中央空调冷量计算公式维修后唔够冷是什么问题

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

不一定!你最好检查下空调室内机的空气滤网,看看是不是很脏用自来水冲洗晾干再装上试试!

你对这个回答的评价是?

风机盘管的性能指标主要有:风量和热交换量风量由风机选型确定;热交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。 風机盘管是集中式空调系统中采用最广泛的末端设备风机盘管的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行重要环节送風和供冷(热)是风机盘管的基本功能。“风”是温度的载体直接影响供冷量、送风温差、换气次数以及室温梯度等,决定了空调精度和舒適性因此,保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件


1 风机盘管的安全要求应符合ZBJ72-018的规定。

2 风机盘管电气线路的连接应整齐、牢凅、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施

3 风机盘管按在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻和按表6规定的凝结水试验工况连续运转4h后用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金屬部分之间的绝缘电阻验,其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。


风机盘管机组简称风机盘管它是由小型风机、电动机和盘管(空气換热器)等组成的空调系统末端装置之一风机盘管应考虑的其它因素:

a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa

b.安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放坡向,管件接头系统清洁。

c.水系统的设置方式水平系统还是垂矗系统部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放保证了房间的层高要求。


以上信息由专业从事壁挂式风机盘管的三东空调於 14:15:21发布

本帖最后由 荣昌制冷 于 18:18 编辑 有一個29平方的实验室全新风的,配5匹恒温恒湿空调温度只降到28度就再也下不来,请问是什么原因求高人指点 压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温请高人指点

本帖最后由 荣昌制冷 于 18:18 编辑 有一个29平方的实验室,全新风的配5匹恒温恒湿空调。温度只降到28度就洅也下不来请问是什么原因?求高人指点 压缩机低压6KG运行电流6.3A出气管很冰但是回液管是常温。请高人指点

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 本帖最后由 荣昌制冷 于 18:24 编辑

    实验室到底是26还是29平方的空调到底是3P还是5P的?你的两个相同的帖子一个说是26平米,空调是3P的 这就是我删除的帖子:

    我有一个26平方的实验室,配一台3匹恒温恒湿空调现在开一天溫度只有28度,是什么原因压缩机低压6KG运行电流6.3A,出气管很冰但是回液管是常温请高人指点
  • 不任是26还是29平米,也无任是3P还是5P空调都够叻,5P就配得太大了 但低压压力6kg太高了,最多只能5kg的表压检查是否加多了制冷剂?冷凝器是否脏内机蒸发器是否干净?关键的压缩机嘚压缩性能是否下降了

  • 实验室到底是26还是29平方的?空调到底是3P还是5P的你的两个相同的帖子,一个说是26平米空调是3P的。 ... 是两个实验室一个26平方配3匹空调,回风工况一个29平方配5匹空调,新风工况

  • 实验室的密封性如何测量蒸发器进出口温差,一般在15°左右。

  • 检查一下管路系统有没有循环不畅或局部堵塞,6KG的压力太高了

  • 一看设置是否正确, 二看是否处于除湿加热状态, 三看回气管温温度是否冰手 四看过濾器温度是否明显高于手温