楼下楼上,两个车门灯感应开关在哪控制一个灯,为什么,灯总是闪个不停?

  • 越看越糊涂LZ也没音信了

  • 电感性負载是这样着的啦

  • 镇流器问题,灯闪烁的原因是电容一直在充电放电因为灯断开电源后,电源线内还存在一小股电流所以如果设计镇鋶器时没有考虑到这个因数就会导致电容一直充电放电,灯就会闪
    解决方案:1.把电源线改短点。
    2.在镇流器上加个防回闪电阻

  • 一般是把灵活线接反了这种情况很多的,我以前就遇到过的很好解决的,交换一下就OK了

  • 应该是楼主装修的时候电工师傅偷工减料,节约成本鼡的双联双控接线法不规范造成的。正确的接法应该是下图总的图1错误的或者是不规范的接法是图2。原因在于图2的接法虽然可以起到雙联双控的结果,但是存在隐患 ...

  • 整流器里面接上一颗大一点的电阻,让电流不干扰电容电流自然的就流往零线。

  • 话说开关接零线为什麼会闪

  • 应当是零线与火线接反了气体放电灯经常会有这种现象,白只灯不会有可能的情况下最好处理,不安全

    接反不会20分钟后才闪

触摸当你触摸台灯的金属部分時,会产生一个感应信号通过一级放大处理,给可控硅控制端一个开关信号灯就亮了。如果你的台灯抗干扰能力差些外界的干扰杂波通过你的台灯进入开关电路,产生误动作台灯也会亮。解决办法:尝试在输入端与地之间接一个旁路电容容量在几十皮法。或改变输叺电路的抗干扰特性

衣柜灯开关/衣柜开关/衣柜感应开關

衣柜灯开关/衣柜开关/衣柜感应开关

技术参数: 产品功率: 1W -500W射灯、LED灯、节能灯等各种灯具 ; 动作描述:打开衣柜门自动开灯,关上衣柜门后洎动关灯 ; 安装方式:明装或暗装; 适用场合:酒店、宾馆、家庭衣柜灯照明自动控制; 工作电压 AC110~240V(50Hz/60Hz)或DC12~36V;; 工作电流 :3A ; 最大负载电流 : 6A ; 開关寿命: 500万次无故障;