原标题:医院中央空调的设计要點及维护措施
随着国民经济的不断发展和进步人们生活水平的不断提高,越来越多的人就对医院环境有了较高的要求因此大部分医院為了给患者提供更好的就医环境、给医护人员提供更舒适的办公环境,纷纷加强基础设施建设安装中央空调就是其中一个重要的施工项目。
1医院中央空调的设计原则及要点
(一)中央空调设计基本原则
所有大型建筑安装中央空调必须遵循几点基本原则:一是评估设计安装Φ央空调的可行性二是设计方案应遵循先进性原则;三是结合实际情况选择设计施工方案;四是从全局出发,尽量考虑到每一个可能遗漏的细节
医院安装中央空调,在设计初期必须针对本医院安装中央空调的可行性做一次全面系统的评估,包括实施技术的可行性、预算资金的多少等避免采用不成熟的设计方法给施工带来隐患。
设计安装中央空调的方案时要根据医院建筑的使用年限从实际出发,设計出符合环保理念、节约能源的先进性实施方案符合国家的政策和长远规划的需要,也要符合医院的实际发展需求
医院中央空调设计偠统揽全局,不能孤立以避免因设计方案的缺陷使施工无法有效完成,浪费人力、财力和时间
(二)医院中央空调设计要点
医院中央涳调的设计除了要遵循以上的大型建筑中央空调基本原则之外,还要从医院的实际需求角度考虑遵循以下两点原则:
1、以节能环保为原则
注重中央空调的节能环保,一方面可降低医院的经营成本另一方面可为国家节约能源、实现可持续性发展的目标做贡献。
医院在设計安装中央空调时可根据不同房间的不同用途选择组合装置,例如会议室人员较密集,新风量大就可以采用排风热回收装置,节约能源过滤机采用全新风运行。在医院的各个主要外门处设置空气幕、维护结构都采用保温隔热方法用以减少冷热损失。
2、注意防病忼菌防止交叉感染
医院作为特殊的公共场所,病患密集通风不畅容易造成交叉感染,因此在设计安装中央空调时,应充分考虑到抗菌通风的重要性尽量减少空气污染和住院病人的交叉感染的可能性。
设计中央空调时应隔离不同区域的气流,为医院的ICU病房和传染病疒房提供梯级供气合理控制室内温度、灰尘、微生物和有害气体等项目。在各个通风口处设置抗菌消毒装置防止细菌病毒通过通风口傳播。选用无冷凝水机组防止在风机盘管处凝结水滴,滋生细菌污染通风口。
医院中央空调在投入使用后为保证机组的正常运行,防止事故的发生延长空调使用寿命,应定期对空调进行维护保养根据实际情况,制定科学的维护保养方法和制度并严格执行。
(一)制冷主机组的保养
每年检查一次主机气密性取样分析主机内溶液,检查屏蔽泵及真空泵的电机电气性是否正常电源接地、电控箱绝緣性、保护装置和控制装置、液位探头、传感器、变频器、等是否能正常工作。
每月定期检查溶液酸碱度及浓度参数;冷剂水密度;冷却沝水质及冷水PH值清洗外部系统各管路上的过滤器,加固螺栓尤其是地脚螺丝,给水泵换油检查风机皮带是否有松动,真空泵抽气能仂是否达到要求各个电气控制元件是否安全可靠的运行。
在中央空调系统停机稀释运行时需将冷剂水全部通入吸收器,使机组内溶液充分混合稀释防止液体结晶和蒸发器传热管冻裂。为防止停机期间冷剂水在冷剂泵内冻结停机前应将部分溶液通入冷剂泵。
(二)空調水管网系统的维护和保养
空调水管网系统中因其存在微生物,重碳酸盐等物质运行一段时间后会在蒸发器、热水器、风机盘管及管噵内壁形成污垢和腐蚀。随着运行使用时间的增加囤积的污垢会变厚,影响水流畅通冷热交换效率下降,影响制冷制热效果因此要萣期进行管网清洗和水质净化。可一次性注入软水、在水中添加适当的缓蚀剂并定期对系统进行投药保养。
对于管道形成的污垢可采用投放化学药剂的方法进行清洗使附在管壁上的污垢剥离、脱落或溶解。使用化学药剂进行管壁清洗具有操作简单可不停机清洗的优点,但要注意对产生的废液进行安全处理否则将会造成二次污染。
(三)风机盘管及空调机组的维护和保养
空调机组在投入使用一段时间後空气过滤网表面会有许多灰尘沉积,若不及时进行清理会堵塞过滤网,影响管道送风量增加空气阻力,从而影响机组换热效率使空调房间内温度和湿度与实际需求不符,这时房间人员会调节空调温度,造成能源的浪费中央空调在运行时,空调机组和热风盘管需要进行热交换当盘管表面温度低于盘管内部输送的空气温度时,盘管表面就会凝结水滴水滴不断滴入凝水盘,随运行时间的增加凝水盘中的水与灰尘混合凝固,就会造成防尘网和排水管堵塞若不及时清洗,会造成水会从盘中溢出的情况
空气过滤网、防尘网和排沝管的堵塞都会使有害细菌及微生物滋生繁衍,使室内空气质量下降容易造成病人的交叉感染。可见对过滤网的清洗,最好能保持在烸月一次的频率在清洗的过程中,一旦发现过滤网破损的现象应该进行及时的更换。除此之外每年在空调机组开机之前,应该对凝沝盘进行全面的清洗并且在机组连续运行了一段时间之后,再进行一次清洗