CFG桩单桩混凝土计量误差允许投料量怎么计量

在CFG桩地基土方开挖过程中,桩间土开挖不可避免的出现断桩情况,之后就是补桩、验槽的工序,有两个疑问请教各位经验丰富的同行:

1、断桩数对于总桩数是否有断桩率的规范要求?即断桩率超过多少就要采取措施,断桩率不超过可以按常规补桩进行。

2、对于补桩的时间,是在验槽前进行还是验槽后进行?断桩是否同样在验槽时查验?


  • 1、不容许有断桩,有断桩就必须处理。处理方法有接桩处理法、无法接桩的采取补桩法。
    2、断桩处理是在桩基验收前进行。

  • 桩头断一点的话,用混凝土补上来就可以了

  • 1、不容许有断桩,有断桩就必须处理。处理方法有接桩处理法、无法接桩的采取补桩法。
    2、断桩处理是在桩基 ...

    谢谢,另桩基验收与基槽验收是否为同一时间进行?

  • 本心井中月 发表于 23:03
    谢谢,另桩基验收与基槽验收是否为同一时间进行?

    基槽验收在前,而后是桩基验收;

  • cfg桩一般用于地基处理,常用于复合地基
    在桩基验收的时候,会一起看一下基坑条件,看是否能够进行下一步褥垫层施工
    对于CFG这样的刚性桩来说 是很常见的
    因为一般断桩部分都比较浅 常见在几十公分到一米多
    需要注意的是 接桩的工艺
    需要把断桩部位打凿成锅底形 冲洗干净后 涂刷混凝土界面剂

我要回帖