手机劳力士后盖尺寸正常生产一段时间后,外场尺寸突然变大,0.1照相孔内进尺寸变小,请问那些原因造成的。

一电蓄电池LFPAH尺寸/参数;一电蓄电池LFPAH尺寸/参数;一电蓄电池LFPAH尺寸/参数;一电蓄电池LFPAH尺寸/参数一电蓄电池LFPAH尺寸/参数;

我司代理蓄电池产品,如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以下的联系方式联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电,我们将热诚为你服务!!!本公司主要销售以下产品:APC UPS电源、艾默生UPS电源、梅兰日兰UPS电源、伊顿UPS电源、山特UPS电源、阳光蓄电池、松下蓄电池、汤浅蓄电池、冠军蓄电池、OTP蓄电池、易事特蓄电池、理士蓄电池、赛特蓄电池、山特蓄电池等,是专门为银行,保险,邮电,石油,电力,航空,铁路,国税等系统用户提供UPS产品和服务

一电电池技术有限公司成立于1993年,是阀控式免维护铅酸蓄电池的生产及技术的优秀者。经过持续、稳定的发展,目前,公司已拥有三个分公司,分别为:惠州一电电池技术有限公司,江苏一电实业有限公司(主要生产摩托车及电动自行车电池),韶关一电实业有限公司(主要生产铅酸蓄电池极板),员工总 数1500余名(研发技术人员有100余名),生产基地面积总计超过8万平方米,是国内生产铅酸蓄电池的大厂家之一。

公司在香港以及国内十余个省市设有分公司或办事处,同时在泰国、新加坡、加拿大、澳大利亚、法国等国家设有办事处,产品出口量达到90%以上。

 FirstPower(一电)铅酸蓄电池目前有十大产品系列,四百多个规格型号产品,标称电压有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,额定容量从0.3AH到3000AH。

FirstPower(一电)阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得ISO9001国际质量管理体 系认证,产品性能已达到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、国际电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证(MH28204)、欧盟 的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、中国信息产业部、电力部、铁道部、广电部等的入网认证,同时通过了中国国家蓄电池质量监督检验中心的测试 及通信用电池TLC泰尔认证中心的认证。

 FirstPower(一电)电池,永备能源,随时等待您的召唤。我们将以好的产品品质、合理的价格、优质的服务回报您。

FirstPower(一电)秉承“时间印正品质,品质成就未来“的企业责任感,为社会提供性能稳定、质量可靠的电池产品。

专业的研发团队、完善的研发体系,强大的定向领域和特殊应用的产品设计能力,为客户提供真正的优秀电池技术和解决方案。

坚持不懈地完善产品设计,改进生产工艺流程,大程度地提升产品性能的同时控制产品成本,为社会提供绿色环保、高性价比的产品。

FirstPower(一电?)坚持以为客户创造价值的服务理念,为客户提供个性化、100%满意的优质服务。

高效的团队,主动响应和协助客户,从产品的研发、生产、安装、调试
和维护,FirstPower(一电?)全程为您提供的高效的服务。

· 不需维护,无需加水补液

· 可靠性高、使用寿命长

· 重量、体积比能量高

· 内阻小,输出功率高

· 自放电小,使用温度范围广

· 满荷电出厂,运输安全

· 可以任意方向使用

· 蓄电池到达后,请先检查外包装箱有无异常:

· 当蓄电池到达使用场所后,请开箱检查蓄电池的外观(有无漏酸、破裂),电池数量是否正确及其配件是否齐全。

· 请勿在密闭空间或有火源的场合使用蓄电池;

· 请勿用乙烯薄膜类有可能引发静电的塑料遮盖电池,产生的静电有引起电池爆炸的危险;

· 请勿在低于-40℃或高于50℃的温度环境下使用电池(电池使用环境高于50℃,请使用高温系列电池);

· 请勿在有可能浸水的场合安装、使用蓄电池;

· 安装搬运电池过程中,请勿在端子处用力;

· 电池在多只串联使用时,请勿按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于15mm;

· 在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,避免扭矩扳手等金属工具两端同时接触到电池正、负端子,造成电池短路伤人;

· 安装接插式端子的蓄电池时(FP型号),请不要改变端子的形状或位置,如需改变,请和我公司联系。安装螺栓拧紧式蓄电池时(LFP、CFP型号),请用随电池配件的螺栓母垫圈,紧固连接线时,使扭矩达到11.3N.M即可;

· 和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,并再次检查蓄电池的连接极性是否正确,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线;

· 若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联,若要超过请和我公司联系;

当温度低于15℃或高于35℃时,需对充电电压进行调整,标准为±3mV/单格

· 定期(每三个月一次)对运行蓄电池进行如下检查或操作:

 电池组总电压,若与电压规定值有差异,请校正;

 单体电池电压;

 环境温度及电池表面温度;

 电池组各部位连接线紧固状态,如有松动,对其紧固;

 电池外观有无异常;

 电池端子连接线部位是否清洁。

· 对如下异常情况的电池进行更换并与我公司联系:

 电池外壳破裂;

 单只电池充电电压异常(过高或过低,比平均值低或高0.15V/单格;

 单只电池过热。

· 请勿拆卸、改造电池;

· 请勿将蓄电池投入水中或火中;

· 连接电池组过程中,请戴好绝缘手套;

· 请勿在儿童触摸的地方安装使用或保管蓄电池;

· 请勿将不同品牌、不同容量、电压以及新旧不同的电池串联混用;

· 电池内吸有硫酸,如电池受机械损伤,硫酸溅到皮肤、衣服甚至眼睛中时,请立即用大量清水清洗或去医院治疗。

UPS蓄电池多久需要更换

当蓄电池的实际容量低于制造商的额定容量值的80%时,应更换蓄电池。更换的时序是容量大小标准应用的一个功能,也能比较各种负载条件下的容量边界可能值。80%的容量表明即使电池具有满足直流系统负载能力的安培(电流)能力,其退化速度也在增加,如不满足服务测试的结果或增加新负载的要求,都可能要求更换电池。诸如异常高单体/元温度的物理特性。通常也是决定更换整组或单个电池的条件,单体极性反向对需要更换而作进一步查证的单体/元是个很好的指示器。如要更换单体/元,其电器特性一定和备换的单体/元相容,并且在安装前必须经过测试。不推荐在蓄电池组接近失效时更换单体/元。一个单体的电压在经过校正操作(均充)后仍然低,那么也是对需要更换而作进一步查证的单体/元是个很好的指示器。在连续性测试中失效的单体/元,只要存在一个不可校正的条件,就必须立即更换。

管理和质量保证体系国际质量管理和质量保证体系国际质量管理和质量保证体系

公司全面实施ISO9000、2000国际质量管理和质量保证体系

公司全面实施ISO9000、2000国际质量管理和质量保证体系

公司全面实施ISO9000、2000国际质量管理和质量保证体系

公司全面实施ISO9000、2000国际质量管理和质量保证体系

公司全面实施ISO9000、2000国际质量管理和质量保证体系

公司全面实施ISO9000、2000国际质量管理和质量保证体系

公司全面实施ISO9000、2000国际质量管理和质量保证体系

传统的立柜式UPS是一个整体,单个机架就比较重,如容量100KVA的重量一般为1000kg左右,尺寸一般也超过2m3 ,若选用250KVA或功率更大的UPS,包装/运输/装卸/机房门或者走道偏小/电梯载重不够/楼层层板支撑力不够等都可能存在严重的问题。

传统大功率UPS的结构限制了只能采用立式包装和立式运输,大大限制了运输车辆的选择。而采用模块化UPS,2个~4个人力即能搞定机架,1~2人能搞定模块的安装,并且模块可以分开包装,机架可以卧式包装及运输。

(5)模块化UPS可维护性大大增强

传统的UPS维修成本高、备件到达周期比较长,且发生重大故障时,返回厂家运输困难,重要的是影响负载设备的正常使用。如果选用模块化UPS,用户备用一个模块,如果设备发生故障,即使空运一个模块也不是很长时间。且UPS模块本身具有热拔插功能,可以在不中断负载供电以及确保人身安全的前提下更换故障模块。这样维护将变得方便并且成本低。

模块返回工厂维修与现场维修相比,不但维修成本更低,因为工厂有比较完善的监测措施,维修质量更可以得到保障。维修程序简洁畅通。

(6)模块化UPS,可以节省用户投资

经计算,10KVA容量的模块构成“4+2”系统给40KVA负载供电的平均年故障率为0.054%,而2个40KVA单机“1+1”并联系统的平均年故障率为0.09%,高于前者。而随着技术进步和模块化UPS批量,总容量60KVA的成本应该低于80KVA的成本。

据统计,用户的实际负载一般都比设计值小很多,负载率平均不到50%,设负载率为50%,则“4+2”系统变为“2+6”的系统,则平均年故障率将降低3个数量级,或者用户只需要“2+2”模块化系统即可满足负载要求,此时年故障率为0.011%,不到“1+1”系统的八分之一。

(7)模块化UPS,可以便于用户以后扩容(可升级性)

如果系统初期的不是满配置,以后增加模块扩容将比较容易,初期规划确保这种配置能够随负载的逐步增加而扩容,并且充分考虑在供电系统扩容过程中对原有负载的不间断供电。

(8)模块化UPS能缩短工程安装周期

同型号模块组成不同容量的系统时,机架式并联功率电缆和信号电缆都在出厂时布好,因此现场工程安装布线简单。而传统UPS各种容量的尺寸不同,并机时存在并机电缆现场的制作和连接,将比较麻烦。

(9)模块化UPS便于厂家系列化产品推出

假设采用20KVA的模块组成系统,则可以组成20/40/60/80/100KVA…的系统,反过来如果是单机系统,则需要各个系统容量分别开发,厂家投入开发费用和时间增加,而这些费用将终转嫁到用户身上。

(10)模块化UPS便于厂家采购材料和生产备货

供货期有保证:对于大功率UPS,用户具体需要哪个功率无法确定,可能供应商库存有60KVA机器,但是用户却来一个80KVA订单,而大功率UPS的生产周期比较长(一般需要1个月),但用户需求时间一般是10天半月甚至现货,如果是模块化UPS,则不存在问题,只要库存一定数量的模块和通用机架便可。

制造商元器件备货方便:不同容量的单机UPS采用的功率器件和磁性元件不同(IGBT/SCR/接触器/变压器/电感等容量不同),厂家库存这些元器件给大规模定制带来麻烦。而采用模块化UPS的不同容量的系统,其中采用的元器件相同,便于规模采购从而降低成本,终让利于UPS用户。UPS模块化将在生产量、成本的节约、产品的质量以及交货速度等各方面都取得了飞跃性的进步。

我们还应注意到,批量生产还存在着另一个重要的目的:除了便于产品的组装之外,另一个优势是生产可互换部件。

(11)模块化UPS便于售后维护

如果用户备有备用模块则用户自己可以检测判断更换。如果用户没有备用模块,厂家邮寄模块也比较方便或者厂家维护人员随身携带都可以。模块化UPS现场只需更换模块而无须现场打开外壳维修。

对于采用了相同型号的模块组成几个不同容量模块化的UPS系统用户,模块的通用为用户维护带来便利。更换故障模块轻松搞定。

模块化UPS采用热拔插技术,能将故障情况限制在供电系统的小范围(功能模块)内,因而在进行维修服务时无需系统停止其负载的正常运行。

(12)模块化UPS省电

一般来说UPS是在一定负载范围内的效率才比较高,而在负载比较少时效率比较低。据调研,实际用户的负载率在10—40%之间的概率大约占61%,假设用户使用模块化UPS,系统根据负载大小,在保证一定冗余的基础上,可以休眠一个或者2个模块(可以手动或者设置自动),让UPS系统工作在效率比较高的区域。

1.采用2个100KVA /80KW的UPS并机,则首期正常时负载率为20%,终期有一台故障时负载率为100%(如果终期一台负载率大于80%时,系统需要考虑扩容)。初期系统正常时耗电32KW/80%=40KW;

2.采用“5+2”个20KVA/16KW的模块并机,可计算得到,“5+2”系统的可用性比“1+1”系统的可用性稍高(在满载条件下可用性比例是9/8左右,如果负载率小,则相当于“2+5”,可用性比例更高)。则首期正常时休眠2个模块,则为“3+2”系统,此时负载40KVA/100KVA=40%,终期可以全部模块投入使用。此时正常时耗电32 KW/90%=35.55KW。

第2种配置的耗电比种配置的耗电低4.45KW。

(13)模块化UPS便于与主设备一起安放,占用更小的机房面积

Ownership)”,除了首期的设备购买成本,还有房租、电费以后维护等综合成本。设备占用机房面积的租金也成为合同评标的一项重要组成部分,10年的机房租金远超过纯设备的价钱,所以在选择电源解决方案的时候运营商倾向于选择机房面积占用小的。一个机架可达4000A模块化的通信用高频直流电源系统,与一个机架400A的传统相控电源系统占用一样的机房面积。如果UPS能与主设备并排,占用较小的机房面积,UPS产品的竞争力会更强。

传统UPS因为容量/变压器等尺寸限制,不同容量的机器高矮不同,并且没有标准。如果放置在主机房显得不很整齐和美观,如果采用模块化UPS,则可以采用与主设备(目前通信领域大部分负载为嵌入机架的19英寸42U服务器)相同尺寸。这样可以让机房的所有设备显得浑然一体。