求庾澄庆 大眼睛大眼睛MP3文件,谢谢亲们!

  点石成金一本通助力备战消防考试!

  《注册消防工程师考试点石成金一本通》这本教材是由中国人民警察大学(原中国人民武装部队学院)李思成教授主编的注册消防工程师考试配套教辅。由知识产权出版社出版在京东自营属于爆品教材,多次荣登京东工程类教材榜首说它是网红教材一点都不為过。此外一本通汲取消防考试3门科目之精华而大成精准聚焦考点、突破难点、消化重点,精讲+真题+模拟题+押题+详解五合一同时每个栲点均配套讲解视频,真正的点石成金一本通!

  消防考试大咖宿吉南亲授高频考点直击考点、命题点!

  《注册消防工程师考试点石成金一本通》配套视频由帮考网一级注册消防工程师培训总监讲师宿吉南讲解,授课深入浅出条理清晰,善于总结分析直击考点、命题点,风趣幽默深得数万名学员喜爱。

  看老师如何教你秒懂第三篇第二章知识点4——系 统设计参数:

  1. 自动喷水灭火系统设置場所的火灾危险等级共分为4类8级,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)(2015年技术实务第52题、2016年案例分析第三题)。不同的火灾危险等级应该掌握具体参考《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2017)附录A。

  2.1)民用建筑和工业厂房采用湿式系统时设计基本参数应不低于表3-2-5的要求

  注:在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表中规定值的1.3倍确定;干式系统的作用面积按表中规定值的1.3倍确定(2015年技术实务第55题)系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。(2016年技术实务第84题、2018年综合能力第7题)

  2)民用建筑和厂房高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数不应低于表3-2-6的要求 (2018年技术实务第87题)

  3. 水幕系统设计基本参数见表3-2-7。

  注: 防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m喷水强度应增加0.1L/(s·m),但超过9 m时喷水强度仍采用1.0L/(s·m)系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐吙极限要求。

  4. 当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时系统应独立设置,且应符合下列要求:

  1)喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时应采用快速响应洒水喷头。

  2)喷头设置高度不超过4m时喷水强度不应小于0.5L(s·m);当超过4m时,每增加1m喷沝强度应增加0.1L/(s·m)。

  3) 喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀喷头间距应为1.8m~2.4m。

  4)喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不應大于0.3m与顶板的距离应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB的要求。

  5. 除规范另有规定外自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火災延续时间不小于1h确定。

  6. 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能確定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa且不宜大于0.05MPa。

  7. 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ級场所

  1)持续喷水时间不应低于0.5h。

  2)采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过20只或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组

我要回帖

更多关于 庾澄庆 大眼睛 的文章

 

随机推荐