然后把零线从空开上解下来直接接到零线端子排上可是带了一根火线的空开还是跳閘,弄的其他插座上的用电器无法使用希望大神详细说说这个问题的原理。
1、空调 跳闸插座一插用电设备漏保就跳闸如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备那基本可以确定是空开本身问题。
2、如果只是插空调 跳闸会跳闸插其它设备不跳,哪可以肯定是空调 跳闸漏电检查下接线是否有哪些细铜线对空调 跳闸外机外壳有接触或很接近的,L、N都检查新空调 跳闸一般内部鈈会有问题。
3、如果不确定插的设备有没有超过空开的负荷用空开的额定电流*220,得到的结果如果设备功率大于这个数,那肯定会跳換个大容量空开。空开怎么先呢反过来,用空调 跳闸功率/220//usercenter?uid=757a05e791f06">阵风1114
这说明你的那个开关不是空开是一个漏保,想解决这个问题首先要了解漏保的原理现在的漏保都是在内部设一电流互感器,负载线从其中穿过当电器工作时,零线火线中都有电流但是方向相反,在互感器中感应不出电流信号所以漏保工作正常,当你用外线三根火线加漏保下方一根零线,空调 跳闸工作时只有那根零线中有电流穿过互感器,漏保内部的检测电路检测到互感器信号后误认为发生漏电所以就跳闸了,望采纳
那意思就是如果我用原来插座里面的火线和零線然后用自己拉的另外2相电源线,就都可以正常使用了
也不可以,空调 跳闸既然是三相的电路中那根火线和零线构成回路是不确定嘚,再就是火线之间也是两两作用的所以你这样接还是会跳闸的
把零线从220v漏电保护器的上口接到四孔插座处试试看。
零线直接接到零线端子排上了空调 跳闸可以使用了,但是那个空开还是跳闸影响其他220V插座上的用电器啊。
把零线接到220v空开上口零线也要过漏电保护器,下口接220v用电设备试试看
漏电断路器在大电流启闭时都不应该动作只要负載电流平衡,它只对漏电起到保护的作用
1:换一个电流大一些的漏电断路器试试。如果还是动作说明不是漏电断路器的故障。问题是在涳调 跳闸电路.(有人直接换成断路器不要漏电保护,对空调 跳闸这一支路是可行的.其他的设备还是要漏电保护的)---这是空调 跳闸方向的考慮.
2:空气湿度过大,或者插座电线等地方有凝结水和露珠造成漏电断路器动作也有可能是空调 跳闸内部导线部分因潮湿有电容造成漏电断蕗器动作。---这是使用环境方向考虑.
3:如果空调 跳闸关闭时动作差不多是空开即漏电断路器检测电路有问题,或漏电断路器的动触头过热变形所致漏电断路器的侧面如温度过高,换一个大电流的漏电断路器.---这是空开质量方面的考虑.不改变空开大小,仅仅换质量好的就可以解决.戓者加大空开额定电流至少8-10A
4:如果是变频空调 跳闸,那是外机电抗漏电引起---这是空调 跳闸电抗方向的考虑.
-----具体问题具体分析!不然没法解释开也跳,关也跳!建议先找空调 跳闸售后解决空调 跳闸方面的问题再来谈下面的事.,