40安培空开电流保障,大概8个千瓦。 一定要6平方的线!!!
假定所有设备同时使用的概率为100%的话
总用电功率约260KW,如果负荷能基本平衡的话,每相电流约280+140=420A
应用不小于185平方铝导线,建议用1000A的开关,将过负荷保护设为500A。
一共5台空调外机380V~共计160千瓦,电流大约320A,距离90米不算远,如果电缆采用架空敷设,那就没有必要采用带铠装的电缆,铠装电缆通常用于地下直埋敷设,用其会增加成本、和电缆重量。
三相空调建议采用:(在空气中敷设,环境温度40℃)
单相空调建议采用:(在空气中敷设,环境温度40℃)
若是的确有必要采用铠装电缆,建议采用:
型号则改为VV22或YJV22,规格同上述两种情况下的对应规格即可。