竣工验收的 时候是否要按混凝土配置强度度计算合格率

①墙体组砌方法正确,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝。
②墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致。
③墙体砌体的砌筑灰缝应饱满、横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12mm。
④伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求,滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。
⑤围墙无不均匀沉降,墙面平整、色泽均匀美观,沉降缝设置规范。
⑥围墙底部排水孔应采取有效的防止小动物措施。
围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。
②挡土墙高度设置的泄水孔符合设计和规范规定。
②块石挡土墙勾缝美观,伸缩缝与围墙伸缩缝一致。
止水带设置合理,位置与围墙伸缩缝一致。
符合设计要求和现行有关标准的规定。
符合设计要求和现行有关标准的规定,沉降缝整齐垂直,上下贯通;泄水孔坡度向外,无堵塞现象。
①砌块要分层错缝,浆砌时坐浆挤紧,嵌缝后砂浆饱满,无空洞现象。
②干砌时不松动、叠砌和浮塞;砌体坚实牢固,边缘顺直,无脱落现象。
勾缝平顺、缝宽均匀,无裂缝和脱落现象。
①坡面无危石、松土、填补坑凹。
②骨架与边坡水平线成45°,左右互相垂直铺设,方格间距符合设计要求。
③回填土密实,表层土为潮湿的粘性土。
④草皮块与块之间应保留5mm的间隙。
三、变电站大门验收 
①门的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求。
②金属门的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求,门表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。
③大面应无划痕、碰伤,漆膜或保护层应连续。
④门框和副框的安装必须牢固,在砌体上严禁采用射钉固定。
⑤预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。⑥门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。
⑦推拉门窗必须有防脱落措施。
①质量和性能应符合设计要求和有关标准的规定。
②机械装置应符合设计要求和有关标准的规定。
③表面质量应洁净,无划痕、碰伤等现象。
④轨道无变形、断裂;驱动装置、限位器完好;门垛面砖、砌体无破碎、开裂、倾斜。
⑤门扇与地面间面留缝宽度:外门4~5mm,内门6~8mm。
标高满足要求,无沉陷现象,场坪回填平整,场坪巡视及防尘措施应符合设计要求。
场坪排水畅通,无积水,场坪雨水井设置符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑砂浆饱满,勾缝平顺。
①基土土料应符合设计要求,严禁用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和含有有机物质大于8%的土作为填土。
②基土压实应均匀密实,压实系数应符合设计要求,设计无要求时不应小于0.94。
熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm,粘土(或粉质粘土、粉土)内不得含有有机物质,颗粒粒径不得大于5mm。
应符合设计要求和有关现行标准的规定,不得含有草根等有机杂质;石子最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。
碎石垫层和碎砖垫层质量 碎石的强度应均匀,最大粒径不应大于垫层厚度的2/3;碎砖不应采用风化、酥松、夹有有机杂质的砖料,颗粒粒径不应大于60mm。
碎石垫层和碎砖垫层厚度 碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于100mm,在个别地方不大于设计厚度的1/10
混凝土路面、沥青混凝土路面和巡视小道 ①混凝土路面、沥青混凝土路面和巡视小道平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象。
②接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。
③道路表面平整、坡度符合要求,路面泄水通畅、无积水,路缘石布置美观、无破损、圆弧段顺畅、拼缝均匀整齐。
④道路缩缝间距不大于4m,宽度5~6mm,锯切槽口深度应为混凝土面层厚度的1/3;胀缝留设间距以30~50m为宜。在道路与建构筑物衔接处,道路交叉处、路面厚度变化处、幅宽及坡度变化处,必须做胀缝,缝宽20mm,道路混凝土应全断开。
①道路的路缘石完整、无破损,线条顺直、弧度自然。
②安装稳固、勾缝美观,路缘石与道路面层间应设置变形缝,缝内填料要饱满。
表面平整无裂缝、无沉陷,分隔缝设置合理。
六、电缆沟(电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道)工程验收
电缆沟(电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道) ①电缆沟截面(沟壁之间)尺寸偏差≤20mm。
②电缆沟顺直,轴线、标高符合要求,沟内无积水、无杂物,电缆沟的变形缝设置规范。
③电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处、主控制室与电缆夹层之间以及长度超过100m的电缆沟或电缆隧道,均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施(防火隔墙或防火门),其耐火极限不应低于4h,电缆沟每隔一定距离(60米)采取防火隔离措施。
①电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,变形缝处理符合设计要求,无泥水渗入。
②电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。
①电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板、异形板。
②沟盖板色泽均匀、美观、铺设平整、缝隙均匀。
③盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。
电缆沟压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求,平直无裂缝。
①支架安装稳固,间隔满足设计要求。
②接地扁铁焊接和防腐满足规范要求,遇沉降缝处预弯。
表面平整、光滑,棱角分明,颜色一致,无蜂窝麻面,倒角顺直,无气泡、修补。
不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
表面质量不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等。
检查试验记录,符合设计要求。
①池壁采用清水混凝土倒圆角工艺,表面光洁,横平竖直,颜色一致,无蜂窝麻面,无气泡、修补。
②变压器油池(贮油和挡油设施)应大于设备外廓每边各1000mm,四周应高出地面100mm,且排油孔应设置格栅。
③油池内铺卵石,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为50~80mm。④坡度符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
①表面密实光洁,棱角分明,颜色一致,无泛碱,无开裂、修补。
②压顶下留置滴水线(槽),滴水线(槽)顺直,美观。
八、建筑物工程验收 
建筑墙体、屋面、墙面渗(积)水、 ①建筑墙体表面平直、无裂缝。
②屋面、墙面无渗水痕迹,屋面无积水。
建筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰、局部修饰或返工无明显痕迹,且无脱落、起层、掉皮等质量缺陷。
①满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求。
②场地排水畅通,无积水。
③场地雨水井设置符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑砂浆饱满,勾缝平顺。
①设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范。
②坡道、踏步、散水、电缆沟与建筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。
③建筑物散水应采用不小于150mm灰土垫层,用熟化石灰与粘土拌合后铺设,回填土必须按规定分层夯实;混凝土面层无空鼓、开裂、起砂现象,混凝土表面平整度在2mm以内。
④散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽 20-25mm,沿外墙一周做到整齐一致,纵向 4m 左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈 45°,分隔缝宽 20mm,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。
⑤分隔缝用 1:2 沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作),填塞时分隔缝两边粘贴 3cm 宽美纹纸。密封材料的镶嵌必须密实、连续、饱满,连接牢固,无气泡,开裂、脱落等缺陷。
按照设计要求设置测量控制点和沉降观测点,保护完好,标志规范。
①抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。
②分格缝(条)设置合理,宽、深均匀,表面光滑,棱角整齐,清晰美观。③滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低。
④抹灰工程的立面垂直度、表面平整度符合规范,阴阳角方正、符合规范。
①门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。
②框、扇安装牢固,启闭灵活、严密,无倒翘。
③窗框与墙体间无渗漏,密封胶严密、平直、美观。
④推拉窗有防跌落措施和限位器。
⑤门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。
⑥门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5㎡使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。
⑦门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水防潮措施;铝合金窗型材壁厚必须不小于1.4mm,门的型材壁厚必须不小于2mm。
⑧变电站建筑物的门,按照火灾危险性分类及其耐火等级应符合防火设计规范。
⑨门窗与墙体应连接牢固,且满足抗风压、水密性、气密性的要求;窗台与窗户接缝处严密,窗台内高外低。窗台板采用人造石或天然石材,窗台低于0.8m时,应装设护栏且安装牢固。护栏应采用单根直径不小于Φ20mm、壁厚不小于2mm的钢管(或单根直径不小于Φ16mm的钢棒、单根横截面不小于8mm×20mm的钢板)组合制作。
⑩电容器室、蓄电池室不宜设置采光玻璃。
①饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝。
②压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直。
③饰面板、灯具安装位置协调美观。
④表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内。
⑤主控制室、通信机房、保护室等室内吊顶更换应采用不燃烧材料。电气设备室的顶棚,应采用不易剥落的饰面材料。
⑥金属吊杆、龙骨、后置埋件应该进行防腐或防锈处理;木制材料应进行防腐、防火、防蛀处理。
⑦吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑,应根据情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具等不得与吊顶龙骨连接,应在基层顶板上另设吊钩。
①饰面板(砖)表面应平整、色泽一致,无裂痕和缺损,洁净无泛碱。
②接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实。
③滴水线(槽)应顺直,坡度应符合设计要求。
④整砖套割吻合,边缘应整齐。
⑤墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
⑥阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。
①管道排列合理整齐,支吊架牢固、整齐,管道和阀门无渗漏。
②空调系统安装牢固,机身洁净,空调冷凝水有组织排放。
③GIS室、高压开关室、蓄电池室、厨房、卫生间等应有通风装置,风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口设置合理,装设防护罩(网)或采用其他安全措施,并符合设计和规范要求。GIS室、高压开关室、蓄电池室等设备室通风装置控制箱不应设置于室内。
④变电站主控室、继电保护室、通信机房、蓄电池室、开关室等应装设空调。空调的选用应满足所在房屋设备对运行环境的的制冷(制热)要求,同时满足国家相关规范要求;蓄电池室必须安装防爆空调,其电源插座、开关不应装在蓄电池室内。
①排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求,且落水管应避开高压设备上部。
②有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。
③建筑物屋面及有防水要求的楼面淋水或满水试验一次成功;建筑屋面无积水、无渗漏;屋面落水管固定牢靠,排水管排水口、检查口高度统一。④屋面的防水卷材应铺至女儿墙垂直墙面上,粘贴牢固,泛水高度不小于250mm;不上人平屋面应铺至压顶部位并加装压条。落水口周围 500mm 范围内,天沟、檐沟的拐角处,泛水与屋面连接的阴角处均应设附加卷材。
⑤防水卷材屋面基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、屋面设备基础、风道等),均做成圆弧或45度斜坡,圆弧半径不得小于100mm;内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
⑥柔性防水层上应设保护层,可采用水泥砂浆、细石混凝土等材料;水泥砂浆、细石混凝土保护层应设表面分格缝;保护层不得使用铝箔材料。
①混凝土面层原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹,面层允许偏差符合规范要求。
②水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹。
③自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅。
④地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
⑤表面平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求,踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝。
⑥活动地板(防静电地板)复合地面表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物,防静电地板金属支架应可靠接地。
⑦踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致。
⑧塑胶地面安装牢固,无翘边,脱胶。
①栏杆安装牢固,焊缝饱满均匀,严禁点焊,涂层完好。
②临空栏杆高度不应小于1050mm,离地面或屋面100mm高度内设置有与平台整体施工的栏板。
③楼梯栏杆垂直杆件间净空距符合设计要求,栏杆间距偏差≤3mm。
④密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘结牢固、无气泡、开裂、脱落等缺陷。
⑤相邻踏步的高度和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直。
⑥梯段数量超过18级应设休息平台,室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置。
⑦建筑物垂直爬梯及安全护笼安装符合规范,接地可靠、明显。
①建筑物外墙有管道穿过的,应设预埋管套。
②管道排列合理整齐;管道无锈蚀、无脱漆。
③支吊架牢固,整齐,端面平整。
④生活污水管上设置检查口和清扫口。
⑤伸缩节设置合理,满足变形要求。
⑥生活、消防水泵房结构牢固,设施齐全,无结露、运行良好。
⑦雨水斗、管的连接可靠,固定牢固,连接处严密不漏,雨水管安装顺直、美观;雨水斗、管的连接应固定在屋面的承重结构上,雨水斗与屋面的连接处应严密不漏。雨水管道安装完毕后表面应光滑、无划痕及外力冲击破坏。
⑧伸缩节和检查口设置合理,雨水管与散水为柔性连接。落水管宜使用UPVC塑料雨水管或镀锌钢板雨水管;落水管间距:女儿墙平屋面小于18m;挑檐平屋面小于24m。落水管应装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距≤4m,排水口距地距离≤200mm且高度一致;落水管下部靠近散水处要安设排水弯头,并设水簸箕。
⑨雨水井、给水池、外排管线自备水井应结构牢固,设置合理。
涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固,表面平整,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。
①混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷。
②混凝土基础符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。③保护帽符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。
①接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接,接地和接零不得互联。
②电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体(外壳)必须接地。③配电箱的底座、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地可靠,不得作为接地的接续导体。
④金属电缆支架、电缆导管接地可靠。
⑤接地线敷设美观,焊接或连接规范,防腐到位。
⑥当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须采用专用接地螺栓可靠接地并有明显标志。
⑦户外金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地可靠,且有标志,灯具不能安装在屏柜、设备上方,有防爆要求的房间应采用防爆灯具。⑧插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求,同一场所的三相插座,接线的相序一致。
⑨开关通断方向一致,有防爆要求的控制开关应设置在室外,同一墙面的开关、插座面板的高度一致,建筑外墙开关加设防雨罩。
⑩灯具基础应高出地面100mm,排列整齐,灯具应固定牢靠,金属外壳有明显接地且标志规范清晰,同列灯具排列整齐划一,高低相同;在控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道等处、应装设事故照明;安全疏散处应设置应急照明和明显的疏散指示标志。
?场区照明充分考虑日常巡视及检修场地需求,确定位置及数量。
?工业电视视频监控系统应充分考虑设备正常运行工作状态及变电站安全保卫的功能要求。
①台面、水盆支架牢固、无破损。
②龙头、开关灵活、无破损,连接管无损坏、密封垫无松动、渗漏水。
④下水管道存水弯无堵塞、破损。
九、竣工资料验收  
屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录 屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录齐全、规范。
地下室防水效果检查记录 地下室防水效果检查记录齐全、规范。
消防水池、事故油池等池体满水试验记录齐全、规范。
建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录 建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。
外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。
建(构)筑物沉降观测记录 设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。
室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。
给水、采暖系统水压试验记录 给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。
卫生器具满水试验记录齐全、规范。
消防管道压力试验记录齐全、规范。
排水干管通球试验记录齐全、规范。
照明全负荷试验记录齐全、规范。
建筑防雷接地装置检测记录 建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。
线路、插座、开关检验记录 线路、插座、开关接地检验记录齐全。
通风与空调系统试运行记录 通风与空调系统试运行记录齐全、规范。
给水管道通水试验及冲洗消毒记录 给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。
①变电站总平面布置图。
②地下隐蔽工程竣工图。
③正常和事故照明接线图。
④接地装置布置以及直击雷保护范围图。
⑤消防设施(或系统)布置图(或系统图)。
⑥主控通信楼平面布置图。
⑦主控通信楼立、剖面图。
⑧各电压等级配电装置室平面布置图。
⑨各电压等级配电装置室立、剖面图。

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

混凝土实体验收的依据有三,一是混凝土标养试件强度评定结果;二是结构实体检验用同条件养护试件强度评定结果;三是监理单位平行检验混凝土强度评定结果。依据是《混凝土强度检验标准GB/T》。三项评定合格,可认为混凝土实体合格。任何一项不合格,或检验结果无效,都必须委托有资质的检测单位依据《建筑结构检测技术标准》(GB/T )进行有损或无损检测后重新进行评定,作为混凝土强度处理的依据。

强度回弹只是检测方法之一。

如果回弹作为平行检验手段,那么其主要是对主体结构梁、板、墙、柱等重要受力构件进行评定,每个强度等级至少抽取同类构件数量的2%,且不得少于5件。此项可由监理单位实施,但回弹检测人员上岗前必须经过培训,使用的回弹仪必须合格,并按要求进行检定或校准(周期为半年且不大于6000次),每次使用前应对回弹仪进行率定,按要求做碳化,检测完成后应按要求进行计算。如果监理人员和设备不符合要求,可委托有主体结构专项检测资质的检测单位完成。依据是《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程DBJ

我要回帖

更多关于 混凝土配置强度 的文章

 

随机推荐