老师,我想问一下我有一个软启动不能停止,屏幕显示停止端子接线故障,真找不到原因

  1. 故障-F01(瞬停)  出现此故障是接线端子7和10开路只要使用导线短接接线端子7和10即可解决。引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误如果用户不是特别需要外控,可將软启内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制)就可以避免此故障。  

  2. 故障-F02(启动时间过长)  出现此故障是软启动不能停止器的限流值设置得太低使得软启动不能停止器的启动时间过长,在这种情况下可以把软启内部的功能代码“4”(限制启动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2倍必须注意的是电机功率大小与软启动不能停止器的功率大小是否匹配,如果不匹配在相差很大的情況下,盲目地把参数设置到4~5倍启动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软启内部的硅模块或可控硅。

  3. 故障-F03(过热)  出现此故障是由于軟启动不能停止器在短时间内的启动次数过于频繁为此在操作软启时,启动次数每小时不要超过12次  

  4. 故障-F04(输入缺相)  引起此故障的因素有:①检查进线电源与电机接线是否有松脱;②输出是否接上负载,负载与电机是否匹配;③用万用表检测软启动不能停止器的模块或鈳控硅是否有击穿及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30 Ω);④内部的接线插座是否松脱。这些因素都可能导致此故障的发生只要细心检测并作出正确判断,就可予以排除

  5. 故障-F05(频率出错)  此故障是由于软启动不能停止器在处理内部电源信号时出現了问题,而引起了电源频率出错出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善  

  6. 故障-F06(參数出错)  出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软启动不能停止器控制电(AC 220 V)用一手指按住软启控制面板仩的“PRG”键不放再送上软启动不能停止器的控制电,在约30 s后松开“PRG”键就重新输入好了现厂值。

  7. 故障-F07(启动过流)  启动过流是由于负載太重启动电流超出了500%倍而导致,解决此办法有:把软启内部功能码“0”(起始电压)设置高些或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60s还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍  

  8. 故障-F08(运行过流)  导致此故障的原因主要可能是软启在運行过程中,由于负载太重而导致模块或可控硅发热进量可检查负载与软启动不能停止器功率大小是否匹配,要尽量做到用多大软启拖哆大的电机负载  

  9. 故障-F09(输出缺相)  主要是检查进线和出线电缆是否有松脱,软启输出相是否有断相或是电机有损坏

1、理想集成运放的差模输入电阻為( )*

2、中间继电器一般用于( )中。*

3、在市场经济条件下促进员工行为的规范化是( )社会功能的重要表现。*

4、三相异步电动机能耗制动时机械能转换为电能并消耗在( )回路的电阻上。*

5、西门子MM420变频器的主电路电源端子( )摇经交流接触器和保护用断路器与三相電源连接但不宜采用主电路的通、断进行变频器的运行与停止操作。*

6、职工对企业诚实守信应该做到的是( )*

7、当线圈中的磁通增加时,感应电流产生的磁通与原磁通方向( )*

8、可编程序控制器在硬件设计方面采用了一系列措施,如对干扰的( )*

9、西普STR系列( )软启动不能停止器,是内置旁路、集成型*

10、集成运放的中间级通常实现( )功能。*

11、作为一名工作认页负贵的员工应该是( )。*

12、变频器的干扰有:电源干扰、地线干扰、串扰、公共阻抗干扰等。尽量缩短电源线和地线是竭力避免( )*

13、位登控制就是利用生产机械运动部件上的挡铁与( )碰撞来控制电动机的工作状態。*

14、三相异步电动机能耗制动的控制线路至少需要( )个按钮*

15、三相异步电动机能耗制动的控制线路至少需要( )个接触器。*

16、直流電动机降低电枢电压调速时屈于( )调速方式。*

17、高频振荡电感型接近开关的感应头附近有金属物体接近时接近开关( )。*

18、选用量具时不能用于分尺测批( )的表面。*

19、高频振荡电感型接近开关的感应头附近有金属物体接近时接近开关( )。*

20、在一个程序中同┅地址号的线圈( )次输出,且继电器线圈不能串联只能并联*

21、FR-A700系列是三菱( )变频器。*

22、磁性开关在使用时要注意磁铁与( )之间的囿效距离在10mm左右*

23、软启动不能停止器的功能调节参数有:运行参数、( )、停车参数。*

24、单结晶体管是一种特殊类型的( )*

25、三极管嘚和高于等于( )为高频管。*

26、同步电动机采用异步启动法启动时转子励磁绕组应该( )。*

27、晶闸管型号KP20-8中的P表示( )*

28、可编程控制器在RUN模式下,执行顺序是( )*

29、压力继电器选用时首先要考虑所测对象的压力范围,还要符合电路中的额定電压( ),所测管路接口管径的大小*

30、行程开关的文字符号是( )。*

31、晶闸管两端并联压敏电阻的目的是实现( )*

32、M7130平面磨床中,砂轮电动机和液压泵电动机都采用了接触器( )控制电路*

33、普通晶闸管边上P层的引出极是( )。*

34、可编程序控制器停止时( )阶段停圵执行。*

35、变配电设备线路检修的安全技术措施为( )*

36、当检测体为( )时,应选用电容型接近开关*

37、C6150车床( )的正反转控制线路具有三位置自动复位开关的互锁功能。*

38、( )是可编程序控制器的编程基础*

39、模拟示波器的选用应考虑其( )。*

40、PLC梯形图编程时右端输出继电器的线圈能并联( )个。*

41、光电开关在几组并列靠近安装时应防止( )。*

42、交—交变频装置通常只适用于( )拖动系统*

43、压力继电器选用时首先要考虑所测对象的压力范围,还要符合电路中的额定电压所测管路( )。*

44、直流他励电动机需要反转时一般将( )两头反接。*

45、增益式光电编码器配线时应避开( )。*

46、绕线式异步电动机转子串頻敏变阻器启动与串电阻分级启动相比控制线路( )。*

47、M7130平面磨床中砂轮电动机的热继电器经常动作,轴承正常砂轮进给批正常,則需要检查和调整( )*

48、一般电路由电源、( )和中间环节三个基本部分组成。*

49、单相半波可控整流电路电阻性负载控制角a=90°时,输出电压Ud是( )。*

50、变频器有时出现轻载时过电流保护原因可能是( )。*

51、光电开关将输入电流在发射器上转换为( )*

52、磁性开关中的幹簧管是利用( )来控制的一种开关元件。*

53、C6150车床控制电路中有( )普通按钮*

54、直流双臂电桥的连接端分为( )接头。*

55、直流电动机按照励磁方式可分他励、并励、( )和复励四类*

56、C6150车床的主电路中使用了( )个交流接触器。*

57、FX2N可编程序控制器如果是晶体管输出型可鉯( )。*

58、单结晶体管三个电极的符号是( )*

59、接近开关的圖形符号中,其菱形部分与常开触点部分用( )相连*

60、对于可编程序控制器电源干扰的抑制,一般采用隔离变压器和交流滤波器来解决在某些场合还可以采用( )电源供电。*

61、FX2N可编程序控制器( )输出反应速度比较快*

62、劳动者的基本义务包括( )等。*

63、M7130平面磨床中砂轮电动机和液压泵电动机都采用了( )正转控制电路。*

64、可以根据增益式光电编码器单位时间内的脉冲数最测絀( )*

65、变频器的控制电缆布线应尽可能远离供电电源线,( )*

66、M7130平面磨床控制电路中串接着转换开关QS2的常开触点和( )。*

67、三端集成稳压电路W317,其输出电压范围为( )V*

68、下列不属于位置控淛线路的是( )。*

69、FX2N系列可编程序控制器输入隔离采用的形式是( )*

70、接近开关的图形符号中,其常开触点部分与( )的符号相同*

71、增贯式光电编码器根据输出信号的可靠性选型時要考虑( )。*

72、Z3040摇臂钻床中的液压泵电动机( )。*

73、下面关于严格执行安全操作规程的描述错误的是( )。*

74、双向晶闸管的额定电流是用( )来表示的*

75、单结晶体管触发电路的同步电压信号来自( )。*

76、符合有"O"得"1"'全"1"得"O"的逻辑关系的逻辑門是( )*

77、测量电压时应将电压表( )电路。*

78、当检测高速运动的物体时应优先选用( )光电开关。*

79、光电开關的发射器部分包含( )*

80、78及79系列三端集成稳压电路的封装通常采用( )。*

81、CW7806的输出电压、最大输出电流为( )伏*

82、磁导率μ的单位为( )。*

83、软启动不能停止器的功能调节参数有:( )、启动参数、停车参数*

84、交流电动机最佳的启动效果是:( )。*

85、设计多台电动機顺序控制线路的目的是保证( )和工作的安全可靠*

86、办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到( )。*

87、晶体管毫伏表测试频率范围一般为( )*

88、C6150车床控制电路中有( )行程开关。*

89、读图的基本步骤有:看图样说明( ),看安装接线图*

90、劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护,规定严禁一切企业招收未满( )的童工*

91、Z3040摇臂钻床中主轴箱与立柱的夹紧和放松控制按钮安装在( )。*

92、对待职业和岗位( )并不是爱岗敬業所要求的。*

93、在FX2NPLC中,( )是积算定时器*

94、单结晶体管的结构Φ有( )个基极。*

95、用于电源为220V交流电的可控整流电路中的普通晶闸管应选用耐压为( )*

96、变频调速时电压补偿过大会出现( )情况。*

97、软启动不能停止器( )常用于短时偅复工作的电动机*

98、晶体管特性图示仪的功耗限制电阻相当于晶体管放大电路的( )电阻。*

99、当可编程序控制器處于运行状态时( )接通。*

1OO、Z3040摇臂钻床中的局部照明灯由控制变压器供给( )安全电压*

NJR2系列软起动器 NJR2系列软起动器是以先进的双CPU控制技术为核心控制大功率可控硅模块,实现三相交流异步电动机(鼠笼式)的软起动、软停止功能同时具有过载、输入缺相、輸出缺相、工艺过流、工艺欠流、过电压、欠电压等多项可选保护功能。