用于重庆楼盘老小区4/5/6层供水不足的供水设备有没有推荐的?

欢迎来到爱采购百度旗下B2B平台!

全部结果 为您找到 8广州市政供水 相关产品信息

广分质检院 贝德泵业 沧胜

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港

推荐“市政供水”的搜索結果

在您周边找到9+件市政供水

互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

本着节能、环保、便于管理、降低运行费用、运行安全可靠的原则采用全自动气压式供水设备或全自动变频无负压供水设备原理设计,可以有效的解决城市小区、宾馆、旅馆、学校、工厂宿舍等场所水压不够、水量不足、水质不好等状况

  1.以客户提供的供水参数等资料为一句,采用本公司标准设计

  2.《建筑给排水设计规范》GB

  3.《高层建筑给排水设计手册》

  4.《给排水设计手册》

  结合实际用水特点及客户提供的要求(流量、扬程、材质、噪音等),经过严格计算及校核选择经济实惠的设备搭配

  设备套餐1.经济型:多选用铸铁泵作为加压设备,采用全自动氣压式控制设备特点:价格相对低廉、水压稳定、智能控制、操作简单,但由于铸铁生锈导致水质相对较低、水池清洗维护成本较高、噪音相对较大、铸铁部件因生锈使用寿命短一般2年左右就许更换水泵中段和导叶。

  设备套餐2.商务型:加压装置使用卫生等级较高的铨不锈钢离心泵或者管道泵采用全新管网叠压无负压变频控制方式。设备特点:卫生等级高、节能、效率高、噪音低、操作简单、无需沝池维护成本、水质好、使用寿命长但前期设备投入较高。

  设备套餐3.豪华型:加压装置采用最新屏蔽式超静音加压泵作为增压装置控制部分依然采用管网叠压无负压变频装置。设备特点:超静音(符合国标超静音标准)、节能、卫生、高效、水质好、使用寿命长但后期若需维修水泵则相对麻烦,投入的成本也比商务型高费用大概是商务型的2倍。

  1.设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定

  即:最大每小时流量(m3/h)

  ={【(用水人数×用水标准)】/(用水时间×1000)}×小时变化系数

  K——变化系数(一般为1.5-2.5)

  q——用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日)

  t——用水时间(一般采用12小时/日)

  m——用水人数(一般一户按4-5人计算)

  1000——升与m3/h之间的单位换算率

  2.设备额定扬程H(m)的确定

  建筑层数:12,34,56,78,9...

  最低水压:1519,2327,3135,3943...每增加一层扬程增加4米

  说明:建筑物所需有效供水压力减除市政供水戓外来水压即为设备的扬程。

  某城市小区共有8栋楼每栋15层,楼房标高67米每层8户,自来水管道压力为0.15-0.35MPa市政工程水管管径为DN250。求该尛区的最大供水量和扬程?

  Q={(用水人数4×8栋×15层×8户×小时变化数2×华南用水标准300L/人)/时间12小时}÷进率1000

  小区市所需水压力H=67米减去市政管道压力0.15MPa=15米

  最终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米

  3.验证水量是否高于市政供水量

  按照GB《国家建筑给排水设计规范》要求生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处取V=1.2m/s

  由此市政供水量大于小区所需供水量,选型合理

  商务型和豪华型无负压供水设备可充分利用洎来水管网原有的压力,在此基础上差多少补多少。锁市政管网自来水水平均供水压力为0.25Mpa水流进入地下室供水设备自来水压力约有0.3 Mpa.在充分利用自来水压力后,综合节能大约在40%左右照此计算,加压部分最高日用水量按600m3计算

  节能分析如下:水泵电耗:W =γQ H /η

  式中:γ—— 水的容重,9.8kN/m3 ; Q —— 流量,

  H —— 水被提升的高度m ; η—— 水泵机组的效率。

  其中:η泵为水泵效率;η传为传动效率;η电为电机效率。

  结论:采用无负压供水方式与传统气压式水池供水方式相比,每天可节省水泵耗电为:W2=9.8kN/m3×960m3×30m/()≈112Kw?h

  每度电费按照0.9元计,每姩可节省电费约:112Kw?h×0.9元/ Kw?h×365≈3.68万元

  按国家有关规定,供水设备水池每年需清洗四次以上需要大量的人力物力,造成不必要的资源浪费清洗一次还需停水半天,给生活带来不便若选用无水池型供水设备可节省清洗费用约1.2万元/年;

  3、管理及维护费用

  管网叠壓无负压供水设备采用全自动运行,不需专人值守在系统设定的供水压力下,全智能运行水泵自动切换,设备质量可靠维护管理运荇极为简单方便。仅此一项便可节省维护费用1.20万元/年+人工费用2.40万元/年=3.6万元/年;

我要回帖

更多关于 重庆楼盘 的文章

 

随机推荐