本文介绍迪文DGUS Ⅱ触摸屏与施耐德PLC通过Modbus RTU协议实现通讯的软、硬件连接说明
1 效果展示:%MW区读写
视频中选用了型号为DMT_A5WTC的DGUS Ⅱ触摸屏,该产品
是一款7寸高分辨率工业级智能HMI,接ロ丰富防水防UV,室内和室外均可使用户外使用防眩光,外壳高低温不变形屏幕为电容式触摸屏,可实现滑动翻页手势调节数据等功能,触控效果好灵敏度高,带来精彩的人机交互体验
Ⅱ(主/从),二是自由ASC
Ⅱ其中,两个RS-485串行接口包括一个RJ45接口(SL1)和一个可拆卸接线端子(SL2)。用户内寸的默认保存区域预先定义为从%MW0到%MW499(1000字节)无保存的区域从%MW500到%MW59999。产品性能稳定可靠广泛应用于机床与金属加工行业,例如机械式压力机等或者包装机械,例如封口机、打包机等
1)如下图所示,触摸屏通讯接口使用COM4的RS485,即A、B脚电源24VDC,即V、G脚
2)PLC通讯接口使用SL2口,与触摸屏D1连接A, D0连接B供电电源24V。
综上施耐德PLC电源通过220V交流电直供,触摸屏电源通过24V电源供电PLC上D1、D0 两个引脚对应連接触摸屏A、B引脚接通RS485通讯。
Modbus通讯均通过%MW存储器的读写与PLC交互Modbus地址如图类推,%MW为字数据因为施耐德PLC通过Modbus不能直接操作继电器,需要通過中间变量转换就是操作%MW区来控制。
* M1辅助继电器控制Q1继电器输出梯形图如下图所示:
* %MW10存储器控制Q0继电器输出梯形图如下图所示:
3)触摸屏界面控制程序如下图所示:点击对应继电器区域弹出键盘,输入数字1吸合继电器输入数字2断开继电器。
注:详细的工程以及软件说奣见压缩文件《施耐德PLC工程》
Ⅱ触摸屏连接成功的逻辑示意图如下,通过RS485接口读取PLC寄存器命令之后再处理接收到的PLC寄存器数据,根据數据修改触摸屏显示的开关状态