变频空调一晚上几度电运行的数据。

基于运行数据的空调系统节能诊断方法研究--《西南交通大学》2014年博士论文
基于运行数据的空调系统节能诊断方法研究
【摘要】:近年来,针对既有空调系统的节能诊断研究一直备受关注。作为一种典型的空调系统节能诊断方法,“观察/交流→测试/计算→判断/解决”(OTI)方法在实际项目诊断分析中被广泛使用,但同时这种方法也还存在着一些的缺点。比如,这种方法需要根据系统实际情况,人工选择诊断指标,然后进行测试和评估。而在实际诊断过程中,还需要转变、调整以适应每个项目的不同需求。也即是说,这种方法仅限用于对具体问题的具体分析。近年来,很多研究人员一直努力尝试开发和改善节能诊断的新、老方法,但就现有的方法来讲,其实质内容仍然没有超出OTI诊断方法的范畴,因此更不必讲诊断方法的革命性改变。另一方面,系统运行数据是空调系统实际运行状态最直接、最真实的反映,这使得通过自动监测运行数据并采取相应的优化手段降低系统运行能耗成为实现空调节能的一个重要途径。目前,许多建筑空调系统已实现运行数据的采集,在运行过程中积累的大量数据为从数据上分析系统能耗情况和运行情况提供了基础。但是,大量的数据也带来了“数据灾难”,使得管理人员难以快速有效地发现能源浪费和能耗异常问题。因此,本文提出了一种新的基于空调系统实际运行数据的节能诊断方法,并从数据处理、数据分析和节能潜力计算等方面对方法进行了研究。详细的研究内容如下:为了更好地对研究工作进行阐述,本文首先选择了一个较为典型的冰蓄冷空调系统作为全文的案例,并结合该案例的运行数据从数据属性和专业属性角度对空调系统运行数据进行理解,最终将空调系统运行数据的定义归纳为具有不同尺度的多源异构和时间滞后的双向交互的追踪数据。本文针对典型能耗诊断方法存在的不足并基于对运行数据理解,提出了能耗时空诊断法,同时引入5W2H分析法从能源消耗活动的要素构成的角度对两种方法进行了评价。之后对用于诊断的数据质量提出了基本要求,并对正式诊断工作之前极其重要的,同时也是能耗时空诊断的第一个阶段,数据预处理进行了极具针对性和实用性的介绍。作为空调系统能耗时空诊断的第二个阶段,本文结合案例数据,分别从空调系统能耗时间分布和空间分布两个层面,利用纵贯研究和截面研究两种主要方法,对关系到之后节能潜力分析的空调系统设备变频特性的判断,系统运行策略、设备运行次序,实际越位运行分析,系统工况模式识别,设备实际运行特性等进行了分析研究。在能耗时空诊断的第三个阶段,本文首先对空调系统能耗模型中的各类能量约束条件进行了分析,之后在对系统节能运行优化原理进行分析的基础上,结合实际运行数据特点,对本文所使用的节能运行优化方法进行具体限定。最后,本文引入粒子群优化算法对案例系统节费潜力进行计算。考虑到空调系统实际运行情况,本文还针对性地构建了适应此问题机理的粒子群进化驱动模式,综合考虑所有约束条件,并在计算过程中根据能耗计算情况对粒子预定负荷分配方案进行重新调度,最终求得问题最优可行解。综上所述,本文提出的空调系统节能诊断新方法,通过利用实际运行数据,分析、研究空调系统和设备实际运行特性,并对系统基准能耗(费用)进行分析计算,其结果可为空调系统节能潜力快速判断和系统节能优化提供重要决策依据。
【学位授予单位】:西南交通大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2014【分类号】:TU831
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
鲁琴;杜列波;左震;;[J];传感器与微系统;2008年12期
褚润通;王春妮;姚晓菊;;[J];甘肃科技;2010年09期
常江;杨岸明;甘一萍;孟春霖;彭永臻;张树军;应起锋;;[J];中国给水排水;2011年04期
张恩祥;李春旺;陈淑琴;李念平;;[J];节能技术;2008年04期
杨凌波;曾思育;鞠宇平;何苗;陈吉宁;;[J];给水排水;2008年10期
孙德兴;吴荣华;张承虎;刘志斌;;[J];中国勘察设计;2006年05期
江亿;[J];科技潮;2005年06期
张广丽;陈丽萍;;[J];流体机械;2012年08期
孙斌辉;田喆;朱能;;[J];煤气与热力;2012年12期
尚道东;张吉礼;赵天怡;;[J];建筑热能通风空调;2014年01期
中国重要会议论文全文数据库
肖益民;付祥钊;;[A];2007年西南地区暖通空调及热能动力学术年会论文集[C];2007年
刘魁星;田喆;朱能;;[A];全国暖通空调制冷2010年学术年会资料集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库
姚福来;[D];河北工业大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库
武宇;[D];华北电力大学(北京);2011年
罗启军;[D];华中科技大学;2004年
陈文凭;[D];湖南大学;2008年
陈志辉;[D];太原理工大学;2008年
周权;[D];哈尔滨工业大学;2007年
覃大朋;[D];武汉科技大学;2012年
王碧玲;[D];中国建筑科学研究院;2013年
【共引文献】
中国期刊全文数据库
王夙;刘峻;;[J];四川有色金属;2011年03期
邓元媛;苏华;;[J];四川建筑科学研究;2011年02期
贾景福;郝满晋;李建华;;[J];安徽农业科学;2009年22期
高尚现;;[J];安装;2009年08期
王正海;王正峰;陈余平;刘新明;;[J];安装;2011年07期
方定琴;张浩;吴开亚;;[J];环境科学与管理;2012年06期
刘铜;郝学军;;[J];北京建筑工程学院学报;2008年02期
徐加壮;鹿庆果;王振水;王伟;;[J];玻璃纤维;2011年06期
马宏锋;党建武;胡玫;;[J];传感器与微系统;2010年08期
左现广,唐鸣放;[J];重庆建筑;2003年02期
中国重要会议论文全文数据库
李宁;刘金祥;;[A];中国建筑学会建筑热能动力分会第十六届学术交流大会论文集[C];2009年
顾建中;;[A];2005福建省冷藏技术研讨会论文资料集[C];2005年
张建一;秘文涛;景妮洁;;[A];福建省科协第七届学术年会分会场“食品冷冻与冷藏的安全与节能”技术研讨会论文集[C];2007年
裴秀英;;[A];福建省科协第七届学术年会分会场“食品冷冻与冷藏的安全与节能”技术研讨会论文集[C];2007年
李玉云;张春枝;曾省稚;;[A];湖北省土木建筑学会学术论文集(年卷)[C];2002年
周茜;;[A];“两区”同建与科学发展——武汉市第四届学术年会论文集[C];2010年
张清海;梁文劲;贾晓珊;;[A];2010中国环境科学学会学术年会论文集(第三卷)[C];2010年
任喜伟;任工昌;宋安玲;杨帆;;[A];教育部中南地区高等学校电子电气基础课教学研究会第二十届学术年会会议论文集(下册)[C];2010年
高建磊;闫怡新;吴建平;;[A];全国给水排水技术信息网2009年年会论文集[C];2009年
顾建中;;[A];2005年山东省制冷空调学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库
姜波;[D];北京交通大学;2011年
潘涛;[D];南京大学;2011年
林东亮;[D];上海大学;2010年
杨跃;[D];哈尔滨工业大学;2010年
蔡伟光;[D];重庆大学;2011年
陈永攀;[D];哈尔滨工业大学;2011年
王鑫;[D];清华大学;2010年
梁传志;[D];天津大学;2011年
张成;[D];重庆大学;2011年
杨晓;[D];华中科技大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
迟光亮;[D];大连理工大学;2010年
宋雅楠;[D];大连理工大学;2010年
李凯;[D];大连理工大学;2010年
刘小军;[D];中国海洋大学;2010年
刘九玲;[D];河北工程大学;2010年
莫忠能;[D];华南理工大学;2010年
胡勇;[D];武汉科技大学;2010年
高炜;[D];武汉科技大学;2010年
孙赟;[D];浙江大学;2011年
高伟;[D];东华大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
何广钊;[J];安装;1995年06期
赵建成;牛利敏;张志毅;;[J];北京工业大学学报;2006年10期
张飞舟,晏磊,范跃祖,孙先仿;[J];北京航空航天大学学报;2002年06期
王健敏;徐泽智;;[J];节能与环保;2009年04期
李生民;黄澔;李杨;孙旭霞;许东霞;;[J];变频器世界;2009年03期
李晓明;孔祥茹;刘苗青;;[J];电信工程技术与标准化;2006年06期
刘涛;;[J];电信工程技术与标准化;2006年06期
王泽;;[J];电信工程技术与标准化;2006年06期
姚福来,张艳芳,姚泊生,张艳彬,王洪露;[J];电工技术杂志;2003年02期
贺永冰;;[J];电力技术;2010年07期
中国重要会议论文全文数据库
陈剑;李斌;;[A];全国暖通空调制冷2004年学术文集[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库
王晓鹏;[D];西北工业大学;2000年
叶水泉;[D];浙江大学;2004年
赵波;[D];浙江大学;2005年
张余岳;[D];浙江大学;1998年
宋平岗;[D];西南交通大学;2007年
陈泯融;[D];上海交通大学;2008年
崔映红;[D];华北电力大学(北京);2009年
中国硕士学位论文全文数据库
贾杰青;[D];河北工程大学;2011年
李初兰;[D];西南交通大学;2011年
李恩峰;[D];华北电力大学(北京);2004年
倪雪梅;[D];西南交通大学;2004年
罗启军;[D];华中科技大学;2004年
武茜;[D];浙江大学;2005年
梁枫;[D];华北电力大学(北京);2005年
马宇驰;[D];西安建筑科技大学;2005年
邹娜;[D];南京理工大学;2005年
王进波;[D];南京理工大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
谭辉平;[J];中山大学学报论丛;2000年04期
李先瑞;[J];节能与环保;2002年07期
崔远定;[J];江西煤炭科技;2004年01期
徐志东;[J];制冷与空调;2004年05期
王雪锦,洪静,周艳霞,袁霞;[J];河北建筑工程学院学报;2005年03期
,王杰;[J];中国计量;2005年05期
赵庆珠;刘刚;;[J];中国建设信息供热制冷;2006年05期
芮红起;吕静;王广成;;[J];工业计量;2006年S2期
房晓颖;董绍斌;;[J];沿海企业与科技;2006年12期
杜晓通;王雷;;[J];智能建筑;2006年07期
中国重要会议论文全文数据库
戎卫国;;[A];2006年山东省制冷空调学术年会“格力杯”优秀论文集[C];2006年
刘军;张婷;薛殿华;;[A];全国暖通空调制冷2006年学术年会论文集[C];2006年
高新华;高云;;[A];2007年山东省制冷空调学术年会论文集[C];2007年
张钦;袁东立;;[A];全国暖通空调制冷2008年学术年会资料集[C];2008年
戎卫国;;[A];山东制冷学会2008年优秀论文选集[C];2008年
金晓东;;[A];全国纺织企业空调除尘系统节能工作会议论文集[C];2011年
卞克玉;;[A];2009'全国纺织空调除尘新技术及应用研讨会论文集[C];2009年
余应厚;;[A];土木建筑学术文库(第11卷)[C];2009年
裴秀英;李莉;;[A];全国暖通空调制冷2004年学术年会资料摘要集(1)[C];2004年
戎卫国;孟繁晋;;[A];全国暖通空调制冷2008年学术年会资料集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
;[N];中国纺织报;2014年
卢清 阳丽娜;[N];中国建设报;2013年
明贵栋;[N];中国工业报;2008年
王娅莉;[N];中国质量报;2009年
李大庆;[N];中华建筑报;2003年
中国博士学位论文全文数据库
马荣江;[D];西南交通大学;2014年
中国硕士学位论文全文数据库
马珊珊;[D];东华大学;2014年
商辉子;[D];山东大学;2009年
周权;[D];哈尔滨工业大学;2007年
张庆君;[D];西安工程大学;2012年
高鹏;[D];上海海事大学;2006年
徐小强;[D];广州大学;2007年
黎娇;[D];湖南科技大学;2012年
韩超;[D];华南理工大学;2013年
袁朝旭;[D];西安建筑科技大学;2003年
沈世平;[D];重庆大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993空调总出货量延续8月以来两位数增长态势,达663.1万台,同比增长10%;支撑行业保持快速增长的内销量同比增长17%。其中,海尔空调10月内销增长55.6%,出口增长28.6%,不仅超出行业整体增长水平,而且排在行业首位,对行业整体涨幅贡献巨大。产业在线资深分析人士认为,10月空调内销数据依然强劲,显示行业正在进入景气上升通道。这种强劲的势头归结于10月以后空调行业开始推行的APF变频新标准。基于这一标准对前期旧能效变频空调去库存逐步完成的背景,新冷年开盘以来国内经销商对新能效变频空调的需求非常强烈。从统计数据来看,占市场近半壁江山的变频空调销量10月同比增长16.6%,超行业整体增速近7个百分点。除符合市场健康、节能需求趋势外,APF标准变频新标的实施无疑起到了一定的推动作用。作为变频新标准开局首月,相关产品已然完成市场覆盖,兼顾制冷制热两方面节能指标的特点,也迎合即将到到来的冬季供暖需求。据记者了解,目前以海尔为代表的空调企业,目前已全面切换APF标准,同时针对新冷年开盘也均推出了节能、智能水平更高的变频空调,如可微信控制的天樽空调、全能王系列变频空调等,这为行业加快普及高能效变频空调提供了保障。业内人士则认为,空调行业能够摆脱季节影响,实现10月内销表现依旧抢眼,宏观来看,在于去年四季度以来国内房地产销售呈大幅回暖趋势,地产滞后效应保障短期需求,城镇化加速提供长期支撑。综合以上因素,短期空调内销出货有望延续较好增长势头。而随着欧美经济逐步复苏以及出口旺季到来,预计出口增速将逐步企稳回升。相信自2012年以来的空调内销低迷的调整局面已经结束,在新的冷年空调月度内销增速有望稳定在8%以上。
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至: 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
产业在线最新公布的空调行业统计数据显示,10月份空调总出货量延续8月以来两位数增长态势,达663.1万台, 同比增长10%;支撑行业保持快速增长&&|&&责编:毛俊霆
1线上市场仅一成多 线下市场称霸  【】眼下即将进入到四月,气温也是逐渐上升,每年的夏天,都是很多消费者必不可少的消暑纳凉产品,相比其他产品如电风扇、空调扇,空调的制冷效率最高,制冷速度最快,因此成为消费者青睐的产品,也就不足为奇了。在近期,奥维云网AVC公布了2015年线上空调市场大数据,从这组数据中,我们可以了解到去年国内空调市场发展走势。好了,话不多说,本周的《家电大数据》第34期,我们就来一起关注2015年度线上空调大数据。■&2015年国内线上电商销售空调581.2万台&同比增长近五成  首先,我们先来看一组2015年度线上空调销售汇总。根据大数据显示,2015年国内线上市场中,销量为581.2万台,销售额为141.4亿元。而在2014年,销量为350.4万台,销售额为95.3亿元。相比之下,2015年销量同比增长65.9%,销售额同比增长48.4%。另外,值得关注的是,线上空调销售的渗透率也有所增长,从2014年的8.2%上升到13.1%。2014年-2015年线上空调市场销量与销售额  从上面的这组数据中可以看出,近些年来,在电商平台中,空调销售增长迅速,无论是从销量还是销售额,都有着不错的增长率。不过就目前来说,用户购买空调的渠道还是主要集中在线下平台,目前线上购买率仅为13.1%,这也就意味着通过线下渠道购买的用户占比达到了86.9%,因此,线上市场虽然在短时间内难以超越线下卖场,但是依然有着很大的发展空间,市场前景不容忽视。■&专业电商平台最受消费者青睐  现在有越来越多的用户选择网上购买空调,在主要渠道方面,有大家熟悉的专业电商、垂直电商、天猫商城、其他电商等等渠道。根据大数据显示,2015年全年,线上市场中最受用户青睐的要数以京东商城、易讯为代表的专业电商平台,占比达到了55.7%,以国美在线、苏宁易购为代表的垂直电商销售占比为23.2%,天猫商城中,销售占比为20.4%,其他渠道,例如厂商自营电商等等,占比为0.6%专业电商成为最大赢家  从上面的这组大数据中,我们可以看出,用户最青睐的线上购买渠道,是京东、易讯等专业电商平台,苏宁等垂直电商平台则紧随其后。天猫商城也占据了两成多的线上市场份额,发展潜力也是不容小觑的。2变频挂机受冷落 定频挂机份额上升■&虽好&长时间运行才省电  随着大家节能环保意识的逐渐提高,一些用户开始选择更为省电的变频,那么传统的非变频也就是,是否已经受到冷落呢?在这里,我们先了解一下变频空调和定频空调的区别。在很多厂商的宣传中,变频空调都是节能产品的代名词。然而在实际使用中,变频空调可能还不如传统的定频空调省电。卖场中各品牌变频空调比比皆是  变频空调的优势在于,长时间连续工作,可以起到节能省电的作用,如果每天仅仅使用三四个小时,那么变频空调的优势就并不明显。其实除了节能省电的特性之外,变频空调还是有着很大优点的,那就是使用的舒适度。变频空调可以通过改变机的转速来控制空调的制冷或者制热,在温度控制方面,可以精确到正负1摄氏度上下,这样可以让人的体感温度更舒适。而传统的定频空调,以制冷状态为例,当温度到达设计温度比如25摄氏度,空调压缩机转速不变,是依靠不停开关压缩机来实现温度控制。这样频繁的开关,就会让室温变得忽冷忽热,不仅不舒适,还浪费电。■&变频挂机受冷落&定频挂机份额上升  根据大数据显示,在柜机空调方面,线上变频空调销售占比为33%,定频空调销售占比为67%。而在2014年,线上柜机变频空调销售占比为22%,定频空调销售占比为78%。变频柜机空调在市场占有率方面,提升了11%。在挂机方面,线上变频挂机空调占比39%,定频空调占比为61%。在2014年,线上挂机空调销售占比为41%,定频空调销售占比为59%。挂机变频空调在市场占有率方面,下降了2%。年线上销售变频挂机空调占比年线上销售变频柜机空调占比  从上面的这组数据中可以看出,对于柜机产品来说,变频空调的市场占有率在逐渐攀升,选择变频柜机的用户越来越多。但是在挂机市场方面,走势却不尽相同。相比2014年,2015年挂机变频空调市场份额出现下降。至于出现下降的原因,其实也并不复杂。由于挂机空调市场中价格战日益激烈,因此很多厂商选择价格相对较低的定频空调开打价格战,绝大部分消费者愿意为价格更实惠的定频挂机空调买单,因此变频空调销售的份额就出现下滑也就不足为奇了。3空调销售怪圈 高能耗产品更畅销?■&线上销售怪圈&为何高能耗空调更好卖?  无论是还是,在市场销售的时候,大家都可以在空调面板最显著的位置看到能效等级的标志,也就是大家看到以蓝色方框为主色调的中国能效标识。空调效能等级即空调的能效比,是额定制冷量与额定功耗的比值。通俗地讲,就是消耗同样多的电量所产生的冷气有多少,可以说是衡量空调性能优劣的一个重要参数。无论是柜机空调还是挂机空调,都帖有能效等级标识  按照目前执行的能效等级标准,国内市场中销售的空调产品,能效等级分为三个等级。能效等级由高至低分别为一级、二级和三级。其中三级为准入门槛,也就是说能效比最低要符合三级能效范围之内。■&空调销售怪圈&高能耗产品更畅销?  根据奥维云网(AVC)提供的大数据显示,在电商平台中,2015年线上销售产品中,挂机中一级能效产品占比为0.5%,二级能效产品占比为5.5%,三级能效产品占比为94%。而在2014年,一级能效占比为0.8%,二级能效占比为9.2%,三级能效占比为90%。那么,电商中柜机产品能效等级占比又是如何呢?在2015年线上空调市场中,柜机中一级能效产品占比为1.2%,二级能效产品占比为21.9%,三级能效产品占比为76.9%。相比2014年,一级能效产品占比为1.5%,二级能效产品占比为26.7%,三级能效产品占比为71.8%。年线上销售挂机空调能效等级分布年线上销售柜机空调能效等级分布■&小议线上空调销售怪圈  从上面公布的这组数据不难看出,相比2014年,2015年的空调市场中,高能耗也就是三级能效的产品市场占有率出现较大提升,无论是柜机空调还是挂机空调,更是如此。特别是柜机空调中,三级能效的产品,同比增长了5.1个百分点。由此可见,线上空调市场似乎陷入了怪圈之中。像三级能效等级这样的产品市场占有率不断攀升,无论是柜机还是挂机产品中都是如此。  出现这个问题的原因,最主要的还是激烈的市场竞争所致。近些年来,无论是线上市场还是线下市场中,空调产品竞争十分白热化,很多厂商不是依靠技术取胜,而是压低产品的价格来获得更大的市场份额。因此一些功耗较高,三级能效等级的空调产品被促销,消费者也成为了高能效空调下的牺牲品。近期《家电大数据》热门文章推荐:●&&●&● ● &● ●  
空调类型 空调匹数
投诉欺诈商家:
天津重庆哈尔滨沈阳长春石家庄呼和浩特西安太原兰州乌鲁木齐成都昆明贵阳长沙武汉郑州济南青岛烟台合肥南京杭州东莞南宁南昌福州厦门深圳温州佛山宁波泉州惠州银川
本城市下暂无经销商变频空调真的更省电?耗电实测 家庭使用得看情况!
  不管天冷还是天热,基本上都会用到。而买空调的时候,变频空调都是商家推销的一大噱头,号称比定频空调更安静、更省电,更舒适等等。具体到售价上,毫无疑问就是变频空调比定频空调要贵不少。变频空调是不是真的这么好?跟定频空调有什么区别呢?  变频空调比定频高级在哪?  其实,变频空调跟定频空调的工作原理是完全相同的。众所周知,我国供电电压是220伏、50赫兹,在供电频率不变的情况下,定频空调转速基本不变,依靠不断地“开机停机”来调整室内温度;一开一停,既容易造成室温忽冷忽热,也消耗了较多电能。“变频空调”增加了一个变频模块,它通过改变压缩机供电频率,调节压缩机转速快慢来控制温度,来确保室温波动小、电能消耗少。这就是变频空调和定频空调技术上的区别,可具体到日常使用上,变频空调的优势真有那么大吗?  变频空调是不是更省电?  这回我们在一个国家级的重点实验室里,用两个面积相等,室内温度、湿度相同的房间,对一台变频空调和一台定频空调进行数据测试。  通过这套专门用来检测空调的设备可以看到,在刚刚开机的阶段,变频空调耗电量是每小时1.3度电左右。而定频消耗的功率1.2千瓦,也就是每小时耗电1.2度,此时,变频空调耗电量比定频空调多了0.1度。  开机阶段运行数值  让我们感到奇怪的是,如此运行了2小时后,仪器数据几乎没有任何变化,变频空调并没有表现出省电的优势;我们只好让空调继续运行2小时。  4个小时后,数据终于有了变化,变频空调的运行电流从之前的6.9安下降到现在的2.9安,耗电量从每小时1.3度下降到0.5度左右。而定频空调的运行电流和消耗功率都基本上没变化,这个时候,变频空调的省电优势才显现出来。  实验结果告诉我们,变频空调是否省电与它的运行时间有很大关系。如果运行时间不到四个小时,那么定频空调与变频空调的耗电量相差无几,但是如果运行时间超过四个小时,那变频空调的省电优势就非常明显了。所以到底选择变频还是定频,也可以根据使用习惯来选择,如果每次使用空调时间不超过四个小时,或者会频繁开关空调,完全可以选择定频空调,因为它相比变频空调在价格上有一定的优势;如果空调使用时间经常超过四个小时,我们就建议您选择变频空调,因为使用时间越久,省电效果越明显。
分享给微信好友
1、打开微信,点击底部的“发现”
2、使用“扫一扫”将网页分享给微信好友
关于 变频空调 空调省电 的新闻
时下买空调都会被问及是要买一台定频空调还是变频空调,如果被问到是变频的好还是定频的好呢,当然大部分人会告诉你是变频的好,但是具体好在哪里,怎么好呢?是不是只要买空调就选变频呢?相信很多消费者也比较困惑,这里制冷百科就定频和变频的问题,详细的给大家阐述一下。
一目了然的空调知识普及  时下买空调都会被问及是要买一台定频空调还是变频空调,如果被问到是变频的好还是定频的好呢,当然大部分人会告诉你是变频的好,但是具体好在哪里,怎么好呢?是不是只要买空调就选变频呢?相信很多消费者也比较困惑,这里详细的给大家阐述一下。
  什么是定频空调?什么是变频空调?
传统定频空调运行压缩机的转速是固定的,通过不停的开、停压缩机来进行调节室内温度,电能损耗非常大。相较于定频空调,变频空调在其基础上增加了变频器,用来控制和调节压缩机转速,使空调始终处于最佳的运转状态,大幅提高能效比,节能效果非常显著。
制冷名录会员推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!当前位置: >
变频空调强制性保护停机,报警故障代码
&&& 5.3报警变颇功率模块IPM故障代码
&&& 报警变频功率模块故障包括的内容有:变频模块过流、变频模块工作电压过低、变频模块表面温度过高。
&&& 报警变频模块故障的原因:①电网电压低;②高负荷下正常保护,如室外热交换器脏或室外机通风不好;③制冷系统泄漏、制冷剂过多、堵塞,压缩机负载加重,增大变频模块工作电流;④压缩机故障(如存在杂质、卡缸、缺油、三端引线开路或线反接);⑤变频模块上下桥臂控制电压过低;IPM模块温度过高;7.IPM模块内部误产生模块保护信号;⑧外机控制器驱动信号受到电磁干扰。
&&& 例94& 开机就报警变频模块故障
&&& 故障分析& 一般是变频模块损坏或压缩机不良;个别是电脑板输出的压缩机控制信号异常。
&&& 故障检修& 拔掉空调器电源插头,对室外机大电容放电后,拔掉变频模块与压缩机连接的三根线,测变频模块W、V、U之间电阻无穷大,再分别测W、U、V三端子对P和N之间正向导通,反向截止,是变频模块正常的表现,再检测压缩机,发现有一个绕组开路,更换后,空调器工作正常。
&&& 例95& 制冷3min停转,显示变频模块保护代码
&&& 故障分析& 可能是变频模块过热保护。
&&& 故障检修& 测整机运行电流,逐渐上升后整机保护,测制冷系统压力正常;打开室外机,有焦糊味,观察大电容、变频模块、压缩机等大体积器件,发现压缩机连接线端有一处有脏物及打火痕迹,去除脏物后,试机故障排除。
&&& 例96& 空调器运行一段时间报警IPM模块保护
&&& 故障分析& 电网电压低、运行环境恶劣,室外热交换器脏堵或变频模块及供电异常。
&&& 故障检修& 观察室外热交换器,发现很脏,用水直接冲刷,故障排除。
&&& 例97& 下午3点出现IPM保护,一会自动恢复制冷+几分钟又保护
&&& 故障分析& 室外热交换器脏,室外机通风散热差。
&&& 故障检修& 观察热交换器不脏,外风扇运转无异常,室外机安装在楼顶,周围无防护措施,其位置在下午3点左右最热时受强烈阳光照射,散热不良,造成模块过热保护。更换安装位置,放置于房屋侧面后恢复正常。&&&&&&&[6]&&&&&&