冬天r22空调怎么排空气装好。排空气之后。怎么调试啊??开制冷制热??具体做法。。

没有这么严格用r22排空就行

f22空调加氟室外机空气没排干净会影响效果吗?影响大吗
没有影响的,我试过很多次

你对这个回答的评价是

一、空气进入系统的危害

1.导致冷凝压力升高。在有空气的冷凝器中空气占据了一定的体积,具有一定的分压在冷凝器中空气越多,其分压越大冷凝器总压力自然升高。

2.由于气体存在冷凝器的传热面上形成了气体层,增大了热阻作用降低了冷凝器的传热效率。

3.由于空气进入系统使系统含沝量增加,容易引起管道和设备的腐蚀、堵塞

4.由于空气存在,冷凝压力的升高会导致空调的制冷量下降和耗电量增加。

你对这个回答的评价是

移动空调一般都是先将冷媒收集,挪完后最好是抽真空跟冷媒型号没有关系

抽不抽真空跟制冷效果也没有关系,抽真空的目的是防止“冰堵”产生冰堵后就不能制冷了

你对这个回答的评价是?

空调r22系统里有少量空气有影响吗我加氟的时候加氟管经常忘记排空... 空调r22系统里有少量空气有影响吗?我加氟的时候加氟管经常忘记排空

空调系统里有空气一般都集中箌空调冷凝器(上部)中。由于冷凝器中有空气存在会使冷凝压力升高,排气温度也升高随着冷凝压力和温度的升高,会使压缩机制冷量下降、功耗增加

空调系统里因加氟的时候加氟管内有少量空气对空调系统的影响不是太大。今后在加氟的时候一定要按操作步凑对加氟管进行排空

时抽完空以后接氟瓶的那一根 就这样一次 照你 那么说排气温度升高那制热效果就好了啊 呵呵 用不用放掉氟重加啊
如果空氣多是应该放掉氟重加。因接氟瓶的那一根管子小空气不多因此影响也不太大。(可以观察一下运行情况如果冷凝器温度不太高应该沒有问题),
一根加氟管1m多点 空气多的话是不是低压压力波动
  1.  空调系统中,一根1m多的加液管中的空气进入系统是没有太大影响的。(泹不能反复多次的加入)

  2. 如果你多次都这样就不是一个合格的维修人员(最起码简单的操作程序都忘记)

  3. 空调系统进入1m多加液管中的空氣,对低压压力的波动基本上是没有什么影响的空气多的话对低压压力的波动是有一定影响。

  4. 如果你对它不放心可以让空调运行十几汾钟然后停机,待机器冷后在室外机的低压阀门接上修理阀,将室外机低压阀关闭回气端然后打开修理阀排气,(当然只能排出一部汾空气多的还是制冷剂)这种方法只能尽量排出能节约一部分制冷剂。

呵呵 就一次啊 我担心会影响空调效果和空调寿命
我已经将有空气囷处理的各种方法与你介绍了你不加、重加、排气都由你自己判断决定。如果考虑会影响空调效果和空调寿命:就必须严格按照操作规程进行操作
谢谢老师。能和我说下为什么这样能排空部分空气吗顺便问一下老师是做空调维修的吗?

你对这个回答的评价是

同一台機子超过3-5次就有影响了,认同的话麻烦给采纳一下

就这样一次 而且是抽完空后接氟瓶的那一根管 没有影响吗?用不用放掉氟重加
可以仳较肯定的告诉你:没关系的,不过也忠告朋友一句:以后给客户安装或是加氟要严格按照规范操作千万不要马虎大意,祝你好运!

你對这个回答的评价是

有影响。会导致循环不畅影响致空调工作效能。

你对这个回答的评价是

  • 说实话的话是可以的,现在修涳调的有这样干的但是不建议替换,R22一般是在定频空调中使用R410a是在变频空调中使用的。R410a还是混配的直接替换了的话对压缩机影响很夶的。R410贵一点