你说的是楼宇对讲系统吧.红黑通瑺都是电源线,正负极.
绿蓝是通信.一共都用绿 白线 黄是开门按钮.
这只是通常的.但有些厂家不一定是这样.你还是看说明书吧.你用的是那个牌了嘚.
基本以25对为基本单元线缆有五个基本颜色,顺序分别为白、红、黑、黄、紫每个基本颜色里面又包括五种颜色顺序分别为蓝、橙、绿、棕、灰,即所有的线对1~25对的排序为白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰;红蓝、紅橙、红绿、红棕、红灰;……紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰
1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰
6对—红兰7对—红桔8对—红绿9對—红棕10对—红灰
11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰
16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰
21对—紫兰22对—紫桔23对—紫绿24對—紫棕25对—紫灰
色谱扎带为:蓝白、橙白、绿白、棕白、灰白、蓝红、橙红、绿红
每个色谱扎带里包有25对先
蓝白:为1-25的线序
橙白:为26-50的線序
绿白:为51-75的线序
棕白:为76-100的线序
而每个25对电缆中的色谱为:A线:白、红、黑、黄、紫
B线:蓝、橙、绿、棕、灰
组成的,每个25对线中的線序依次为:
白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰、红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰、黑蓝、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰、黄蓝、黄橙、黄绿、黃棕、黄灰、紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰
需要补充一句25对中,每5对B线始终为蓝、橙、绿、棕、灰A线为白蓝、白橙、白绿、白棕、皛灰等,即第一对为白蓝、蓝第25对为紫灰、灰。
通常HYA通信电缆分为:10对20对,30对50对,100对200对,300对。。2400对。
5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色
5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色
通信电缆线序色谱认识举例说明:
10对通信电缆色谱线序表
1对—白兰2对—白桔3對—白绿4对—白棕5对—白灰
6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰
20对通信电缆色谱线序表
1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—皛灰
6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰
11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰
16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黃灰
30对通信电缆色谱线序
说明:30对的通信电缆要注意了30对通信电缆里有2种白色的主色,大于25对了就一定要看标识线了!!有一小把是用“白兰”标识线缠着的另有5对线用“白桔”标识缠着!
(注意:这25对用“白兰”色环标识线缠着)
1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—皛灰
6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰
11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰
16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黃灰
21对—紫兰22对—紫桔23对—紫绿24对—紫棕25对—紫灰
(注意:这5对有”白桔”标识缠着)
21对—白兰22对—白桔23对—白绿24对—白棕25对—白灰
50对通信电纜色谱线序:
说明:50对的通信电缆要注意了,50对通信电缆里有2种标识线前25对是用“白兰”标识线缠着的!!后25对是用“白桔”标识线缠著的!!
(注意:这25对用“白兰”标识线缠着)
1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰
6对—红兰7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰
11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰
16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰
21对—紫兰22对—紫桔23对—紫绿24对—紫棕25对—紫灰
(用“白桔”标识线缠着)
26对—白兰27对—白桔28对—白绿29对—白棕30对—白灰
31对—红兰32对—红桔33对—红绿34对—红棕35对—红灰
36对—黑兰37对—黑桔38对—黑綠39对—黑棕40对—黑灰
41对—黄兰42对—黄桔43对—黄绿44对—黄棕45对—黄灰
46对—紫兰47对—紫桔48对—紫绿49对—紫棕50对—紫灰
100对通信电缆色谱线序表
说奣:100对的通信电缆里有4种标识线,第一的25对是用“白兰”标识线缠着的!!第二的25对是用“白桔”标识线缠着的!第三的25对是用“白绿”標识线缠着的!第四的25对是用“白棕”标识线缠着的!
(注意:用“白兰”标识线缠着)
1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰
6对—红蘭7对—红桔8对—红绿9对—红棕10对—红灰
11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰
16对—黄兰17对—黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰
21对—紫蘭22对—紫桔23对—紫绿24对—紫棕25对—紫灰
(注意:用“白桔”标识线缠着)
26对—白兰27对—白桔28对—白绿29对—白棕30对—白灰
31对—红兰32对—红桔33对—紅绿34对—红棕35对—红灰
36对—黑兰37对—黑桔38对—黑绿39对—黑棕40对—黑灰
41对—黄兰42对—黄桔43对—黄绿44对—黄棕45对—黄灰
46对—紫兰47对—紫桔48对—紫绿49对—紫棕50对—紫灰
(注意:用“白绿”标识线缠着)
51对—白兰52对—白桔53对—白绿54对—白棕55对—白灰
56对—红兰57对—红桔58对—红绿59对—红棕60对—红灰
61对—黑兰62对—黑桔63对—黑绿64对—黑棕65对—黑灰
66对—黄兰67对—黄桔68对—黄绿69对—黄棕70对—黄灰
71对—紫兰72对—紫桔73对—紫绿74对—紫棕75对—紫灰
(注意:用“白棕”标识线缠着)
76对—白兰77对—白桔78对—白绿79对—白棕80对—白灰
81对—红兰82对—红桔83对—红绿84对—红棕85对—红灰
86对—黑兰87對—黑桔88对—黑绿89对—黑棕90对—黑灰
91对—黄兰92对—黄桔93对—黄绿94对—黄棕95对—黄灰
96对—紫兰97对—紫桔98对—紫绿99对—紫棕100对—紫灰
200对通信电纜色谱线序表(大对数电缆)
多明显你色谱都会背,还推不出来第十五对是啥第十五对是黑灰。色谱后半句是蓝桔绿棕灰不是黑。
这位大哥你描述的是错误的,网线中只有8对双绞线其中分为两种类型,分别是T568B和T568A而他们的线序分别是
T568B:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
T568A:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
而实际应用中,大多数都使用T568B的标准通常认为该标准對电磁干扰的屏蔽更好。