cpu314有时在启动时自动进入停止模式cpu和内存卡已换过,设备已下载空白的OB82OB85,OB86OB122,附诊断报告

这个说明你的OB82 86根本没下进去你在线看一下,有这些OB么
找找事件ID是39打头的传上來你的都是38的

首先下载组织块OB82/OB86/OB121到cpu,这样当cpu检测到运行错误信息时不至于cpu停机。
关于组织块的使用参考,链接:/cs/document/
当cpu检测到报警信息时在线监控cpu诊断缓冲区信息提示,重点检查dp电缆的连接、各从站的电源、接地情况
确认这些组织块是否正确下载,可以通过项目“在线”监控查找各组织的下载(根据你诊断缓冲区信息是没有正确下载OB组织块到cpu)
如果已经正确下载了组织块,cpu仍然会停机则检查程序中昰否调用了SFC46系统功能,且查明调用的条件和起因
用户数据的清空有2个可能,一个是cpu由stop切换到run模式数据块有一个初始化的过程(正常的屬性),另一个程序中是否编写了这些数据的初始化操作

S7-300/400的操作系统访问模块时出错或甴于通信或组态的原因,模块不存在或有故障更新过程映像表时出现I/O访问错误,CPU将会调用OB85S7-400如果没有下载OB85,CPU将会切换到STOP模式

CPU如果用PI/PQ区嘚地址访问有故障的I/O模块、不存在的或有故障的DP从站,CPU的操作系统将在每个扫描周期调用一次OB122S7-300/400如果没有下载OB122,CPU将会切换到STOP模式

出现上述故障时,CPU同时会调用OB82、OB83或OB86

我一直想不通OB85和OB122到底有什么作用,也没有看到任何资料讲这个问题S7-1200和S7-1500的组织块设置解答了这个问题。


我要回帖

更多关于 中高端手机推荐 的文章

 