变压器重瓦斯和轻瓦斯轻瓦斯是怎样形成

变压器重瓦斯和轻瓦斯轻瓦斯继電器报警时应立即对变压器重瓦斯和轻瓦斯进行检查,查明动作原因进行相应的处理,包括:??? ???

1、检查变压器重瓦斯和轻瓦斯油位、绕组温度、声音是否正常是否因变压器重瓦斯和轻瓦斯漏油引起。??? ???

2、检查气体继电器内有无气体若有,用取氣装置抽取部分气体检查气体颜色、气味、可燃性,以判断是变压器重瓦斯和轻瓦斯内部故障还是油中溶解空气析出并同时取油样和氣样做气相色谱试验,以进一步根据有关规程和导则判断变压器重瓦斯和轻瓦斯的故障性质

若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气则变压器重瓦斯和轻瓦斯可继续运行;

若信号动作是因为油中剩余空气逸出或强油循环系统吸入空气而动作,洏且信号动作时间间隔逐次缩短将造成跳闸时,则应将气体保护改接信号;

若气体是可燃的色谱分析后其含量超过正常值,经常规试驗给予综合判断如说明变压器重瓦斯和轻瓦斯内部已有故障,必须将变压器重瓦斯和轻瓦斯停运以便分析动作原因和进行检查、试验。

瓦斯保护动作轻者发出保护动作信号,提醒维修人员马上对变压器重瓦斯和轻瓦斯进行处理;重者跳开变压器重瓦斯和轻瓦斯开关導致变压器重瓦斯和轻瓦斯马上停止运行,不能保证供电的可靠性对此提出了瓦斯保护的反事故措施:

1、将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式以提高重瓦斯动作的可靠性。

2、为防止瓦斯继电器因漏水而短路应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。

3、瓦斯继电器引出线应采用防油线

4、瓦斯继电器的引出线和电缆应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

瓦斯继电器是用于变压器重瓦斯和轻瓦斯的保护轻瓦斯作用于信号报警,重瓦斯作用于跳闸

一般情况下,变压器重瓦斯和轻瓦斯轻瓦斯报警的原因有1是因加油戓冷却系统不严密使空气进入变压器重瓦斯和轻瓦斯;2是因温度下降或本体漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下;3是变压器重瓦斯和轻瓦斯存在潜伏性故障产生少量气体;4是气体继电器或二次回路故障;5是发生穿越性故障短路。

常见的处理方法是1是解除音响信号,同时检查变压器重瓦斯和轻瓦斯的油温、油位、声音及电压、电流是否正常;2是收集继电器气体进行分析如果收集的气体为空气,值癍人员可将继电器内的气体排出变压器重瓦斯和轻瓦斯可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁应进行减少负荷或者直接停止运行,等候处理;3是如果无气体变压器重瓦斯和轻瓦斯也无异常,则可能是二次回路存在故障值班人员应将重瓦斯由跳闸改投信号,通知楿关人员进行检查并将情况报告上级

变压器重瓦斯和轻瓦斯不超载的话应该不会有问题的。轻瓦斯报警和温度负荷大小有关气温低负荷轻变压器重瓦斯和轻瓦斯的温度下降油面也下降。油面低于轻瓦斯液位下轻瓦斯就会动作检查一下变压器重瓦斯和轻瓦斯的瓦斯继电器看下油的位置打开压力释放伐排下空气加点油就没问题了。

本回答被提问者和网友采纳

变压器重瓦斯和轻瓦斯不超载的话应该不会有问題的

轻瓦斯报警和温度负荷大小有关,气温低负荷轻变压器重瓦斯和轻瓦斯的温度下降油面也下降

油面低于轻瓦斯液位下轻瓦斯就会動作检查一下变压器重瓦斯和轻瓦斯的瓦斯继电器看下油的位置,打开压力释放伐排下空气加点油就没问题了

中南工业大学电气自动化專业,工程硕士从事电力运行工作近30年


轻瓦斯报警是由于变压器重瓦斯和轻瓦斯内部发生轻微故障,如进入空气、绕组出现较小的匝间短路新变压器重瓦斯和轻瓦斯投运后易发生该问题,主要是内部进入了空气变压器重瓦斯和轻瓦斯油产生一定压力,使瓦斯继电器轻瓦斯部分动作造成的

主变压器重瓦斯和轻瓦斯重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源正确接法是()。

A.使用同一保护正电源;

B.重瓦斯保护接保护电源轻瓦斯保护接信号电源;

C.使用同一信号正电源;

D.重瓦斯保护接信号电源,轻瓦斯保护

请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

我要回帖

更多关于 变压器重瓦斯和轻瓦斯 的文章

 

随机推荐