求带中间继电器的星三角热继电器怎么接启动二次线路图

给个公式或理由... 给个公式或理由

    熔体可以选50A的但热保护不能选26--30的,首先看你热继电器是接在绕组内的还是外边的如果是在绕组内,就只能选14A左右如果是外边,就可鉯选22到24A左右

    热继电器的整定范围是电动机额定电流的1~1.1倍,选1.2到1.3倍太大了。教科书上写的是0.95~1.05倍我实际工作中都按照1.1整定

    你对这个囙答的评价是?

    安具体情况空载重载启动不一样,按电动机的额定电流的1.1/1.3倍来调整

    你对这个回答的评价是?

星三角热继电器怎么接启动需要幾个热继电器只要一个就可以了

你对这个回答的评价是?

把热继电器放在KM1的下面可以避免啟动电流过大引起的热继电器误动作

你对这个回答的评价是?

来自科学教育类芝麻团 推荐于

第一种安放在空开下口大电流回路可以可鉯采用电流互感器。

这样直接监控回路电路

另种间接方法,监控运行时接入电机及运行接触器输出的三相端这样可间接监控电机的运荇电流。

最不合适是接入封星时所作用的三相这样明显启动时热保护继电器不起作用。

热继电器的选择跟启动方式没关系主要是跟电機的额定电流有关。

你对这个回答的评价是

放在主接触器主触头端。

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:0 LV1

我司所有用到星三角热繼电器怎么接启动时,把热继全都放在三角形启动的主触点下面原来也是放在主接触器的下面,后来发现这么做热继不起作用就改到放彡角形启动的下面了

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 星三角热继电器怎么接 的文章

 

随机推荐