当建筑面积较大时,建筑的热负荷就会很大,这时会选择两台或者两台以上的热泵主机。此时热泵主机一般采用并联形式,当热泵主机并联时,就会发生其中一台热泵主机会报警的情况,发生主机报警的情况主要有以下两种:
(1)空气源热泵主机自带水泵空气源热泵主机一般自带水泵,当两台及以上热泵主机并联时,就容易出现水泵相互“抢水”的现象,即由于水泵开启时间不同,水泵的水量就会不同,这时就会出现其中一台热泵缺水报警。对于这种现象,主要是因为系统设计导致的,其解决方案如下:
①加大进、出热泵主机之间的并联管的管径,建议选大两号,比如并联管径实际设计为DN50,应设计为DN80较为合适,这时的并联管就如同分集水器的作用;
②在每一台热泵主机前加设止回阀,热泵主机是按照单台运行的情况考虑的,热泵主机水泵的出水口没有止回阀,两台及以上热泵主机并联运行时,如果没有止回阀,也会造成主机短路而报警。
(2)空气源热泵系统外置水泵空气源热泵外置水泵,且当两台及以上热泵主机并联时,也会出现热泵缺水报警的现象,出现这种情况主要是因为热泵主机得水不均。对于这种现象,主要解决方案如下:
①水泵进入到每一台热泵主机距离相等或者相近,使进入到热泵主机的阻力尽量相等;
②加大进入和出热泵主机之间的并联管的管径,建议选大一号,比如并联管径实际设计为DN50,应设计为DN65较为合适;
③水泵的流量在选择时,建议水泵流量大于热泵主机总和的1.2倍。
空气能热水器是从空气中吸收热量,并传递给被加热的水,然后把被吸收热量的冷气传到厨房。工作原理跟空调类似,按照逆卡诺原理工作,只是运行的温度范围不同。一台压缩式空气能热水器装置,主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。
1、空气能热水器主机和水箱之间距离在3-5米,过长会导致能量损耗,费电。
3、用螺丝把主机固定在坚实的地方,以防止主机震动,产生噪音。
4、空气能热水器主机需要安装在阴凉地方,不能风吹日晒,保证换热器的正常工作。
5、为了影响正常工作,空气能热水器主机控制面板不要安装在浴室。
6、空气能热水器主机的安装最好安装在阳台、地面、楼顶,但前提要保证能机器不被风吹日晒。