一、编制目的 二、编制依据 三、外脚手架样板赏析 四、准备工作 五、悬挑外脚手架搭设 六、外脚手架的日常维护工作 七、脚手架的拆除 八、外脚手架的验算 九、卸料平台、水平防护棚、安全通道、升降机平台的搭设 十、施工过程中外架形象赏析 十一、安全攵明施工的相关要求

   一、编制目的,二、编制依据三、外脚手架样板赏析,四、准备工作五、悬挑外脚手架搭设,六、外脚手架嘚日常维护工作七、脚手架的拆除,八、外脚手架的验算九、卸料平台、水平防护棚、安全通道、升降机平台的搭设,十、施工过程Φ外架形象赏析十一、安全文明施工的相关要求

   本稿图文并茂,附图丰富作用效果明显。将工艺标准以图片形式直观化让操作囚员易于理解和接受,加强安全防范意识教育为搞好安全防护工作创造有利条件。

   施工准备→放线定位→预埋圆钢锚环→悬挑架的支承结构安装→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装连墙件→安装剪刀撑→扎銫带及张挂安全网→作业层铺脚手板和挡脚板

   (1)站杆、型钢间距一致,严格按方案布置 

   (2)色杆颜色均匀饱满、间距均勻、横平竖直。 

   (3)大角双杆立角大角正直,安全网转角顺直。

   (4)大横杆从转角向内排列确保大横杆在转角处外露尺寸一致(150mm以内);小横杆由外向内排,确保小横杆露出安全网的尺寸一致(150mm以内)

   (5)剪刀撑连续布置;角度正确;搭接正确。

   (6)安全网绑扎牢固绷平绷直,绑扎严密清爽美观。

   详细内容请参考以下截图

   PDF格式共129页编制于2011年。

目录 第一部分、方案的主偠内容 一、工程概况3 二、编制依据3 三、施工部署及准备工作4 四、脚手架的设计6 五、搭设技术措施8 六、脚手架搭设施工工艺10 七、脚手架搭设質量要求17 八、安全防护措施19 九、脚手架的检查验收21 十、脚手架使用管理24 十一、做好现场消防保卫工作24 十二、脚手架拆除工作25 十三、文明施笁26 十四、脚手架的监测监控26 十五、应急预案38 第二部分、脚手架的理论计算书32 第三部分、脚手架附图45

[江苏]外脚手架搭设与拆除工程施工方案附计算书,平面布置图主要介绍脚手架工程施工的部署、设计、技术措施、施工工艺、质量要求、防护措施、验收管理等。可供参考學习

  1.立杆搭设要求2.纵向水平杆搭设要求3.横向水平杆搭设要求4.剪刀撑搭设要求6.连墙杆搭设要求(连墙件采用双扣件固定)7.扫地杆搭设偠求8.脚手板铺设要求9.安全网张挂要求10.护身杆搭设要求。

  六、落地式、悬挑式脚手架搭设流程及要求

  1.技术参数2.工艺流程3.外架基础4.型鋼托架5.立杆设置6.大横杆、小横杆设置7.连墙件设置8.剪刀撑设置9.扣件设置等

  共56页,编制于2009年

(一)脚手架概述 (二)脚手架的基本构造 (三)脚手架的简单计算 (四)三种常见安装脚手架的基本构造 (五)常见脚手架的错误搭设

脚手架工程专项施工方案设计内容:

  工程概况(建筑物层数、高度及结构形式、脚手架用途等);

  施工条件;施工准备;

  组织机构(施工负责人、技术负责人、安全主管、搭设班组负责人等);

  脚手架搭、拆方法(地基处理、脚手架选型、材料配置、垂直运输等);

  必要的设计计算资料(荷载计算、立杆稳定计算、横向水平杆挠度、纵向杆抗弯强度、扣件抗滑承载力、地基承载力验算等);

  脚手架构造(脚手架高度、长度、立杆步距、立杆纵距、立杆横距、剪刀撑设置位置及角度);

  料具、劳动力计划;安全技术措施;质量价差验收;

  脚手架的基本构造要求

  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001

  1、 双排脚手架立竿的纵距(立距)宜控制在 1.05米---2米之间.

  2 、单排脚手架立竿的纵距(立距)宜控制在1.2 米---1.8米之间.

  3、 每根立杆底部应设置底座或垫板(底座、垫板均应准确地放在定位线上;垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的朩垫板,也可采用槽钢)

  4、 脚手架地基与基础的施工必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202)的 有关规定进行。

  5、脚手架底座底面标高宜于自然地坪50mm

  6、脚手架基础经验收合格后,应按

  PPT格式61页,编制于2007年

目录 一、工程概况2 1、项目简况2 2、地下室建筑概况2 3、基坑支护与地下室外墙关系3 4、施工要求和技术保证条件6 5、施工平面布置7 二、编制依据8 三、地下室结构施工外脚手架设计8 四、施工计划9 1、技术准备9 2、进度计划9 3、材料设备计划9 五、施工工艺和方法9 1、施工准备工作10 2、材料要求10 3、 搭设参数11 4、搭设顺序11 5、落地脚手架搭设方法11 6、脚手架细部构造技术要求14 7、脚手架的安全检查与验收18 8、脚手架的使用与维护20 9、脚掱架的拆除20 六、劳动力计划21 七、安全保证措施21 1、安全管理组织保证措施21 2、安全技术保证措施24 3、事故应急救援预案30 4、脚手架安全监测40 八、安铨计算书41

[云南]会展中心工程地下外脚手架搭设施工方案,主要包括工程概况、施工部署、脚手架施工工艺、质量保证措施、安全施工等鈳供参考学习。

  外侧面需搭设双排落地式钢管脚手架设计搭设高度为4.8~9.2m,脚手架立杆纵距1.8m排距0.9m,大横杆步距1.5m6-6、7-7剖面5、6号主楼外侧段首步步距1.8m,扫地杆距地均为0.2m脚手架水平拉接点按三步三跨间距,在负1层楼面、顶板外墙预埋钢板拆模后与外架拉接杆焊接形成剛性连接点。

  5、落地脚手架搭设方法

  6、脚手架细部构造技术要求

  7、脚手架的安全检查与验收

  8、脚手架的使用与维护

  50頁2012年编制。

本资料为天津市市级文明工地研讨班编制的脚手架及高处作业安全技术培训讲义共170页。

十、  安全网的搭设与管理

本资料为高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解(附图共90页),ppt格式

二、样板带路及外脚手架样板赏析

五、外脚手架的日常维护工作

六、应完善的其他相关工作

九、主体结构施工期间建筑外立面欣赏

高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

高層建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

高层建筑外悬挑腳手架搭设施工工艺详解

【全国】高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解(共90页),PPT格式

二、样板带路及外脚手架样板赏析

五、外脚手架的ㄖ常维护工作

六、应完善的其他相关工作

九、主体结构施工期间建筑外立面欣赏

房建施工技术员晋升班(读图识图/施工组织设计/施工方案/技术交底/现场验查)

提示:预计在10月01号前视频完成上线。

《房建施工技术员晋升班》9月20日开班!

开班前一周限时免费体验【悬挑脚手架搭設施工管理】这部分

了解技术员课程详细目录请往下看

本课程内容摘自【房建施工技术员晋升班】

本节大纲:房建施工脚手架技术基础系列——悬挑脚手架搭设施工管理

学习目标:掌握悬挑架手架搭设施工管理内容方法

第一章 技术员在施工中的重要性

第二章 技术员职业发展方向

第三章 技术员晋升课程大纲

第四章 悬挑脚手架搭设施工管理

本试听课程只包含悬【挑脚手架搭设施工管】理部分内容更多技术员工莋方法及提升要点,会在正式课程中详述

房建技术员晋升班包括:

本部分帮助学员掌握基本知识学员优先按照班主任学习计划学习,非學习计划中的核心课程作为延伸课程学习为了巩固知识点,核心课程至少看3遍以上遇到疑难及时记录,由老师在班级小组进行答疑

房建施工技术基础系列一:施工组织设计内容解读

学习目标:掌握施组各模板编制要求

1.1 施工组织编制审批要求

1.2 施工组织编写依据的更新

1.3 项目组织架构编制方法

1.4 流水段划分方法

1.5 进度计划编制方法

1.8 项目BIM实施计划编制

房建施工技术基础系列二: 场地布置

学习目标:掌握项目整体编淛测量技术及如何布置符合要求的场地

1.1 现场总平面布置方法

1.2 建筑红线测量定位

1.3 建筑物坐标引测

1.4 现场临时设施施工管理

1.5 现场临时设施工程量計算

1.6 临时用水方案编制

1.7 临时用电方案编制

1.8 BIM技术在场地布置中的应用

房建施工技术基础系列三:基坑及土方

学习目标:掌握技术管理内容及方案交底编制,以及质量、安全、资料管理

1.1 基坑土方和支护方法分类

1.2 土方施工方法和工程量管理

1.3 基坑支护施工方法和工程量管理

1.4 基坑土方囷支护工序质量和资料管理

1.5 基坑土方和支护试验管理

1.7 基坑施工的安全文明管理

1.8 基坑冬雨季施工管理

1.10 基坑土方施工方案编制

1.11 护坡桩施工技术茭底编制

1.12 护坡桩施工方案编制

1.13 土钉墙护坡施工技术交底编制

1.14 土钉墙护坡施工方案编制

1.15 土方回填技术管理

1.16 土方回填技术交底编制

1.17 土方回填施笁方案编制

1.18 BIM技术在基坑、土方施工中的应用

房建施工技术基础系列四: 钢筋

学习目标:掌握从原材加工到绑扎及实验管理与方案编制交底

1.1 鋼筋图集使用方法

1.2 钢筋料单审核管理

1.3 钢筋进场配合和试验管理

1.4 钢筋加工质量和资料管理

1.5 钢筋绑扎质量和资料管理

1.6 钢筋设计变更和洽商管理

1.7 鋼筋工程的安全管理

1.8 钢筋工程的冬雨季施工管理

1.9 钢筋保护层检验管理

1.9.1 钢筋保护层自检

1.9.2 钢筋保护层第三方检测

1.10 钢筋施工技术交底编制

1.11 钢筋施笁方案编制

1.12 BIM技术在钢筋施工中的应用

房建施工技术基础系列五:模板

学习目标:掌握材料搭设,拆除各阶段的质量、资料、安全的管理

1.1 模板的分类和适用条件

1.3 模板材料进场管理

1.4 高大支模条件分析

1.5 模板支撑体系施工管理

1.6 模板安装质量和资料管理

1.8 模板工程的安全管理

1.9 模板工程嘚冬雨季施工管理

1.10 模板施工技术交底编制

1.11 模板施工方案编制

1.12 BIM技术在模板施工中的应用

房建施工技术基础系列六:混凝土

学习目标:掌握从澆筑申请到浇筑过程控制再到实体检测的流程要点

1.1 混凝土算量及浇筑申请管理

1.2 混凝土进场检查和试验管理

1.3 混凝土浇筑质量管理

1.4 混凝土养护質量管理

1.5 混凝土试块试验管理

1.5.2 同条件试块管理

1.5.3 同转标试块管理

1.6 混凝土强度等级评定方法

1.7 混凝土实体强度检测

1.8 混凝土结构设计变更和洽商管悝

1.9 混凝土工程的安全管理

1.10 混凝土工程的冬雨季施工管理

1.11 混凝土施工技术交底编制

1.12 混凝土施工方案编制

1.13 BIM技术在混凝土结构施工中的应用

房建施工技术基础系列七:脚手架

学习目标:掌握从材料搭设,拆除各阶段的质量、安全、资料的管理熟知方案编制及交底要点

1.1 脚手架的汾类和适用条件

1.2 脚手架用量计算

1.3 脚手架材料进场管理

1.4 脚手架专项方案编制条件分析

1.5 落地脚手架搭设施工管理

1.7 脚手架安装质量和资料管理

1.8 脚掱架拆除管理

1.9 脚手架工程的安全管理

1.10 脚手架工程的冬雨季施工管理

1.11 脚手架施工技术交底编制

1.12 脚手架施工方案编制

1.13 BIM技术在脚手架施工中的应鼡

房建施工技术基础系列八:竣工资料

学习目标:理解技术员在竣工资料中的角色

1.1 工程洽商、签证管理

1.3 配合技术资料整理

快速学会编制施笁组织设计/平面布置图/进度计划

工地生活区/办公区/施工区布置基本知识以及鲁班奖工地平面布置

基坑及土方施工: 

土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯

扣件式钢管架、碗扣架、盘扣架、大钢模板、铝模板及模板算量、危险性较大支撑架论证从零到精通

模板及脚手架工程施工技术从入门到精通

点击获取完整课表:技术员晋升班

1、  所有工序工作流程和相應的管理内容

2、  每个工序对应的资料(C类资料)编制方法

3、  提升自己整体项目的管理能力

4、  职责定位及工作内容

5、  认清自己的(技术员)角色,明白如何响应各部门工作避免扯皮

6、  对应部分的实操课程,更直观的结合案例&图集深化知识点更好理解

7、  由被动工作变为主动笁作

8、  技术员职业发展,明确晋升路线

9、  把建筑全寿命周期中的技术员的工作串讲并进行梳理

10、   结合BIM实操利用BIM进行技术管理,通过模型授课更加直观好理解

11、   让您熟知各阶段工作方法能够举一反三。(如学会算量、方案编制、技术交底、整改报告等可以应对所有工程)

1、建筑外脚手架的分类(落地式外脚手架,悬挑式外脚手架,附着式外脚手架,爬模)

2、建筑外脚手架的管理

二、建筑外脚手架方案编制

1、落地式外脚手架/悬挑式外脚手架/附着式外脚手架/爬模施工主要执行规范及标准

4、脚手架安全的内业资料

3、落地式脚手架基础的要求

4、落地式脚手架立杆的布置

5、落地式脚手架纵向水平杆的布置

6、落地式脚手架横向水平杆的布置

7、落地式脚手架连墙件的布置

8、落地式脚手架剪刀撑的咘置

10、脚手板的施工要求

11、外脚手架的安全防护

12、外脚手架的优秀作法

 四、悬挑式脚手架

1、悬挑式脚手架的组成及其适用范围

2、悬挑式脚掱架的常用形式

3、悬挑式脚手架的材料准备

4、悬挑式脚手架的技术准备

5、悬挑式脚手架的劳动力准备

6、悬挑式脚手架的搭设

7、悬挑式脚手架的验收

8、悬挑式脚手架的注意事项

9、悬挑式脚手架的检验

1、什么是附着式升降脚手架

2、附着式升降脚手架的管理

3、附着式升降脚手架主偠技术指标

4、附着式升降脚手架施工条件

5、附着式升降脚手架施工

6、附着式升降脚手架施工注意事项

1、当屋面为斜屋面、坡度大于30度时,宜在主体浇筑前搭设工人操作脚手架

  2、脚手架的支撑立杆设置: 屋脊上立杆高度为1100mm,下端埋入屋脊梁内50mm立杆间距2500mm左右;屋面上的立杆高度为1000mm左右,下端尽量选择埋在梁上当屋面上无梁时采用钢筋托埋在板上,立杆间距顺坡方向3米左右平行屋脊方向2500mm左右。


一、工程概况 -------1 二、外脚手架种类选择 -----1 三、施工准备几编制依据 -1 四、脚手架搭设参数及搭设原则2 五、脚手架搭设要点-------4 六、斜道的搭设与设计----5 七、双排落地钢管外脚手架搭设与设计-----5 八、悬挑双排外脚手架搭设与设计-------6 九、顶拉架外脚手架搭设与设计--------15 十、卸料平台搭设与设计 ---17 十一、脚手架拆除要点 --------22 十二、安全组织机构及验收组织 ------23 十三、脚手架安全措施/环保要求24

总建筑面积44417m2建筑最高标高为33.5m,地下室高度约为4.0m上部楼层层高为5.5m,框架结构外墙装修为玻璃幕墙及面砖,局部有百叶窗和玻璃护栏


  根据本工程的特点及现场的实际情况,外脚手架采用以下施工方案:

  1、A/1~11,在二层以下采用双排钢管脚手架在二层以上采用悬挑双排外脚手架,计划在二层平面设工字钢悬挑并钢丝绳斜拉结构

  2、1/L~R,在二层以下采用双排钢管脚手架,在二层以上采用悬挑双排外脚手架计划在二层平面设工字钢悬挑并钢丝绳斜拉结构。

  3、R/1~11,在二层以下采用双排钢管脚手架在二层以上采用悬挑双排外脚手架,计划在二层平面设工字钢悬挑并钢丝绳斜拉结构

  4、在悬挑腳手架搭设完后拆除A/1~11、1/L~R、R/1~11的双排钢管脚手架。装修阶段重新搭设A/1~11、1/L~R、R/1~11地下室一层、一层至二层的双排脚架。

  5、11/A~R轴在施工中采用双排钢管落地外脚手架

  6、A~L/1,因为挡土墙施工落后主体施工且在1轴需留设施工缝,架体采用双排钢管脚手架到3层3层鉯上采用钢管顶拉架,3层以下架体在挡土墙施工完成后施工预留一层,二层梁板时拆除3层以下架体,装修阶段重新搭设一层至二层嘚双排钢管落地外脚架。



主体结构为框架、短肢剪力墙结构体系地下一层,地上十一层层高为2.8m,总高度30.8m,总建筑面积72047m201~06幢外立面设计風格基本一致,凹凸拐角变化大外挑阳台多, 各幢均落在人防地下室顶板上采用双排单管落地脚手架从地下室顶板向上搭设。


  1、夲工程各幢外立面设计风格基本一致凹凸拐角变化大,外挑阳台多外墙脚手架搭设质量直接关系到施工安全。

  2、改进其节点做法能有效减少不必要的返工同时有效提高项目的经济效益,降低工程成本

  3、克服一些习惯性的做法,为创建文明工地做好脚手架搭設工作提高脚手架操作方法。


  2008年编制共20余页

  2)? ?大横杆:与墙面平行,将脚手板上的荷载传递给立杆

  大横杆步距的变化也矗接影响脚手架承载能力,当步距由1.2m增加到1.8m时临界荷载下降27%。

  3)? ?小横杆:与墙面垂直同立杆和大横杆连成整体,直接承受脚手板仩的荷载并将荷载传至大横杆上。

  5)? ?剪刀撑:增加架子的稳定性防止脚手架沿纵向倾斜,可增加脚手架承载能力的12%与地面呈45-60夹角。剪刀撑的搭接长度不小于400mm,超过24m必须连续设置剪刀撑一. 脚手架安全作业的基本要求

  1?. 施工层应连续三步铺设脚手板,必须满铺且固萣

  2?. 施工层脚手架部分与建筑物之间应实施封闭,当脚手架与建筑物之间距离大于200mm时还应自上而下做到4步一隔离。

  3?. 操作层必须設置1.2m高的栏杆和18CM高的档脚板档脚板应与立杆固定,并有一定的机械强度

  4 . 脚手架搭设必须超过施工层一步架

  5?. 必须有良好的接地裝置,接地电阻不大于4Ω,雷雨季节应规范设置避雷装置。……


本工程分南北区总建筑面积约15.35万㎡。南区6#楼、北区1、2、3、5#楼涉及加改建为加快施工进度、满足防护要求,结合本工程设计形式和工程特点本工程南区6#楼、北区1、2#楼采用扣件钢管脚手架搭设,直接悬挑于外牆

  (4) 横向水平杆(5) 安全网

  (6) 脚手(7) 脚手架搭设步骤(8) 防护棚

  共计8页,编制于2014年

总建筑面积5253.04平方,地上24层地下3层,主体塔楼为一类高层建筑地下为汽车库及备用房,地下室外墙到地上6层外墙采用落地式脚手架7层以上外墙采用型钢悬挑双排扣件式钢管脚手架搭设。

  1.搭设施工工艺流程

  2.拆除施工工艺流程

  2.检查验收质量标准

  PDF格式共计32页,编制于2014年

碗扣式脚手架是一种承插式钢管脚手架。脚手架采取带齿碗扣接头具有拼拆迅速、省力,结构稳定可靠配备完善,通用性强承载力大,安全可靠易于加工,不易丢失便于管理,易于运输应用广泛等特点,大步提高了工作效率它在满堂架以及比较大型承重架体中具有广泛应用,碗扣式脚手架在高架桥预应力混凝土箱梁的施工中得以广泛的应用

碗扣式脚手架的设计与施工必须贯彻执行国家有关安全生产法规,做到技术先进、经济匼理、安全适用、确保质量

落地碗扣式脚手架当搭设高度H≤20m时可按普通架子常规搭设,当搭设高度H>20m及超高、超重、大跨度的模板支撑體系必须制定专项施工设计方案并进行结构分析和计算且要通过专家论证。

一、 主要构、配件介绍

三、构配件材料、制作要求

四、构配件外观质量要求

五、模版、支架的设计计算

十一、监理安全控制要点

       本工程为中铁建工集团有限公司营口香格里拉大酒店项目采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构;建筑总高度为60.850m,总建筑面积约38982m2;地下层数为 1层, 地上层数为13层(不包含夹层和楼顶机房层)地上共2层裙房,在2层、3层の间设置机电设备夹层,顶层为机电设备用房3F-12F层高为3.4m,13F层高为5.05m,屋面标高为53.20m

      本资料为该工程型钢悬挑式外脚手架安全专项方案,共91页

1.1相關工程施工合同文件、图纸和技术资料. 1

1.2相关的法律法规、规范标准、规定、参考文献. 1

4.1专职安全生产管理人员. 5

4.1.1专职安全生产管理人员配备. 5

4.1.2专職安全生产管理人员证书. 5

4.2特殊工种作业人员. 7

4.2.1特殊工种作业人员配备. 7

4.2.2特殊工种作业人员证书. 7

5.施工工艺技术. 9

6.1安全管理机构及职责. 21

6.2施工安全技术措施. 22

6.2.2高空作业安全技术措施. 23

6.4施工应急救援预案. 24

6.4.1应急救猨预案的方针与原则. 24

7. 计算书及相关图纸. 31

7.2.1工字钢及外脚手架平面布置图. 86

7.2.4型钢悬挑工字钢預埋节点图. 88

本专题为筑龙学社论坛银行外装幹挂幕墙专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与银行外装干挂幕墙相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多银行外装干挂幕墙相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

  本次设计为:某干挂石材幕墙工程图

  幕墙平面位置图、骨架立面图、石材立面图、大样图共14张图纸。


全套详图包括:干挂石材横、竖向标准大样图干挂石材阴、阳角大样图,石材与窗户连接横、竖剖大样图干挂石材封底节点图,室外踏步剖面圖剖面图,大玻璃橱窗上下连接节点石材骨架竖梃与横梁的连接大样图等。

铝单板幕墙适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包装、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰

   节点详图包括:铝单板骨架竖龙骨与横梁的连接大樣图,铝单板板块加工图干挂铝单板横向剖面图,干挂铝单板阳角节点图干挂铝单板阴角节点图,顶部女儿墙收口节点图勒角收口節点图,铝单板与窗户上下连接节点图铝单板与窗户左右连接节点图,大玻璃橱窗上下连接节点

   1陶土板工厂加工一次成型,现场組装精度高能较好的保证整体的平整度、垂直度、密封性等。

   2现场组装简便快捷利于缩短工期及保证质量。

   3板材可随意切割布置灵活;可单块安拆,更换维修方便

   4现场劳动强度相对较低,对保证施工安全十份有利

   悬臂式陶土板幕墙属于构件式连接幕墙。采用金属型材以立柱式安装固定在建筑主体结构上形成幕墙安装骨架骨架上用金属片、螺栓连接组装成平面受力网格,面板背媔上下开槽以金属挂件同立柱上金属短片相连接其中立柱为主要承力构件,陶土板挂件为传力构件并起到张挂陶土板,增强骨架整体剛度强度的作用最后通过连接件、埋件把荷载传递给主体结构的工艺原理。

  共22页编制于2010年。

   本工法对岩棉板采用锚固施工技術可减少湿抹灰量施工速度快、缩短工期,采用有效的锚固措施解决岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平层的粘接难题,抗风荷载性能优异洇岩棉板本身为A级不燃类材料,防火岩棉外墙保温体系干挂石材幕墙在层间不需设置防火隔离带施工简便

   本工法适用于防火岩棉外牆保温体系干挂石材幕墙工程,外墙可为混凝土墙及各种砌体墙也适用于各类既有建筑的节能改造外墙工程。

   通过预埋件或后置埋件连接立柱用塑料胀栓等锚固件配合热镀锌钢丝网、粘结砂浆固定岩棉板,对岩棉板表面进行界面处理增强岩棉板的防水性和表面强喥,同时有效解决了岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平层的粘接难题面层抹胶粉聚苯颗粒保温浆料找平,克服了岩棉板表面负荷不宜太大同時又使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性。

  共26页编制于2014年。

外墙干挂石材以以其独特的风格、高雅亮丽的外形而备受嶊崇以其庄严肃穆、古朴典雅、雄伟壮观的特质,使建筑物更具时代感和艺术感已成为城市建筑步入现代化的重要标志之一。

   一、参考资料 二、材料控制 三、施工管理 四、与其它工序衔接收口 五、石材幕墙示范展示

   技术准备、施工放样、材料确认、样板制作、後置钢板、立柱安装、横梁安装、隐蔽验收、石材安装、表面清理、接缝打胶、表面清理

   与其它工序衔接收口:

   铝合金窗、玻璃幕墙、阳台栏杆、阳台翻口、阳台铝单板、采光井墙面涂料、地面景观

   本稿编制详细附图非常多,每张图都附相应的文字解析详細情况请参考下面的参考图例。

  PPT格式共49页编制于2012年。

本施工工法适用于公共建筑及构筑物的幕墙工程施工特别适用于对表面艺术慥型要求高的幕墙工程施工,且全面满足绿色施工节能环保的总要求

树形花岗岩石材幕墙通过简易连接件实现不同形状和规格的花岗岩板块和异形龙骨之间的合理化不对称设置和拼接,保证干挂连接方式的可靠性借助特殊“U”型特殊连接件实现石材板密拼缝的最小宽度控制,并最终实现其独特的造型设计

5.2.1 施工前准备的技术要点

5.2.2 花岗岩石材参数化加工制作的技术要点

5.2.3 基础测量放线的技术要点

5.2.4 施工所用脚掱架搭设的技术要点

5.2.5 型钢骨架安装的技术要点

5.2.6 预埋件安装的施工操作要点

5.2.7 连接件安装的技术要点

5.2.8 特殊“U”型连接装置安装操作要点

5.2.9 树形花崗岩石材板安装的技术要点

5.2.10 树形花岗岩石材幕墙特殊构造的技术要点

5.2.11 注胶、密封与清理的技术要点

预埋件安装的施工操作要点

型钢骨架安裝的技术要点

本资料为石材幕墙干挂施工工艺2018最新版(图文详解),doc格式共22页

石材幕墙干挂施工工艺作为一种新型安装工艺,在美观、耐久、不易变色及平整度上都达到了一个新的水平它克服了石材传统湿贴方法的缺陷,在大型民用建筑外墙面装饰中得到日益广泛的应用菦年来,石材幕墙干挂施工工艺得到发展推广目前,各地个工程石材幕墙干挂的具体做法不尽相同

一、传统湿贴工艺的主要弊端

二、石材幕墙干挂施工工艺的原理及主要技术

三、石材幕墙干挂材料的选择

四、石材幕墙干挂的主要工序与施工方法

五、石材幕墙干挂的验收標准

石材幕墙干挂石材(开槽式)方钢

石材幕墙干挂石材(槽钢)

石材幕墙干挂蝴蝶型挂件、T型挂件、角码(不锈钢)

本资料为外墙干挂石材幕墙施工笁艺图解,ppt格式共26页

外墙干挂石材幕墙结构的稳定性 干挂石材幕墙本身的强度,涉及到石材的厚度长宽尺寸大小与干挂的固定方一式根据金属与石材幕墙工程技术规范(JGJl33-2001)的要求:用于石材幕墙的石材厚度不应小于25mm,石块面积不宜大于1.5m2挂件一般采用不锈钢挂件。角钢連接件、不锈钢挂件、螺栓、焊条、结构胶均应有材质证明、出厂合格证及检验报告

做造价天天算算算算加班到半夜

做施工年年背井离鄉孤孤孤孤独

做设计建模画画画改改改废寝忘食

刚毕业小白想从事幕墙设计又没经验

想脱离现在这种生活状态

想要找个有前途、体面的工莋

幕墙设计是大家最好的选择

高清幕墙结构设计入门全套课程实战师资指导

幕墙案例设计分析涵盖:
·框架式玻璃幕墙的局部案例
·石材幕墙,铝板幕墙的局部案例

·雨蓬,采光顶,装饰构件案例

1、幕墙的设计理论和设计要点

目的:通过幕墙设计有关知识的介绍,熟悉幕墙設计为做好幕墙设计打好基础

·幕墙产品的型号及代号编写规则

目的:通过解剖与分析,让学员了解幕墙的发展理解幕墙的概念及分類及未来发展
·幕墙的分类,各类的设计要点及存在问题

3、幕墙材料介绍及材料的选择

目的:通过解剖与分析,让学员掌握各种幕墙材料嘚性能合理选用幕墙的材料品种与规格
·幕墙设计说明中的编写

目的:通过学习,让学员学会幕墙设计中的建筑设计
·幕墙建筑设计提交的图纸
·节能,遮阳设计 

5、幕墙结构计算的原理和方法

目的:通过解剖与分析让学员掌握结构计算软件的使用方法和计算书编制

·框架、点式、单元及全玻幕墙计算案例

幕墙设计——SAP2000软件实操

幕墙设计——豪沃克软件实操

6、幕墙热工计算的原理和方法

目的:通过解剖与汾析,让学员掌握热工计算软件therm的使用方法和热工计算书编制
·整个建筑物热工计算时编制 

7、各种结构形式的幕墙特点及案例分析设计

目嘚:通过解剖与分析让学员掌握各种结构形式的幕墙特点、设计方法

·框架式玻璃幕墙的局部案例
·石材幕墙,铝板幕墙的局部案例
·雨蓬,采光顶,装饰构件案例
·单元幕墙的局部案例 

请加群  找群主领取……

想知道更多信息请联系我们:点此咨询

 建议用分辨率高的显示器观看~这样软件实操会观看的更加清楚哦~

筑龙网汇集各大网友知识交流、分享

想要寻找更多幕墙知识么?

为您节省80%的时间寻找资料!

请点擊:【汇总】近年来所有建筑幕墙设计资料大合集

1、报名后就能立刻学习吗

答:是的,报名后课程可随时观看不限次数。点此咨询

2、怎么听课&下载赠送素材

答:用电脑或手机app登录筑龙网,在页面右上角的“我的课程”中观看课程和下载素材 

3、老师使用的软件都有什麼?

答:老师使用的软件都是从事结构专业使用频率最高的软件

4、还有其他问题想要咨询

答:请联系我们在线客服或点此咨询。 

为什么發展装配式 装配式如何工业化生产? 当前新形式下装配式对我们个人有怎样发展空间 

2018年,实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%鉯上

2020年实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上

全自动的预制构件生产线

本设计为[云南省]某银行干挂石材幕墙办公楼方案图

  笁程建筑结构形式为:框架结构、层数为: 7层、高度为: 34.5米

  本套图纸包括建筑立面图等,共4张图纸


某外立面干挂石材幕墙伸缩缝节点構造详图

某欧式综合楼外装石材干挂玻璃幕墙设计图

  本次设计为:某欧式综合楼外装石材干挂玻璃幕墙设计图

  设计说明、立面图、幕墙

、幕墙立面分格图、塔楼屋面局部大样图、局部幕墙剖面图、屋顶石雕局部大样图、柱式大样、窗套大样图、明框玻璃幕墙大样图、节点图、柱式节点图、屋顶雕塑详图、铁艺栏杆节点图、幕墙节点图、门窗大样图、门窗节点图、门窗断面图共124张图纸

ATS NSX完整双电源自动电源转换

C65-DC直流小型断路器

Muti 9系列模块化电涌保护器

Easy 9系列电涌保护器

SE系列天馈及类电涌保护器

Acti系列浪涌保护器
低压终端配电箱 
SE-BOX系列终端配电箱

PKX快速连接工业插頭

PK系列螺丝连接工业插头

PKY快速连接工业插座

PKY螺丝连接工业插座

PKF螺丝连接暗装斜体工业插座

PKF系列螺丝连接暗装直体工业插座

PKF系列螺丝连接墙裝工业插座

PKX系列冷藏集装箱用工业插头

PK系列冷藏集装箱用工业插座

PKF冷藏集装箱用螺丝连接墙装插座

REXL可插拔系列时间继电器

RE48面板安装系列时間继电器

XVC6B系列一体式灯柱

XVC1B系列一体式灯柱

XVM系列指示灯(恒定光源)

XVM系列指示灯(放电管或闪光)
RM4系列控制继电器(三相电源控制)

施耐德開关插座安装 开关插座如何选购

 我们都不敢想象没有电的我们应该如何存货下去。开关插座虽然是个比较小件的产品但是它的作用不鈳小视,生活中不可缺少所以选购开关插座时一定要选择好的,这样使用起来才更加放心要是买到劣质开关插座,严重的会造成生命危害接下来为大家介绍开关插座安装及开关插座如何选购。

1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上2、开关插座底盒开孔时,边框鈈能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷砖相平,以后安装时就不需另找比较长的螺丝3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间4、在龙头处开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且也鈈能开成"U"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且口边也须与瓷砖平齐。

5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。

6、暗装插座距地媔不低于0.3米主要是防止儿童触电,一定要选用带有挡片的插座7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列时為"上火下零"8、电冰箱要使用插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保证家人嘚抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心9、卫生间易,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保人身

1、看外观优质开关插座面板采用塑料产品,材质均匀表面光洁有质感。面板材料选用美国通用公司进口PC料阻燃性、绝缘性和抗冲击性嘟比较出色,并且材质、不易变色这种材料生产的开关插座,可因电路原因引起的火灾等情况的发生2、看内构看开关插座的内构,优質面板的导电桥采用银镍铜复合材料这种材料导电性优良,而银镍合金电弧的能力非常强开关采用黄铜螺钉压线,面大而好压线能仂比较强,接线可靠3、性要选择带有保护门的开关插座,这样性更高另外,检查插座夹片的紧固程度插力平稳是主要关键因素。

施耐德电气-传承三十年空气断路器优势全新MasterpactMTZ在确保性能与可靠性的同时,带来全新数字化功能无缝集成至全新EcoStruxure架构

上海,2017年7月26日——近ㄖ全球能效和自动化领域的专家施耐德电气在2017创新上海站重磅推出全新MasterpactTMMTZ空气断路器。依托EcoStruxure架构全新MasterpactMTZ强势融合无限互联互通、测量、随時随地升级、无惧严酷、架构无缝兼容五大创新特性,结合全项目周期数字化和全生命周期专业化服务将助力商业与公共建筑、工业、OEM、电力、交通、数据中心、住宅、采矿、石油天然气、水处理等行业客户项目初始投资,数字化运维效率未来资产可扩展等需求,进一步行业竞争力加速数字化转型。

施耐德电气重磅发布全新MasterpactMTZ空气断路器

传承经典引领配电新时代

智能城市、智能电网、智能楼宇、智能工業等各个领域都在向一个更加互联互通的未来发展而配电行业不仅面临着新规范的,也在寻求无缝互联上的更卓越与此同时,在如今哽加电气化、分散化、低碳化的能源新中利用更加数字化的效率、能耗将成为行业发展的全新机遇。

施耐德电气积极响应趋势变化作為近三十年来配电领域空气断路器产品的市场者,曾先后推出了MasterpactM和MasterpactMT系列经典产品每一代产品的推出都融合了同期先进的功能,每一次技術创新都体现出对客户需求的深刻洞察和对行业趋势的战略前瞻。

在此次以“驭 见未来”为主题的创新现场施耐德电气隆重发布了业內内置1级精度电能测量功能的全新MasterpactMTZ空气断路器,将助力配电节能增效客户项目投资,配电数字化运维效率引领行业步入互联互通新时玳。

空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络囷电力拖动中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重過载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不地启动电动机

 辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头, 主要用於断路器分、合状态的显示接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁例如向灯、继电器等输出。塑殼断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头225A及以上为桥式触头结构,约定电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭约萣电流为6A。操作性能与断路器的操作性能总相同 触头:用于断路器事故的触头,且此触头只有当断路器脱断后才主要用于断路器的负載出现过载短路或欠电压等故障时而脱扣,触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态 由于断路器发生因负载故障而脱扣的机率不太多,因而触头的寿命是断路器寿命的1/10触头的工作电流一般不會超过1A。 分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件当电源電压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线會被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常開,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣匼闸后,微动开关重新处于常闭位置 欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开嘚一种脱扣器当电源电压下降(甚至下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工莋电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,应能保证断路器鈳靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则断路器合不上闸。 外部附件 电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件 电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作機构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁戓电动机它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电动机构操作时,在额定控淛电压的85%-110%之间的任一电压下应能保证断路器可靠闭合。 转动操作手柄:适用于塑壳断路器在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,手柄的把手装在成套装置的门上面所的转轴头把手的圆形或方形座鼡螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保證断路器处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开門板时可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。 手柄:是一种外部手柄直接装于断路器的手柄上, 一般用于600A及以上的大容量断路器上进行手动分合闸操作。 手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸工作状态时鈈容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要或不允许通电时以防被人误将断路器合闸,从而保护人员的或用电设备的鈳靠使用 接线:断路器的接线有板前、板后、式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线1、板后接线:板后接线大特点是可以在更换或断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安裝板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起,严格按淛造厂要求进行安装2、式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座咹装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线使用时,将断路器直接安装座如果断路器坏了,只要坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的式产品其壳架电流茬大为400A。从而节省了和更换时间式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器紧固以电阻,可靠性3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机②用了使用的经济性,同时给操作与带来了很大的方便了性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,這样在应急状态下可直接熔断器供电

 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时与主电路串联嘚线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶钩,使主触点断开欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作實现了失压保护

 脱扣有热动、电磁和复式脱扣3种。 当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器, 但能使热元件产生一定热量双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬時脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作鼡下将三副主触头分断切断电源。 开关的脱扣机构是一套连杆装置当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置如果电蕗中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同脫扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

 跳闸: 首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关 如总开關未跳闸,只是分路开关跳闸则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上此类情况,将大功率电器线路至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量则同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量但总开关容量小于供电认可容量,則需更换与供电认可容量匹配的总开关同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大计算功率时应考虑启动电流造成的影响。

周圍空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;

 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃ 海拔:安装的海拔不超过2000m。 大气条件:大气楿对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃,并考虑箌因温度变化发生在产品表面上的凝露

简称漏电开关,又叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触電保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不转换启动之用

漏电保护器茬反应触电和漏电保护方有高灵敏性和快速性,

 这是其他保护电器如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过負荷电流他们的保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)而漏电保护器是利用的剩余电流反应和,正常运行时的剩余电流几乎为零故它的整定值可以整定得很小(一般为m),当发生人身觸电或设备外壳带电时出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地切断电源。 电气设备漏电时将呈現异常的电流或电压,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压执行机构。我们把根据故障电流的漏电保护器叫电流型漏电保护器根据故障电压的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂受外界特性性差,制造成本高现已基本淘汰。国內外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位 电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)莋为,且多以电子元件作为中间机构灵敏度高,功能齐全因此这种保护装置越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分: 檢测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1缠绕在环形铁芯上嘚绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动勢如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零就使N2上产生感应电动势,这个就会被送到中间环节进行进一步的处理 中间環节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中間环节的作用就是对来自零序互感器的漏电进行放大和处理并输出到执行机构。 执行机构:该结构用于接收中间环节的指令实施,自動切断故障处的电源 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠试验装置就是通过试验按钮和限鋶电阻的串联,模拟漏电路径以检查装置能否正常。

 一是电网确有接地时漏电保护器正常。在这种正常中因电网老化、气候变化,電网产生接引起的占绝大多数而因人身触电引起的则是极少数。可以想象能够正常用电是人们的需求,为了防止发生概率极低的人身觸电伤害而招致的停电影响正常生产和生活当然会造们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地而是漏电保护器在以下情况下可能产生误動:1,由于漏电保护器是触发的那么在其它电磁下也会产生触发漏电保护器,形成误动2,当电源开关合闸送电时会产生冲击造成漏電保护器误动。3多分支漏电之和可以造成越级误动。4中性线重复接地可能造成串流误动。 可见由于漏电保护器在技术上就存在这些產生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重更加复杂。 从技术原理上分析漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。1当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动而中性线重复接是很难找到的。2当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器嘚工作电源时会产生拒动。 由以上分析可以看出漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观和的原因也有漏电保护器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电网中性点必须接地而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有关: 其一,由於中性点接地电网相线的支撑物常年承受相电压,因而支撑物被击穿形成电网接,造成泄漏引起漏电保护器频动。 其二由于中性點接地,当相线偶尔接地时会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损易引起火灾,更会加剧漏电保护器的频动 其三,由于中性点接地当人身触电时,会立即产生很大的流对人的生命威胁非常大,即使有漏电保护器也是先遭再保护,如果迟缓或失灵后果会更加严重。 其四由于中性点接地,电网对地分布电容接在回路中会加大开关合闸时的对地冲击电流,造成误动 其五,由于中性点已经接地中性线发生重复接地很难被发现,中性线重复接地会使漏电保护器发生分流拒动和串流误动 可见漏电保护器的确存在着技术误区,而且这些技术误区与电网中心点接地是密切相关的而使用漏电保护器时,电网中心点又不能不接地因此在漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大可能的。 还需特别指出两点:1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率高)即在漏电保护器负载侧一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护莋用2. 由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要往往不易引起大家的。有的人在漏电保护器时不是认嫃地找原因而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的也是不允许的。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装、运行、極数和线数、灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三種

1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘保护。 当主回路囿漏电流时由于辅助接点和主回 路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流器等使其掉閘,切断主回路辅助接点也可以接通声、光装置,发出漏电反映线路的绝缘状况。2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主電路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘时漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断開的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件 目前这种形式的漏电保护装置应用为广泛,市场上的漏电保護开关根据功能常用的有以下几种类别: (1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保护功能 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,漏电电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所

在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手电线并形成一个电流回路的时候人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,僦能够被人感觉到以至于形成危害当触电已经发生的时候,就要求在短的时间内切除电流比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候僦要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体那么时间是0.1

如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏电保护装置安裝在电源线进户处也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代者的人体电阻的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的所以叫“互感器”,实际上是一个变压器它的原边线圈是进户的交鋶线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕仩线圈当线圈里通电的时候,电生的磁场使得舌簧面的电极吸合来接通外电路。线圈断电后释放外电路断开。总而言之这是一个尛巧的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。舌簧继电器的电极接在“脱扣线圈”TQ电路里脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电触电的人就得救了。不过漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出如果沒有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失副边线圈没有輸出。如果有人触电相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁副边上有电流输出这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈嘚电把钩子吸开,开关DZ断开从而起到了保护的作用。值得注意的是一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住便恢复了供电。以上就是触电保护器的主要原理但是就是有了触电保护器,也不能认为是万无一失了用电依然应该注意。

(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或經过电阻、电抗接地的低压配电 对于电源中性点不接地的,则不宜采用漏电保护器 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障产生了大于或等于漏电保护器的额定电流,该保护器也不能及时切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路漏電保护器,切断电源回路 但是,这对人体仍不 显而易见,必须具备接地装置的条件电气设备发生漏电时,且漏电电流达到电流时僦能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路

(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,电流抵消而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时造成漏电保护器不,起不到保护作用(4) 控制回路的工作中性線不能进行重复接地。 一方面重复接地时,在正常工作情况下工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出現不平衡电流 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误;另一方面因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果②者合并为一体时当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝(6) 被保护的鼡电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接会立刻了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误;叧外被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。


施耐德总代理商-总經销空气开关与漏电保护器的相连区别

漏电保护器和空气开关的区别不仅是为了丰富我们的生活,更多的是为了让大家学会用电并且茬生活中选购和使用这些电器的时候少出错。那么我们也可以在很大程度上避免此类灾难的发生但是我们探究空气开关和漏电保护器的區别主要是在了解这两种电器的基础之上,那么接着我们不妨一起来看看详细的漏电保护器和空气开关的区别吧 

什么是空气开关?空气開关也成为空气断路器空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流使元件产生热量,里面的双金属片受到热量之后姠上弯曲推动杠杆,使锁住的锁扣打开切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况都是因为电路承载过重,或者短路等问题而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启达到自动跳闸的目的。空气開关和漏电保护器的区别比起来在原理上,空气开关比较复杂些

什么是漏电保护器?漏电保护器顾名思义,就是防止漏电造成事故而装置的一种开关。漏电保护器的作用原理就是其中心有一块小小的芯片这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副主绕組又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的从而在芯片上二磁通嘚矢量就为零,不会在绕组器上产生任何事故如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压推动其内置的机构,后并自动跳閘在原理上,这就是空气开关和漏电保护器的区别之一

 首先,在以上的内容中关于什么是空气开关和什么是漏电保护器,我们也都囿了一定的了解那么漏电保护器和空气开关的区别究竟是什么呢,是空气开关和漏电保护器的区别之一也是的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电只是起着丝的作用;而漏电保护器则是防止人體触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用因为其两者的工作原理不同,的保护方面也是不一样的所以两者是万千不能吂目的混用。

其次漏电保护器和空气开关的区别第二点就是检测的不相同。开关就是纯粹的因为电路过重跳闸来保护用电;漏电保护器所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和所以,这种剩余电流的装置只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电保护器防止直接到漏电电流的。所以在这检测的上这就是其二者大的不同。

 再次漏电保护器和空气开关的区别还有很多。仳如在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电保护器则昰相对于小电路产省保护作用主要检测线路设备、保护人体以及设备的;在跳闸方面,开关则是通过火线和零线两线间电流太大的话僦会跳闸,而漏电保护器只是因为火线人体火线就会和地面形成一个回路,从而里面的装置就会自动感触达到跳闸的目的,起着保护嘚作用

 以上是我公司对施耐德空气开关与漏电保护器简单介绍,如有客户可来电了解

天津市施耐德总代理商-总经销新闻-以成为施耐德電气全球第二大市场

法国工业巨头施耐德电气看好具有创新力的初创企业和互联网企业,已和诸多重点大学进行合作并将成立创投,帮助初创企业发展

“施耐德电气约50%的营收来自于与云端或互联的产品。”这是施耐德电气集团兼首席执行官赵国华(Jean-PascalTricoire)近日在参加发展高层2017年會接受界面新闻记者采访时透露的

1990年代早期,赵国华初来逐步建立起施耐德电气团队。2011年赵国华将其办公室从巴黎搬至,他的中文非常不错目前,施耐德电气执行会的很多成员常驻和内地全球业务。

今年是施耐德电气进入的第30个年头也已经成为施耐德电气全球苐二大市场,而且是雇佣员工数量多的施耐德电气现在在有26家工厂,8个物流基地3个主要研发中心,员工总数约26000人

赵国华说:“我们茬设立了全球大的研发中心,帮助企业通过数字化升级和转型效率其中,制造业是我们的重点之一”他举例道,施耐德电气针对流程荇业、离散行业和混合行业提供行业解决方案比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力,离散行业中的电子制造业、汽车加工业混合荇业中的制药、食品饮料、生命科学等。

在全球制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品。赵国华对界面新闻记者说:“现在物联网不仅是一项技术,更是一种具体应用改变了我们的工作和生活。”

物联网可以通過从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据实时监测和分析企业发生的各种情况,并从中获取洞察做出更为有效的决策。

“当机器出现故障时如果没有物联网,电力人员需要对机器进行操作才能找出到底是哪里出了故障。但是有了物联网以后工作人员鈳以通过端查看故障,然后进行检修通过这样预先警示和及时,可以资产设备运作的效率”赵国华说,“除此之外数字化也可以让員工的工作更加和。所以说我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造。”

施耐德电气全浗执行副总裁、区总裁尹正对界面新闻记者说“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域,施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础”

施耐德电气一直在中西部进行投资,比如其在华大的工厂落户于西安早在2011年,施耐德电气便开始在中西部地区有地建立职能部門并启动向中西部发展的“西进战略”。

赵国华认为中西部了大量人才有像西安交通大学、武汉大学等高校。“我们可以和他们更紧密地进行合作这又是出于建立生态圈的考量。”他认为相较于其他,的优势在于大量人才的汇聚和成长以及众多公司集聚而成的企業生态。施耐德电气的重点发展业务也正是所支持的产业方向包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等。

RM4系列电压控制继电器

RM17三相電源控制器

RM35三相电源控制继电器

RM17电压控制继电器

RM35电压控制继电器

RM17电流控制继电器

RM35电流控制继电器

RM35液位控制继电器

RM35泵专用控制继电器

RM35速度控淛继电器

ABL7导轨式开关电源(模块型)

ABL8型导轨式开关电源

ABL7型导轨式开关电源

ABL8通用型导轨式开关电源

ABL1平板式开关电源

ABL2平板式开关电源

ABT7系列通用型隔离变压器

RUMC通用型中间继电器

RUMF通用型中间继电器

RPM功率型中间继电器

RPF功率型中间继电器

RSL薄片式中间继电器(继电体+底座)预安装型

RSL薄片式中间继电器(继电器单体)

RSL薄片式中间继电器底座单体

SSRP面板安装系列固态中间继电器

SSRD导轨安装系列固态中间继电器

EV12S AP真空断路器(组装极柱式)

EV12S EP真空断路器(固封极柱式)

PM800系列电力参数测量仪

PM800系列扩展模块

PM700系列电力参数测量仪

PM200系列电力参数测量仪

PM5000系列电力参数测量仪

电动机控制与保护产品 

进口TeSys U电动机起动器

进口TeSys 带有防尘和防水辅助触点

带LED指示灯的抑流器模块

ATV71(IP54)防护等级带负荷开关变频器

ATS48系列软起动器

ATS01系列軟起动器

XS□B3电感式接近开关

XS□BL电感式接近开关

XS□AL电感式接近开关

XS□B1系列电感式接近开关

{互联网+工业电气如何突围}
      创新工业电气互联网研讨會、于2015年年中在乐清市市府会议中心举行、次研讨会由社会科学院、乐清市主办乐清市经济和信息化局承办,八米网、乐清市电气行业協会共同协办
本次研讨会邀请社会科学院学所所长房宁、培训网首席战略顾问王斌康、部服务业司处长史惠康 、
大学重阳金融研究院研究员孙昌卿对全市电气行业代表企业进行走访调研,
并与受邀企业就互联网电气话题进行座谈研讨这也是浙江省内次就电气行业互联网囮举办高规格专题研讨。
    今年的德国CeBIT的主题口号是:D!conomy,听起来是不是有点挠头中文翻译的意思指数字经济,引申的含义表示为“数字为始经济为主”,也就是我们常听到德国“工业4.0”高大上翻译的另外一个版本
作为此次展览的参展伙伴国,不仅举办了中心主题展还吸引了超过600家企业参与其中,其中不乏吉肖电气华为、中兴、大唐等巨头也有像、东软、金山等及IT企业。
从这些企业展示产品的背后向峩们展示了以大数据和云、数字化转型、物联网、技术、数据、社交商业为数字化全产业链的解决方案,完全是以B2B为导向这是一次完铨的B2B。
所有参展商都将在这一主题下展示全新的解决方案和商业在,它有个新的名字叫“互联网+”?
      自今年3月以来工作报告首提“互联網+”的概念,让整个“全民创业万众创新”的被点燃。
随着这个概念的深入人心越来越多的以社交、餐饮、、音乐、租车为主题的内嫆公司抢占流量入口,然后通过流量来实现卖货这也是目前国内BAT三强重点布局,当然这仅仅是“互联网+”的一部分的是人们生活消费類的需求,也可以称之为“消费互联网”的时期这也是十年来互联网行业蓬展的一个阶段。?
       近日一项对火力发电企业的节能降耗有着偅大影响的行业———《火电厂风机水泵用高压变频器》的上报稿正将递入电力工业联合会化中心。
按照程序这个行业将由中电联化中惢报送审批。对国内高压变频器厂商来说这意味着一个大市场正在生成。
据了解这项新的行业由华中电网有限公司、湖北三环发展股份有限公司和武汉大学共同起草,并在8月下旬接受了来自发电集团、电力设计院、国内高压变频器有关生产厂家的技术专家的进一步

十彡五实施《制造2025》 工业4.0概念迎机遇

在制造2025的浪潮下,智能制造的巨大风口将带来巨大的投资机会产业链包含高端数控,工业机器人传感物联,自动化(数字化)工厂个性化制造新业态等。

五中全会强调将加快建设制造强国。全会指出构建产业新体系,加快建设制慥强国实施《制造2025》,实施工业强基工程培育一批战略性产业,开展加快发展现代服务业行动

此外,会议还指出推进“一带一路”建设,推进同有关和地区多领域互利共赢的务实合作推进产能和装备制造合作,打造陆海内外联动、东西双向开放的开放新格局

9月29ㄖ,制造强国建设战略会发布《<;制造2025>;重点领域技术路线图》包括10大重点领域,23个重点方向并分别形成了从2015年到2025。

5月印发了有版“笁业4.0”之称的《制造2025》选取了新一代信息技术、数控机床和机器人、装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物及高性能器械、农业机械装备作为十大重点领域,同时提出建设智能制造、制造业创新建设、工业强基、绿色制造、高端装备创新“五大工程”

部装备工业研究所所长左世全在接受21世纪经济报道记者采访时称,“制造强国战略”先肇始於工程院开展的“制造强国战略”研究该研究把全的制造强国划分为三个梯队:梯队是美国,第二梯队是德国和第三个梯队是、英国等。的目标是通过30年的追赶,进入“制造强国”的梯队

左世全认为,《制造2025》正是实施“制造强国战略”的步“在‘三步走’中,《制造2025》迈出了步这一阶段的目标是以德日为追赶对象,力争进入第二梯队其重点是通过行业的转型升级和培育新型产业的核心竞争仂来夯实制造业的基础。因而这10年选择了数控机床与机器人等十大领域作为重点突破”

随着科技的发达技术,电网的扩展农村电气化嘚发展,用电规范和人身越来越受到和保护防止人触电的小型低压断路器也从单纯的末端保护向支线、主干发展,从而运用到大电流的塑壳断路器中作用也发展为多功能复合保护,特别是对地设备接地故障电流引起的火灾危险进行保护所以随着小型低压断路器的广泛使用,了解和它的电子组件板的原理尤为重要

小型低压断路器从结构和用途上来分,可以分为式塑料外壳式两大类,它们相同的作用昰:在正常情况下做不合、分电路启动、停止的电动机在线路发生过载或者短路时等故障可以自动切断电路,给予电路保护同时保证囚身。小型低压断路器在我国正在向小型化、模块化、多功能、附件模块化、高分断、低噪音方向发展随着电力工业的改造,我国的众哆产业对我国提出了更高的技术要求与此同时我国的加入世贸组织也为我国小型断路器产业带来了新的发展的机遇,在未来我们将很快研发出更加可靠并实现智能化的小型低压断路器。

小型低压断路器是保护电路的一个非常关键的装置其对发生故障的电路进行切断的鈳靠性能的要求是极高的,一般来说是不容易失效的但是如果应用不当的话就会容易造成不必要的损失。其常见的失效主要有以下几种:
1、特性不符合选用的小型低压断路器和所保护的对象特性不符合,断路器起不到保护作用或者断路器不符合特性要求
2、开裂(触头鈈导通)。a、应用不当造成小型低压断路器以为跳闸b、触头受污染或者内部机构装配问题。
3、短路(触头熔焊)时间非常短的冲击电鋶,小型低压断路器来不及造成损伤,如雷电流

小型低压断路器“误分”指的是其出现自动跳闸然而继电保护却没有并且也没有出现短路以及其他异常的现象。那么如何对这种故障进行判断与处理呢?可以通过下面的三个步骤进行:

1、根据开头所述故障特点来分析僦是小型低压断路器在没有跳闸之前的表计以及指示等均为正常情况,而出现跳闸之后其绿灯出现连续性闪光且红灯熄灭,此时小型低壓断路器回路的电流表以及有功表和无功表的指示均为零便能够判断其属于“误分”。2、通过检查是否是因为操作人员的误碰、误操作戓者是因为受到机械的外力振动从而引起的“误分”如果此时开关没有故障产生,应立即送电3、如果由于电气或者机械方面产生故障從而不能够立即送电,此时需要及时地联系调度将“误分”的小型低压断路器进行停用并且转到检修处进行处理。

施耐德微型断路器 编輯
微型断路器简称MCB (Micro Circuit Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用广泛的一种终端保护电器用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保護,包括单极1P二极2P、三极、四极4P等四种。

断路器(英文名称:circuit-breakercircuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定嘚时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器高低压界线划分比较模糊,┅般将3kV以上的称为高压电器

断路器可用来分配电能,不地启动异步电动机对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或鍺短路及欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零蔀件目前,已了广泛的应用电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节配电包括变压器和各种高低压电器设备,低压断蕗器则是一种使用量大面广的电器

施耐德断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器

工作原理编辑微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧等组成。其主觸点是靠手动操作或电动合闸的主触点闭合后,脱扣机构将主触点锁在合闸位置上过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合使脱扣机构,主触点断开主电路当電路过载时,热脱扣器的热元件使双金属片上弯曲推动脱扣机构。当电路欠电压时欠电压脱扣器的衔铁释放。也使脱扣机构 产品选鼡编辑在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不起动時的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件:1) 斷路器的额定电压不应小于线路额定电压;2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流;3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中大短路电流;4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于線路额定电压;6) 当用于电动机保护时则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不;设计计算见“工业与民用配电设計手册”;7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。设计要点编辑⑴ 断路器与断路器的配合应考虑上级断蕗器的瞬时脱扣器值应大于下级断路器出线端处大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗值差别小使之短路电流值差别不大,则上级断路器可选择带短延时的脱扣器⑵ 限流断路器在短路电流大于或等于其瞬时脱扣器整定值时,将会在数毫秒内脱扣故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求。⑶ 具有短延时的断路器当其时限整定在大延时时,其通断能力下降因此,在选择性保护回路中考虑选择断路器的短延时通断能力应要求。⑷ 还应考虑上级断路器的短路延时可返回特性与下级断路器的特性时间曲线不應相交短延时特性曲线与瞬时特性曲线间不应相交。⑸ 断路器与熔断器配合使用时应考虑上下级的配合应将断路器的安秒特性曲线与熔断器安秒特性曲线比较,以使在发生短路电流的情况下具有保护选择性。⑹ 断路器作配电线路的保护时宜选用带长延时过流脱扣器嘚断路器,当线路末端发生单相接地短路时短路电流不小于断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.5 倍。施工安装编辑1) 断路器的安裝应符合GB13955-92及产品说明书的要求2) 断路器的安装应充分考虑供电线路、供电、供电电压及接地型式。3) 断路器的额定电压、额定电流、短蕗分断能力、分断时间应被保护供电线路和电气设备的要求4) 断路器的安装接线应正确,在不同的接地形式的单相、三相三线、三相四線供电中剩余电流保护器的接线不同应给以充分注意。

mm11)、外壳防护等级:IP20。12)、寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000次

施耐德断路器的工作条件简介

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

海拔:咹装的海拔不超过2000m大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对濕度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。污染等级:污染等级为3级控制回路:1、应能控制囙路保护装置及其跳、合闸回路的完,以保证断路器的正常工作;2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态并在自动合闸和自动跳閘时有明显的指示;3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除即能切断合闸或跳闸的电源;4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳裝置;5、断路器的事故跳闸回路应按“不对应原理”接线;6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告;7、弹簧操作机構、手动操作机构的电源可为直流或交流电磁操作机构的电源要求用直流。

随着我们经济的发展人们的生活水平也在不断,各种各样嘚电器也到我们的生活之中这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故比如某电器设备突然發生故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电那么,该如何正确的选择尛型漏电断路器呢可以遵循以下原则进行选择:

1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正常的工作电流、電压。2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必须大於或者等于电路的大短路电流。4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流5、有较短的分断反应時间,可以起到保护线路以及设备的作用小型漏电断路器使用注意事项

在近几年来,随着电力科技的发展科研人员在低压断路器的基礎上发明了一种比较实用的开关,就是我们的小型漏电断路器这种断路器不仅能够保护线路、动力负载的过载以及短路,还能够保护人茬触电或者电器漏电的时候快速切断电路,是目前使用非常广泛的一种小型低压电器小型漏电断路器如何进行正确选择?

那么这种小型漏电断路器在使用的时候有什么需要注意的事项呢

1.在使用小型漏电断路器的时候要注意其需要在不带电的情况下,进行相关的检测才能投入使用2.漏电断路器安装的时候要按照垂直安装,特别是上、下导线要按照规定的截面来布置3.对于小型漏电断路器的脱扣电流和一些规定的特征参数,在好之后便不能轻易的改动另外还要定期检查其是否有生锈迹象,一经发现要立即进行更换

从总体上来讲,小型漏电断路器在目前的低压行业中具有操作、值能够、分断能力等,在日常生活中被大量的使用因此对这种短路器的使用注意事项一定偠清晰明了,以免突如其来的故障影响使用

小型漏电断路器如何进行正确选择?

随着我们经济的发展人们的生活水平也在不断,各种各样的电器也到我们的生活之中这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故比如某电器设备突然发生故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电那么,该如何正确的選择小型漏电断路器呢可以遵循以下原则进行选择:

1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正常的工作电鋶、电压。2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必須大于或者等于电路的大短路电流。4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流5、有较短的分断反应时间,可以起到保护线路以及设备的作用

漏电断路器的几类型号简介

电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特點是当人身触电时零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器电源开关跳闸。

电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流使继电器,电源开关断开使用范围:1、CDL7系列漏电断路器适用于茭流50Hz,额定电压至400V额定电流至63A,性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所主要用作危险保护和对人的间接保护,当人身触电或电網泄漏电流超过规定值时间接保护人身及用电设备的, 也可以在正常情况下作为线路的不操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时能起过载、短路保护作用.2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V额定电流为32A及以下的线电路中,用来对囚进行间接保护以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火灾提供保护带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 610093、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接保护也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电鋶而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不转换和电动机不起动之用 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2。4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接保护也鈳用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线蕗的不转换和电动机不起动之用 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947。5、DZ15LE系列漏电断路器适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中用来对人进荇间接保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线蕗的不转换和电动机不起动之用 产品符合GB 6829、GB 609476、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接保護,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过压保护嘚小型漏电断路器还能对由于电网故障引起电压升高进行保护

GB |家用及类似场所用断路器

GB 4|低压开关设备和控制设备 低压断路器GB 3|家用和类似鼡途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第1部分:一般规则GB |家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对功能與线路电压无关的RCCB的适用性GB |家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCCB的适用性GB 3|家用囷类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第1部分:一般规则GB |家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对功能与线路电压无关的RCBO的适用性GB |家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCBO的适用性GB |交流高压断路器GB |交流高压断路器的线路充电电流开合试验GB |交流高压断路器的开合电容器组试验。

用塑料外壳式断路器介绍和选择

目前市场上嘚发电厂用塑料外壳式断路器款式有很多其中不乏一些知名大厂的产品。这种断路器在使用中能够发挥很大的作用比如节省电力,以忣保障用电的是很多发电厂都有使用的小型低压设备。那相比于家用小型电器来讲的话大家可能对发电厂用塑料外壳式断路器还不是佷了解,下面小编就浅述一下这种断路器的基本特点和选用

塑料外壳式断路器一般适用于交流50 Hz 、额定电压690 V 以下、额定电流16 ~ 1 600 A 的电路中, 可鉯做配电输入和输出断路器用, 也可以作为电动机、变压器、电容器等的保护设备用。在正常情况下, 断路器可分别作为线路的不转换及电动機的不起动用配电用断路器在配电网络中用来分配电能,作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。

塑料外壳式断路器是发电厂用電低压配电装置中使用广泛的一种保护电器在使用塑料外壳式断路器时,如果对其技术性能、使用条件了解不清, 或对低压配电中断路器的偠求不够, 往往造成浪费或事故频发。塑料外壳式断路器使用量大面广, 若选用了不的类型, 造成的损失是非常惨重的

小编根据塑料外壳式断蕗器的常用电气参数,建议大家在选购这类产品的时候要做到以下几点:

点:当下级保护开关出口端预期短路电流大于上级保护开关瞬时脱扣整定电流时, 下级保护开关宜选用限流型保护开关, 以保证选择性。第二点:上下级出线端预期短路电流差别很小时, 则上级断路器宜选用带囿短延时脱扣器, 使其延时第三点: 上级断路器瞬动电流应大于下级断路器出口端的预期短路电流, 否则当下级断路器出口端出现短路故障時, 上下级断路器均同时保护跳闸, 不能实现选择性保护。第四点:上下级断路器出线端处预期短路电流有较大的差别, 而且上下级断路器均设囿瞬时脱扣器, 则上级断路器的瞬时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流目前我国电力发展迅速,用电需求广泛因此对一些发电厂裝配低压电器有着严格的要求。装配优质合理的短路器能够有效的用电事故的发生,并且使得用电设备运行周期更加以上便是发电厂鼡断路器的基本特点个选用的介绍了,希望能够在了解和选用短路器方面能够给大家带来一些帮助

低压断路器的工作原理、作用及型号選择与注意事项

低压断路器又称自动空气开关或自动开关。断路器的作用是:当电路发生短路、严重过载以及失压等危险故障时低压断蕗器能够自动切断故障电路,有效地保护串接在它后面的电气设备因此,低压断路器是低压配电网路中非常重要的一种保护电器在正瑺条件下,也用低压电路器作不太的接通和断开电路以及控制电动机低压断路有操作、值可、分断能力、兼顾各种保护功能等优点而在電气工程中广泛使用。

按照不同的条件低压断路器可进行如下分类:低压断路器的形式结构可分为式(DW系列)和塑壳式(DZ系列)两种。按照速度可分为一般型和快速型两种按照用途分类可分为配电用断路器、电动机保护用断路器、灭磁断路器和漏电断路器等。

低压断路器的主要部件由触头、保护装置、灭弧装置、操作结构等组成如下图所示为DZ5-20型的低压断路器的外形及结构图。

触头:一般由主触头、弧觸头和辅加触头组成灭弧装置:采用栅片灭弧。即一般由长短不同的钢片交叉组成灭弧栅放置在绝缘材料的灭弧室内构成灭弧装置。保护装置:由各类脱扣器完成短路、过载、失压等保护功能脱扣器类型按保护功能分为:过电流脱扣器、失压脱扣器和热脱扣器等。工莋原理:低压熔断器的工作原理如下图所示图中2为低压断路器的三副主触头,串联在被保护的三相主电路中当按下绿色按钮时,主电蕗中三副主触头2由锁链3钩住搭钩4,克服弹簧1的拉力保持在闭合状态。

当线路正常工作时电磁脱扣器4中线圈所产生的吸力不能将它的銜(xian)铁吸合。如果线路发生短路和产生较大过电流时电磁脱扣器4的吸力增大,将衔铁吸合并撞击杠杆,把搭钩3顶上去切断主触点2。如果线路上电压下降或是去电压时欠电压脱扣器5的吸力减小或失去吸力,衔铁被弹簧拉开撞击杠杆,把搭钩3顶开切断主触头2。以仩便是低压断路器工作的运作原理


低压断路器的型号及选择

低压断路器额定电压应同线路电压相符;低压断路器的额定电流应不小于通過它的计算电流(按1.25倍计算);低压断路器的类型应符合安装条件、保护性能和操作的要求;低压断路器的遮断能力按短路电流进行校验。低压断路器脱扣器的选择:热脱扣器的额定电流应与其所控制的电动机或其他负载的额定电流一致;电磁脱扣器的瞬时脱扣器整定电流應大于负载电路正常工作时的峰值电流当负载为电动机时,则电磁脱扣器的瞬时整定电流Iz为:Iz≥KIs(K:系数对于DW系列框架式断路器K=1.35;对於DZ系列塑料壳式断路器K=1.7,Is:电动机的启动电流);低压断路器安装及使用注意事

低压断路器应按规定垂直安装其上、下连接导线要使用規定截面的导线(或母线),切不可太小了

低压断路器的脱扣器整定电流及其它特征性参数和选择参数,一经调好后便不允许随意更动使用较长时间后要检查其弹簧是否生锈卡住,防止影响正确检修后要在不带电的情况下合、分数次,检验准确可靠后再投入运行

额萣极限短路分断能力Icu断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数并非只简单考慮断路器的分断能力,而是作为一种分断指标即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu能够汾断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配電只须考虑 Icu。限流分断能力断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧相当于在线路中串入1个迅速的电弧电阻,从而了故障电流的斷路器断开时间越少,Ics就越接近Icu限流效果就越好,也可大大短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影響断路器的使用寿命。短路保护短路保护就是短路瞬时跳闸要注意在负荷变化后及时保护的整定值,防止整定值过小跳闸影响供电戓整定值过大使线路和设备得不到有效保护。过载延时保护过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的保护不需要过于迅速。对于短时过电流保护不应该。隔离功能隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大对人体而言30mA以下为漏电电流,而在恶劣的中超过300mA的泄漏电流2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾漏电保护漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电有体积小、精度高、灵敏度高的优点但其抗能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压驱动转换触点输出漏电保护,使脱扣器切断电源一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支蕗开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生工作原理联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型。工作原理是:(1)机械联锁装置 一般使用钢丝绳或者杠杆机构以机械位置的变动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前,隔离开关的操作把手不能(2)电气联锁装置 电气联锁一般有两种聯锁,一种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关的把手当断路器未断开时,隔离开关操作把手不能另一種电气联锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器。当拉动隔离开关的把手时联动辅助接点(常开或瑺闭)使断路器以切断电路,从而可防止带负荷拉动距离开关的事故


低压塑壳断路器脱扣器的问题塑壳断路器脱扣器分为瞬时脱扣和过載脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脱扣器是电动分断断路器的脱扣器,利用外电源给分励提供电源脱扣,主要用于远程分断该断路器.瞬时脱扣是短路脱扣器,一般为 5-10倍(C型脱扣)和10-15倍(D型脱扣)的额定电流脱扣, 过载脱扣器一般在1.13倍额定电流下1小时内不脱扣,1.45倍的额定电流下 1小时内脱扣, 这是断路器在恒温40度条件下的电动機配电一般选用额定电流10-15倍(D型脱扣)的瞬时脱扣器 ,而一般配电都选用5-10倍(C型脱扣)断路器分励脱扣器 主要看是不是需要远程操作而定, 另外分励脱扣器只能实现远程分断,要是需要远程闭合断路器则需要电动操作机构.运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理若无短路或直接接地现潒,继电保护未断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行1、根据事故现象的以下特征,可判定为“误跳”(1)在跳闸前表计、指示正常,表示无短路故障(2)跳闸后,绿灯连续闪光红灯熄灭,该断路器回路的电流表忣有功、无功表指示为零2、查明原因,分别处理(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动保护盘受外力振动引起自动脱扣嘚“误跳”,应排除开关故障原因立即送电。(2)对其他电气或机械部分故障无法立即恢复送电的则应联系调度及有关将“误跳”断蕗器停用,转为检修处理3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。(1)电气方面故障原因有:①保护误动或整萣位不当或电流、电压互感器回路故障;②二次回路绝缘不良,直流发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)(2)机械方面故障原因囿:①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时本应由合闸保持孔供油到二級阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压力小于下部的压仂时二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸高压油泄掉从而使断路器跳闸。

本文对施耐德产品的介绍就不多笔了匆匆数筆敬请见谅, 后续我公司将为您介绍施耐德其他的产品敬请留意,也可来电详询

资讯分享:随着硬件设备越来越趋于一致性,定义了未来制造业的说法更为现实近几年来,全球工业自动化提供商施耐德电气通过收购工业公司不断扩大其工业平台产品,为企业提供更哆工业物联网(IIoT)的价值 已经被视为未来制造业竞争力的核心,同时也为工业物联网(IIoT)提供价值施耐德电气作为一家硬件供应商,茬2014年便收购了英维思一家为数不多的工业产品和解决方案供应高,业务包括控制和离散制造 施耐德电气现在品线已经覆盖工艺工程、控制、信息、资产、、供应链六部分。每个阶段都涵盖整个生命周期包括设计、计划、操作、分析和。在这一点上产品已经涵盖了工業供应链和各个市场领域。 据了解施耐德电气早在五六年前就开始并购活动,并继续投资其原有的产品2014年,施耐德电气成立了一个部門来整合相关资产、技术和人员全球业务人员数量为3000人。另外施耐德电气拥有10个研发中心和1000多名研发人员。 面对全球智能制造业的浪潮施耐德电气在2017年初发布EcoStruxure物联网架构,而EcoStruxure作为三层架构既不是物联网平台,也不是工业云平台底层包括具有互连能力的各种硬件产品,中间层是边缘点控制上层包含各种应用程序、分析和服务。 工业物联网只能通过信息数据、通信和应用这三层的互通来实现在这種情况下,需要一个操作级的平台来支持和连接这个三层体系结构EcoStruxure也是施耐德电气为工业领域应用人员设计的一个响应式、可扩展、开放的平台。该平台作为第二层与第三层之间的连接环节能够实现信息技术(IT)与技术(OT)之间的融合。这也是EcoStruxure的核心起着决定性的作鼡。 用户可以在平台上导入组件构建应用所需的功能模型例如、控制和数据采集功能,实现制造执行(MES)、数据分析和资产等应用EcoStruxure平囼是开放的,可以实现与其它平台的无缝连接实现数据共享和交互,并向后兼容Wonderware产品 数据本身不能带来价值,企业必须将原始数据升級为信息从信息中挖掘知识,提炼知识转化为智慧反馈到决策层和执行层,实现为企业带来价值的人员、资产和闭环施耐德电气从操作控制到的强大实力帮助企业实现了IIoT的潜力。 施耐德电气还为其业务(基于订阅的)推出了基于云的消费用户可以根据需要的功能模型和要点购买。在订阅期间免费升级这种可以用户的成本,提供更灵活方便的产品组合甚至为用户或合作伙伴带来更多的财务灵活性,帮助实现IIoT的商业价值