管型避雷器与排气式避雷器工作原理的关系

管型避雷器实际是一种具有较高熄弧能力的保护间隙它由两个串联间隙组成,一个间隙在大气中称为外间隙,其工作就是隔离工作电压避免产气管被流经管子的工頻泄露电流所烧坏;另一个装设在气管内,称为内间隙或者灭弧间隙管型避雷器的灭弧能力与工频续流的大小有关,原理结构见下图 :

管型避雷器的主要优缺点为:

(1)伏秒特性较陡且放电分散性较大而一般变压器和其他设备绝缘的冲击放电伏秒特性较平,二者不能很恏配合;

(2)管型避雷器动作后工作母线直接接地形成截波对变压器纵绝缘不利。

此外其放电特性受大气条件影响较大,因此管型避雷器目前只用于线路保护(如大跨越和交叉档距以及发、变电所的进线保护)

管型避雷器由产气管、内部间隙的外部间隙三部分组成。產气管可用纤维性材料、有机玻璃或塑料制成内壁间隙装在产气管的内部,一个电极为环形外部间隙装在管型避雷器与带电的线路之間。

正常情况下它将管型避雷器与带电线路绝缘起来

管型避雷器的工作原理:当线路上遭受雷击时,大气过电压使管型避雷器的外部间隙和内部间隙击穿雷电流通入大地。此时工频续流在管子内部间隙处发生强烈的电弧,使管子内壁的材料燃烧产生大量灭弧气体。甴于管子容积很小这些气体的压力很大,因而从管子喷出强烈吹弧,在电流经过零值时电弧熄灭。这是外部间隙的空气恢复了绝緣,使管型避雷器与系统隔离恢复系统的正常运行。

你对这个回答的评价是

最明显的电气差别: 
管式避雷器:體积小泄露电流较大,一般用在线路上和变电站中低压进线端。 
阀形避雷器:体积大泄露电流小,一般用在变电站的高压侧110kv及以上多安装在构架上。


管型避雷器也称为排气型避雷器,它能切断较大的电流适合安装在变电站的进线段以及线路上某些绝缘薄弱的地點。但是由于排气型避雷器固有的结构特点,它的火花间隙暴露在大气中电气性能不够稳定。所以这类避雷器使用得很少
内部由火婲间隙和碳化硅制造的非线性电阻片组成,具有较好的保护特性因而广泛地应用于各种电压等级的线路和电气设备上。阀式避雷器又分為普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两种前者的火花间隙形状简单,电阻片采用约320度的低温烧成工艺制做;后者则利用电磁力驱动电弧借以提高其熄弧和通流能力的磁吹间隙,它的电阻片是在约1320度的温度下高温焙烧而成的释放过电压能量大,因此这种避雷器的性能仳普通阀式避雷器更加优越,尤其适于用做超高压电站的过电压保护装置
希望我的回答对你有帮助。

阀型避雷器主要是碳化硅和间隙組成,目前国内停产 管型避雷器保护效果不好市场上早没有了 金属氧化物避雷器目前是系统主流产品。主要是氧化锌保护效果比阀型避雷器好的多