楼宇消防联动控制器器能用普通PLC吗

截止2012年2月甘肃省运营中的高速公路已突破2400km,共有隧道59处(单洞109座).为了加强隧道内照明、通风、消防等系统的有效联动控制,为了充分发挥系统功能,提出基于远程I/O技术PLC集中控制,该系统利用主控PLC远程I/O光纤组网,实现隧道内设备接入,满足隧道智能联动控制需求,较分布式PLC区域控制系统节省近40%的建设费用;该系统目前已顺利实施...  

楼宇消防自动化系统综合实训装置

已有 4998 人关注该产品

TWXLY-03B楼宇消防自动化系统综合实训装置

消防联动控制中心及喷淋灭火系统实训装置”依据[建筑消防设计规范]进行标准设计,该系统具有消防控制联动中心、消防广播电话中心、消防喷水灭火系统典型结构,能够完成火灾探测,早期探测,火灾报警,现场灭火,气体灭火等演示性实训项目和消防管理中心,同时还能清楚的展示喷淋灭火系统的典型设备构成和系统工作原理,通过该装置的操作学习,学生可以对楼宇中喷水灭火系统的结构有一个全面的了解,喷淋系统与联动动控制中心系统实现联网控制,探测器与联动中心联接实现手自动控制;气体灭火系统操作管理中心的联接,同时与广播电话中心联网,完全实现现智能化大楼设计,掌握建筑物内部主要灭火设备的应用,熟悉楼宇中湿式报警阀、水流指示器、压力开关等灭火设备的结构和原理,了解消防控制中心的联动操作与设置,广播电话中心的控制与操作设置,了解现代建筑消防联动设备系统原理和调试,熟悉消防的控制原理和工作过程。它适用于学习《建筑灭火系统》、《楼宇给排水系统》、《楼宇消防控制系统》等专业课的中职业院校的实训教学。

1、具有试验性喷淋启动功能,当自动控制系统出现故障时,可手动启动喷淋泵2、本身自带控制器,可实现本地控制,也可实现消防报警联动控制3、模型框架和水箱等主要部件全部使用不锈钢器件,保证不生锈、不易老化4、喷淋泵和气压罐等关键设备分别采用德国和瑞士进口设备,稳定型强5、湿式报警阀、水流指示器、压力开关等设备全部通过国家强制性产品认证6、超大触屏监控,15寸触屏控制(选配),7、PLC采集系统(选配)三、基本配置及参数1.喷淋灭火系统配置模型框架和水箱等主要部件全部使用不锈钢器件,保证不生锈、不易老化,模拟两层大楼喷淋灭火系统;模型系统主要由喷淋水泵、气压罐、湿式报警阀、水力警铃、延时器、压力开关、水流指示器、封闭式喷头、试验阀、火灾探测器、火灾报警器等典型喷水灭火设备构成,能生动模拟大楼内水灭火系统的典型结构。喷淋水泵:数量1台功率 750W    扬程:30米流量:8立方米/小时高位水泵模拟气压罐:数量1台容积50升,功率 750W扬程:30米,0.3MP湿式报警阀:数量1台口径:Ф100mm额定工作压力1.2MPa 玻璃球喷头:数量6个68℃温级水流指示器:数量2个灵敏度15L-37.5L/min感烟探测器:1个,总线编码型,报警电流小2MA普通烟雾体浓渡等级感温探测器:1个总线编码型,报警电流小2MA、68℃温级温度传感器:1个,总线型,报警电流小2MA、68℃温级2、电源控制屏(全不锈结构)提供交流电源:单相交流电220V 50Hz,带有过流保护3、火灾报警控制器(联动型)(1)采用192×64点阵液晶显示,可同屏显示4行12列汉字信息(2)可以现场编辑总线设备的区、层、状态、类型、安装位置等信息(3)256条事件记录,记录控制器运行中的各种事件,可随时查阅(4)可以现场编辑联动公式(5)2个总线回路,可连接254个现场器件(6)1个 RS485 通讯口,用于同火灾显示盘、设备操作盘、灭火控制盘进行通讯,可接16台火灾显示盘;2台设备操作盘;4台(8区)灭火控制盘4、火灾显示盘GK621火灾显示盘通过 RS485 通讯总线与火灾报警控制器联网,采用192×64点阵液晶实时显示本楼层的各种事件信息,使本楼层的工作人员能够及时、准确地了解本楼层的消防事件,从而迅速地采取相应措施。5、探测器配备可燃气体探测器、智能光电感烟探测器和差定温火灾探测器等三种探测器。6、输入模块、控制模块输入模块主要用于压力开关等信号检测,控制模块主要用于控制排烟阀、送风阀、卷帘门等设备。7、联动盘现场接口(1)三线控制,接线部分简洁方便,轻松实现启停回答功能;(2)两种输出控制方式可供选择,电平输出和脉冲输出。8、手动报警按钮火灾发生时,按下有机玻璃片,按钮的火警灯点亮,同时向控制器发出火警信号;9、消防栓按钮火灾时按下压片控制器报警,点亮火警指示灯(红),同时输出一组外控空接点,启动消防泵时,接入启泵回答信号,启泵指示灯点亮(绿色),复位时,滑下滑动盖,按下复位按钮。10、声光报警器、警铃现场发生火灾接到控制信号后,发出强烈的声音警报信号,以达到提醒现场人员注意的目的。11、电子编码器完成现场设备的编码、设备类型与灵敏度的更改等功能。12、广播录放单元消防广播录放机、广播吸顶喇叭13、功放单元消防定压功放,背景音源功放14、消防电话系统总线电话通讯盘,电话分机,电话模块等。15、气体钢瓶组用于气体火灾灭火用,16、气体灭火系统气体灭火系统模型包括极早期烟雾探测器及管道、气体灭火瓶组及管道、消防电动卷帘门、配套消防广播模块、消防音箱、消防电话模块、手动报警按钮、声光报警器等消防联动设备。三、技术参数1、输入电源:单相三线~220V±10%  50Hz2、环境温度:+4℃~+45℃3、装置容量:<3000kVA4、外形尺寸:3000mm×680mm×2000mm5、控制台尺:550*600*750MM6、安全保护:具有漏电自动保护装置四、实训项目1.系统结构与设备认识2.喷淋灭火系统仿真软件安装与使用3.喷淋灭火系统伺应状态操作4.喷淋灭火系统调试5.火灾探测与火灾报警6.喷淋灭火操作7.喷淋灭火监控软件安装与使用8.喷淋系统系统综合操作训练9;PLC的控制操作实训(选做)10.触摸屏组态的操作实训,11;消防喷水手自动控制的实训12,火灾真实演示实训13喷淋灭火系统与消防报警系统联动14消防联动动主机的设置15.消防联动主机的联动编程17.消防探测器的便用与编码18.消防系统模块的作用与联接19.广播主机的操作,火警状态下紧急广播的切换操作;20.单点广播,广播话筒的操作,系统功能设置;21.背景音乐下的火警紧急广播切换22.无人执勤时应广播的自动切换设置23.广播分配主机的操作,软件设置错误的判断与纠正24.与消防报警系统的互联操作,线路故障的判断与处理25.火警通讯主机的操作,系统功能设置26.主机与电话分机的通讯操作,分机电话的操作 27、管网式早期报警系统的作用28、管网式早期探测器的安装29、管网式早期探测器的认识30、管网式早期探测器的联机调试31、管网式早期探测控制系统的安装32、管网式早期探测控制系统的模拟实训33、系统原理桔构与管网设计34、消防报警联动监控计算机中心软件的操作培训资料35、平面图的导入和配置的功能36、报警点的设置功能37、系统参数的设置功能38、CRT图的制作与导入功能39、与消防广播系统的联网编程功能40、消防点的网络构架与网络协议功能41、消防系统各子系统的网络平台构建功能五、系统配置单。

工作电压DC18-24v报警电流20mA动作电流600UA,触点容量。

电源电压:外接电源DC24V最大电流1A

弯头,直能,水管,外丝,球阀,等

工作电源DC24V,喷洒启动输出电流3A

工作电源22V,通讯接口SD,一个,USB口两个


摘要: 在自动与半自动工作设备中,有自动控制与手动控制的联锁,如图所示。输入信号X1是选择开关,选其触点为联锁型号。当X1为ON时,执行主控指令,系统运行自动控制程序,自动控制有效,同时系统执行功能指令CJ? P63,直接跳过手动控制程 ...

    在自动与半自动工作设备中,有自动控制与手动控制的联锁,如图所示。输入信号X1是选择开关,选其触点为联锁型号。当X1为ON时,执行主控指令,系统运行自动控制程序,自动控制有效,同时系统执行功能指令CJ? P63,直接跳过手动控制程序,手动调整控制无效。当X1为OFF时,主控指令不执行,自动控制无效,跳转指令也不执行,手动控制有效。

看过《plc自动与手动控制电路梯形图》的人还看了以下文章:

我要回帖

更多关于 楼宇控制器 的文章

 

随机推荐