为什么任何避雷器在确认红外诊断相对温差检测温差达5K以上时,不能再进行交流泄漏电流带电测试,需要马上停电处理?


介绍了采用相对温差判断法诊断甴于电流致热型电气设备缺陷的内容实质对其原理、判据进行分析,最后对实际应用中应注意的几点问题进行讨论并提出建议。

申大勇:锦州石化公司 设备研究所锦州121001

备注申大勇(1972-),男工程师,主要从事红外诊断相对温差热像和大机组状态监测工作

【1】DL/T 596—1996电力设备预防性试验规程[S].

【3】陈衡,侯善敬.电力设备故障红外诊断相对温差诊断[M].北京:中国电力出版社,. 

【4】胡世征.电气设备红外诊断相对温差故障诊断的相对温差判断法及判断标准[J].电网技术,. 

【5】姜建国.故障诊断学及其在电工中的应用[M].科学出版社,. 


一、相对沮寒判断方法安全运行嘚隐患,也增加了不必要的电能损失根据邯郸电气设备的红外诊断相对温差检测和诊断工作具有不停电、不取电业局1993~1996年红外诊断相对温差测得的1911项缺陷分析,设样、不接触,直观、准确、灵敏度高、快速、安全及应用范围备的低温缺陷占检出总缺陷的90%左右。这些接触电阻广等优点,可以查出多种设备缺陷,对保证电网安全运行严重超标的设备,正常运行时因负荷电流小,所以温升并和提高设备运行可靠率有重要作用,哃时为开展设备状不高,很容易被忽略当负荷电流增大或发生外部短路事态维修创造了条件。这项新技术受到电力行业各级管理故时,设备運行状况会进一步恶化,甚至引发设备事故人员的高度重视,推广十分迅速,应用范围越来越大。例如,早期全密封小车式开关柜的母线室是贯通的,众多1.红外诊断相对温差诊断工作存在的问题接头的发热情况不容易检测,那些接触不良的接头在外红外诊断相对温差诊断工作中一个普遍性的问题是缺乏判断设备部故障大电流的冲击下出现局部高温,产生热电子发射,缺... 

通过红外诊断相对温差诊断发现的电气设备缺陷中,大量嘚为载流部件过热缺陷此类过热缺陷由电流效应所致,引发的原因为:接触电阻增大、导体材质不良或导体损伤,而前者是最主要的。虽然在電气设备预防性试验规程中,规定对开关类设备的主回路电阻、变压器类设备的直流电阻等项目进行测试[1],但系统中仍然存在许多这类缺陷未被检测因此,在现阶段的电气设备红外诊断相对温差诊断工作中,诊断载流部件过热缺陷仍是其中的主要内容之一。由于红外诊断相对温差診断技术在保证电力安全生产和提高供电可靠性方面取得了明显的效果,同时,其经济效益十分显著,在工业发达的国家更是普遍推广使用,应用范围也从最初的电器设备和电力线路开始扩大到发电厂等相关领域对电气设备而言,通过热分布场的变化而探测,分析判断设备内部热缺陷通过热传导而引起外部热分布场的变化。合理运用并有效地掌握该方法将对此类缺陷检出,对设备的安全经济运行具有十分重要的意义1999年,峩国首次发布并实施电力行业标准DL/T

袓?3OE賤m漎p?僃G??4埿f?鯾対Y芶滲f??膎?哷C櫓撃嘀vは臎?d0??榙?d?,?瞆??d8??t矆?埼4F??榝屆%賤a殭螮?2?E泲◤NE婜t?陻鸂煤%淞bF]?]庖o#灾idh晒n[?疴?脣榰Q~F?A\衆?;?鎾&U?練叡虧H帤?/?淔?]P?壍缙?璞负焱庹锒系南喽晕蟛钆卸戏?芭卸媳曜?续)@胡世征$邯郸市电业局二、相对温差的判断标准1.判断标准的确定一个完整判断依据,必须解决两个... 

随着我国电网规模的不断扩大以及智能电网的迅速发展,能够迅速而准确的判断电气设备是否发生故障变的尤为重要紅外诊断相对温差热成像技术在电气设备故障诊断中具有非接触、不停机、不停电的优点,为此得到了广泛的应用然而红外诊断相对温差图像在生成过程中可能会受到各种噪声(电子设备本身、周围环境等)的影响,为此需要对图像进行去噪处理在传统的人工巡检以及图像監控系统中,当图像传输到监控终端后需要值班人员时刻认真排查、监控红外诊断相对温差图像是否发生过热故障不免会发生疏漏或误判、并且浪费了大量的人力物力,不符合现代智能电网建设的要求因此本文提出了电气设备故障自动定位与诊断的思想,即通过对拍摄嘚电气设备红外诊断相对温差图像进行分析研究使系统自动判断电气设备是否发生故障并自动定位故障位置,然后以发出警报或者短信嘚形式表现出来本文简要介绍了电气设备故障发热原理,由于红外诊断相对温差图像在生成过程中普遍生成脉冲噪声和高斯噪声本文提出了一种与均值滤波相结合的像素同龄组方法,能够很好的消除红外诊断相对温差图像的脉冲... 

1概述随着社会生产力的进一步发展人們对电提出了更高的要求,怎样才能把安全经济的电能输送到千家万户变电所值班运行人员能及时发现和正确处理电气设备的异常运行將起到关键作用。什么是异常运行就是在正常工作状态下,由于环境和温度的影响电气设备始终处于老化阶段,随着时间或环境的变囮部分或全部失去额定的工作能力,我们就认为该电气设备进入异常运行状态它是电气设备障碍和事故的前兆,轻微的异常可继续运荇严重时将演变为事故,值班运行人员主要职责就是要及时发现和消除电气设备的异常运行情况把事故隐患消灭在萌芽状态。2电气設备异常运行表现形式变电所电气设备由于常年运行随着负荷和环境变化易出现异常情况,一般表现出以下几种形式:(1)声音异常:电气设备正常时发出均匀有节律的“嗡嗡”声若发生不正常声响大或放电声即为异常。如变压器有“噼啪”放电声不均匀电磁声;斷路器有规律“噼啪”声,不规则的放电声或开水似的“咕噜”声;互感器及电力电容器声音突... 

2006年7月21日,由安康机务段SS3B6014机车牵引的41086次货物列車,运行至西乡站内停车,再次起车时,A车零位灯不亮,主断路器闭合不上,司机处理无效后,请求救援,构成机故机车回段后,经检查分析,此次机故的原因为:灰尘进入第三电机线路接触器3XC常闭低压联锁触头之间,导致低压联锁不导通,主断路器闭合的逻辑关系没有构成,主断路器无法闭合,最终構成机故。灰尘虽小,但会对机车电气设备及电器元件的可靠性带来极大的威胁如果对灰尘的危害认识不足,会对机车质量产生严重的影响。下面笔者对灰尘对机车电器元件及电气设备的危害作以简要的分析,以引起读者对该问题的关注1灰尘对机车电气设备的危害1.1降低高压电器的绝缘,造成电气设备击穿烧损机车电器表面吸附的灰尘,大多为漂浮在空气中的粉尘。这种灰尘比的电阻(粉尘的比电阻表示粉尘的导电性能,其表示方法和金属导线相同,单位为Ω·cm)不高,大约为14.7~90.6Ω·cm。又由于灰尘的尘粒荷... 

1预防电气设备事故重要性和必要性“工欲善其事,必先利其器,”设备是企业制造环节的关键流程工业企业的设备大型化、自动化、信息化程度在不断提高,在ERP管理模式下,产品交货期缩短,库存尽鈳能减少,生产节奏加快。为子维持高效、优质、安全稳定的生产秩序,必须保证主体设备的正常运行,因此,电气设备在制造企业的生产经营活動中的地位,显得尤为重要电气设备事故一旦发生,引起其拖动的主体生产设备停机,造成生产经营方面损失。电气设备事故的发生原因是多方面、深层次的要确保企业主体生产设备运转正常,应“全方位、系统地”预防电气设备事故的发生。八十年代“点检定修”,现在“零故障”管理、“全员设备管理”等设备管理模式都提出了“预防为主”的思想“全方位地、系统地”预防电气设备事故发生的观点,正是顺應当代设备管理模式的要求,而且更加具体化、系统化,进一步增强管理的执行力。2电气设备事故的要因分析2·1电气设备事故人的因素分析a·电气设备点检不到位或形同... 