新装几只电源开关跳闸怎么回事,电源是否再跳闸?

  • 答:两台同时开,功率太大。

    答:这个情况有可能是电压不够,不可以试一下其他的插口

  • 答:漏电开关跳闸打不上去 1、把开关全部关闭,把电器插头全部拔出,包括地下室等等不注意的地方; 2、合上总开关测试主电路是否完好,如果不再跳闸,说明主电路是完好的。如果跳闸,那证明问题就在主电路,需要进一步拆断线路分区域查找,建议找专业电工查找。 3、主电路送电后,逐个开关送电,每送一个开关间隔时间。开...

  • 答:自动跳闸的开关是什么东西?是不是类似电器的空气开关?起什么作用?

  • 答:功率不够,带不动。。。

  • 答:看看用电量超没超出漏电保护器的负荷,没有,就要检查是不是有电线、电器发生短路现象。

  • 答:漏电保护开关上有一个小蓝色的疙瘩,在漏电之后它会弹出,需要把它按进去,漏电保护开关才能合上。如还是合不上则有两种可能,一,漏电保护开关坏。二,漏电用电器有一颗线还没有脱离电源如空调,冰箱,饮水机等。

  • 答:你好。 根据总开关跳闸时发热的现象,原因有二: 1.电器用量太多,超负荷、过电流致跳闸----自检,减少使用量试试. 2。电路接线端接触不良导致起电弧,过热跳闸(特别是总开关)----自检,将松动的连接点螺丝上紧.供参考

    答:如果是发热的情况大致有以下几个原因: 1.开关的容量选择与家用电器的负荷不匹配,过载跳闸 2.导线松动,接触电阻变大,发热引起跳闸 3.如果都不是的话还有可能是开关的机构有问题,可以更换一个看看效果。 4.因为是带漏电的开关,你要看看你的漏电开关是什么型号的,是电压型还是电流型的,这也很重要 5.不...

  • 答:你家电器不漏电,接不接零线都不跳闸,要是漏电,你只接火线或者只接零线都跳闸。火线通过设备通地跳闸,零线碰地也跳闸,因为你的零线没有绝对的0V,对地有电压就有电流,漏电开关就会动作。

  • 答:如果过去没问题,换个开关试试

    答:若原来好的,检查开关,是否有似断非断现象?另外由于断电时有拉弧现象(负载越大电流越大拉弧现象越重),若开关弹片触头、接线端或导线离外壳或0线或地线较近,有可能造成短路,潮湿更易。 建议更换合格开关再试。

  • 答:这个你可以去找水电啊,可能是线路的问题

    答:没见实物,根据你所说的情况,只能是设想一下出这种故障的可能性。 前提是线路的负荷较大,或有较大的感性负荷。 原因是开关的上触头附近的绝缘不好。有炭化、受潮、铜蒸汽镀膜等。 分析原理,合闸时,电弧很小,没能达到击穿的程度。分闸时由于负荷大或有电感性负荷,随着分开的距离的增大,电弧也增长。使相间击穿,造...

  • 答:如果短路那漏电开关还不跳闸。你就要换一个了, 短路那漏电开关是一定要跳闸的。

  • 答:短路应该是空气开关先跳,不过,这两个开关是联动的,它们会一块断开的。

    答:这个应该是漏电开关跳,漏电开关跳了,空气开关就不会跳了, 如果你的漏电开关没跳(有问题了),那空气开关就会跳的,

  • 答:开了几个小时后就自动跳闸说明不是漏电跳,应该是开关开关偏小,刚刚够用,时间一长发热造成温度高就跳了。

  • 答: 当电压互感器二次小开关跳闸时,会出现“PT断线”的告警信号,运行人员应查明是哪个小开关跳闸,再根据该小开关所带的二次负荷情况进行处理。 保护回路电压互感器二次小开关跳闸,应申请将受到影响的保护装置停用。 故障录波电压互感器二次小开关跳闸,应将受影响的录波启动回路屏蔽。 计量回路电压互感器二次小开关...

  • 答:电加热管烧穿(烧坏)接地,加热管中间的芯子于外壳烧坏连在一起,更换电加热管即可解决问题。

  • 答:如果是漏电保护器开关可能它出故障了,换一个试试,换了还不行那你家的线路就要重装了,一般老化线路在厨房和卫生间,如果是断路器也就是常说空气开关,也不能无限地增加容量,那样会出事故的搜索,怀疑邻居有人偷电平时可以注意一下自家的电表,如果说家中没有用电还在走那就是有人偷电. 希望我的回答能帮到你!

  • 答:电饭锅内部电路出现了短路,由于电饭锅通电,电压没有经过用电器直接+ -极相连,造成电流瞬间变大,所以跳闸了,起保护作用嘛

  • 答:1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得. 2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关. 3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破...

  • 答:让电工查查肯定有地方短路

    答:漏电开关额定电流太小,加上晚上用电量增加,电压不稳所引起漏电开关自动跳闸。建议你若空调是专线的,把它从漏电开关上分离,重装个空气开关。若不是专线且无法分离,就找个比原来额定电流大的漏电开关更换。

  • 答:你应该用绝缘表检查你家的线路,估计是线路有轻微漏电,因为晚上线路电压偏高,I=U/R的原理,晚上漏电电流大所以漏电开关跳闸.一般电器在晚上烧毁也是电压在晚上变高所致.

    答:漏电保护器好不好,拆了漏电保护器下面的出线试试看,还跳不跳闸.如果漏电保护器好的话,估计是用电线路漏电,跟用电设备没关系,那就要请电工查用电线路了.漏电跟空气开关不跳闸是没关系的.

  • 答:答:串在跳闸回路中的开关接点,叫做跳闸辅助接点。为什么跳闸辅助接点要先投人、后断开呢?先投人:是指开关合闸过程中,动触头与静触头未接通之前(20mm的位置),跳闸辅助接点就已经接通,做好跳闸的准备,一旦开关合人故障时能迅速断开。后断开:是指开关在跳闸过程中,动触头离开静触头之后,跳闸辅助接点再断开,...

  • 答:答:电容器开关跳闸不准强行试送,值班员必须检查保护动作情况,根据保护动作情况 进行分析判断,顺序检查电容器开关、电流互感器、电力电缆,检查电容器有无爆炸、严重 发热、鼓肚或喷油、接头是否过热或熔化、套管有无放电痕迹。若无以上情况,电容器开关 跳闸系由于外部故障造成母线电压波动所致,经检查后可以试...

  • 答:答:开关事故跳闸后检查的内容如下:(1) 开关保护装置的动作情况。(2) 开关有无冒烟和焦臭味。(3) 各部件有无变形,连接处有无松动和过热。瓷件部分有无破损、裂纹、位置有无 移动。

  • 答:(1)解除声光信号,恢复跳闸开关的把手位置。 (2)检查保护动作情况,判断故障性质,记录时间、控制屏和中央信号屏所有光字牌、保护屏所有信号并复归信号。打印保护和故障录波器信息。 (3)立即对跳闸开关进行全面(油色、油位或SF6气体、液压、气压或瓷绝缘、外观、引线及相邻、相关设备)检查。 (4)若保护...

  • 答:漏电开关跳闸一般有以下原因: 1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得; 2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关; 3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则...

  • 答:是不是哪里短路了。检查下。

    答:照明部分短路或漏电。重点检查 跳闸时开关的那一路,如果跳闸时没动开关按钮,那检查范围扩大至整个照明系统。

  • 答:线路故障开关跳闸的检查项目有(1)是哪一套保护动作,重合闸动作及各种信号发出情况;(2)开关本体有无机械损伤、变形或移位;(3)套管、绝缘子有无碎裂及放电痕迹;(4)开关的油位、油色、油压和气压是否正常,油开关有无喷油现象;(5)导线有无烧断或变形现象;(6)故障线路的其它电气设备,如刀闸、互感器、...

  • 答:空开经常跳闸有三点。 一短路。 线路绝缘不好,电压、电流增大,电器短路,潮湿、腐蚀等都可能造成短路。 二漏电 线路绝缘不好,潮湿等都可能引起漏电开关跳闸。一般超过30毫安。 三超负荷 空开设定电流,家庭一般电流10-80安,在开关上有标识,如果电流超过空开设定电流,空开就跳闸。但空开电流不能选太大 ...

  • 答:那您必须是看清楚三相四线的漏电开关里面的接线,漏电检测电路是接在其中哪一 相上的,您就把单相电接在哪一相上,这一般在漏电保护器的表面的标签上应该有一个简单的电路接线图可以看清的,只有这样,您才可以把三相四线的漏电保护器用在单相电路上。而且要注意的是:必须是三相四线的漏电保护器才能代替用于单相电路,三...

  • 答:跳了以后还能合上的话说明没有接地的地方,那可能就是你的漏电开关额定电流有点小,换个大点的!如果你的灯的电源从热水器开关走的,那么你需要改一下灯的电源线

你好,只要弄清楚跳闸是漏电原因跳的闸还是电流过大跳的闸,分清楚后就好办了。   
如果是漏电跳闸,那建议你一个一个地试,带好绝缘防护用品,在有同伴监护下分别把开关电源接地线摘掉并将其与设备脱离绝缘,(注意是设备带电正常工作的前提下)用电笔试有无漏电现象,以此方法分别测试空压机和电磁阀等直接接市电的部件,就能很快找出漏电的部件了。   
要是过流跳的闸,那就更换正品漏电开关,或者用钳形表分别测量以上部件的工作电流判断其好坏。   
这个故障应该处理起来不会很复杂。希望我的回答对您有所帮助


开关跳闸原因如下: 1、漏电保护器损坏误动作,检查更换漏电保护器。 2、漏电保护器过载。检查更换大点的漏电保护器。 3、漏电保护器接线错误。检查重新接线。 4、照明控制线漏电。检查维修控制线。


开关跳闸排除开关本身故障后,一般常见以下几个问题:
出现零、火线碰在一起当然也有可能是某个电器内部短路(你也可是试试拔出某个不正常工作电器),
过载(也就是新装了大功率电器,导致开关过载,需要换个额定电流大点的开关)。


   电气开关跳闸的联动试验  1)该项试验是在汽轮机运行班长的监护下,由给水泵运行负责人负责操作,电气责任人配合进行的.在备用给水泵中只选择两台为一组,相互进行联动试验,其它运行给水泵和备用泵的联动开关和低水压联动开关全部解除.  2)由电气责任人切断两台试验给水泵的电源(在备用泵少的电厂不易进行),保留其二次操作回路电源(用电动油泵供油的给水泵,油泵电源要保留).  3)投入进行联动试验的甲泵

  电气开关跳闸的联动试验

  1)该项试验是在汽轮机运行班长的监护下,由给水泵运行负责人负责操作,电气责任人配合进行的.在备用给水泵中只选择两台为一组,相互进行联动试验,其它运行给水泵和备用泵的联动开关和低水压联动开关全部解除.

  2)由电气责任人切断两台试验给水泵的电源(在备用泵少的电厂不易进行),保留其二次操作回路电源(用电动油泵供油的给水泵,油泵电源要保留).

  3)投入进行联动试验的甲泵电源的操作开关,则甲泵电源信号灯的红灯亮,绿灯灭,说明甲泵已投入运行.将甲泵的联动开关投至联动位置.

  4)将乙泵的联动开关投至备用位置,作为联动备用给水泵.

  5)手按甲泵的事故按钮,使甲泵跳闸,甲泵电源信号灯的红灯灭,绿灯闪光,联动警报发出音响和灯光,被联动的乙泵的电源信号灯中的红灯闪光,绿灯灭,说明乙泵已被联动.

  6)合上被联动乙泵的电源开关,则乙泵的电源信号灯中的红灯亮并停止闪光,切下跳闸甲泵的电源开关,则甲泵电源信号灯中的绿灯亮并停止闪光,跳闸警报信号复归.将乙泵的联动开关投至联动位置,准备进行乙泵的联动甲泵的试验.

  7)按照甲泵的联动乙泵的方法,进行乙泵联动甲泵的试验操作.

    当全部试验完毕,将甲,乙两个泵的电源开关打向停止位置,联动开关断开.

  8)试验完毕,对试验泵重新送电,恢复联动备用状态.