我目前在一个工程中使用400CPU(2XG05),远程站选用图尔克现场总线PROFIBUS DP通讯,CPU从上电组网到下载程序试车时一直显示EXTF灯红亮但組网,信号传送都正常我也试过另一个相同型号的cpu,状态相同不知如何处理外部故障?
ps407电源的电池拨码拨到off的位置你再试试!
提问鍺对于答案的评价:
外部故障——包括I/O模板故障、分布式I/O故障。模板跳线错误等等
诊断缓冲区的内容发上来看看
电源有问题,应检查电源,或没加OB81试试加OB81.
重新检查程序,是否有错误的故障输出
1.PLC硬件出了问题可能进了东西或鍺干脆是损坏了,建议拿气枪吹吹组合式的PLC重新组装下确保接触良好。
2.软件问题可能是程序有错误,可能是程序的一些设定和硬件不配套建议结合编程手册、操作说明书判断。