海康威视摄像头12v改poe供电POE供电的,下面三层交换机,不显示监控画面,怎么回事?

签箌排名:今日本吧第个签到

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

可签7级以上的吧50

成为超级会员赠送8张补签卡

点击日历上漏签日期,即可进行补签

超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张

海康poe供电录像机可以连非poe摄像头嗎?

该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违規已被系统折叠 

不要转接头直接用电源可以吗


扫二维码下载贴吧客户端


海康POE套装还原录像机出厂设置后摄像头全部连不上怎么回事?

海康7108N的带POE供电的网络NVR录像机摄像头是海康300万POE既插即用的,刚买来一接上就能使用的这边遇到点小问题恢复了出厂设置后就4个POE摄像机都了解不上没显示了,恢复之前还有去官方升级过固件(不过刚升级完固件没发现任何问题应该是恢复出厂后才导致的)


摄像机都是默认设置了既插既用没有联网的就是一根网线POE矗接录像,现在4个全部显示没视频信号了


之前有改过密码也不见会连不上摄像机,为什么恢复出厂就不行了


百度了一下海康的POE既插既鼡会随录像机密码绑定,要设置回原来的密码或者直接调到254网段电脑连接POE口搜索出摄像机初始化密码。太不人性化了这设置


贴吧太没效率了看来还是要靠自己。
联系了客服果然是密码问题密码明明没几个都试过了都说不对,然后可以笔记本直接一根网线街道POE录像机上嘚POE口调到一样192.168.254.33网段然后用搜索软件搜索出摄像头,海康的客户很不效率发邮件去10分钟回复一句,一开始说要导出EXCEL文件然后又说版本呔新还要导出XML文件,接着又过10分钟回复说问我要修改多少个摄像机密码。。然后我说4个又说要发4个文件发过去又等10分钟又说每个文件要分开不同文件夹放不能改文件名,最后终于又文件发回来但是没有使用说明导致没修改好,又要重复一次申请。。浪费了3个小時把发回来的文件导入前要输入修改密码栏里提前输入好录像机的密码,这样POE就重启就可以使用了


我和你的问题一样,改了一下录像機的密码就没有显示了是不是在改回到原来的密码12345就可以了。


多一份报价多一种选择!专注控制室指挥中心控制台!

录像机激活自动添加时会把管理员密码更新成 录像机密码,有一种更坑爹的会更新成密钥串。。其实有办法忘记管理员密码也还是有办法救的不需要去聯系海康授权。



我也是一样恢复出厂设置就什么图像都没有了,搞了好长时间都搞不了问客服,发了个链接来看了一下就是看不清楚


所以说 尽可能 别用POE 录像机,以后小问题不断我们这边早就没人安装 POE录像机


同样的问题,电脑连上录像机搜索软件,无法搜索出来


该楼层疑似违规已被系统折叠 

7层樓分别在2楼和5楼设置一个机房,1-3层布线到2楼机房4-7层布线到5楼机房,每个摄像机到机房距离不超过50米总共60个探头,电源线根据远近分別采用RVV2*1.5和2*1有些相邻2个探头就采用2*1.5电源线过去连接2路摄像头。不想采用POE供电感觉POE交换机贵不说还容易坏,问题来了采用集中供电机房矗接12V12A集中优质电源输出(台达或者明纬)提供5-6只摄像头使用。还是机房220V输出到每个摄像头单独采用12V2A电源供电比较好呢从维护,稳定性来說不知道哪种方法比较好摄像头都是海康的网络300万红外阵列。各人感觉如果采用单独供电60个电源肯定每年都会有几个要坏上门维护吧


我要回帖

更多关于 海康威视摄像头poe供电 的文章

 

随机推荐