毕 业 设 计(论文)
图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图
第1章 工程概况及结构选型
第2章 结构布置及构件参数
(a)1-7 轴线布置图
(b)7-12 轴线布置图
图 2-1 标准层结构布置图
选取一榀典型框架――4 轴线横向框架作为计算单元。由于顶层柱承受的荷 载较小,为简化计算,可不考虑顶层柱因结构找坡而引起的细微长度差别。简化 后的框架单元见图 2-2。
图 2-2 横向框架计算简图
1 1 ,次梁约为跨度的 。主要构件数 20 18
2.4 框架梁柱线刚度计算
令标准层中柱线刚度 i标柱 =1.000,其余杆件相对线刚度
图 2-3 横向框架相对线刚度图
第 3 章 荷载标准值计算
第3章 荷载标准值计算
再依据《建筑结构荷载规范》[1]确定楼面和屋面恒荷载及活荷载标准值。 3.1.1 楼面荷载 A、复合木地板 20 厚硬木地板与软制衬垫 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 混凝土板自重 YX51-305-915 压型钢板 轻钢龙骨吊顶 合计 B、石材楼面 20 厚大理石楼面 30 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层 混凝土板自重 YX51-305-915 压型钢板 轻钢龙骨吊顶 合计
第 3 章 荷载标准值计算
5 厚 1:1 干水泥细砂浆结合层 30 厚 C20 细石混凝土 20 厚水泥砂浆找平层 混凝土板自重 YX51-305-915 压型钢板 轻钢龙骨吊顶 合计 3.1.2 屋面荷载
3+3 厚双层 APP 改性沥青防水卷材 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 聚苯乙烯保温层 20 厚 1:3 水泥砂浆找平 混凝土板自重 YX51-305-915 压型钢板 轻钢龙骨吊顶 合计 3.1.3 梁间荷载 (1)外纵墙 A(D)轴线
第 3 章 荷载标准值计算
折算线荷载 (3)外横墙 1 轴线 折算线荷载 12 轴线
第 3 章 荷载标准值计算
3.2 活荷载标准值计算
屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,取两者较大值,即 0.5 kN / m 2 。
3.3 竖向荷载作用下横向框架受力计算
第 3 章 荷载标准值计算
第 3 章 荷载标准值计算
图 3-1 楼面和屋面永久荷载标准值( kN )
图 3-2 楼面活荷载和屋面活荷载标准值( KN )
第 3 章 荷载标准值计算
?k ? ? z ? s ? z ?0 。由于是框架结构,且结构对称,可将均布风荷载简化为作用在
? z ―风振系数,本结构低于 30m,且高跨比小于 1.5,同时本结构不属于高
? s ―风荷载体型系数,根据文献《建筑结构荷载规范》[1],选择第 15 项,
? z ―风压高度变化系数,因建筑地点位于市区,文献《建筑结构荷载规范》
,所以地面粗糙度为 C 类。 。 ?0 ―基本风压, ?0 ? 0.45kN / m2 (常熟市五十年一遇)
h j ―上层柱高,顶层取女儿墙两倍高度。
第 3 章 荷载标准值计算
风荷载作用下框架计算简图见图 3-3
图 3-3 水平风荷载标准值作用下的计算简图( KN )
第 3 章 荷载标准值计算
=结构和构件自重+1/2×雪载; 楼面梁处 G L =结构和构件自重+1/2×活载。 其中结构和构件自重取楼面上、下 1/2 层高范围内的结构和构件自重(屋面 梁处取顶层的一半) 。计算结果如下:
第 3 章 荷载标准值计算
图 3-4 各层重力荷载代表值
第 4 章 水平荷载作用下位移计算
第4章 水平荷载作用下横向框架位移计算
表 4-2 底层柱D值计算 构件名称
4.1.2 风荷载作用下位移验算 根据《高层民用建筑钢结构技术规程》[2],结构按一阶线弹性计算所得各 楼层层间相对侧移值。即: ?u j ?
第 4 章 水平荷载作用下位移计算
?u j ――表示第 j 层的层间位移。
V j ――表示第 j 层的剪力。
――表示第 j 层的总体抗侧刚度。
4.2 地震作用下地震力计算及位移验算
第 4 章 水平荷载作用下位移计算 表 4-4 横向水平地震作用下框架侧移计算 层号
根据《建筑结构荷载规范》[1],要考虑如下几种受荷情况:1、恒载计算,2、 活荷载满跨布置,3、风荷载作用,4、横向水平地震作用。根据《高层民用建筑 钢结构技术规程》[2],本结构层高小于 40m,可不考虑竖向地震作用。1、2 两种 情况,框架在竖向荷载作用下,采用分层法计算,3、4 两种情况,框架在水平 荷载作用下,采用 D 值法计算。 符号规定:内力图表示中,轴力取受压为正(梁不考虑轴力) ,剪力取使构 件截面产生顺时针转动趋势为正,弯矩图中不标正负,画在受拉一侧。荷载组合 时,弯矩有正负,梁弯矩取下拉为正,柱弯矩取左拉为正。 由于结构和荷载均对称,因此手算内力可以只取一半结构。 图 5-1 为为半结构分层法示意图。
图 5-1 分层法分层示意图
5.1 恒荷载作用下内力计算
(a)荷载标准值简图( KN )
(b)左图加刚臂后弯矩图( kN ? m )
图 5-2 四层框架计算简图
假定柱的远端是固定的,为减小这一假定带来的误差,将除底层柱外的 其他各层柱的线刚度乘以 0.9 加以修正,传递系数修正为 1/3,底层线刚度 不变, 传递系数为 1/2。 修正后的相对线刚度, 分配系数, 传递系数见图 5-3。
图 5-3 四层框架力矩分配的参数
力矩分配过程见图 5-4。
标准层(以第三层为例)框架计算
(a)荷载标准值简图 ( kN )
(b)左图加刚臂后弯矩图( kN
图 5-5 三层框架计算简图
相对线刚度、分配系数、传递系数见图 5-6。
图 5-6 框架力矩分配的参数
力矩分配过程见图 5-7
图 5-7 三层框架力矩分配过程
(a)荷载标准值简图 ( kN )
(b)左图加刚臂后弯矩图( kN
图 5-8 底层框架计算简图
相对线刚度、分配系数、传递系数见图 5-9。
图 5-9 底层框架力矩分配的参数
力矩分配过程见图 5-10
将分层法所得各层弯矩叠加得框架内力图,见图 5-12 至 5-14。
图 5-12 恒载标准值作用下框架弯矩图( kN ? m )
图 5-13 恒荷载标准值作用下框架剪力图( kN )
图 5-14 恒荷载标准值作用下框架轴力图
5.2 活荷载标准值作用下内力计算
(a)荷载标准值简图 ( kN )
(b)左图加刚臂后弯矩图( kN
图 5-15 四层框架计算简图
相对线刚度、分配系数、传递系数与计算恒载时相同,见图 5-16。
图 5-16 四层框架力矩分配的参数
弯矩传递过程见 5-17。
标准层(以第三层为例)框架计算
(a)荷载标准值简图 ( kN )
(b)左图加刚臂后弯矩图( kN
图 5-18 三层框架计算简图
相对线刚度、分配系数、传递系数与计算恒载时相同,见图 5-19。
图 5-19 三层框架力矩分配的参数
力矩分配过程见图 5-20
(a)荷载标准值简图 ( kN )
(b)左图加刚臂后弯矩图( kN
图 5-21 底层框架计算简图
相对线刚度、分配系数、传递系数见图 5-22。
图 5-22 底层框架力矩分配的参数
力矩分配过程见图 5-23
将分层法所得各层弯矩叠加得框架内力图,见图 5-25 至 5-27。
图 5-26 活荷载标准值作用下框架剪力图( KN )
图 5-27 活荷载标准值作用下框架轴力图( kN )
5.3 风荷载作用下的内力计算
y0 ――标准反弯点高度比,与总层数和框架梁柱线刚度比有关;
Vim ――第 i 层 m 柱所分配的剪力。
5.3.2 框架各柱的杆端弯矩、梁端弯矩计算
5.3.3 风荷载作用下的内力计算
5.3.4 风荷载作用下的内力图
图 5-28 风荷载标准值作用下框架弯矩图( kN ? m )
图 5-29 风荷载标准值作用下手算框架剪力图( kN )
图 5-30 风荷载标准值作用下手算框架轴力图( kN )
5.4 横向地震作用下内力计算
5.4.2 横向水平地震作用下框架内力图
图 5-31 横向水平地震力标准值作用下框架弯矩图( kN ? m )
图 5-32 横向水平地震力标准值作用下手算框架剪力图( kN )
图 5-33 横向水平地震力标准值作用下手算框架轴力图( kN )
5.5 手算内力与电算内力的比较和分析。
图 5-36 未考虑结构找坡手算内力
图 5-37 未考虑结构找坡有限元电算内力
比较图 5-34 和 5-35,可以发现,同样用 PKPM 计算,考虑与不考虑 3%结 构找坡,内力误差仅在 1.6% ~1.9%之间,完全在工程误差允许范围之内。因此 手算时为计算方便不考虑 3%结构找坡是合理的。 比较图 5-34 和 5-36,可以发现同样没考虑结构找坡,手算结果与电算结果 误差在 2%~7%之间,误差较大。分析原因:电算考虑了重力放大系数;另外手 算采用分层法计算时, 最后只对不平衡弯矩进行二次分配,并没有进行多次的再 分配再传递,这样必然结果不如电算结果精确。 比较图 5-34 和 5-37,可以发现,同样是电算,PKPM 与有限元软件计算结 果误差在 1%~5%之间,其中 PKPM 在节点处内力偏小,跨中内力偏大。分析 原因:PKPM 考虑了空间扭转效应导致节点变弱,内力降低,较符合实际情况。
注:①表中弯矩 M 单位为 kN ? m ,剪力 V 的单位为 kN 。 ②表中加粗的内力为梁的控制内力。
注:①表中弯矩 M 单位为 kN ? m ,轴力 N 的单位为 kN ,剪力 V 的单位为 kN 。 ②表中加粗的内力为柱的控制内力。 ③由于柱的最大剪力不属于控制内力,为节省篇幅,除首层柱下端截面外,其余截面剪力不在该表中 组合。最大弯矩对应的剪力可根据内力图另外单独组合。首层柱下端剪力用于设计柱脚。
线间和 BC 轴线间,柱取 A 轴线处和 B 轴线处。各构件控制内力见表 6-3
第 7 章 内力及位移修正
7.1 底部剪力法对柱轴力的修正
7.2 节点域剪切变形对楼层侧移影响
7.3 结构的整体稳定
?m ―楼层柱的平均长细比;
Am ―柱截面面积的平均值。 N m ―楼层柱的平均轴压比设计值;
第 7 章 内力及位移修正
2)结构按一阶线性弹性计算所得的各楼层层间相对位移值满足
? Fh ―计算楼层以上全部水平作用之和; ? Fv ―计算楼层以上全部竖向作用之和。
由表 7-1 可知, 结构同时符合 结构的整体稳定性。
第 8 章 构件设计及验算
第8章 构件设计及验算
8.1 框架梁截面验算
第 8 章 构件设计及验算
满足要求。 ②、抗剪强度
满足要求 ③、折算应力
由于集中力处均设置支承加劲肋,则不考虑局部应力 ? c
8.1.3 刚度验算 为简单起见,先按两端简支保守计算。 屋面梁挠度:
第 8 章 构件设计及验算
图 8-2 PKPM 恒荷载与活荷载标准值作用下主梁挠度(mm)
由图 8-2 可知,主梁的挠度都满足。 8.1.4 整体稳定验算
mm 由于次梁对主梁起支撑作用,则主梁自由长度 l1 ? 2200 ,次梁处在主梁
第 8 章 构件设计及验算
则局部稳定满足要求,主梁按构造设置加劲肋,加劲肋间距为 730mm,与 次梁连接处必须设加劲了,次梁与次梁之间再等距加两加劲肋。
第 8 章 构件设计及验算
满足要求。 ②刚度验算 柱的刚度由柱的长细比控制。 根据《高层民用建筑钢结构技术规程》[2],交于柱上、下端横梁线刚度之和 与柱线刚度之和的比分别为:
[3] 查 《钢结构设计规范》 附录表 D-2, 得平面内框架柱计算长度系数 u x ? 1.53。
而平面外刚度较大,可视为无侧移框架,取框架柱计算长度系数 u y ? 1 。
③弯矩作用平面内整体稳定验算 箱形截面柱,关于 x 轴和 y 轴的截面类型都是 c 类。查表得 ? x ? 0.772 由于内力计算未考虑结构的二阶效应,则取 ? mx ? 1.0
第 8 章 构件设计及验算
则弯矩作用平面内整体稳定性满足。 ④弯矩作用平面外整体稳定验算 由于柱截面为箱形截面,则取 ?b ? 1 ,又关于 x 轴与 y 轴截面类型相同,而
第 8 章 构件设计及验算
[3] 查 《钢结构设计规范》 附录表 D-2, 得平面内框架柱计算长度系数 u x ? 1.22 。
而平面外刚度较大,可视为无侧移框架,取框架柱计算长度系数 u y ? 1 。
③弯矩作用平面内整体稳定验算 箱形截面柱,关于 x 轴和 y 轴的截面类型都是 c 类。查表得 ? x ? 0.836 由于内力计算未考虑结构的二阶效应,则取 ? mx ? 1.0
第 8 章 构件设计及验算
④弯矩作用平面外整体稳定验算 同上构件分析,弯矩作用平面外稳定性必优于弯矩作用平面内稳定性,则必 满足要求。 ⑤局部稳定验算 受压翼缘:
8.2.4 验算 GKZ(四层 A 轴) 仅验算无震情况。 ①强度验算
第 8 章 构件设计及验算
[3] 查 《钢结构设计规范》 附录表 D-2, 得平面内框架柱计算长度系数 u x ? 2.01。
而平面外刚度较大,可视为无侧移框架,取框架柱计算长度系数 u y ? 1 。
③弯矩作用平面内整体稳定验算 箱形截面柱,关于 x 轴和 y 轴的截面类型都是 c 类。查表得 ? x ? 0.731 由于内力计算未考虑结构的二阶效应,则取 ? mx ? 1.0
第 8 章 构件设计及验算
[3] 查 《钢结构设计规范》 附录表 D-2, 得平面内框架柱计算长度系数 u x ? 1.34 。
而平面外刚度较大,可视为无侧移框架,取框架柱计算长度系数 u y ? 1 。
③弯矩作用平面内整体稳定验算 箱形截面柱,关于 x 轴和 y 轴的截面类型都是 c 类。查表得 ? x ? 0.856 由于内力计算未考虑结构的二阶效应,则取 ? mx ? 1.0
第 8 章 构件设计及验算
④弯矩作用平面外整体稳定验算 同上构件分析,弯矩作用平面外稳定性必优于弯矩作用平面内稳定性,则必 满足要求。 ⑤局部稳定验算 受压翼缘:
8.3 压型钢板组合楼板设计
第 8 章 构件设计及验算
板厚为 0.75mm,钢板上加 C25 等级混凝土,板总厚 120mm。肋垂直于次梁布置。 根据《高层民用建筑钢结构技术规程》[2]设计组合板。 YX51-305-915 型压型钢板截面尺寸见图 8-4,截面特性见表 8-1:
注:表中 I x' 、 Wx' 是针对承受负弯矩时的截面特性。
8.3.1 施工阶段验算 ①施工阶段总体计算原则 施工阶段验算只考虑压型钢板承载力,按弹性分析方法。强边方向按单向板 计算,弱边方向不计算,考虑到下料不利影响,按单向简支板计算跨中弯矩和挠 度,按两端固结计算负弯矩, (或两跨连续梁计算) 。由于本压型钢板正负弯矩处 的抗弯模量相同,而负弯矩值小于正弯矩值,故只考虑跨中弯矩。施工阶段同时 考虑次梁处压型钢板和走廊处压型钢板。 ②荷载及内力计算
第 8 章 构件设计及验算
图 8-5 次梁间板计算图
图 8-6 走廊间板计算图
次梁间板: 计算简图见图 8-5
走廊间板: 计算简图见图 8-6
则次梁处板满足要求。 走廊处板挠度:
则按单跨简支板计算不满足,改按两跨连续梁计算(借助有限元软件)
第 8 章 构件设计及验算
计算简图见图 8-7。
图 8-7 两跨连续梁计算简图
有限元计算位移图见图 8-8
图 8-8 有限元软件计算位移图
最大位移 7.3mm<12.2mm,则位移条件满足。 综上所述,施工阶段组合钢板满足要求。
第 8 章 构件设计及验算
8.3.2 使用阶段验算 ①使用阶段总体计算原则 使用阶段考虑压型钢板和混凝土共同作用。由于本结构物直接动力荷载,按 塑性法设计。组合板强边方向按简支单向板计算弯矩盒挠度,弱边方向不计算, 按两端固结计算负弯矩,负弯矩由钢筋混凝土承担。 ②荷载及内力计算
楼面荷载较大,则只考虑楼面组合板,由于走廊处跨度大,故知考虑走廊处 板。计算简图见图 8-9 和图 8-10。
图 8-9 跨中弯矩和挠度计算简图
图 8-10 支座弯矩计算简图
③强度验算 a、 正截面抗弯验算
第 8 章 构件设计及验算
则 fAp ? ?1 f c bhc ,塑性中和轴在压型钢板顶面以上的混凝土截面内
d、叠合面的纵向抗剪验算 本工程的压型钢板均在上翼缘加焊横向钢筋,故可不验算叠合面的纵向抗 剪。 ④组合板的挠度验算 a、 荷载短期效应组合下的组合板挠度 取 1m 板宽
第 8 章 构件设计及验算
压型钢板对自身形心轴的惯性矩 I c ?
组合板受压区边缘至混凝土截面重心的距离 hc' ? 35mm 全界面有效时组合板中和轴至受压区边缘的距离
将组合板中的混凝土截面换算成单质的钢截面的等效截面惯性矩
则短期荷载作用下的挠度为
满足要求。 b、荷载长期效应组合下的组合板挠度 考虑永久荷载长期作用影响的等效界面惯性矩
则长期荷载作用下的挠度为
满足要求 c、考虑短期效应组合且考虑永久荷载长期作用的影响
第 8 章 构件设计及验算
满足要求 ⑤组合板负弯矩的裂缝宽度验算 忽略压型钢板的作用,按混凝土板及负筋计算板的最大裂缝宽度,并使其符 合文献[11]规定的裂缝宽度最大值。最大裂缝宽度计算考虑荷载的短期效应组合 兵考虑长期荷载效应的影响进行计算。由于走廊处的板跨度大,去只考虑走廊处 的板。
按荷载短期效应组合计算的纵向受拉钢筋的应力
裂缝之间纵向受拉钢筋应变不均匀系数
? 为永久荷载组合作用下组合板的最大挠度
第 8 章 构件设计及验算
计算简图见图 8-11,GL-1 钢梁截面特性见表 2-1。
图 8-11 次梁计算简图
第 8 章 构件设计及验算
其紧密相连,能阻止受压翼缘侧移,故不用验算整体稳定。 b、局部稳定验算 腹板
满足要求。 8.4.2 使用阶段验算 ①使用阶段总体计算原则 考虑钢梁和混凝土板组合作用,因梁不成受直接动载,内力采用塑性方法设 计,但变形仍采用弹性方法。 ②组合梁等效截面见图 8-12
图 8-12 组合梁等效截面
第 8 章 构件设计及验算
则 fA ? f c bce hc ,塑性中和轴位于钢梁截面内。 求中和轴位置
③荷载及内力计算 由组合板计算可知,楼面荷载相对屋面较大,起控制作用。
计算简图同图 8-11。
④强度验算(完全抗剪连接) a、受弯承载力 钢梁受拉区合力点约在腹板中点以下 2mm 处。 钢梁受拉区截面应力合力至混凝土翼板截面应力合力之间的距离
钢梁受拉区截面应力合力至钢梁受压区截面应力合力之间的距离
组合梁中的钢梁受压区截面面积
第 8 章 构件设计及验算
永久荷载短期作用下的挠度 塑性中和轴至混凝土板上边缘的距离 y ? 125m m ,其他各字母的意义同前面 出现过的相同。
第 8 章 构件设计及验算
则永久荷载短期作用的挠度为
满足要求。 b、永久荷载长期作用下的挠度
则永久荷载长期作用下的挠度为
8.5 手算与电算的对比分析
第 9 章 节点设计及验算
第9章 节点设计及验算
图 9-1 梁与柱连接详图
9.1.1 梁与柱的连接在弯矩和剪力作用下的承载力 a、 弹性设计
弯矩仅由翼缘处对接焊缝传递,剪力仅由腹板处螺栓传递
第 9 章 节点设计及验算
则需要螺栓个数 n ? b、塑性设计
梁柱连接塑性设计要满足如下条件:
M u ――基于极限强度最小值的节点连接最大受弯承载力,仅由翼缘的连接
M p ――梁构件的全塑性受弯承载力
由于本节点采用柱贯通连接, 梁翼缘用全熔透焊缝与柱连接, 并采用引弧板, 则 M u ? 1.2M p 自行满足。
综合考虑弹性设计和塑性设计,梁腹板与柱用拼接板连接,采用 6 个高强度
第 9 章 节点设计及验算
螺栓。 c、 拼接板验算 见图 9-1,拼接板为―200×12×250,与柱之间采用角焊缝构造连接,取
h f ? 5mm,假定弯矩均由翼缘承受,故腹板只承受剪力,即拼接板处角焊
故构造焊缝满足要求。 9.1.2 梁柱连接处的柱的水平加劲肋设计 本工程 6 度抗震设防。横隔板板厚 t p 取不小于翼缘厚,即不小于 14mm,取
M b1 、 M b 2 ―节点域两侧梁端弯矩设计值; f v ―钢材的抗剪强度设计值;
V p ―节点域体积。 h p 和hc ―分别为梁腹板高度和柱腹板高度
第 9 章 节点设计及验算
满足要求。 b、屈服承载力验算 抗震设防的结构还应满足屈服承载力
M pb1 、 M pb 2 ―节点域两侧钢梁端部截面全塑性受弯承载力
满足要求 综上,节点域满足要求。 9.1.4 强柱弱梁验算 根据《建筑抗震设计规范》[4]8.2.5 条,由于本结构最大的轴压比
第 9 章 节点设计及验算
由于无震情况下柱拼接处内力较首层柱内力小,而抗震要求连接强于杆件, 故只验算罕遇地震下拼接处的极限承载力。 当抗震设防时,要符合下列规定。
M p ――梁构件的全塑性受弯承载力
t f 和A f ――钢柱的一块翼缘板厚度和截面面积
A w ――钢柱腹板连接处的焊缝有效截面积。 f
第 9 章 节点设计及验算
图 9-3 主次梁节点图
第 9 章 节点设计及验算
不妨取 bs ? 96mm,加劲肋厚度取主梁腹板宽度 8mm。 验算加劲肋处局部压应力:
考虑腹板的有利作用,加劲肋的计算截面见图 9-4。
图 9-4 加劲肋有效截面
第 9 章 节点设计及验算
图 9-5 柱脚平面图
第 9 章 节点设计及验算
则底板的长宽满足要求。 考虑应力最大处两加劲肋之间的一块板,三边支承一边悬臂,则
图 9-6 板带计算简图
综上底板为:―450×450×30 9.4.3 柱脚加劲肋设计 单个柱脚加劲肋承受阴影部分的荷载,取加劲肋两边板各一半叠加,偏安全 地取最大荷载均布布置。加劲肋厚度取 14mm,与柱翼缘同厚,其计算简图为:
第 9 章 节点设计及验算
图 9-7 加劲肋受力简图
取加劲肋与箱形柱的角焊缝焊角尺寸为 h f ? 6mm,按构造取最小高度为 270mm。假定弯矩和剪力均由竖向焊缝承担,则:
第 9 章 节点设计及验算
图 9-8 锚栓计算简图
压应力的分布长度 e ?
底板压应力合力的作用点至轴心压力 N 的距离 a ?
根据对压应力合力的作用点 D 的力矩平衡条件 ? M D ? 0 ,得
9.5 框架横梁与纵向连系梁的隅撑设计
第 9 章 节点设计及验算
? ――隅撑与梁的夹角,当梁相互垂直时取 45?
9.6 节点计算手算与 PKPM 电算结果比较
第 9 章 节点设计及验算
比较图 9-5 和 9-9, 可以发现柱脚的电算结果较保守。 从手算过程可以发现, 柱脚所受弯矩非常小,在弯矩最大的组合中,锚栓的拉力也仅仅只有 9.9kN ,柱 脚接近轴心受力,锚栓按构造就足以满足。因此没有必要使用过多的加劲肋和锚 栓。
第 10 章 基础设计计算
第10章 基础设计计算
杂填土 素填土 粉质粘土 粉土 粉质粘土
采用独立扩展基础。室外地坪标高 ? 0.450m ,柱底标高 ? 0.550m ,基础顶 面标高 ? 0.600 m ,基础高度 1.3m ,基础底面标高 ? 1.900 m ,采用 100 厚 C15 混 凝土垫层,两边各延伸出 100mm。则基础相对室内地坪的埋深为 1.9m,相对室 外地坪的埋深 1.45m ,基坑深度为 1.55m,则持力层为粉质粘土层,性质如下
10.1 独立基础设计
第 10 章 基础设计计算
图 10-1 基础各部位相对标高(m)
基础尺寸及埋置深度验算
修正后的地基承载力特征值
?b 、 ? d ―基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,根据《建筑地基基础设
? 、 ? m ―分别为基础底面下土层重度、基础底面上土层平均重度,计算得
第 10 章 基础设计计算
由柱边作出 45? 斜线与杯壁相交, 则不可能从柱边产生冲切破坏, 故仅需对台 阶以下进行冲切验算。见图 10-2。
第 10 章 基础设计计算
图 10-2 基础计算简图
第 10 章 基础设计计算
考虑冲切位置处截面,参考《混凝土结构中册》[12],其弯矩为:
又基础底板的最小配筋率为 0.15%,确定其最小配筋
10.2 联合基础设计
第 10 章 基础设计计算
图 10-3 联合基础计算简图
第 10 章 基础设计计算
u m ――临界界面的周长。本处为图 10-3 中由四个梯形的中位线形成的正方
第 10 章 基础设计计算
折成每米板宽内的配筋面积为
不多,可偏安全地沿基础全长布置。 基础顶面配横向构造钢筋 ?8 @ 200。 配筋详图见结构图纸。
10.3 基础拉梁的设计
第 10 章 基础设计计算
图 10-4 基础拉梁配筋图
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书
题目:设计某三层轻工厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的 绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。
1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置
1、车间类别为三类金工车间,车间内无侵蚀性介质,结构平面及柱网布置如图。经查规范 资料:板跨≥1.2m 时,楼面的活荷载标准值为 16.0kN/