线连接PLC。有关PCACCESS的使用也可以参考相关手册。最后就是在WinCC里用OPC的方式来连接本机S7200OPC服务器就可以将PCACCESS里建立的变量导入到WinCC里!&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok已解决问题
wincc画面更新慢
wincc运行系统画面更新慢,时钟要过几秒才能变化。采用以太网,经交换机与S7300PLC通讯,外部变量约300个,请教如何能提高通讯更新速度?
问题补充:
我的问题是通讯过程出现了卡堵,不知道什么原因造成通讯速度慢。检查过本站地址设置,确认没有占用已被使用的通讯地址。8**换机使用了6个口,s7300上挂CP343&Lean,除与wincc通讯外,还接收其他站PLC的广播形式数据传输。wincc另有两个通讯伙伴,是上位管理机,传输部分数据给他们。
悬赏西币:5
时钟如何做的?画面有个刷新周期默认是2秒,设置的时间短一些试试在IO域的变量连接里面,也有刷新周期的,默认设置一般也是2秒更改之后试试补充:检查一下网线的敷设,是不是不支持环网,给弄成环网了?
图片说明:
提问者对于答案的评价:
最佳答案网友评论
各个通信连接分别用的什么协议,另外PLC之间是用的广播形式通信?发送频率多大?300个变量能否优化合并一下?
& 07:34:08
CPU的通讯速度取决于CPU的性能,在线查看通讯参数,由通讯引起的周期负载超过20%,连接资源达到或者接近最大数,就要更换更好性能的CPU了。
& 08:20:21
出现数据更新慢,与交换机或者网线有关。有可能时交换机端口数据拥堵,可以用软件连接交换机检查是否出现数据拥堵的情况;还有一种可能就是网线质量差,有干扰时造成数据慢。可以更换交换机或者换网线试试。
& 10:13:02
通讯距离有多远,采用光纤通讯试试
& 16:21:35
网线改成光纤的提升传输速度,还与距离有关系
& 20:37:25
& Siemens Ltd. China, 2018
您收到0封站内信:大家都在搜
如何设置交换机的IP&地址
baoshiyulu的答复:
不需要进行什么设置的..只要两台机子的IP地址不相同就行。&br/&&br/& 但是还有一点要考虑的是,有些ADSL服务商,不让两台机子同时拨号的,,据你说的情况,曾经上过,就不会存在这样的问题啊。电信 10000 刚看了下你的设置。&br/&&br/& IP地址:219.128.223.1 应该设为192.168.0.** 子网掩码:255.255.255.0 这一项不变 后三项可以不用设置了。已解决问题
wincc不能读取数据连接不正确
我把wincc程序拷贝到另外一台电脑上,打开不能读书到plc,现场TCP/IP链接方式,电脑图标显示连接正常,我这设定了IP,是什么情况?请老师指教!我刚接触这个
问题补充:
电脑IP,改了,SIMATIC Manager软件和PLC通讯正常,可联机,Wincc画面为灰色,现场是TCP/IP方式通讯,我这太电联是直接用网线连接到现场交换机上的
悬赏西币:5
1、PG/PC设置是否正确;2、在WinCC资源管理器--计算机--属性里的名称改成和计算机名称一样。修改完以后电脑重启;3、电脑是否安装SIMATIC&NET软件或者STEP&7软件,软件含有与PLC通讯的驱动。请参考——WinCC&V7.4连接Siemens&PLC的常用方式https://support.industry.siemens.com/cs/document/
提问者对于答案的评价:
谢谢大家,为题解决,是Wincc系统参数没有设置正确。
最佳答案网友评论
你的项目是如何复制的WinCC如何实现电脑间的项目另存https://support.industry.siemens.com/cs/document//wincc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E7%94%B5%E8%84%91%E9%97%B4%E7%9A%84%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%8F%A6%E5%AD%98?dti=0&lc=zh-CN
& 10:48:09
使用WinCC工具-&Project&Duplicator项目复制器进行项目复制,新电脑的计算机名称要和原来相同。
& 10:48:31
参考:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=153723&cid=1032
& 10:52:31
主要是修改你电脑的IP设置,保证和plc在一个网段上且不能和现场PLC相同。如果是连接&PLC还要看连接的参数中的访问点,在控制面板中的PC/PG中创建该连接的访问点,选择你电脑上的网卡和通信协议。
& 10:59:41
安装simatic&&net&,通道诊断查看错误代码。WinCC&V7.4连接Siemens&PLC的常用方式https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/
& 11:56:04
1、wincc的机器上必须安装step7或者simaticnet——你的机器应该满足了2、ip要能pind的通3、wincc的通讯配置中,tcp-ip通道协议属性页里面要选择正确的access&point,例如s7online(假定你安装了step7,且在set&pg-pc接口中设置了s7&online为tcp-ip,或者你安装了simaticnet,则这个access&point需要在simatic&net的配置界面中指定一下)
& 16:27:10
1、检查TCP/IP里面系统参数设置的连接单元是否正确,根据通讯方式参考:WINCC连接Siemens&PLC的常用方式https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/进行设置2、确认设置正确,关闭所有的西门子其他软件再运行WINCC试试3、还不行,就安装SIMATIC&NET软件吧,我前两天也刚碰到了这种情况,当时我们现场换了台电脑,新换的电脑是双网卡的,怎么设置都通讯不上,确认设置啥的都正确,最后实在没招了,安装了SIMATIC&NET软件,重启之后,参数啥的都没动,就通讯上了SIMATIC&NET软件在WINCC安装包里面有,
& 11:55:47
& Siemens Ltd. China, 2018
您收到0封站内信:

我要回帖

更多关于 wincc弹出画面窗口 的文章

 

随机推荐