汽车空调压缩机中央空调保压压力多少怎么计算

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

大排气量高效压缩机 二级高效过冷却回路,进一步提升系统能力 三星高压炝气液增焓涡旋式直流变频压缩机

压缩机是空调系统的心脏,动力更强劲的压缩机,就犹如为豪华跑车提供强劲动力的发动机。三星为大容量模块的SUPER DVM S配备了强劲动力的大排气量高效压缩机,线性变壁厚涡旋盘设计,增加吸气空间吸入更多冷媒的同时增强排气部位的强度增加稳定性,最终使得压缩机排气量大幅提升34%,让您体验非比寻常的强劲冷暖动力。

二级高效过冷却回路,进一步提升系统能力

Hybrid混合型高效换热器可实现冷媒过冷却,提高循环换热效率。同时,SUPER DVM S还采用了结构紧凑,换热高效的板式换热器作为过冷却器,实现进一步二级过冷却,减少冷媒在管道中流动时的压力损失,进一步提升系统性能。

三星高压腔气液增焓涡旋式直流变频压缩机

三星针对中央空调使用与系统特点,积累多年研发经验,为不断改善压缩机性能,为SUPER DVM S配备了性能优异的高压腔涡旋式直流变频压缩机,融合气液增焓等多项先进技术,采用不对称涡旋盘设计,配合精密加工技艺,不断提升产品性能。

每一台SUPER DVM S 产品的压缩机,都采用了三星高效的气液增焓技术。通过抽取部分中间压力冷媒,将主循环冷媒进行过冷却提高效率的同时,显著增加了压缩机的排气量,也有效抑制了排气温度过高,使系统在严寒气候下制热能力提升25%,在制冷时亦可增加10%-15%冷媒量,并自动调节压缩机频率,有效提升系统满负荷及低负荷工况下的系统效率。

SUPER DVM S 室外机采用智能独立双变频技术,自动调节两台压缩机频率产生一定的频率差,防止共振,减小配管承受变形力,提高系统稳定性。

通过室外机整体结构的优化设计,实现低震动/高强度技术

SUPER DVM S 采用长配管技术,总管长1000m,单管长为220m,室内外机高低差110m,灵活对应各种形式,规模建筑的设计与摆放需求。

分层摆放,灵活对应各类建筑

80Pa高静压排风,确保室外机分层或集中摆放时均可高效散热。配合先进气流模拟分析软件,专业分析不同工况下室外机散热情况。

通过三星高效的智能变频技术,实现快速制冷制热,迅速满足负荷需求。

室外机夜间静音运转功能,可将室外机运转音或降低高达15dB(A),并有三挡可调,准确对应不同静音需求,安静舒适。需启动此功能时,可选择自动开启模式,即室外机自动感测每日温度峰值6小时后自动进入静音运行模式,并持续12小时;也可在室外机加装计时器开关,根据用户输入灵活控制静音运转启动结束时间。

SUPER DVM S 在室外机故障时进行自检并保存故障发生前30分钟的运行信息,可以保存一年以上信息,使维护服务迅速便捷准确。

当室内机,室外机或连接管路需要维修时,通过室外机控制板设置实现冷媒的自动回收,减少冷媒浪费,降低用户维修成本。

*本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星内部测试结果。
*本网站涉及到的产品比较内容均为与三星传统产品对比

 来自: 武汉市天时制冷工程有限公司浏览次数:680

1、首先检查一下空调遥控器没电池是否有电,可通过观察液晶显示屏是否清晰来确定

2、空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。

 3、空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。

4、检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,可能会干扰遥控器发射的信号。

5、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。

6、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。

7、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。

8、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。

9、设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等。

 如果上面的都确定无误,那就要找专业的服务人员进行查看了。天时制冷在此提醒大家一定要找正规的维修服务商进行维修,避免因贪小便宜而上当受骗。