我换了一电容自动补偿器接线图跟以前一样的,保险管就烧

欢迎您,请&&或&
后使用快捷导航没有帐号?
最近浏览的商品
查看: 1984|回复: 3
金宝AK96电源侧板烧了,换了电容、保险丝还有个RT1这个热敏电阻是什么规格的?
有知道的麻烦回复下,谢谢
拆机挺费事的,不行就拆一台看看
144500bnlrtrzgnnhnr0rz.jpg (74.16 KB, 下载次数: 0)
14:45 上传
h0q1cgqg14c1p.jpg (79.94 KB, 下载次数: 0)
14:45 上传
电源板?对不?
电源板?对不?
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
(南国知心)
扫码安装APP
扫码关注公众号功放机开电保险丝就烧_功放吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:23,593贴子:
功放机开电保险丝就烧收藏
求大家帮帮忙。
变压器级间短路,可以用一粗铜线代替保险丝-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------我试过,变压器都烧了
把变压器到板的线断开看看,如果不烧了,那就是板的问题了
串一个一两百瓦灯泡再通电看看亮不亮
加个漏保       我不会删你的帖,也不会封你的号,不是为了什么言论自由,我没那么伟大。只是因为……我不是吧务。
把变压器输出都断开,如果不烧了换桥堆试试
功放管穿了
估计是用器材短路
功放块坏了,我得和你一样,
Pasternack 功率放大器价格,射频与微波行业领导者 E-mail:,专业品质,源自美国,可在线购买,国内现货,可当天发货.
变压器匝间短路?搞笑,用万用表测次级线圈,,,,,,(输出)我看多半是放大管惹的祸,还有就是电路板可能摆机壳上了(引脚搞一起)不然你用鼻子进一点闻看有没有烧焦味,
某个地方出现严重短路 从电源部分开始查
还是功放管的问题
看一下整流桥锥或整流二极管滤波电容有没有击穿
你换上去的保险丝是多少A的?
先看楼上,换个3到5安的保险,看看还烧呗,断开变压器跟功放板三个插头
你的修好没?
我这个跟你一样的问题,还没拿去修
百分之九十五功放管和推动极
我也有一台机子也和你的机子情况差不多,也是一通电就烧保险管
如果是烧初级保险那就是环形变压器初级短路,建议换变压器,如果是次级烧保险那你就查查次级整流二极管和滤波电容!
变压器质量不错,大厂风格
登录百度帐号查看: 4136|回复: 13
我这电子管的箱头到底哪里的问题 老烧保险管不能用了
& &这个是之前发的帖子
开始一直都正常使用 出声也正常&&,就正常开机电源指示灯能亮&&电子管电路工作的那个灯就不亮了
后面电路保险管是5A的 电子管的这路保险是1A的 开始就以为是保险管坏了&&换上一个保险管开机音箱就噗呲一声&&
一看1A的管子就又烧了
连续换了4个保险管都这样。电源哪路就没问题 保险也没烧&&应该不是保险管的问题了&&
但我之前用都是好好的 也没有震动损坏什么的&&弄不清楚到底是哪里损坏了导致的 是电路有短路的地方还是后级4个电子管有问题导致的
用的什么管子?电路图?这样说说没法分析啊。
将功放的EL34拔下,试试,还烧保险丝的话,电源部分有问题,查查整流二极管,滤波电容是否有问题,先不要怀疑电子管坏了!
看保险管,发黑爆燃状,是瞬间大电流短路,按楼上说的排查,另可串只灯泡到电源线看看
按3楼说的做吧。不要尝试无保险开机。
是有零件短路了 找到原因再换保险丝&&光换保险丝 只会扩大故障
首先检查电源整流部分,烧保险多半是这部分的故障,有击穿短路之类的。
如是石整流、应为二极管坏或整流后第一个电容坏了。
拆卸看下整流部分,瞬间烧毁证明短路电流很大,重点看整流桥和滤波电容,在电源处接一个100瓦白炽灯,看灯泡亮度,本菜鸟遇到过整流桥烧毁短路的,和这个故障一样,有表就量下
嗯,几乎可以肯定是出现短路故障了,重点排查整流部分,特别是电容。
1:整流滤波电路问题重点整流桥和滤波电容,2:输出牛初次级短路击穿也相当于高压对地短路,3:电源牛本身短路,4:楼下补充
先拔调插头电源-----而后用万用表测一下变压器初级阻抗,。看看有多少欧,。
多谢哥们热心回复&&我这几天太忙还没时间打开看看 回头凑空看下 有问题再来请教
用万用表仔细查查肯定是电源故障。
Powered by电容补偿柜总是烧保险,是怎么回事_百度知道
电容补偿柜总是烧保险,是怎么回事
我单位的电容补偿柜总是烧保险,不知道是怎么回事,那位高人请教。负荷并不是很大,每相只有100A左右。...
我单位的电容补偿柜总是烧保险,不知道是怎么回事,那位高人请教。负荷并不是很大,每相只有100A左右。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:18
获赞数:48
烧保险有三种可能:1、短路,一投上去就烧坏。2、保险选型过小。可以按电容器额定电流的1.5倍选取。3、过载,电容器电流超过额定值。这一般是由谐波造成的。要把电容柜换成滤波补偿柜。
zhanggaolei08
zhanggaolei08
采纳数:431
获赞数:5041
检查电容器有问题没有,看外观就可以了,在看看接头处怎么样,最好晚上熄灯检查。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【图片】求大佬看看 开机烧保险是怎么回事 求指导 换了2个保险也不行 是不是玩换电容了?【音箱吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:139,158贴子:
求大佬看看 开机烧保险是怎么回事 求指导 换了2个保险也不行收藏
求大佬看看 开机烧保险是怎么回事 求指导 换了2个保险也不行 是不是玩换电容了?
无锡专业音响高清音质,质量保证,产品畅销国内外,拥有专业的执行团队,无锡专业音响全套的会议音响设备,提供一体化解决方案!免费技术指导
换个稍微大点的保险试试最好换个慢熔的
看着有个黑色的大电容鼓了
检查功放管是否已经击穿