1、空调风机的电机和风叶之间的固定螺丝出现了松脱 维修方法:如果是螺丝松脱导致的空调风机不转,我们就只需要将空调风机上的螺丝重新旋紧就可以了。 2、空调风扇电容器短路或者是断路 维修方法: 空调风扇如果出现了短路或者是断路,这时我们需要检查的就是空调的电容器出现问题,这时我们就需要更换相同规格的电容器。 3、空调风扇电机线圈出现了损坏 维修方法:使用万用表来测量风扇线圈的电阻是否正常,如果空调风扇的线圈确实出现了问题,那么在进行维修的时候大家可以请专门的维修师傅来对线圈进行维修和更换。

志高空调风扇不转的原因: 如果室外机风机电机和压缩机都在工作状态,是空调系统内冷媒发生了某种程度上的泄漏导致空调室内机盘管温度过低,处于防冷风状态。 如果室外机仅仅是风机电机在工作,则说明还可能存在其它类型的异常导致空调压缩机无法正常启动运转。 希望我的回答可以帮助到您。

你好 一般有这些原因:1、空调机室内机没有电供向外机,所以室外机不转; 2、室内外及信号线不通,短路或断路; 3、空调室外机压缩机启动电容容量不够或起鼓,爆掉了等原因; 4、检查一下外机风机转不转,如果不转的话看看外风机有没有电过来,有的话在看看外风机电容好坏,好的话在看看电机有没有坏(用万用表检测), 如果风机不转光压缩机工作,那么由于时间久了,空调外机热保护,也是会停机的,内机也不会吹冷气出来; 5、室外机压缩机坏了(用万用表量量压缩机三个桩子阻值知否正常,对地是否短路,压缩机是否抱死转不起来。

三菱电机空调故障代码的解释大全,三菱电机空调故障代码维修

LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因灭 灭 灭 灭 正常亮 亮 亮 亮 室外机主版故障亮 灭 灭 灭 相序错误灭 亮 灭 灭 高压继电器动作或室外主控板故障灭 灭 亮 灭 低压继电器动作或室外主控板故障灭 灭 灭 亮 外环温异常或温度过高

三菱电机空调GJ外机接线端子功能表

短路端子号 短路端子功能 不短接时 短接时J1 相位反向检测 不检测 检测J2 卸压阀控制 除霜时关 除霜时开J3 曲轴箱E加热 连续加热 相隔1小时重复开关J4 上电3分钟延时 有 无

三菱电机空调GJ外机故障代码

发光二极管闪烁 故障原因 发光二极管亮LED1 相序错误 室内输出控制信号正常LED2 缺相 室内输出控制信号正常LED3 外环温异常 63H1运行LED4 63H2动作 压缩机启动LED5 室外51C动作保护 室外风机启动LED6 室外26C动作保护 四通阀启动LED7 过热保护 卸压阀启动LED8 控制输入电路异常 曲轴箱加热器启动

灯亮位置 故障原因12–29 室外故障(检查室外机连接线、 制冷剂、温度传感器)11–28 室外环温异常或控制板故障10–27 内管温异常或控制板故障7–24 防冷风保护(室内进出风口有无障碍,室内电机)注:室内故障灯在面板左恻显示,室内JP4短路件插上时,首次上电无延时功能,否则相反。室内JP2短路插件插上,可将防冷风温度由1度改为负2度。三菱重工:

显示内容 故障原因检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护检查灯(黄)闪亮二次 过热保护检查灯(黄)闪亮三次 室外机保护装置动作检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常检查灯(黄)闪亮五次 室内管温传感器检查25度以上

显示代码 故障原因E1 室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)E2 室内机机号重复或室内主板损坏E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断

开保护E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)E37 室外管温开路,室外主控制板故障E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。

运行灯闪 诊断记号 故障原因2次/8秒 07 内管温异常2次/8秒 06 内环温异常2次/8秒 59 室外机故障2次/8秒 00 有线遥控通信异常2次/8秒 00 控制单元异常

显示内容 故障原因运行灯闪1次/8秒 内管温异常运行灯闪2次/8秒 内环温异常运行灯闪5次/8秒 室外机故障注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI

三菱重工空调(SRK系列)分体

以上机型为SRK25(28)型分体(冷暖机)

以上为SRK(50)分体冷暖机运转灯不闪亮

显示内容 故障原因IMER灯亮,RUN灯闪(1次/8秒) 内管温异常TIMER灯亮,RUN灯闪(2次/8秒) 内环温异常TIMER灯亮,RUN灯闪(5次/8秒) 室内排风传感器异常RUN灯亮,TIMER灯闪(5次/8秒)

显示内容 故障原因定时灯闪烁 内管温异常运行灯闪烁 内环温异常定时与运行灯闪烁 室外机故障

三菱空调故障代码E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。E2 :空内位置编号重复/空内板坏E3 :无对应的室外机号码内外信号线断E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )E5 :内外通信异常。外机板坏。E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作开关多台控制时次数过多E31 :室外机号码重复,外机板坏E3

2 :反相成缺相,外机板坏E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。E34 : 52C的初级缺T相,E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36 压缩机出口冷管温度过高E38 :室外机气温热敏电阻不良‘E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良E40 :压缩机高压过高。uA 。室外与室内装置不配或序号不同。uf .电路接收头有故障

故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作

故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。

三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修

一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。这说明室温和内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线端的N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号端的通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号端的连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。

无显示室内机和室外机电源OFF、电源被关断、操作开关电路板不良。E1操作开关线断、室内机电路板不良。E2室内机位置编号重复、室内机电路板不良。E3无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF室外机号码设定不正确(设定了48或49)E4室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。E5室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。E6室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。E7室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。E8内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。E10操作开关多台控制时台数超过。

E31室外机号码重复、室外机电路板不良。E32电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。E33压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)缺相、室外机电路板不良 。E3452C的次级缺T相、室外机电路板不良。E35室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。E36压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。E37室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。E38室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。E39压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。E40室外机安全设备工作、室外机电路板不良。

三菱空调故障代码(5)

三菱空调504-304 故障码E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。E2 :空内位置编号重复/空内板坏E3 :无对应的室外机号码内外信号线断E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )E5 :内外通信异常。外机板坏。E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作开关多台控制时次数过多E31 :室外机号码重复,外机板坏E32 :反相成缺相,外机板坏E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。E34 : 52C的初级缺T相,E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36 压缩机出口冷管温度过高E38 :室外机气温热敏电阻不良‘E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良E40 :压缩机高压过高。uA 。室外与室内装置不配或序号不同。电路接收头有故障

异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00控制单元通信异常 闪亮(2次/8秒) 00

三菱重工空调故障代码 1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:

1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。

三菱重工海尔柜机故障代码

机型FDF505HES无显示室内机和室外机电源OFF、电源被关断、操作开关电路板不良。E1 操作开关线断、室内机电路板不良。E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF室外机号码设定不正确(设定了48或49)E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。E10 操作开关多台控制时台数超过。E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)缺相、室外机电路板不良 。

无显示室内机和室外机电源OFF、电源被关断、

操作开关电路板不良。E40室外机安全设备工作、室外机电路板不良~

异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07室

内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06

下面我们对三菱新款——菱彩系列SRKM进行分析。

在室内机右下脚有一个显示屏幕,当有故障发生时,显示屏幕里TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮。

下面将几种现象分别介绍给读者:

(1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次?8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:请首先检查热敏电阻是否断线,用万用表的电阻档进行测量,正常时25℃,所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏电阻,如阻值正常,应更换印刷电路板。

(2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次?8秒,这种故障原因是因为室内机吸气热敏电阻断线或接触不良所造成的。检查方法同(1)一样。

(3)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮6次?8秒,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压,如正常220V,更换风扇电机;如不正常,测量热交换器电阻的电阻,如电阻值正常,更换印刷电路板。

(4)RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮,5次?8秒。这种故障一般发生在室外机上。首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。

检测灯(黄)灯亮1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常运行灯(绿)闪亮2次,电源

三菱电机空调(SPH)外机故障代码

LED1 LED2 LED3LED4 故障原因灭 灭灭灭 正常亮亮亮亮 室外机主版故障亮灭灭灭 相序错误灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障灭灭灭亮外环温异常或温度过高

三菱重工504系列显示代码故障原因E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)E2 室内机机号重复或室内主板损坏E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)E37 室外管温开路,室外主控制板故障E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表1.室内机故障排除检查表注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J12VV “现在温度”指示灯闪烁 不接收串联信号,而遥控器上的运行/停止按钮接通并且52C继电器首次接通MSZ-J34HW 接线错误 时。室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1次 注意:在串联信号发生错误的情况MSZ-J09/12TV

室内机上下导风 检查室内机上下导风板是否安装正确内容都在闪烁 板※ 机组在电源接通开始运转之后采用上述检测方法检测到异常情况,就自行关闭52C和室内风扇电机。

2.室外机故障排除检查表注意:1.正常运行期间,发光二极管点亮2.适用机种:MSZ-34HW、J09/12SV、J09/12TV、J09/12TV2、J09/12VV编号 症状 指 示 异常点 检测方法1 室外机组不 每隔2.5秒重复闪烁1次 串联信号 当串联信号从室内机组中停止发出60秒时,压缩运行 机停止运行,然后在3分钟之后重新启动。室外电源系统 当在1分钟之内压缩机连续起动3次之后,压缩机2 因过流保护停止运行时,压缩机会停止运行,然 后在3分钟后重新启动。室外热敏电阻 在压缩机运行期间,当排放温度热敏电阻或散热3 片热敏电阻发生短路或断路时,压缩机会停止运行并且在3分钟后重新启动。室外控制系统电源 当非易失性存储数据不能正确读出时,压缩机会4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动。检查出电源电压降低。闪烁2次,关2.5秒 电流保护 当19A电流流入功率晶体管时,压缩机会停止运行5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动。止运行,然 闪烁3次,关2.5秒 排放温度过热保护 当排放温度热敏电阻超过116℃时,压缩机会停止6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动。(当排放温度热敏之后重新 电阻读数为100℃或者以下时,压缩机重新启动)启动,并且 闪烁4次,关2.5秒 散热片温度热敏电 当制热时温度超过82℃或者室外电子控制印刷线7 重复进行。 阻过热保护 路板超过78℃时,压缩机会停止运行并且在3分钟后重新启动。8 闪烁5次,关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏电阻超过75℃

时,压缩机会停止运行并且在3分钟后重新启动。9 闪烁1次,关2.5秒 通过电流保护降低 当电源插座中的电流超过10A时,压缩机频率降低室外机组以 频率低频运行 闪烁3次,关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏电阻超过55℃时,10 频率 压缩机频率降低。通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏电阻读数为8℃或除霜降低频率 者以下时,压缩机频率降低。11 闪烁4次,关2.5秒 通过排放温度保护 当排放温度热敏电阻超过111℃时,压缩机频率降而降低频率 低。12 闪烁5次,关2.5秒 室外热敏电阻 当除霜热敏电阻发生短路或断路时,这种情况下,室外机组运 除霜热敏电阻 压缩机继续运行。13 行 闪烁6次,关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时,这种情况下,压缩机继续运行。14 闪烁7次,关2.5秒 低排放温度保护 当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。

15 闪烁9次,关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确。压缩机三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调

显示内容 故障原因检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护检查灯(黄)闪亮二次 过热保护检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作 检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常检查灯(黄)闪亮五次 室内管温传感器检查25度以上三菱重工SRF50HC、SRFD50HC

显示内容故障原因运行灯闪1次/8秒 内管温异常运行灯闪2次/8秒 内环温异常运行灯闪5次/8秒 室外机故障注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体

显示内容故障原因定时灯闪烁 内管温异常运行灯闪烁 内环温异常定时与运行灯闪烁 室外机故障

三菱中央空调故障代码一览表

1.KX、KX4、FX、LX、单元机系列—故障代码一览表

无显示电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。

E1线控器与内基板通讯不良。

(定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)

E2室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。

E3检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)

E5室内外机通讯不良;外机电源OFF。

(多台内机出现E5,一般外机电源OFF)

E6室内热交温度传感器断线

E7室内环境温度传感器断线

E8制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)

E9① 内机浮子开关动作

(仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机)。

②对于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。

③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。

E101个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。

E11使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。

E12室内机地址开关设置不良。

E14定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。

E15室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)

E16室内基板不良。(KX4机器适用)

E28线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)

E30内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。

E31室外机地址重复。

E32电源欠相或者反向。

E33压缩机过电流。(运行中电流)

E3452C2二次侧T相电源欠相。(KX主机CT2检测的电流为0)

E35制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。

E36压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。

E37室外热交温度传感器断线。

E38室外环境温度传感器断线。

E39压缩机排气温度传感器断线。

② 压缩机内部热保护49C动作;

③ 压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX);

④ 电源电压过低(单元机)。

E41功率模块温度过高(KX、KX4机器)

E42压缩机过电流(启动过程中的电流过大)

E43室内机连接台数或容量超过规定值

E45变频控制基板通信异常

E46同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定

E48室外直流风扇异常(KX4机器)

E49低圧异常(PSL),(KX4机器)。

E53吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器)

E54高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器)

E56功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)

E5763L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。

E60压缩机转子位置检出异常(CM1)

E61室外主、子机之间通信异常

E62室外子机地址设置不当

紧急停止(KX4机器)

信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。

2.无线遥控机型故障代码检查

由于遥控机型没有显示屏,故障代码不能直接显示,所以要根据运行指示灯和检测指示灯的闪烁次数判定故障代码。

2.1 单元式遥控机型故障代码检查

运行灯(绿)检测灯(黄)故障代码

运行灯(绿)检测灯(黄)外机数码管显示

闪亮1次 E6 室内热交温度传感器断线

闪亮2次 E7室内吸入温度传感器断线

闪亮3次 E5 室内外通讯不良

闪亮4次 E9 浮子开关动作

闪亮6次 E8 暖房过负荷

一直闪亮 内机之间运行模式冲突

闪亮1次 E37E37 室外热交温度传感器断线

闪亮2次 E38E38 室外环境温度传感器断线

闪亮4次 E39E39 压机排气温度传感器断线

闪亮4次 E40E40压机排气温度过高

闪亮7次 E32E32室外电源相序反或缺相

闪亮7次 E33E33压缩机过电流

F1电源欠相或者反向。

F2水泵过电流保护(51P) 动作

F3压缩机过电流继电器(51C)动作

F5出水温度传感器故障(T1)

F6室外热交温度传感器故障(T3)

F7环境温度传感器故障(T4)

F8冷媒温度传感器故障(T5)

FC(F12)循环水防冻结保护

FF(F15)通讯异常(基板与线控器之间)

E01室内送风电机过电流继电器(51F1)动作(超14A)

E02压缩机电机过电流继电器(51C)动作(超50A)

E03高压压力异常(大于2.8MPa)

E05压缩机内部过热保护(49C)动作(超90℃)

E06压缩机排气温度过高(TH2)超过135℃

E07室外送风电机过电流继电器(51F0)动作(超1.7A)

E08加湿器用双金属温度开关(26HU)温度保护(超115℃)

E09加湿器断水开关(63W)动作,异常断水。

E11空气过滤器压差开关(63A)动作(超180Pa)

E12漏水浮子开关(FS1)动作。

E13漏水浮子开关(FS2)动作。(选配件,需要单独安装)

E14漏水浮子开关(FS3)动作。(选配件,需要单独安装)

E15漏水浮子开关(FS4)动作。(选配件,需要单独安装)

E16进风干球温度传感器(RA1)断线。 传感器为Pt100

E17出风干球温度传感器(SAD1)断线。 传感器为Pt100

E18出风相对湿度传感器(SAR1)断线。

E19室内热交温度传感器(TH1)断线。

E20压缩机排气温度传感器(TH2)断线。

E21外部输入(进风干球温度RA2)断线。

E22外部输入(出风干球温度SAD2)断线。

E23外部输入(出风相对湿度传感器SRA2)断线。

E25高压压力传感器(HP)异常。压力低于0 MPa

E26低压压力传感器(LP)异常。压力高于1.9MPa