这个电动机有零线吗零线接哪里?哪位大神指导下

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)

五级副教授。30多年从教于电气自动化本科、研究生教育

零地不应共用,这样接线不规范!

不需要接了最好不要共用。

那还有SEW伺服电機地线也不接吗

关于电动机零线问题——请教大鉮们一个问题关于电动机配电箱的零线只给控制回来使用时,有没有需要做到相线的一半呢因为电动机不需要零线,但控制回路需要零线规范里说零线不少于相线一半,但是假如我电动机负荷较大的时候例如90kW,那根据计算计算电流...

请教大神们一个问题关于电动机配电箱的零线只给控制回来使用时,有没有需要做到相线的一半呢因为电动机不需要零线,但控制回路需要零线规范里说零线不少于楿线一半,但是假如我电动机负荷较大的时候例如90kW,那根据计算计算电流为144A左右相线该选取95平方的YJV线,可是我的零线应该不用选择50平方的YJV线吧只是给控制回路用的,请教大神们原理谢谢~!

这个应该没有  请高手来回复

  • 发表于      坐等大神啊,今天问了省院的老总但是囙答得很笼统,说理论上可以.....所以还是等高手们介绍下原理~!

控制电缆与电力电缆作用有别,控缆是用10*1.5之类

你的电机回路可以采用三芯電缆控制回路重新配线,与电机不要共用

  • 发表于      那请问,如果我是取用其中一条相线的220V电压做控制回路的电源那么零线还是需要按規范那样取相线的一般吗?

那请问如果我是取用其中一条相线的220V电压做控制回路的电源,那么零线还是需要按规范那样取相线的一般吗

后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

原标题:用低压发电机接在其變压器低压测,发电机零线如何接

零线你肯定要接的,不然你的设备上有需要零线参与的情况下是无法正常运行的,另外负载三相不岼衡时候没有零线也会造成很大的麻烦只是零线也不能直接就接进去的,因为很多时候零线和地线是短接一起的应该是用四极开关来斷开变压器和负载这边的连接,然后再接好发电机和负载之间的零线 当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的不会断开,但其有接地电阻一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压雖然不大但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压如果这时有工人在高压线路上进行检修作业,可能会遇到危险 发電机是一个独立的系统;市电网又是一个系统,这两个系统绝对不允许通过直接的方式连接使用四极开关来断开后,一定要将变压器低壓侧四极开关分闸后才起动柴油发电机请关注:容济点火器

1、我们常用的低压系统多是TN-C系统,中性线就是接地运行的当系统停电时,財倒入发电机运行;虽然电源切换了但用电设备不能更换,所以系统还应该是中性点接地系统这时的中性点就不再是变压器的中性点叻,而是发电机的中性点而这时的变压器中性点接地就应该倒入到发电机的中性点接地了;

2、关于发电机启动后,用电设备的中性线“切换”到变压器的中性线使用的零线还是变压器的零线,而原变压器的中性线是否要在变压器侧切除即二个不能“共地”,是有二个說法的一是必须断开,不能共地;一是可以不断开可以共地,下面我们分别来分析;

3、变压器的中性点是通过接地体与大地相接的泹其有接地电阻;当系统停电,发电机接入运行后在三相负荷不平衡或发生其它情况时,零线上就会有电流通过如果还采用原来变压器的接地体,零线电流在这个接地电阻上会产生零序电压这个电压虽然不大,但通过变压器的升压会在变压器的高压产生不小的电压(根据GB3805-83 全电压的规定,交流电不能超过50V这个是很容易超过的),如果这时有工人在变压器高压侧(高压线路上)进行检修作业可能会遇到危险;而发电机采用单独的接地体后,会将原变压器的接地体断开发电机和供电系统变成完全独立的二个系统,不再对检修人员造荿威胁;解决的办法就是不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起在变压器与低压和接地之间,加装双投四极开关接线分开供电。在控制上采用电气和机械连锁保证发电时四极开关必须是断开的,我个人也是赞同这个说法的

4、 当然,如果接地电阻能作到很尛近乎是 0 ,就是零线电流再大也不会在变压器低压产生电压;或者变压器高压没有人工作就是产生高压也无所谓。拉开变压器高压侧開关即便在变压器高压产生了高压,也不会反送到线路上去但是这都是不可靠的做法了,所以供电局不会让你这么干的安全的做法還是要加四极开关,泾渭分明

提供民用2008 GB7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则,参考如下:

1、 正常供电电源与备用发电机之间的轉换开关应用四极开关

2 、带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中两个

电源转换开关带剩余电流动莋保护其下级的电源转换开关应采用四极。

3 、在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关

4 、TN-C 系统严禁采用四极开关。

5 、保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线且必须不可能使这些电

源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的在有总等电位聯结的情况下,TN-S、TN-C-S

系统一般不需要设四极开关

6、 TT 系统的电源进线开关应采用四级开关。

7、 IT 系统中当有中性线时应采用四极开关

我要回帖

更多关于 电动机有零线吗 的文章

 