怎么确定应该避雷器安装配多大空开多大的空开?

文章来源: 雷文泰防雷器人气:589发表时间: 22:07:22【】

防雷器的接线有串联的有说并联的;防雷器串联怎么接线?防雷器并联怎么接线?雷文泰防雷器这里与大家分享一下。

1、防雷器是分并联型与串联型两种接线方法,也就是常说的一端口与二端口防雷器。

2、防雷器的前端加装空开、熔断器等等总的目的是为了更安全,防雷器具有过热脱扣、过流脱扣保护功能,但是不能保证极端情况发生,不能保证百分分之百安全,加空开也是多一重防护。3、防雷器安装在空开的后端,防雷器串联在空开的后端,雷电来了,空开跳了,空开与防雷器的原理是不同的,空开的反应速度是毫秒级以上的速度,而防雷器是纳秒级,防雷器动作泄流后,空开是不会动作的,因为空开本身能承受的浪涌过电流是有限制的。单但对满足设计要求的空开,是可以满足要求的,防雷器动作保护之下,空开是不会跳的。4、至于防雷器的安装方式,比较简单,一端口防雷器,并联安装,单相就3根线(其中一根地线接地),三相就五根线(三根火线,一根零线,一根地线),串联防雷器,电源有进出接线,加一根地线。

以下有四种方法可减少并联防雷器的电感性电压:   

1)连接线越短其电感值越小,亦表示其电感性电压越小。所以连接线长度应少於25cm。   

2)另一方面,当感应电流流过任何两条连接线时,会产生两个相反方向的磁场,所以如果能将每组连接线紧扎一起则这两个磁场会相互抵消,使到电感性电压大大减少。    3)当连接线长度超过最长25cm时,我们可使用多一组的连接线如图。由于多了一组线,所以电感电流便平分在两组线上,因此所产生的磁场强度也减低了一半,亦表示感应电压可降至一个可接受水平。(<700v)    4)由于并联一般都会安装于配电箱之内或其上方,所以很多时候是地线要较其他连接线长(超过25cm),这样地线可采用两条,一条接于接地棒而另一条接于配电箱的金属外壳。串联防雷器也可用类此的措施以减低电感性电压。

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自知道合伙人认证行家

1968年到2011年 救助打捞局 职称:水手、驾驶员、电工、电机工程师、无线电工程师、系统工程师,经理副总

电源防雷器安装在空开后面是一种习惯而已,在这么短的距离,一个并联的器件前后没有任何区别。

请教各位大侠,在配电箱(柜)内设置浪涌保护器时,浪涌保护器前的空气开关规格应该如何选配,即选配依据是什么?

请教各位大侠,在配电箱(柜)内设置浪涌保护器时,浪涌保护器前的空气开关规格应该如何选配,即选配依据是什么?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  • 可以是断路器或熔断器,具体的要求可以找厂家问问,一般样本上都有的

  • 个人认为,既然浪涌保护器主要是防止雷电流(或雷电脉冲)入侵的,我想应该按空开(微断)的短路动作电流考虑,即对微断的短路电流值进行整定。以上纯属个人意见。迄今本人也未见相关规范要求。欢迎交流

  • 民规对此有要求,要求厂家配套。

  • 在低压设计图纸中看到比较多,各种规格大小也有,但是不知道具体的选配一句

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚