三菱伺服脉冲数FX2N-1PG脉冲加方向,伺服应该怎样设置

请告诉我具体的操作方法请有實战经验的高手指点,具体程序的写入不要告诉我下个使用手册什么的,一定要具体的方法·步骤·程序。告诉我你的QQ也行我可以联系你,谢谢!... 请告诉我具体的操作方法请有实战经验的高手指点,具体程序的写入不要告诉我下个使用手册什么的,一定要具体的方法·步骤·程序。告诉我你的QQ也行我可以联系你,谢谢!

首先手册肯定要有,相信你也看了可能按照样例程序照抄后电机或者模块鈈动作。

关键点1:样例程序中正转极限和反转极限是常闭点,故照抄后由于限位常ON状态,故定位动作是不会执行的在解除限位后,鈳以先通过JOG动作查看定位是否正常随后再进行一段速定位启动,来执行自动定位动作

关键点2:样例程序中,BFM#25 是转换成继电器来进行定位动作控制的故需要确保这些继电器没有被程序其他部分占用到而影响其动作。

之后确保BFM#17,18 一段速定位地址被写入,BFM#19,20一段速定位速度被寫入可通过监视-缓冲内存批量监控数据是否正确写入了模块,如提示无法检测到模块需要查看模块和主机连接的扁平电缆是否连接好。

你对这个回答的评价是

采纳数:1 获赞数:6 LV2

先要写入1PG的参数设定,比如脉冲马达的转速,脉冲的方向控制马达的模式,绝对值增量值等然后就可以编程了。

你对这个回答的评价是