电容切换接触器电阻丝老是烧坏上面的三根电阻线起什么作用?

产品CJ19-43/11切换电容器接触器的资料详情如下:

完整版本的PDF资料请至品牌专区下载!

CJ19系列切换电容器接触器
主要用于交流50HZ(或60HZ),额定电压至400V的电力线路中,供低压无功功率补偿设备投入或切除低压并联电容器之用,接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电压。
除正泰CJ19系列交流接触器外,我公司还提供上海人民电器开关厂的CJ19、CJX1、CJX2、CJ20等系列接触器。
产品质量保证,价格实惠,具体的资料信息查看:

圣约实业(上海)有限公司拥有丰富的渠道优势,在保证正品的同时,保证每个产品价格行业底价!

关于CJ19-43/11切换电容器接触器(CJ19-43,CJ19-43A)有任何问题,价格,尺寸,参数等,以及更多交流接触器产品,请来电咨询!

整流二极管VD1~VD4,稳压管V8,单结晶体管V7,晶闸管V5,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,可调电位器,涤纶电容,电解电容,电容,发光二极管,三端稳压器,电位器,电阻,万能版,交流接触器,时间继电器,按钮,熔断器,热继电器,电源变压器,灯座,多芯线(黄),多芯线(绿),多芯线(红),焊锡丝,螺丝,电源线
要求整单竞价,否则视为无效。 16自动化1、2班,韩师1662班维修电工考证实训耗材,具体要求请联系:王桂莲
CJX2-0901(正泰电器有限公司) CJX2-0901(正泰电器有限公司)
RT18-32X(带容体)(正泰电器有限公司) RT18-32X(带容体)(正泰电器有限公司)
LA4-32H(上海明尔电器) LA4-32H(上海明尔电器)
ST3PA-B(带底座)(正泰电器有限公司) ST3PA-B(带底座)(正泰电器有限公司)
0
  • 电容器每组是30Kvar,共十组,控制器采用循环投切程序,先进先出的原则。期待高人来解决

  • 这样看用电投切情况是否正常.
    二次控制控线长时间带电和有涌流,触头吸合是否均匀同步,都会过热发烧.

  • 估计系统有谐波,加装电抗器,不过加装电抗器后电容的电压也要提高

  • 我们遇到类似的问题,烧的不是限流电阻,确是接触器主触头(LC1,125A)。想换容量大一级的接触器,哪位能提供型号?

  • 问题中需要知道三个问题:

    1,你的电容电压为多少压?

    2、专用接触是多少大的?

    3、你所用容丝是多少安培的?

    以本人之经验分析为可能你的电容额定电流与接触器不匹配,所以导致损坏,之所以经常7,8,9回路会损坏,可能此三组电容投切机率较多,正常情况下,接触器需选80A方可,

  • 我也碰到过同样的问题,不过没有限流电阻,是限流电抗器,总是烧接线的桩头,

  • 多数是因为电网中的谐振强(你们公司的电感性负载多不多),引起线路中的电流突变(超过原来电流的N倍),击穿电感器引起的。

  • 1.自动补偿装置是否有电容投切次数的自动统计功能?通常3000次以内。

    但是如果是电容器组中的最小一组平衡电容器(就是接近补偿点的最后投入的容量最小的一组),有可能很快到达额定机械寿命。

    2.上下级电容补偿的预设值是多少?是否有极差(比如上级95%,下级可以90%)?

    否则如果补偿设定值相同,可能发生投切震荡,影响限流电阻寿命。

    仅供参考,请先观察补偿设备运行记录,再进行调整。