燃烧机正常熄火后不能自动息启动是怎么回事


· 超过16用户采纳过TA的回答

本回答甴天津汇能朗天环保设备有限公司提供

你的锅炉控制器和燃烧机及控制器都不明确以下我给出一种严重的情况:是你的气阀关不严漏气,用的是有后燃检测功能的控制器这时,停机过了后燃时间后因为有漏气火焰还没有熄灭程控器就锁定报警了,这个报警信号到锅炉控制器就报出“燃烧器息火故障”而燃烧机程控器就锁定在从停机转重新准备启动的这个过程中,只有断电后才能复位不断电不能复位。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

总电源开关接通以后控制器红燈不亮,燃烧器没有工作迹象

原因分析:可能没有给燃烧器供电

解决思路:检查电源保险丝、电线、电源开关等源连接至燃烧器控制箱嘚位置是否正确,

如果安装有其它恒温器等应检查是否受恒温器的影响

检查控制器与接线箱之间是否接触不

接通电源后,燃烧机电机不能转动故障红灯亮起

原因分析:电机线圈短路、电机轴承不能转动、电机电容损坏、油泵泵轴不能转动、控

解决思路:确定了原因,

解決方法就只有拆开修理或者更换、或更换新的

接通电源后燃烧器电机转动,

、油箱缺油——向油箱送油、

、油管内有空气——按排气程序排出管内空气

电磁阀线圈短路——更换

连接电机与油泵的连轴器折断

、油泵不能随电机转动、控制器或电眼损坏——建议更换

、燃烧室內光线太强(耐火砖被烧红或还有剩余炭渣燃烧电眼不正常)——积

接通电源后,燃烧器电机转动吹风程序过后,油雾自喷嘴喷出泹不能点燃,稍后停止工

.联接变压器至引火线的高压线损坏或松脱——

.引火线的绝缘瓷棒破碎——

.点火棒间隙太宽或无间隙——