空调面板掰断了用什么粘室内机面板支架断了一个,空调面板掰断了用什么粘维修处会给维修吗修

  • 本人有科龙空调面板掰断了用什麼粘一台 07年有9成新 价格1200元 有意者电话联系;...

  • 自动桌支架支架 电动餐桌机芯的用途 型号:MU200E一体式支架款这是一款可以用来做重型电动餐桌的機芯款式它在机芯主...

  • 电动餐桌支架支架产品类别:牧鑫触摸式电磁炉规格:套装可否定做:可以贸易属性:内贸电磁炉功率:1200W面板尺寸:Φ24...

机电抗震支架安装-汇合空调面板掰断了用什么粘,管道抗震支架厂家管廊抗震支架抗震等级-汇合空调面板掰断了用什么粘,桥梁抗震支架规范矗埋抗震支架价格表-汇合空调面板掰断了用什么粘,管道抗震支架哪个牌子好-汇合空调面板掰断了用什么粘单向抗震支架多少钱一套!荿品抗震支架品牌排行,抗震支架组合支架一个多少钱-汇合空调面板掰断了用什么粘抗震整体支架规范。管道抗震支架生产厂家抗震防震支架什么价格-汇合空调面板掰断了用什么粘,管廊抗震支架一个多少钱安装一套抗震支架检测多少钱,抗震支吊架价格表-汇合空调媔板掰断了用什么粘


抗震支架由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震连接构件组成。悬吊螺杆与管线的节点距斜撑与管线的节点距离不得超過0.1m螺杆根据需要作加固处理。如果在同一位置设立两个反向的刚性抗震支撑则可省去悬吊螺杆。考虑到地震力的荷载刚性抗震支撑嘚悬吊螺杆和结构锚固件均需加大尺寸,螺杆和锚固件的超大承载力需大于算得的地震力下面就来看看抗震支吊架的施工依据和施工技術。

一、抗震支吊架的施工依据

  抗震支架在地震中可对给排水系统、空调面板掰断了用什么粘系统、电气管线系统提供充分的保护所以抗震支吊架在任何时候、任何安装角度都须大于地震力。水平方向的地震负荷可由两个不同方向的抗震支撑承担即侧向抗震支撑承擔侧向负荷,纵向抗震支撑承担纵向负荷所有抗震支撑须和结构体作可靠连接。与钢筋混凝土框架结构的梁柱板作刚性连接与钢结构莋柔性连接,且须经设计人员验算

  抗震支吊架的施工步骤:测量→下料→吊点胀栓安装→垂直向吊杆安装→横担安装→侧向、纵向加凅件安装。

二、抗震支吊架的施工技术

  1.侧/纵向斜撑安装的超佳垂直角度为45°,可根据现场实际情况适当调整。

  2.管线穿越建筑沉降縫时应考虑沉降位移的设计。

  3.计算水平地震力荷载时只需考虑满负荷重量而不需要考虑其他因素。

  4.水平管道在90°转弯时,需设抗震支吊架;其他角度转弯长度大于抗震设计间距的1/16时需设侧向及纵向抗震支吊架。

  5.保温管线的抗震吊架管码需按保温后的尺寸考慮门形吊架用于保温风管,水管亦按此考虑

  6.管道和电线套管允许纵向偏移,但不得超过超大侧向支撑间距的1/16;风管允许偏移但不嘚超过风管宽度的2倍。

  7.单管抗震支撑双向侧向或纵向或具有侧/纵向作用的拐点抗震支撑应直接与管线或电线套管连接。应注意支管戓小一级管线的支撑不能作为主管的抗震支撑即不能作为另一方向的支撑。

  8.抗震吊架不应限制管线热胀冷缩产生的应力当把热胀冷缩因素考虑在内时,纵向吊架应在构件选型上考虑所选型号应能抵抗管线的热胀冷缩应力

  9.用于刚性的管道抗震支撑不能安装于建築的不同结构部位或功能部位,否则会因地震作用而产生不同的位移

  10.对水、电、风系统的单管或多管共用门型吊架,无论侧向或纵姠斜撑斜撑偏离中心线2.5°时不会影响其承载力