家里光跳闸,白天不跳.空调光跳闸都关了也跳,怎么回事

以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业负责

中国维修门户网――中国易修网

家里空气开关总跳闸的处理方法是什么?

家里空气开关总跳闸的处理方法空气开关老化,但这个可能性比较校 第二:家中用电器有短路情况。比如有些用电器接触水发生漏电,漏电就会跳闸。 第三:家中用电器总功率超过空气开关。以前的空气开关跟现在的空气开关功率不一样!,空气开关跳闸是不会自动恢复的,应检查空气开关输出端是否接线氧化、接触不良。把固定线的螺丝再固定一下

家里空气开关总跳闸的处理方法是什么?

您好,据了解,家里空气开关总跳闸的处理方法:首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。希望我的回答可以帮到你!

家里空气开关总开关打不开

建议最好别自己去修呢,因为不是很清楚线路,还是找个专业的电工上门帮忙检查下吧!希望能帮到您,望采纳!

空气开关故障简单的处理方法有哪些?

应该是厨房回路的空气开关接触不良,或某处插座后面的端子虚接,因为断电时并无跳闸现象。 验证方法:如果你略懂电气,可以在断开总开关的情况下,打开配电箱的外盖板。然后恢复供电。 当故障断电时,用验电笔测试C32开关下面的引出线是否有电。如果有电,则故障在某个插座的后面接线处;如果无电,则故障在空气开关。 故障在某个插座的后面接线处的检查方法:在供电正常的情况下,拉开厨房的C32开关,看看哪些插座无电。当故障出现时,挨着测上一步检查的那些插座。如果某个插座无电,则故障点在这个插座或它后面的线路。 故障在空气开关的处理方法:直接更换开关。

家里空气总开关晚上老是跳闸白天好好的,不是插座漏电保护跳,也不是空调开关跳 是总的空气开关跳是怎么了

晚上负载大了,过载了??

家里空气总开关晚上老是跳闸白天好好的,不是插座漏电保护跳,也不是空调开关跳 是总的空气开关跳是怎么了

建议你用佳安宝漏电保护插座,我家里也出现过这个问题,更换后就好了

总开关是漏电保护器, 其余都是空气开关,漏电保护器经常跳闸,空气开关没事。

建议找专业的电工来处理吧~!

用电时总空气开关有声音是什么原因

空气开关发出滋滋响表明空开电流过大。

插座式空气开关总跳闸是怎么回事

最有可能是你家空气开关太小了,只能管一个36W电灯。但最有可能就是开关坏了

总空气开关跳闸是怎么回事?

一有可能是过载而产生的跳闸,也就是说空气开关的而定电流小于你电路的总电流了二也有可能是环境的温度超过空气开关的工作温度了,一般情况下空气开关的工作温度大概在40-50度左右,这个还得产品质量的,质量好点的也有可能不会跳,三还有一种情况就是你的设备有漏电情况,给你讲一下漏电的情况吧,假如说空气开关下面有一台电机漏电,只要一启动这台电机,空气开关就会跳闸,如果你不启动这台电机也不会跳闸的,四还有就是质量部过关的可能性吧,质量不好用一会也会跳闸的,以上分析供您参考,希望能帮到你,望采纳

家里装修一年。开空调,一会就断电了。没有其他大功率电器。有时候几个小时断电,有时候几分钟就断电了。也没有跳闸。空调是新的,线路也是单独的。请问同学们有遇到过吗?

我要回帖

更多关于 空调光跳闸 的文章

 

随机推荐