如何给变频空调空调需要加氟加氟?空调加氟的依据和方法

正确氟系统空调的依据和方法

正確氟系统空调的依据和方法
  1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等放氟抽真空后,开始慢慢加氟用台秤等较精确的计量工具称重,大金空调售后维修当氟瓶内氟的减少量即是空调铭牌上的尺度加氟量时封闭氟瓶阀门。
2.測压力法:首先将空调置于制冷高速风状态(冬天制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天)封闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素微调氟利昂的量和表压力,做到正确加氟进行微调的原因是由于低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大压力越高,反之越低;加氟工艺口及四周管道因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些
3.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调空调需要加氟设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时封闭氟瓶阀门。此时让空调继承运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时再栲虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值做到正确加氟。额定工作電流值的1%;制冷或制热状态下以额定电源电压220V或380V为尺度,电源电压每升高或降低1V减少或增加额定工作电流值。
     4.观察法:将空调设置在淛冷或制热高速风状态下运转加氟量正确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时室内热交换器全部结露、蒸发声平均低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内熱交换器壁温大于40℃
  在实际维修中,变频空调空调需要加氟因对加氟量的正确性要求相称高或定频空调因制冷管路系统需抽真空時,宜采用定量加氟方法若管路系统需增补氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅兼顾观察的方法。