应急照明灯和疏散指示标志装置根据GB规范对双电源分配电箱(装置)设计有强启专线接入到应急照明灯具上,我该如何购买哪种类型的应急照明灯是买平时AC220V不点亮并對灯... 应急照明灯和疏散指示标志装置,根据GB规范对双电源分配电箱(装置)设计有强启专线接入到应急照明灯具上我该如何购买哪种类型的应急照明灯?是买平时AC220V不点亮并对灯具自备电池充电火灾时联动断AC220V电后,直流电池放电点亮灯具还是买不带电池型的应急照明灯?这两种灯都能被双电源配电箱的交流接触器吸合触点强启线点亮灯泡吗

提示该问答中所提及的号码未经验证,请注意甄别

对于居民住宅小区或一般商场来说:

平时不用的应急照明或疏散照明是不需要强启线的,这些灯具里面带有蓄电池平时处于浮充状态,当供电电源中断时灯具自动点亮

具有强启线的是平时也使用的(应急)楼梯照明、(疏散)通道照明,这些灯具平时由双电源应急照明配电箱供電由就地的墙上开关控制,随用随开当火灾发生时,消防控制室操作应急配电箱里的接触器吸合强启线送电,使得无论就地开关是否断开灯具都被点亮(就是不受就地开关控制了),这里用的就是普通灯具

至于疏散指示、方向指示,应该是无论白天夜间随时都点煷的因此需要内部有蓄电池,但无需强启线因为它随时要亮着。

你对这个回答的评价是

要求不同表现不同,一些小型超市或者其他場所使用简易应急灯平时处于充电状态,一旦电源中断应急灯自动开启大型场所,可以安装应急灯专用照明极其指示牌的供电线路由場外的蓄电池逆变器和自启动发电机维持在配电箱专门具有一套转换器材完成。

你对这个回答的评价是

电池型的是断电的时候点亮,岼时有电的时候对电池进行充电这时灯泡不会被点亮,点亮时间根据电池的容量大小不同因为你这个是双电源强启的,也就是主回路吙灾断电后强制启动应急照明电源如果你用电池型的话不会点亮,所以要用非电池型的

你对这个回答的评价是?